@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
und als Antwort
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
Du hast vollkommen recht! Ich habe jetzt den Stecker mit den BUS Kabeln vom Converter gezogen und den Adapter nochmals gestartet. Jetzt bekomme ich als Antwort keinen CRC Fehler sondern das hier:
modbus.0 2023-06-24 21:11:37.197 info Disconnected from slave modbus.0 2023-06-24 21:11:36.196 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-06-24 21:11:36.194 error Request timed out. modbus.0 2023-06-24 21:11:36.192 warn Error: undefined modbus.0 2023-06-24 21:11:31.173 debug [DevID_247/inputRegs] Poll address 33000 - 1 registers modbus.0 2023-06-24 21:11:31.171 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2023-06-24 21:11:31.167 debug [DevID_247] Poll start --------------------- modbus.0 2023-06-24 21:11:31.163 info Connected to slave
Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt kann ich bei der Montagefirma aufmagaziniert anklopfen Wäre nämlich blöd wenn bei den einzelnen Parametern iwas falsch ist.
Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
sondern das hier:
passt ja!
es kommt keine Antwort mehr, der poll läuft in den Timeout.@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt
ich kann das leider nicht, sorry!
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?
bei RTU kann ich da nichts einstellen.
-
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?
Ich denke, für das Erste sind wir am Ende dieses Ausflugs und herzlichst bedanke mich für deine Ideen, deine Geduld und dein Querdenken.
Bischt a topmod und immer für die TN da!
Grüße aus Wien, mxa -
@metaxa said in M-TEC Energy Butler:
Butler BMS
3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWhbei mir habe ich nur die Standard-Konfiguration:
- Butler BMS
- 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?
-
Da mein Name gefallen ist.
Wird noch Hilfe benötigt oder läuft es jetzt?
Wurde mal ein anderes Modbus tool probiert bevor der Adapter verwendet wurde?
-
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
Wird noch Hilfe benötigt
sehr wahrscheinlich!
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
läuft es jetzt?
nicht wirklich
@metaxa müsste den aktuellen Stand vermelden
-
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
Hilfe benötigt
Bitte ja! Um 100% auszuschließen, dass der Fehler bei mir liegt.
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
anderes Modbus tool probiert
Nein. Diese Programme für WIN
habe ich im Netz gefunden, jedoch den Aufwand gescheut den Converter unter Windows10 einzubinden um nicht eine weitere Baustelle zu haben bei der ich kA habe was ich tue.@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
aktuellen Stand
Ich habe Montag den Chef-Solateur informiert, dass ich keine Daten auslesen kann (CRC Fehler) Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
verdrahtet wurde.Sytemintern scheint die bestehende Verkabelung zu funktionieren, da es funktioniert.
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
verdrahtet wurde.
dann sind wir ja schon drei mit dieser Meinung.
Da sehe ich mögliches Licht am Ende des Tunnels -
@manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?
Weil ich mir das Ding höchstwahrscheinlich unnötig angeschafft habe. Ich dachte bei der Beauftragung, dass ich das Ding unbedingt für einen künftigen Weiterausbau (WP, Heizstab, Wallbox) benötige. Was ich nicht wußte, dass man offensichtlich jede einzelne Funktion mit einem kostenpflichtigen Lizenzschlüssel freischalten muß. Aber im Detail habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
-
Servus zusammen,
bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
habe den stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft .Folgen einstellung habe ich im IoBrocker und dan in die Holding Register
und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.Das ergebins in den Objekten .
Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
Die einstellungen im Waveshare
hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
-
@gagafreeman sagte in M-TEC Energy Butler:
habe ich geschaft .
Mahhh, das ist ein positives Zeichen! Ich muss mir das in den nächsten Tagen ansehen, eventuell auch meinen Converter tauschen.
Edit: Converter ist bestellt
GANZ, lieben Dank für deine Meldung hier!
-
@gagafreeman Servus und Glückwunsch!
