NEWS
[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
Could you please help me at which ".State" and or ".Plug" (or other objects) values the log entry "Vehicle Plugged to Wallbox" gets fired?
Thank you
-
@tminimax It's the plug state. It is recognized as plugged if the value is >= 5.
-
@sneak-l8 thank you
-
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@malz1902 Korrekt
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@malz1902 Korrekt
Hallo,
ich beziehe mich auf diesen Post bzw. die davor Betreff den Einstellungen.
So richtig bekomme ich das nicht hin und vielleicht kann mir jemand helfen.Ich habe eine Balkonkraftwerk und das liefert im besten Fall 620 Watt, mein Haus (ohne Zusatzverbraucher) braucht im Schnitt 200-300 Watt. Mein Auto ist ein PlugInHybrid
Anzeige Stromverbrauch kommt vom Zähler, also alles inklusive, wenn Solar mehr liefert als verbraucht, dann habe ich einen minus Wert.
Die Wallbox ist die KC-P30 Deutschland Edition
Kein Anschluss an X1 und X2Jetzt möchte ich, wenn das Auto angesteckt ist und der Gesamtstromverbrauch (Solar ist abgezogen) nur 50 Watt beträgt, dass das Laden startet, mit minimal 6000A und wenn der Verbrauch ohne Laden 250 Watt beträgt, das Laden beendet wird, mit den 5 Min Überhang.
Ich habe jetzt viele Einstellungen getestet, jedoch klappt es nicht.
Das Laden startet nicht und es wird nicht beendet.
Manuell kann ich das Laden starten und stoppen.
Bei Surplus wird mein aktueller Stromverbrauch angezeigt und wenn geladen wird, dann wird auch der Stromverbrauch laut Stromzähler angezeigt, wenn ich einen Haken bei "Zustände beinhalten die Leistung der Wallbox" setze, wird die Ladeleistung (1380 Watt) bei Surplus dazu addiert, also aktueller Verbrauch + 6000A . (verständlich?)
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Welche Einstellungen muss ich ändern?Meine Einstellungen per Screens:
-
Jetzt habe ich durch probieren, die wohl richtigen Einstellungen gefunden.
Netz positiv - Einspeisung Negativ = Surplus zeigt negativen Wert, wenn Strom von extern verbraucht wird, richtig?Dann beim Bezug, den Bezug der Wallbox dazurechnen, in meinem Fall 1380 Watt (6A) + 100 Watt darf = 1480, dann startet der Ladevorgang und stoppt wenn länger als 5 min 200 Watt zusätzlich =300 Watt verbraucht wird. richtig?
Der Haken bei Zustände ist nur für die Anzeige (surplus) und nicht für die Berechnung, richtig?
Somit sollte jetzt alles klappen
-
@jui Ich verstehe Deine Post so, dass sich Deine Anfrage erledigt hat?
Surplus zeigt negativen Wert, wenn Strom von extern verbraucht wird, richtig?
Korrekt, denn Surplus bedeutet "Überschuss", bei Netzbezug ist dieser also negativ.
Wenn Dein Energymeter auch die Leistung der Wallbox enthält - und Deine Beschreibung klingt danach - dann handelt es sich um den Standardfall und dann ist der entsprechende Haken zu setzen.
Und dieser Haken ist relevant für die Berechnung, die surplus-Ausgabe im Log ist das Ergebnis der Berechnung.
-
@sneak-l8
Danke für Deine Antwort, ja im Prinzip habe ich meine Frage selbst beantwortet, ich wollte nur noch eine Bestätigung, dass ich es nun verstanden habe und die Einstellungen so korrekt sind. -
@darkiop @gto @Sneak-L8
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe mich nun eingelesen und sehe für mich 2 Optionen:- Kauf des Keba KeContact S10 Phasenumschalter:
- Vorteil: Sicherheitspuffer beim Umschalten der Phasen um die Ladeelektronik des Elektroautos zu schonen
- Nachteil: teuer / Extraplatz für Aufputzinstallation notwendig
- Nachbau mit den von euch genannten Komponenten:
- Vorteil: günstiger / kann auf vorhandene Hutschiene montiert werden
- Nachteil: Kein Sicherheitspuffer beim Umschalten der Phasen um die Ladeelektronik des Elektroautos zu schonen
Sehe ich das richtig?
-
@matthias-i Welchen Sicherheitspuffer meinst Du und wie ist der definiert?
Den Selbstbau kannst auch über X2 schalten. Das macht dann die Keba auf Kommando. Dieser Puffer dürfte dann da auch mit drin sein. X2 ist aber kein Schalter für 230V, sprich Dein InstaSchütz müsste mit 12/24V angesteuert werden und braucht dafür wieder einen Trafo.
-
@sneak-l8
Habe gelesen, dass das Original von Keba einen zeitlichen Puffer zwischen dem Umschalten einbaut (ich meine es waren 2min), um die Ladeelektronik des Autos zu schützen. Ich dachte das sei Hardwaretechnisch so vorgesehen.
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe dann regelt die P30c den zeitlichen Puffer, indem sie über X2 zeitversetzt schaltet. -
@matthias-i korrekt, so ist zumindest auch mein Stand
-
@matthias-i Ja, das ist richtig. Ich habe mir die Umschaltung auch gerade selbst gebaut, aber so wie das Original über den X2 geschalten. Die Umschaltung passiert immer erst nach der definierten Mindestzeit und mit kurzer Ladeunterbrechung während der Umschaltung, so wie es sein soll.
Ich habe ein 230 V Schütz genommen und davor ein Trafo und ein Schaltrelais, da der X2 max. 50 V AC, max 0,5 A schalten kann. -
@manner666 So, um das Thema hier abzuschließen mit einer positiven Meldung.
Manchmal ist man so blöd und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Mir ist gestern aufgefallen, dass mein Sungrow Wechselrichter immer positive Werte für den Batteriestrom ausgibt, egal ob geladen wird oder entladen. Das war mir bis dahin nicht bewusst und hat den Adapter natürlich völlig durcheinander gebracht.
Also habe ich jetzt über ein Skript einen neuen Datenpunkt erstellt, welcher das Vorzeichen wechselt und siehe da, die Ladeautomatik läuft wie sie soll und der errechnete Überschuss macht plötzlich Sinn. -
@manner666 Ah, für mich war das selbstverständlich, aber um es zu klar zu sagen. Wenn die Umschaltung nicht über X2, sondern einen in der Konfiguration genannten State erfolgt, dann wird vom Adapter natürlich auch erst die Ladung unterbrochen, der Schütz geschalten und danach erst die Ladung fortgesetzt. Da dürfte auch so ungefähr ne Minute vergehen.
Hier wird auf keinen Fall unter Last geschalten. -
@sneak-l8 STOP Befehl via IOS Handy App:
folgendes Feedback habe ich nun nach zig Iterationen erhalten: prinzipiell kommunizeren sie über Rest-API oder zur "Not" über UDP.Hier die gewünschten Befehle:
• REST API: file:///v1/wallboxes/{serialNumber}/stopCharging
• UDP: currtime
Parameter Currtime 0 oder 1 lt. deren Aussage - mehr ist nicht aus dem Support rauszuholen... -
@tminimax sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
currtime
Hm, also der Adapter kommuniziert ausschließlich über UDP. Die c-Series kann m.W. auch nichts anderes. Du hast vermutlich ein x-Series?
Die Angabe bei REST-API sagt mir nicht viel. meint das "file:///" evtl. auch http(s)://<ip-Adresse der Box>/...? Aber warum sollte da die Seriennummer in der URL drin sein. Ich möchte mal behaupten, dass das kein Kommando ist. Ich kenne aber auch nicht die original Antwort von Keba, um hier mehr zu mutmaßen.
Und mit "currtime <milliampere> 1" wird die Wallbox heute schon geregelt. Das ist also wohl nicht der Vorgang, der den Ladevorgang stoppt.
Hast Du es mal mit dem stop-State im Selbstversuch probiert? Der dürfte am ehesten dem entsprechen, was Du bei REST-API geschrieben hast.
Aber ich denke, dass Keba mehr als die zwei Zeilen geschrieben hat und da ein wenig Text auf der Strecke geblieben ist. -
@sneak-l8
sneak-l8 Leider ist das genau die Antwort die gekommen ist - und dafür benötigte ich schon 5 Rückfragen…da ist leider nichts auf der Strecke geblieben…außer die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft bei KEBA bzw. bei deren Support… -
@sneak-l8 habe heute etwas experimentiert:
- kecontact.0.enableUser: stoppt das laden kurz, aber es beginnt dann gleich wieder von selbst zu starten (Wert setzt sich wieder auf true...)
- kecontact.0.stop: wenn ich a) den Wert 00000000 setze oder b) den Wert von kecontact.0.statistics.rfid_tag passiert in beiden Fällen leider nichts.
Die Ladung wird damit leider nicht GESTOPPT...
-
@tminimax dann muss was falsch gelaufen sein. mit dem stop-Kommando sollte zumindest der Ladevorgang unterbrochen werden. Dafür ist das Kommando ja da.
Kommt ein Fehler oder steht was im (Debug-)Log? -
@sneak-l8 folgende Meldung kommt im Debug-Log nach dem STOP mit der RFID tag nummer:
weiters ist mir folgendes aufgefallen:
vermutlich seit dem letzten Keba Update (auf 1.18.0) meldet der Adapter folgenden Log eintrag: "unknown value received: setBoot=0 vom Typ warningS10 Phasen Switcher:
ich überlege auch den s10 phasen switcher (oder nachbau) einzusetzen. muß dafür im der wallbox neben dem s10 setting auch ein externer zähler "angegeben" werden oder kann der adapter das auch ohne dieser wallbox einstellung (alle daten sollten dem adapter ja schon bekannt sein)?Danke für dein Feedback