[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
@tminimax Ich vermute das gilt nur für die x-Series. Meine x-Series hat das nicht.
Daher rufe die Seite doch mal ab und poste, was da steht. Wenn ich es richtig verstehe, findet man dort ja nur eine allg. Beschreibung der Befehle.
Und der Selbstversuch wäre ja trotzdem möglich... -
Hallo,
erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
Ich habe gerade vor 2 Tagen einen Keba Wallbox installiert und steuere diese auch schon fleißig mit dem Adapter. Da ich heute erstmalig intensiv testen konnte, ist mir jetzt folgendes aufgefallen.
Mein Wechselrichter kann AC seitig max. 10 kW abgeben.
Wenn ich jetzt den max. Ladestrom auf 16 A eingestellt habe und zusätzliche Verbraucher wie gerade die Waschmaschine aktiv sind, dann regelt er im Modus: Max Akku verwenden den Ladestrom entsprechend hoch, dass die Hausverbraucher über 10 kW in Summe liegen und somit Strom aus dem Netz gezogen wird. Nach meinem Verständnis müsste der vorhandene Netzbezug doch aber den Ladestrom entsprechend runterregeln, dass genau das nicht passiert.
Hab ich hier einen Denkfehler?
-
Ich habe gerade gesehen, im Screenshot hatte ich den Strom bereits auf 14 A begrenzt, damit ich die 10 kW nicht überschreite. Dann kam aber die Waschmaschine hinzu und es kam wieder zur Überschreitung.
-
Jetzt habe ich den Modus "Keine Batterie und Auto Vorrang" versucht, hier errechnet er immer einen Negativen Überschuss, obwohl der Speicher gerade geladen wird und ins Netz eingespeißt wird. Ich finde den Fehler einfach nicht.
Die Vorzeichen sollten alle richtig sein: Einspeisung ist positiv, Netzbezug negativ / Batterieentladung positiv und Batterieladung negativ -
@manner666 Auf den ersten Blick ist für mich jetzt auch nichts ersichtlich.
Fangen wir mal vorne an: was für eine Keba ist es denn?
Dein Debug log zeigt mir an, dass der Adapter nicht laden will und den Ladevorgang stoppt, bzw. gar nicht erst beginnt. Welche Situation beschreibt denn der Log-Auszug?Und dann am besten mal ein Ausschnitt vom Log (als Text und im Spoiler), wenn der "fehlerhafte" Zustand gerade gegeben ist.
-
@sneak-l8
Sorry, ich habe eine Keba P30-x installiert
Für den obigen Fall, wo er nicht mehr laden wollte, hat er einen negativen Überschuss errechnet: Available Surplus - 3123, deshalb startet er nicht.
Ich hab hier mal ein Diagramm von meiner PV in dem Zeitraum, da ist ganz deutlich zu sehen, dass er alles in den Akku lädt, und scheinbar dies nicht als Überschuss erkennt.
Ich komme momentan nicht an den Log ran, und kann gerade nicht lade, würde aber nochmal am Wochende laden und dann den Log mal komplett mitplotten. -
Liebes Forum,
vielen Dank für den tollen Adapter!!!
Ich nutze ihn bislang für das dreiphasige Überschussladen meines E-Autos mit min. 4kW. Das funktioniert superDa im Herbst und Winter aber leider oft keine 4kW Überschuss vorhanden sind möchte ich auch gerne 1-phasig laden können um meine PV-Energie bestmöglich nutzen zu können.
Daher meine Frage: Was ist erforderlich um dies zu realisieren und über den ioBroker steuern zu können?
Ich besitze zwei Keba P30 c - Wallboxen, von denen eine über den ioBroker zum Überschussladen verwendet wird. Diese ist über einen "dreifach-Schütz" abgesichert.
Im Internet habe ich recherchiert und gelesen, dass es von Keba einen "KeContact S10 Phase Switching Device Phasenumschalter" gibt, mit dessen Hilfe das Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen möglich sein soll. Kann man diesen in den ioBroker einbinden und damit das Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen steuern?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet wie ihr das genau bei euch umgesetzt habt und was ich genau brauche -
Ja, das funktioniert. Ich habe den S10 im Einsatz und @Sneak-L8 hat sich den selbst nachgebaut. Ein paar Details und auch ne kleine Stückliste findest du auch hier:
https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283
Es lohnt sich auch den Thread hier mal komplett durchzulesen - irgendwo in den 50 Seiten steht auch ein bisschen was zu dem Thema
Edit: Nach dem Beitrag hier müsste der Autausch anfangen: https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox/647?_=1719739660731
-
Ich habe einen Shely pro auf der Hutschiene als Steuerteil verbaut. Dieser ist im Iobroker eingebunden. Er schaltet einen Installationsschütz an mit diesem kann ich die Phasen 2 und 3 trennen. Ob der Installationsschütz ein Öffner oder Schliesser ist ist Geschmacksache, man kann dies im KeContact-Adapter einstellen.
-
@gto @matthias-i Ja, genau so ist es. Ich hab einen 2S2Ö (war gerade lieferbar und 2Ö gibt es wohl nicht) genommen. Geht aber auch 3S und 3Ö-Installationsschütz. Ansteuerung mit 230V, um mir einen Trafo zu sparen.
Steuern tue ich ihn ebenfalls über einen Shelly 1 Pro.
Den State fürs Schaltendes Shellys hinterlegst Du im Adapter (oder nutzt den X2-Ausgang), den Rest macht der Adapter. -
Could you please help me at which ".State" and or ".Plug" (or other objects) values the log entry "Vehicle Plugged to Wallbox" gets fired?
Thank you
-
@tminimax It's the plug state. It is recognized as plugged if the value is >= 5.
-
@sneak-l8 thank you
-
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@malz1902 Korrekt
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@malz1902 Korrekt
Hallo,
ich beziehe mich auf diesen Post bzw. die davor Betreff den Einstellungen.
So richtig bekomme ich das nicht hin und vielleicht kann mir jemand helfen.Ich habe eine Balkonkraftwerk und das liefert im besten Fall 620 Watt, mein Haus (ohne Zusatzverbraucher) braucht im Schnitt 200-300 Watt. Mein Auto ist ein PlugInHybrid
Anzeige Stromverbrauch kommt vom Zähler, also alles inklusive, wenn Solar mehr liefert als verbraucht, dann habe ich einen minus Wert.
Die Wallbox ist die KC-P30 Deutschland Edition
Kein Anschluss an X1 und X2Jetzt möchte ich, wenn das Auto angesteckt ist und der Gesamtstromverbrauch (Solar ist abgezogen) nur 50 Watt beträgt, dass das Laden startet, mit minimal 6000A und wenn der Verbrauch ohne Laden 250 Watt beträgt, das Laden beendet wird, mit den 5 Min Überhang.
Ich habe jetzt viele Einstellungen getestet, jedoch klappt es nicht.
Das Laden startet nicht und es wird nicht beendet.
Manuell kann ich das Laden starten und stoppen.
Bei Surplus wird mein aktueller Stromverbrauch angezeigt und wenn geladen wird, dann wird auch der Stromverbrauch laut Stromzähler angezeigt, wenn ich einen Haken bei "Zustände beinhalten die Leistung der Wallbox" setze, wird die Ladeleistung (1380 Watt) bei Surplus dazu addiert, also aktueller Verbrauch + 6000A . (verständlich?)
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Welche Einstellungen muss ich ändern?Meine Einstellungen per Screens:
-
Jetzt habe ich durch probieren, die wohl richtigen Einstellungen gefunden.
Netz positiv - Einspeisung Negativ = Surplus zeigt negativen Wert, wenn Strom von extern verbraucht wird, richtig?Dann beim Bezug, den Bezug der Wallbox dazurechnen, in meinem Fall 1380 Watt (6A) + 100 Watt darf = 1480, dann startet der Ladevorgang und stoppt wenn länger als 5 min 200 Watt zusätzlich =300 Watt verbraucht wird. richtig?
Der Haken bei Zustände ist nur für die Anzeige (surplus) und nicht für die Berechnung, richtig?
Somit sollte jetzt alles klappen
-
@jui Ich verstehe Deine Post so, dass sich Deine Anfrage erledigt hat?
Surplus zeigt negativen Wert, wenn Strom von extern verbraucht wird, richtig?
Korrekt, denn Surplus bedeutet "Überschuss", bei Netzbezug ist dieser also negativ.
Wenn Dein Energymeter auch die Leistung der Wallbox enthält - und Deine Beschreibung klingt danach - dann handelt es sich um den Standardfall und dann ist der entsprechende Haken zu setzen.
Und dieser Haken ist relevant für die Berechnung, die surplus-Ausgabe im Log ist das Ergebnis der Berechnung.
-
@sneak-l8
Danke für Deine Antwort, ja im Prinzip habe ich meine Frage selbst beantwortet, ich wollte nur noch eine Bestätigung, dass ich es nun verstanden habe und die Einstellungen so korrekt sind. -
@darkiop @gto @Sneak-L8
@sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe mich nun eingelesen und sehe für mich 2 Optionen:- Kauf des Keba KeContact S10 Phasenumschalter:
- Vorteil: Sicherheitspuffer beim Umschalten der Phasen um die Ladeelektronik des Elektroautos zu schonen
- Nachteil: teuer / Extraplatz für Aufputzinstallation notwendig
- Nachbau mit den von euch genannten Komponenten:
- Vorteil: günstiger / kann auf vorhandene Hutschiene montiert werden
- Nachteil: Kein Sicherheitspuffer beim Umschalten der Phasen um die Ladeelektronik des Elektroautos zu schonen
Sehe ich das richtig?
-
@matthias-i Welchen Sicherheitspuffer meinst Du und wie ist der definiert?
Den Selbstbau kannst auch über X2 schalten. Das macht dann die Keba auf Kommando. Dieser Puffer dürfte dann da auch mit drin sein. X2 ist aber kein Schalter für 230V, sprich Dein InstaSchütz müsste mit 12/24V angesteuert werden und braucht dafür wieder einen Trafo.
-
@sneak-l8
Habe gelesen, dass das Original von Keba einen zeitlichen Puffer zwischen dem Umschalten einbaut (ich meine es waren 2min), um die Ladeelektronik des Autos zu schützen. Ich dachte das sei Hardwaretechnisch so vorgesehen.
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe dann regelt die P30c den zeitlichen Puffer, indem sie über X2 zeitversetzt schaltet.