Mein Energy Butler läuft nun, daher wird es Zeit mich an das Modbus Thema zu machen.Mein Plan war aber den Modbus am Smartmeter abzugreifen - da es direkt im Zählerschrank hängt und ich den Waveshare direkt daneben klemmen würde. 24V DC Versorgung habe ich dort auch, daher wäre das optimal.
Weißt du ob am Smartmeter ein Abschlusswiderstand verbaut / konfigurierbar ist? Bzw. hast Du, oder jmd. anders hier schon mal probiert es dort abzugreifen?
-
@gagafreeman ist das deine IP von deinem iOBroker, oder wessen IP gehört da rein?
-
@gagafreeman Ich habe die IP dort unverändert stehen lassen und ES FUNKTIONIERT! Danke für Dein Posten der Einstellungen! Jedoch hagelt es mir LOG mit folgender Fehlermeldung voll:
modbus.0 2023-07-06 14:54:51.873 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
Ausfühliches LOG:
@Homoran & @wendy2702 könnt ihr mir bitte eventuell noch bei den Registereinträgen helfen?
Die 30000er sind holdingRegister
Laut dieser Erklärung handelt es sich bei den 11xxxx um discrete Input Contacts, gebe ich im passenden Reiter z.B. 11028 ein, kann ich aber nicht UINIT32 und die Länge 2 einstellen.20221125_MTEC-EnergyButler_Modbus_RTU_Protkoll.pdf
Danke im Voraus
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Die 30000er sind holdingRegister
eigentlich nicht!
Holdingregister sind 40000er.
30000er sind Inputregister.@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
bei den 11xxxx um discrete Input Contacts,
wären das weder noch, sondern diskrete Eingänge.
-
@metaxa im Spoiler ist ein Bild und kein Log.
Wie sehen die Register einstellungen aktuell aus mit denen der Offset Fehler kommt ?
-
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
@metaxa im Spoiler ist ein Bild und kein Log.
Entschldigung! Copy/Paste und nicht kontrolliert. schon ausgebessert in meinem Beitrag.
@wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
Wie sehen die Register einstellungen aktuell aus mit denen der Offset Fehler kommt ?
Wobei egal ist, ob ich bei Offset 0, 1, 2, oder 4 eintrage. -
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
30000er sind Inputregister.
Super, poste selbst einen Link und lese ihn falsch oder scheinbar gar nicht
Jetzt habe ich die 33000 Adresse unter InputRegister eingetragen, leider bekomme ich keine Daten, nur eine andere Fehlermeldung.
modbus.0 2023-07-06 18:45:08.983 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-07-06 18:45:07.981 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-07-06 18:45:07.980 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-07-06 18:45:07.979 debug Socket closed with error modbus.0 2023-07-06 18:45:07.977 info Disconnected from slave 192.168.0.216 modbus.0 2023-07-06 18:45:07.976 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-07-06 18:45:07.925 warn Poll error count: 7 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
Die 33000 eingetragen unter Holding brachte zwar Daten aber auch die Fehlermeldug wie schon oben beschrieben.
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Wobei egal ist, ob ich bei Offset 0, 1, 2, oder 4 eintrage.
ich habe noch nie etwas bei Offset aktiv eingetragen
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
nur eine andere Fehlermeldung.
FC3 muss etwas mit der internen Kommunikation zu tun haben.
Bin da noch nicht fit drin.laut guhgell soll das
read holding registers
heißen.hab in der Doku zu deinem Butler nicht gefunden, ob die Adressen nur um 10000 verschoben sind (v2<->v3) und beide male Holdingregister sind, oder tatsächlich einmal holding und beim anderen input.
-
@homoran ich hab die 33000 jetzt wieder unter holding eingegeben und bekomme zumindest daten und gratis die Fehlermeldung, dass mit dem OFFSET etwas nicht stimmt.
!
Mannn .... ist das ein spanisches Dorf für mich, vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee.