NEWS
Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
-
@v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
<- Wie soll ich das machen ? Es gibt nur eine Einstellung im WR und da kann man die BAUD eintragen. Anleitung steht auch nichts...
Das ist schlecht. Hersteller und/oder Installateur mal kontaktiert?
Weil wenn das nicht passt kannst du lange probieren.
Dann wäre noch wichtig ob das Excel auch wirklich zu deiner SW Version passt.
Hast du mal den Rat von @Glasfaser befolgt?
@glasfaser sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
Mache es so , mit einem Windows Programm QModMaster , zuerst alles raussuchen :
https://forum.iobroker.net/post/829310 -
@wendy2702 nein habe ich noch nicht gemacht aber kann das nochmal mit QModMaster probieren. Die Excel passt, die ist für die aktuelle FW die ich gestern Installiert habe. Jetzt sogar mit Deutsch als Sprache
Hersteller und/oder Installateur mal kontaktiert? <- Habe ich vorhin gerade, aber die Werte sind ja fast immer gleich also die sollten wohl passen. Ich denke immernoch es liegt an dem "Pausen" Problem wie in dem Thread den ich weiter oben verlinkt habe geschrieben wurde.
-
@v8turbo Das kann viele Ursachen haben. Möglich ist auch ein "schlechter USB-RS485" Adapter.
Da hatte ich zu Beginn auch immer Probleme mit.
Seit 2 Tagen nutze ich ein Waveshare RS485<->LAN Adapter zur Abfrage eines Modbus Gerätes und das klappt bisher ohne aussetzer.
-
@wendy2702 ```
[RTU]>Tx > 11:37:06:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:06:798 - 02 03 08 01 5A 00 91 0F 57 01 54 EE 2C
[RTU]>Tx > 11:37:09:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:09:799 - 02 03 08 01 2A 00 82 0F F6 01 49 8B C3
[RTU]>Tx > 11:37:12:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:12:799 - FF 02 03 08 01 5E 00 91
Sys > 11:37:13:309 - Error : Response not from requested slave
[RTU]>Tx > 11:37:15:764 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:15:798 - 02 03 08 01 45 00 8B 0F D0 01 4E 68 CD
[RTU]>Tx > 11:37:18:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:18:797 - FF 02 03 08 01 1C 00 7C
Sys > 11:37:19:302 - Error : Response not from requested slave
[RTU]>Tx > 11:37:21:765 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:21:877 - 02 03 08 01 52 00 90 0F 85 01 52 7A 17
[RTU]>Tx > 11:37:24:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:24:799 - FF 02 03 08 01 5F 00 90
Sys > 11:37:25:312 - Error : Response not from requested slave
[RTU]>Tx > 11:37:27:815 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:27:849 - 02 03 08 01 57 00 90 0F 60 01 54 BE E2
[RTU]>Tx > 11:37:30:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:30:796 - 02 03 08 01 27 00 80 0F FB 01 49 BF 00
[RTU]>Tx > 11:37:33:765 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:33:839 - 02 03 08 01 34 00 86 0F EA 01 4A 05 C5
[RTU]>Tx > 11:37:36:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:36:798 - FF 02 03 08 01 5F 00 91
Sys > 11:37:37:309 - Error : Response not from requested slave
[RTU]>Tx > 11:37:39:764 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
[RTU]>Rx > 11:37:39:799 - 02 03 08 01 41 00 8A 0F BC 01 4F 11 10 -
Wovon ist das?
-
@wendy2702 QModMaster ?!
-
Mit neuem Seriellen RS485 FTDI Chip auf USB...
modbus.0 2023-01-16 20:55:36.525 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:55:36.523 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:55:36.520 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:55:35.519 warn Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:55:35.518 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:55:35.517 warn Error: undefined admin.0 2023-01-16 20:55:30.945 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201 modbus.0 2023-01-16 20:55:30.516 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:55:30.514 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:55:30.481 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:55:30.481 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:55:30.480 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:55:30.473 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:54:30.477 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:54:30.475 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:54:30.472 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:54:29.473 warn Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:54:29.472 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:54:29.470 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:54:24.497 error Wrong CRC for frame: 2,3,2,128,2,3,86 modbus.0 2023-01-16 20:54:24.468 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:54:24.466 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:54:24.426 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:54:24.425 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:54:24.424 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:54:24.415 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:53:24.419 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:53:24.418 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:53:24.413 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:53:23.411 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:53:23.410 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:53:23.400 warn Poll error count: 7 code: "App Timeout" modbus.0 2023-01-16 20:53:18.409 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:53:18.407 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE modbus.0 2023-01-16 20:53:18.364 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:53:18.359 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:53:18.234 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:53:18.231 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:53:18.198 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:53:18.197 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:53:18.196 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:53:18.187 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:52:18.203 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:52:18.202 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:52:18.185 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:52:18.133 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout" modbus.0 2023-01-16 20:52:13.248 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:13.246 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE modbus.0 2023-01-16 20:52:13.217 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:13.214 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE modbus.0 2023-01-16 20:52:13.169 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:13.166 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:52:13.040 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:13.038 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:52:12.932 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:12.931 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:52:12.930 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:52:12.922 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:51:12.924 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:51:12.923 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:51:12.920 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:51:12.825 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:12.824 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:51:11.920 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:51:11.919 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:51:11.772 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0 2023-01-16 20:51:06.918 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.917 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.886 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 - 2 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.885 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.839 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.837 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.792 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.789 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.744 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.741 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.616 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.613 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.572 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.571 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:51:06.570 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:51:06.561 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:50:06.564 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:50:06.563 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:50:06.560 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:50:05.561 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:50:05.560 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:50:05.552 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:50:00.582 error Wrong CRC for frame: 2,3,2,0,2,3,86 modbus.0 2023-01-16 20:50:00.552 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:50:00.550 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:50:00.434 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:50:00.434 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:50:00.434 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:50:00.428 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 javascript.0 2023-01-16 20:50:00.014 info script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert modbus.0 2023-01-16 20:49:00.430 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:49:00.429 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:49:00.426 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:48:59.433 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:48:59.426 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:48:59.425 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:48:54.423 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:48:54.419 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:48:54.293 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:48:54.291 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:48:54.258 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:48:54.257 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:48:54.256 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:48:54.248 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:47:54.251 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:47:54.249 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:47:54.246 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:47:53.245 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:47:53.244 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:47:53.243 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:47:48.239 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:47:48.237 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:47:48.208 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:47:48.208 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:47:48.206 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:47:48.196 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:46:48.199 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:46:48.198 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:46:48.193 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:46:48.126 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:48.125 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:46:47.192 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:46:47.190 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:46:47.071 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.0 2023-01-16 20:46:42.188 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:42.186 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE modbus.0 2023-01-16 20:46:42.157 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:42.154 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE modbus.0 2023-01-16 20:46:42.111 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:42.107 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:46:41.919 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:41.916 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:46:41.871 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:41.870 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2023-01-16 20:46:41.869 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:46:41.867 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:46:41.858 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
-
Mit nur einem Holding und abfrage alle 15sec läuft es.... ?! Woran liegt das ?
modbus.0 2023-01-16 21:15:37.511 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 21:15:37.465 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 21:15:37.463 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 21:15:21.961 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 21:15:21.931 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 21:15:21.931 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 21:15:06.428 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 21:15:06.385 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 21:15:06.382 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 21:14:50.878 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 21:14:50.838 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 21:14:50.836 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 21:14:35.331 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 21:14:35.236 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 21:14:35.236 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2023-01-16 21:14:35.234 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 21:14:35.233 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 21:14:35.218 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
-
@v8turbo Gab irgendwo einen anderen Thread wo die user die Register Abfrage Länge unter allgemein auf 1 für Float und Boolean gestellt haben bei einem ähnlichen Problem.
Probier das doch mal.
-
@wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 1668 PV_Generation_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1672 Load_Consumption_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1676 Energy_Purchase_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1680 Energy_Selling_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1684 Bat_Charge_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1688 Bat_Discharge_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false
Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??
-
admin.0 2023-01-17 10:19:58.552 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus admin.0 2023-01-17 10:19:58.552 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus modbus.0 2023-01-17 10:19:52.410 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:19:52.288 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:19:52.286 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:19:36.780 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:19:36.704 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:19:36.703 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:19:21.199 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:19:21.122 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:19:21.121 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:19:05.618 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:19:05.532 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:18:50.021 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:18:49.944 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:18:49.942 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:18:34.440 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:18:34.282 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:18:34.281 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:18:18.778 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:18:18.701 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:18:18.700 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:18:03.197 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:18:03.119 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:18:03.118 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:17:47.684 info List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}] modbus.0 2023-01-17 10:17:47.683 info Check /dev/ttyUSB0 : true modbus.0 2023-01-17 10:17:47.683 info Check /dev/ttyAMA0 : true modbus.0 2023-01-17 10:17:47.681 info Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10NB15S","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NB15S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.0 2023-01-17 10:17:47.616 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:17:47.541 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:17:47.540 debug [DevID_2] Poll start ---------------------
-
@v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??
wendy2702 meint diesen Thread ... war erst die Tage :
-
@glasfaser Hmm habe ich gelesen die haben aber ein anderes Problem denke ich. Wenn ich bei mir 1 Eintrage kommen wieder poll errors. Ich versteh das auch nicht mit den Registern... ?! Eine Adresse ist nicht gleich 1 Register oder ?! Also manchmal.
[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers <- Ist wohl nur 1 Register ?!
[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers <- Sind 22 Register auf einer Adresse oder wie verstehe ich das ??
Also solange ich nur eine Adresse Abrufe läuft alles ohne Probleme. Bei 2 oder mehr oder auf unterschiedlichen Bit/Byte dann geht es nicht mehr.
Seite 9 stehen die ganzen Daten fürs RS485. Alles standard.
Remote Control Description for SOFARSOLAR Hybird Inverter HYD.pdf -
Register auf einer Adresse oder wie verstehe ich das ??
bin ich selber leider überfragt , was bei dir ist .
bzw. bei ioBroker modbus ist das meistens so , das am ende der Register Adresse +1 / -1 ist .
das heißt soll 1157 sein, ist aber 1156 bzw. 1158Kannst du nicht hiermit erstmal etwas auslesen !?
https://forum.iobroker.net/post/749115 -
@v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
@wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 1668 PV_Generation_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1672 Load_Consumption_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1676 Energy_Purchase_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1680 Energy_Selling_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1684 Bat_Charge_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1688 Bat_Discharge_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false
Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??
Woher kommen den diese Register? Im PDF sind die nicht oder bin ich blind?
Und Rolle ist ein Value, kein State.
-
@wendy2702 Hm die sind aus dem PDF. Weiss nicht welches du angeschaut hast. Die stimmen aber, bekomme ja die Werte. Nur keine anderen... Ich hab jetzt einen USR-W610 TCP to RS485. Komme aber mit der Configuration des Geräts nicht klar. Was muss ich dort wie einstellen ? Weiß das jemand ?
-
@v8turbo Ich meine das PDF das du hier https://forum.iobroker.net/post/930209 eingefügt hast.
Viellicht hilft das: https://forum.iobroker.net/post/930680
Oder wir hoffen das @klassisch hier mal rein schaut.
-
@wendy2702 Habe mal Klassisch kontaktiert.
@klassisch anbei die Config... Im NEtzwerk (per LAN) ist er. Erreichbar auch.
-
@v8turbo Ist das dieses Teil ?
-
@v8turbo Ich betreibe mein WLAN-Teil im STA mode
Und dann sieht auch STA Setting anders aus. Mit SSID, WLAN Passwort etc
WiFi UART Setting Teil 2 sieht bei mir dann auch anders aus
Bei mir Port 26, der ist dann auch im ioBroker Adapter