@soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert?
Du kannst eine Version erstmal runter gehen ,damit versuchen und ich weiß nicht ab welcher Version der Bug dort reinkahm.
Expertenmodus , dann auf bestimmte Version installieren .
.
-
@soeni
Habe ein Issues dazu erstellt. -
Kannst du mal bitte die Modbus Adapter Version 3.4.14 testen .
Changelog 3.4.14 (2021-08-31) (nkleber78) Fixed issue with sorting (bluefox) Corrected the calculations with scaling factor (bluefox) Read times were optimized
Bei mir stimmt es noch nicht !
siehe auch mein Issues Verlauf dazu , -
@glasfaser Hi, habs grad mal von Github instaliert und funktioniert bei mir jetzt. Vielen Dank. Habs erst mal mit dem Testadapter getestet. muss jetzt umziehen auf den richtigen Adapter.
-
Meine Testinstanz hat aber nur ein Testfeld. Ich probiere es die Tage noch einmal mit mehr werten.
-
Ich denke mal das liegt jetzt nur an meiner Test Instanz ..... die nicht geht .
Da es bei dir geht , schließe ich das Issues. -
Hallo zusammen,
erstmal ein riesen Lob für Eure Arbeit hier im Forum!!!
Bin auch seit einigen Tagen im Besitz einer PV-Anlage.
Jetzt versuche ich Eure Idee auch umzusetzen, klappt aber nicht.
Habe auch die Version 3.4.11 (Modbus) eingerichtet.
Beim Start oder Neustart ist alles grün, wird dann aber wieder gelb.
Ich habe alles versucht bekomme es aber nicht wirklich hin. Alle Werte stehen auf "0". Im Log bekomme ich auch eine Fehlermeldung, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen.
Habt Ihr eine Idee?
-
@hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Habt Ihr eine Idee?
Zeige mal deine Modbus Instanz Einstellungen .
Fragst du alle Register schon ab !? -
Hallo,
Noch nicht alle, nur die dargestellten.
-
TCP ist im SA aktiviert, und der Zähler ist die 1.
-
Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
siehe wie hier die Register Einstellungen :
https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
-
Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
Klappt leider auch nicht. -
Hallo. Hat wer in Verbindung mit einer Prognoseberechnung schon Verbraucher wie Wärmepumpen gesteuert und kann mir da mal Skripte zur Verfügung bestellen bzw wie man das am Besten macht? Das Smartgrid von Solaredge ist sehr schlecht...
-
Meine Vermutung ist ,du hast keine Verbindung .
Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
Stelle mal bei der Modbus Instanz die Logstufe auf Debug , da kann man mehr sehen .
-
Du kannst auch ...
Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .
nc -zv 192.168.1.39 1502
das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.
Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded!
-
Hallo zusammen,
musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!! -
@hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
Sieht komisch aus dein Register ...
nimm das fertige Register von Al Bundy , das funktionierte bei mir auf Anhieb
https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
-
Hi,
bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.
Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache. -
@hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.
Zeige doch mal was du hast ,mit einer Aussage kann man wenig anfangen
Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.
Nochmal :
Nimm nicht alle Register zum abfragen , fange erstmal mit einem an , daran kannst du sehen ob du eine Abfrage in -1 /+1 noch ändern mußt .Nimm mal die 40000 wie im Register von Al Bundy .
-
Hallo Glasfaser,
jetzt habe ich verstanden
Kaum macht man es richtig funktioniert es!!!
Mein Fehler war, ich habe immer nur eine einzelne Zeile kopiert und eingefügt.
Als zum Beispiel: 40077.......
Jetzt habe ich das gesamte Register kopiert und alle Werte kommen sauber rein.Vielen Dank für dein anschubsen, da stand ich wohl komplett neben mir.