Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S smarthome2020

    @stefan-wilke

    Also, hab den Sensor angeklemmt, er "rastet" nur im wahrsten Sinne des Wortes aus.
    mmwave_presence_ld2410 springt auf ON/OFF im Milisekundentakt. Die Weboberfläche sieht so aus:

    ld2410.png

    Der Sensor ist 10 cm vor meinem Körper liegend. ich konnte auch per USB Kabel mein Board und Sensor nicht gleichzeitig betreiben. Hab nun ein Netzteil direkt am VIN angeschlossen und zapfe da auch die 5V für den Sensor an.

    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    schrieb am zuletzt editiert von
    #66

    @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

    konnte auch per USB Kabel mein Board und Sensor nicht gleichzeitig betreiben. Hab nun ein Netzteil direkt am VIN angeschlossen und zapfe da auch die 5V für den Sensor an.

    das geht nicht - usb betrieb braucht rx,tx - das ist aber schon besetzt

    nutze mal mein yaml - da gibt es on und off als datenpunnkt - also anwesend abwesend - dafür aber weniger andere werte - dann siehst du auch, ob sich der sensor normal verhält

    https://forum.iobroker.net/post/957095

    nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S smarthome2020

      @stefan-wilke

      Also, hab den Sensor angeklemmt, er "rastet" nur im wahrsten Sinne des Wortes aus.
      mmwave_presence_ld2410 springt auf ON/OFF im Milisekundentakt. Die Weboberfläche sieht so aus:

      ld2410.png

      Der Sensor ist 10 cm vor meinem Körper liegend. ich konnte auch per USB Kabel mein Board und Sensor nicht gleichzeitig betreiben. Hab nun ein Netzteil direkt am VIN angeschlossen und zapfe da auch die 5V für den Sensor an.

      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      schrieb am zuletzt editiert von
      #67

      @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

      Also, hab den Sensor angeklemmt, er "rastet" nur im wahrsten Sinne des Wortes aus.
      mmwave_presence_ld2410 springt auf ON/OFF im Milisekundentakt. Die Weboberfläche sieht so aus:

      In den Daten des Sensors sieht man, dass er eindeutig Bewegung erkennt: Beide Target Energy Werte sind auf 100% und die Entfernungen sind deutlich unter der eingestellten Maximalentfernung.
      Den Datenpunkt "mwave_presence_ld2410" sieht man auf der linken Seite nicht. Es ist ein binary Sensor. Ist der evtl. im yaml eingetragen als binary sensor auf einem bestimmten Eingang des ESP aber der Eingang ist gar nicht belegt?
      Dann müsste doch noch eine Verbindung vom blauen Kabel zu diesem Eingang gemacht werden.
      Zeig mal das yaml, das Du dafür benutzt hattest, dann kann ich dazu evtl. mehr sagen.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ZarelloZ Zarello

        @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

        Also, hab den Sensor angeklemmt, er "rastet" nur im wahrsten Sinne des Wortes aus.
        mmwave_presence_ld2410 springt auf ON/OFF im Milisekundentakt. Die Weboberfläche sieht so aus:

        In den Daten des Sensors sieht man, dass er eindeutig Bewegung erkennt: Beide Target Energy Werte sind auf 100% und die Entfernungen sind deutlich unter der eingestellten Maximalentfernung.
        Den Datenpunkt "mwave_presence_ld2410" sieht man auf der linken Seite nicht. Es ist ein binary Sensor. Ist der evtl. im yaml eingetragen als binary sensor auf einem bestimmten Eingang des ESP aber der Eingang ist gar nicht belegt?
        Dann müsste doch noch eine Verbindung vom blauen Kabel zu diesem Eingang gemacht werden.
        Zeig mal das yaml, das Du dafür benutzt hattest, dann kann ich dazu evtl. mehr sagen.

        S Offline
        S Offline
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von
        #68

        @zarello

        Damit ging es. Die anfängliche Info, dass das blaue Kabel nicht angeschlossen werden muss, hat mich dann dazu verleitet, es nicht zu hinterfragen. Ich werden den Sensor nun mal ein paar Tage nutzen und probieren.
        Hat mittlerweile jemand ein passables Case dafür gebaut?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • liv-in-skyL liv-in-sky

          versuche gerade mit gitpod eine tasmota bin datei zu erzeugen. ich brauche den sensor LD2410. auf github heißt es nur (man findet wenig darüber), man sollte USE_LD2410 einfügen, da der sensor nicht im standard dabei ist. kann mir jemand sagen, in welchen file ich das eintragen soll und ob man bei einem so neuen sensor, der ja nicht in den files drin steht, noch eine extra datei hinzufügen muss ?

          https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17555

          ich habe ihn im my_user_config.h eingetragen - dort habe ich auch das wifi definiert, welches nach dem flashen auch funktioniert - den sensor kann ich jedoch nicht auswählen, der wird nicht zur wahl gestellt im web-gui

          NACHTRAG - ich nutze ESPHOMeE - tasmota lief bei mir nicht wie gewüscht - anleitung für esphome: https://forum.iobroker.net/post/957809

          was kann der sensor: es ist möglich, einen kleinen bereich in z.b. einem zimmer, auf anwesenheit einer person zu überprüfen. löst z.b. das problem, wenn man bewegungslos in einem zimmer ist, wird die anwesenheit erkannt - im gegensatz zu einem bwm :-)

          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von
          #69

          @liv-in-sky Ich habe es nach einiger Zeit geschafft den Sensor in Tasmota anzubinden.
          Zunächst habe ich anstelle der GPIOs 1 und 3 die GPIOs 4 und 5 verwendet, da ich früher auch schon öfter Probleme mit den beiden GPIOs hatte. Dann ist mir beim Umstecken der Kabel etwas aufgefallen.
          Seltsamerweise wurde das Teil das mir geliefert wurde außergewöhnlich warm.
          Daraufhin habe ich den Probehalber an 3,3 V angeschlossen und plötzlich waren alle Entfernungswerte da.
          Das hektische Zittern der Entfernungswerte habe ich wegbekommen durch eine Aktualisierung der Firmware. Danach kamen die Werte etwas gedämpft an.
          Firmware Update:
          https://www.youtube.com/watch?v=t8-JdVVVH34
          distance.jpg

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ChaotC Chaot

            @liv-in-sky Ich habe es nach einiger Zeit geschafft den Sensor in Tasmota anzubinden.
            Zunächst habe ich anstelle der GPIOs 1 und 3 die GPIOs 4 und 5 verwendet, da ich früher auch schon öfter Probleme mit den beiden GPIOs hatte. Dann ist mir beim Umstecken der Kabel etwas aufgefallen.
            Seltsamerweise wurde das Teil das mir geliefert wurde außergewöhnlich warm.
            Daraufhin habe ich den Probehalber an 3,3 V angeschlossen und plötzlich waren alle Entfernungswerte da.
            Das hektische Zittern der Entfernungswerte habe ich wegbekommen durch eine Aktualisierung der Firmware. Danach kamen die Werte etwas gedämpft an.
            Firmware Update:
            https://www.youtube.com/watch?v=t8-JdVVVH34
            distance.jpg

            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
            #70

            @chaot muss ich bei gelegenheit testen - es gibt aber keinen dp für presence on oder off ?

            ich nutze die teile jetzt schon eine weile in all meinen räumen für presence - funktionieren sehr stabil - besser wie z.b rf433 sensoren (die ich vorher hatte)

            nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

            ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • liv-in-skyL liv-in-sky

              @chaot muss ich bei gelegenheit testen - es gibt aber keinen dp für presence on oder off ?

              ich nutze die teile jetzt schon eine weile in all meinen räumen für presence - funktionieren sehr stabil - besser wie z.b rf433 sensoren (die ich vorher hatte)

              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von
              #71

              @liv-in-sky Nein, es gibt keinen echten Datenpunkt dafür. Der muss über ein Skript kommen.
              Ich will den bei mir einsetzen um mein Büro vom Wohnzimmer abzugrenzen. Wenn ich im Wohnzimmer am Büro vorbeigehe geht der analog Ausgang hoch. Durch die Entfernung kann ich (hoffentlich) genauer differenzieren wo ich mich bewege.

              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ChaotC Chaot

                @liv-in-sky Nein, es gibt keinen echten Datenpunkt dafür. Der muss über ein Skript kommen.
                Ich will den bei mir einsetzen um mein Büro vom Wohnzimmer abzugrenzen. Wenn ich im Wohnzimmer am Büro vorbeigehe geht der analog Ausgang hoch. Durch die Entfernung kann ich (hoffentlich) genauer differenzieren wo ich mich bewege.

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                #72

                @chaot
                @liv-in-sky

                Datasheet, Wiring und Uart Protokoll ist ja bekannt, damit wäre ein umschreiben des Tasmota Script ja möglich.
                Tasmota scheint ja auch mit define Use LD2410 zu laufen.
                @Wal
                Interesse an Scripting ?

                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @chaot
                  @liv-in-sky

                  Datasheet, Wiring und Uart Protokoll ist ja bekannt, damit wäre ein umschreiben des Tasmota Script ja möglich.
                  Tasmota scheint ja auch mit define Use LD2410 zu laufen.
                  @Wal
                  Interesse an Scripting ?

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #73

                  @ralla66 Ja, Tasmota läuft mit

                  #define USE_LD2410
                  

                  ohne Probleme.
                  Was den Schalter Presence angeht denke ich darüber nach ein virtuelles Relais zu nehmen und das per Rule anzusteuern.

                  on LD2410#Distance[1] do var1 %value% endon
                  

                  Bin aber da noch am experimentieren wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde.

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ChaotC Chaot

                    @ralla66 Ja, Tasmota läuft mit

                    #define USE_LD2410
                    

                    ohne Probleme.
                    Was den Schalter Presence angeht denke ich darüber nach ein virtuelles Relais zu nehmen und das per Rule anzusteuern.

                    on LD2410#Distance[1] do var1 %value% endon
                    

                    Bin aber da noch am experimentieren wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                    #74

                    @chaot

                    Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
                    Datasheet sagt:
                    Human presence detected: output high level
                    No human presence: output low level

                    ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • Ralla66R Ralla66

                      @chaot

                      Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
                      Datasheet sagt:
                      Human presence detected: output high level
                      No human presence: output low level

                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #75

                      @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
                      Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.

                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ChaotC Chaot

                        @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
                        Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                        #76

                        @chaot

                        Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
                        Guter Tipp mit den 5 Volt.
                        Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
                        Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
                        Bastel schon einmal am Script.
                        Erste Trockenübung :

                        Presence 1.jpg

                        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • Ralla66R Ralla66

                          @chaot

                          Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
                          Guter Tipp mit den 5 Volt.
                          Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
                          Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
                          Bastel schon einmal am Script.
                          Erste Trockenübung :

                          Presence 1.jpg

                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #77

                          @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.

                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                          Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • ChaotC Chaot

                            @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                            #78

                            @chaot

                            Über Ali Shop gefunden unter Documente
                            ist in Englisch
                            Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download

                            hier

                            LD Downl.jpg

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ChaotC Chaot

                              @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                              #79

                              @chaot

                              Erste Versuche sind viel versprechend :-)
                              Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                              Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                              Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                              Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                              Dies wäre eine große Hilfe, Danke

                              Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.

                              Status von 17:55 Uhr

                              Presence 1_0810.jpg

                              Presence 2.jpg

                              >D
                              
                              Timer=0
                              ; Text ON oder OFF
                              EA=""
                              ;Wert Analog
                              WA=600
                              ;Presence
                              PRE=0
                              
                              
                              >BS
                              
                              +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                              
                              >S
                              
                              Timer+=1
                              if Timer>5
                              
                              if WA>501
                              then
                              EA="ON"
                              PRE=1
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                              print TEXT ON %EA%
                              print Wert ON %WA%
                              print Presence %PRE%
                              endif
                              
                              if WA<500
                              then
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                              EA="OFF"
                              PRE=0
                              print TEXT OFF %EA%
                              print Wert OFF %WA%
                              print Presence %PRE%
                              endif
                              
                              
                              Timer=0
                              
                              
                              >W
                              LD2410 Presence{m} %EA% 
                              
                              
                              
                              
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @chaot

                                Erste Versuche sind viel versprechend :-)
                                Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                                Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                                Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                                Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                                Dies wäre eine große Hilfe, Danke

                                Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.

                                Status von 17:55 Uhr

                                Presence 1_0810.jpg

                                Presence 2.jpg

                                >D
                                
                                Timer=0
                                ; Text ON oder OFF
                                EA=""
                                ;Wert Analog
                                WA=600
                                ;Presence
                                PRE=0
                                
                                
                                >BS
                                
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                
                                >S
                                
                                Timer+=1
                                if Timer>5
                                
                                if WA>501
                                then
                                EA="ON"
                                PRE=1
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                print TEXT ON %EA%
                                print Wert ON %WA%
                                print Presence %PRE%
                                endif
                                
                                if WA<500
                                then
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                EA="OFF"
                                PRE=0
                                print TEXT OFF %EA%
                                print Wert OFF %WA%
                                print Presence %PRE%
                                endif
                                
                                
                                Timer=0
                                
                                
                                >W
                                LD2410 Presence{m} %EA% 
                                
                                
                                
                                
                                WalW Online
                                WalW Online
                                Wal
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #80

                                @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

                                Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt

                                Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

                                  Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt

                                  Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #81

                                  @wal

                                  Danke für die großartige Hilfe
                                  ,

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ChaotC Chaot

                                    @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                    #82

                                    @chaot
                                    @liv-in-sky

                                    sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                                    Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                                    Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                                    Schaltwert Analog A1 ist 500
                                    Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)

                                    >D
                                    
                                    Timer=0
                                    ; Text ON oder OFF
                                    EA=""
                                    ;Wert Analog
                                    WA=0
                                    ;Presence
                                    PRE=0
                                    
                                    
                                    >BS
                                    
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                    
                                    >S
                                    
                                    Timer+=1
                                    if Timer>5
                                    
                                    
                                    print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                    
                                    if adc(1 32)>501
                                    then
                                    EA="ON"
                                    PRE=1
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                    print TEXT ON %EA%
                                    print Wert ON %WA%
                                    print Presence %PRE%
                                    endif
                                    
                                    if adc(1 32)<500
                                    then
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                    EA="OFF"
                                    PRE=0
                                    print TEXT OFF %EA%
                                    print Wert OFF %WA%
                                    print Presence %PRE%
                                    endif
                                    
                                    
                                    Timer=0
                                    
                                    >W
                                    LD2410 Presence{m} %EA% 
                                    
                                    #
                                    

                                    Nachtrag, für ESP8266, läuft auch

                                    >D
                                    
                                    Timer=0
                                    ; Text ON oder OFF
                                    EA=""
                                    ;Presence
                                    PRE=0
                                    
                                    >BS
                                    
                                    +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                                    
                                    >S
                                    
                                    Timer+=1
                                    if Timer>5
                                    
                                    print level of adc %adc(1)% 
                                    
                                    if adc(1)<500
                                    then
                                    EA="ON"
                                    PRE=1
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                    print TEXT ON %EA%
                                    print Presence %PRE%
                                    endif
                                    
                                    if adc(1)>501
                                    then
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                    EA="OFF"
                                    PRE=0
                                    print TEXT OFF %EA%
                                    print Presence %PRE%
                                    endif
                                    
                                    Timer=0
                                    >W
                                    
                                    LD2410 Presence{m} %EA% 
                                    
                                    #
                                    
                                    
                                    liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @chaot
                                      @liv-in-sky

                                      sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                                      Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                                      Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                                      Schaltwert Analog A1 ist 500
                                      Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)

                                      >D
                                      
                                      Timer=0
                                      ; Text ON oder OFF
                                      EA=""
                                      ;Wert Analog
                                      WA=0
                                      ;Presence
                                      PRE=0
                                      
                                      
                                      >BS
                                      
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                      
                                      >S
                                      
                                      Timer+=1
                                      if Timer>5
                                      
                                      
                                      print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                      
                                      if adc(1 32)>501
                                      then
                                      EA="ON"
                                      PRE=1
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                      print TEXT ON %EA%
                                      print Wert ON %WA%
                                      print Presence %PRE%
                                      endif
                                      
                                      if adc(1 32)<500
                                      then
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                      EA="OFF"
                                      PRE=0
                                      print TEXT OFF %EA%
                                      print Wert OFF %WA%
                                      print Presence %PRE%
                                      endif
                                      
                                      
                                      Timer=0
                                      
                                      >W
                                      LD2410 Presence{m} %EA% 
                                      
                                      #
                                      

                                      Nachtrag, für ESP8266, läuft auch

                                      >D
                                      
                                      Timer=0
                                      ; Text ON oder OFF
                                      EA=""
                                      ;Presence
                                      PRE=0
                                      
                                      >BS
                                      
                                      +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                                      
                                      >S
                                      
                                      Timer+=1
                                      if Timer>5
                                      
                                      print level of adc %adc(1)% 
                                      
                                      if adc(1)<500
                                      then
                                      EA="ON"
                                      PRE=1
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                      print TEXT ON %EA%
                                      print Presence %PRE%
                                      endif
                                      
                                      if adc(1)>501
                                      then
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                      EA="OFF"
                                      PRE=0
                                      print TEXT OFF %EA%
                                      print Presence %PRE%
                                      endif
                                      
                                      Timer=0
                                      >W
                                      
                                      LD2410 Presence{m} %EA% 
                                      
                                      #
                                      
                                      
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #83

                                      @ralla66

                                      könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen

                                      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky

                                        @ralla66

                                        könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #84

                                        @liv-in-sky

                                        lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                                        Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky

                                          @ralla66

                                          könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                          #85

                                          @liv-in-sky

                                          Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu

                                          tasmota.bin

                                          Einstellungen :

                                          LD2410_11_10.jpg

                                          Der Code:

                                          >D
                                          
                                          Timer=0
                                          ; Text ON oder OFF
                                          EA=""
                                          ;Wert Analog
                                          WA=0
                                          ;Presence
                                          PRE=0
                                          
                                          
                                          >BS
                                          
                                          +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                          
                                          >S
                                          
                                          Timer+=1
                                          if Timer>5
                                          
                                          
                                          print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                          
                                          if adc(1 32)>501
                                          then
                                          EA="OFF"
                                          PRE=0
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                          print TEXT ON %EA%
                                          print Wert ON %WA%
                                          print Presence %PRE%
                                          endif
                                          
                                          if adc(1 32)<500
                                          then
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                          EA="ON"
                                          PRE=1
                                          print TEXT OFF %EA%
                                          print Wert OFF %WA%
                                          print Presence %PRE%
                                          endif
                                          
                                          
                                          Timer=0
                                          
                                          
                                          >W
                                          LD2410 Presence{m} %EA% 
                                          
                                          #
                                          

                                          IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt

                                          Telemetrie ist 10

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          801

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe