  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
145 Beiträge 19 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • V V8Turbo

    @wendy2702 nein habe ich noch nicht gemacht aber kann das nochmal mit QModMaster probieren. Die Excel passt, die ist für die aktuelle FW die ich gestern Installiert habe. Jetzt sogar mit Deutsch als Sprache :)

    Hersteller und/oder Installateur mal kontaktiert? <- Habe ich vorhin gerade, aber die Werte sind ja fast immer gleich also die sollten wohl passen. Ich denke immernoch es liegt an dem "Pausen" Problem wie in dem Thread den ich weiter oben verlinkt habe geschrieben wurde.

    https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #28

    @v8turbo Das kann viele Ursachen haben. Möglich ist auch ein "schlechter USB-RS485" Adapter.

    Da hatte ich zu Beginn auch immer Probleme mit.

    Seit 2 Tagen nutze ich ein Waveshare RS485<->LAN Adapter zur Abfrage eines Modbus Gerätes und das klappt bisher ohne aussetzer.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    V 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @v8turbo Das kann viele Ursachen haben. Möglich ist auch ein "schlechter USB-RS485" Adapter.

      Da hatte ich zu Beginn auch immer Probleme mit.

      Seit 2 Tagen nutze ich ein Waveshare RS485<->LAN Adapter zur Abfrage eines Modbus Gerätes und das klappt bisher ohne aussetzer.

      V Offline
      V Offline
      V8Turbo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #29

      @wendy2702 ```
      [RTU]>Tx > 11:37:06:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:06:798 - 02 03 08 01 5A 00 91 0F 57 01 54 EE 2C
      [RTU]>Tx > 11:37:09:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:09:799 - 02 03 08 01 2A 00 82 0F F6 01 49 8B C3
      [RTU]>Tx > 11:37:12:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:12:799 - FF 02 03 08 01 5E 00 91
      Sys > 11:37:13:309 - Error : Response not from requested slave
      [RTU]>Tx > 11:37:15:764 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:15:798 - 02 03 08 01 45 00 8B 0F D0 01 4E 68 CD
      [RTU]>Tx > 11:37:18:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:18:797 - FF 02 03 08 01 1C 00 7C
      Sys > 11:37:19:302 - Error : Response not from requested slave
      [RTU]>Tx > 11:37:21:765 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:21:877 - 02 03 08 01 52 00 90 0F 85 01 52 7A 17
      [RTU]>Tx > 11:37:24:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:24:799 - FF 02 03 08 01 5F 00 90
      Sys > 11:37:25:312 - Error : Response not from requested slave
      [RTU]>Tx > 11:37:27:815 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:27:849 - 02 03 08 01 57 00 90 0F 60 01 54 BE E2
      [RTU]>Tx > 11:37:30:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:30:796 - 02 03 08 01 27 00 80 0F FB 01 49 BF 00
      [RTU]>Tx > 11:37:33:765 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:33:839 - 02 03 08 01 34 00 86 0F EA 01 4A 05 C5
      [RTU]>Tx > 11:37:36:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:36:798 - FF 02 03 08 01 5F 00 91
      Sys > 11:37:37:309 - Error : Response not from requested slave
      [RTU]>Tx > 11:37:39:764 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
      [RTU]>Rx > 11:37:39:799 - 02 03 08 01 41 00 8A 0F BC 01 4F 11 10

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #30

        Wovon ist das?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        V 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          Wovon ist das?

          V Offline
          V Offline
          V8Turbo
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @wendy2702 QModMaster ?!

          V 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • V V8Turbo

            @wendy2702 QModMaster ?!

            V Offline
            V Offline
            V8Turbo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #32

            Mit neuem Seriellen RS485 FTDI Chip auf USB...

            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:36.525	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:36.523	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:36.520	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:35.519	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:35.518	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:35.517	warn	Error: undefined
            admin.0
            	2023-01-16 20:55:30.945	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:30.516	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:30.514	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:30.480	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:55:30.473	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:30.477	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:30.475	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:30.472	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:29.473	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:29.472	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:29.470	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:24.497	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,128,2,3,86
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:24.468	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:24.466	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:24.426	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:24.425	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:24.424	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:54:24.415	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:24.419	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:24.418	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:24.413	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:23.411	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:23.410	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:23.400	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.409	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.407	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.364	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.359	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.234	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.231	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.198	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.197	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.196	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:53:18.187	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:18.203	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:18.202	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:18.185	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:18.133	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:13.248	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:13.246	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:13.217	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:13.214	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:13.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:13.166	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:13.040	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:13.038	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:12.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:12.930	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:52:12.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:12.924	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:12.923	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:12.920	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:12.825	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:12.824	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:11.920	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:11.919	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:11.772	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.918	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.917	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.886	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 - 2 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.885	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.839	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.837	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.792	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.789	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.744	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.741	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.613	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.572	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.571	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.570	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:51:06.561	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:06.564	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:06.563	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:06.560	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:05.561	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:05.560	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:05.552	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:00.582	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,0,2,3,86
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:00.552	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:00.550	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:00.434	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:50:00.428	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            javascript.0
            	2023-01-16 20:50:00.014	info	script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
            modbus.0
            	2023-01-16 20:49:00.430	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:49:00.429	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:49:00.426	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:59.433	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:59.426	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:59.425	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:54.423	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:54.419	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:54.293	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:54.291	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:54.258	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:54.257	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:54.256	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:48:54.248	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:54.251	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:54.249	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:54.246	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:53.245	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:53.244	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:53.243	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:48.239	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:48.237	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:48.206	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:47:48.196	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:48.199	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:48.198	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:48.193	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:48.126	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:48.125	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:47.192	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:47.190	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:47.071	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:42.188	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:42.186	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:42.157	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:42.154	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:42.111	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:42.107	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:41.919	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:41.916	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:41.871	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:41.870	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:41.869	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:41.867	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2023-01-16 20:46:41.858	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • V V8Turbo

              Mit neuem Seriellen RS485 FTDI Chip auf USB...

              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:36.525	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:36.523	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:36.520	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:35.519	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:35.518	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:35.517	warn	Error: undefined
              admin.0
              	2023-01-16 20:55:30.945	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:30.516	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:30.514	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:30.480	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:55:30.473	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:30.477	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:30.475	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:30.472	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:29.473	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:29.472	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:29.470	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:24.497	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,128,2,3,86
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:24.468	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:24.466	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:24.426	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:24.425	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:24.424	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:54:24.415	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:24.419	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:24.418	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:24.413	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:23.411	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:23.410	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:23.400	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.409	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.407	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.364	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.359	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.234	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.231	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.198	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.197	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.196	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:53:18.187	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:18.203	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:18.202	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:18.185	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:18.133	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:13.248	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:13.246	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:13.217	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:13.214	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:13.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:13.166	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:13.040	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:13.038	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:12.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:12.930	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:52:12.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:12.924	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:12.923	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:12.920	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:12.825	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:12.824	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:11.920	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:11.919	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:11.772	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.918	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.917	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.886	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 - 2 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.885	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.839	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.837	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.792	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.789	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.744	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.741	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.613	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.572	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.571	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.570	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:51:06.561	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:06.564	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:06.563	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:06.560	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:05.561	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:05.560	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:05.552	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:00.582	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,0,2,3,86
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:00.552	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:00.550	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:00.434	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:50:00.428	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              javascript.0
              	2023-01-16 20:50:00.014	info	script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
              modbus.0
              	2023-01-16 20:49:00.430	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:49:00.429	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:49:00.426	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:59.433	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:59.426	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:59.425	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:54.423	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:54.419	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:54.293	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:54.291	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:54.258	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:54.257	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:54.256	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:48:54.248	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:54.251	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:54.249	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:54.246	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:53.245	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:53.244	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:53.243	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:48.239	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:48.237	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:48.206	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:47:48.196	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:48.199	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:48.198	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:48.193	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:48.126	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:48.125	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:47.192	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:47.190	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:47.071	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:42.188	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:42.186	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:42.157	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:42.154	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:42.111	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:42.107	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:41.919	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:41.916	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:41.871	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:41.870	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:41.869	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:41.867	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 20:46:41.858	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              
              V Offline
              V Offline
              V8Turbo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #33

              Mit nur einem Holding und abfrage alle 15sec läuft es.... ?! Woran liegt das ?

              modbus.0
              	2023-01-16 21:15:37.511	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 21:15:37.465	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 21:15:37.463	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 21:15:21.961	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 21:15:21.931	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 21:15:21.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 21:15:06.428	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 21:15:06.385	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 21:15:06.382	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 21:14:50.878	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 21:14:50.838	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 21:14:50.836	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 21:14:35.331	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
              modbus.0
              	2023-01-16 21:14:35.236	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-16 21:14:35.236	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.0
              	2023-01-16 21:14:35.234	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-16 21:14:35.233	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-16 21:14:35.218	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              
              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • V V8Turbo

                Mit nur einem Holding und abfrage alle 15sec läuft es.... ?! Woran liegt das ?

                modbus.0
                	2023-01-16 21:15:37.511	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 21:15:37.465	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 21:15:37.463	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 21:15:21.961	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 21:15:21.931	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 21:15:21.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 21:15:06.428	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 21:15:06.385	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 21:15:06.382	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 21:14:50.878	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 21:14:50.838	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 21:14:50.836	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 21:14:35.331	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 21:14:35.236	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 21:14:35.236	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.0
                	2023-01-16 21:14:35.234	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 21:14:35.233	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 21:14:35.218	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #34

                @v8turbo Gab irgendwo einen anderen Thread wo die user die Register Abfrage Länge unter allgemein auf 1 für Float und Boolean gestellt haben bei einem ähnlichen Problem.

                Probier das doch mal.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                V 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @v8turbo Gab irgendwo einen anderen Thread wo die user die Register Abfrage Länge unter allgemein auf 1 für Float und Boolean gestellt haben bei einem ähnlichen Problem.

                  Probier das doch mal.

                  V Offline
                  V Offline
                  V8Turbo
                  schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                  #35

                  @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                  1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                  1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                  1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                  1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                  1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                  

                  Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
                  2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...

                  https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17

                  Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??

                  V GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • V V8Turbo

                    @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                    1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                    

                    Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
                    2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...

                    https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17

                    Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??

                    V Offline
                    V Offline
                    V8Turbo
                    schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                    #36

                    @v8turbo

                    admin.0
                    2023-01-17 10:19:58.552	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
                    
                    admin.0
                    2023-01-17 10:19:58.552	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:52.410	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:52.288	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:52.286	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:36.780	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:36.704	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:36.703	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:21.199	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:21.122	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:21.121	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:05.618	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:05.533	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:19:05.532	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:50.021	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:49.944	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:49.942	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:34.440	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:34.282	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:34.281	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:18.778	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:18.701	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:18.700	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:03.197	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:03.119	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:18:03.118	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:17:47.684	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyAMA0 : true
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:17:47.681	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10NB15S","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NB15S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:17:47.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:17:47.541	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                    
                    modbus.0
                    2023-01-17 10:17:47.540	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • V V8Turbo

                      @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      

                      Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
                      2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...

                      https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17

                      Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #37

                      @v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                      Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??

                      wendy2702 meint diesen Thread ... war erst die Tage :

                      https://forum.iobroker.net/post/928897

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                        Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??

                        wendy2702 meint diesen Thread ... war erst die Tage :

                        https://forum.iobroker.net/post/928897

                        V Offline
                        V Offline
                        V8Turbo
                        schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                        #38

                        @glasfaser Hmm habe ich gelesen die haben aber ein anderes Problem denke ich. Wenn ich bei mir 1 Eintrage kommen wieder poll errors. Ich versteh das auch nicht mit den Registern... ?! Eine Adresse ist nicht gleich 1 Register oder ?! Also manchmal.

                        [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers <- Ist wohl nur 1 Register ?!

                        [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers <- Sind 22 Register auf einer Adresse oder wie verstehe ich das ??

                        Also solange ich nur eine Adresse Abrufe läuft alles ohne Probleme. Bei 2 oder mehr oder auf unterschiedlichen Bit/Byte dann geht es nicht mehr.

                        Seite 9 stehen die ganzen Daten fürs RS485. Alles standard.
                        Remote Control Description for SOFARSOLAR Hybird Inverter HYD.pdf

                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • V V8Turbo

                          @glasfaser Hmm habe ich gelesen die haben aber ein anderes Problem denke ich. Wenn ich bei mir 1 Eintrage kommen wieder poll errors. Ich versteh das auch nicht mit den Registern... ?! Eine Adresse ist nicht gleich 1 Register oder ?! Also manchmal.

                          [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers <- Ist wohl nur 1 Register ?!

                          [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers <- Sind 22 Register auf einer Adresse oder wie verstehe ich das ??

                          Also solange ich nur eine Adresse Abrufe läuft alles ohne Probleme. Bei 2 oder mehr oder auf unterschiedlichen Bit/Byte dann geht es nicht mehr.

                          Seite 9 stehen die ganzen Daten fürs RS485. Alles standard.
                          Remote Control Description for SOFARSOLAR Hybird Inverter HYD.pdf

                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #39

                          @v8turbo

                          Register auf einer Adresse oder wie verstehe ich das ??

                          bin ich selber leider überfragt , was bei dir ist .

                          bzw. bei ioBroker modbus ist das meistens so , das am ende der Register Adresse +1 / -1 ist .
                          das heißt soll 1157 sein, ist aber 1156 bzw. 1158

                          Kannst du nicht hiermit erstmal etwas auslesen !?
                          https://forum.iobroker.net/post/749115

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • V V8Turbo

                            @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            

                            Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
                            2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...

                            https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17

                            Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #40

                            @v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                            @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                            

                            Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
                            2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...

                            https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17

                            Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??

                            Woher kommen den diese Register? Im PDF sind die nicht oder bin ich blind?

                            Und Rolle ist ein Value, kein State.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                              @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                              1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                              1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                              1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                              1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                              1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                              

                              Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
                              2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...

                              https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17

                              Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??

                              Woher kommen den diese Register? Im PDF sind die nicht oder bin ich blind?

                              Und Rolle ist ein Value, kein State.

                              V Offline
                              V Offline
                              V8Turbo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #41

                              @wendy2702 Hm die sind aus dem PDF. Weiss nicht welches du angeschaut hast. Die stimmen aber, bekomme ja die Werte. Nur keine anderen... Ich hab jetzt einen USR-W610 TCP to RS485. Komme aber mit der Configuration des Geräts nicht klar. Was muss ich dort wie einstellen ? Weiß das jemand ?

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • V V8Turbo

                                @wendy2702 Hm die sind aus dem PDF. Weiss nicht welches du angeschaut hast. Die stimmen aber, bekomme ja die Werte. Nur keine anderen... Ich hab jetzt einen USR-W610 TCP to RS485. Komme aber mit der Configuration des Geräts nicht klar. Was muss ich dort wie einstellen ? Weiß das jemand ?

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #42

                                @v8turbo Ich meine das PDF das du hier https://forum.iobroker.net/post/930209 eingefügt hast.

                                Viellicht hilft das: https://forum.iobroker.net/post/930680

                                Oder wir hoffen das @klassisch hier mal rein schaut.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @v8turbo Ich meine das PDF das du hier https://forum.iobroker.net/post/930209 eingefügt hast.

                                  Viellicht hilft das: https://forum.iobroker.net/post/930680

                                  Oder wir hoffen das @klassisch hier mal rein schaut.

                                  V Offline
                                  V Offline
                                  V8Turbo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #43

                                  @wendy2702 Habe mal Klassisch kontaktiert.

                                  @klassisch anbei die Config... Im NEtzwerk (per LAN) ist er. Erreichbar auch.
                                  working_mode.jpg ap_settings.jpg sta_settings.jpg applic_set_1.jpg applic_set_2.jpg

                                  wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • V V8Turbo

                                    @wendy2702 Habe mal Klassisch kontaktiert.

                                    @klassisch anbei die Config... Im NEtzwerk (per LAN) ist er. Erreichbar auch.
                                    working_mode.jpg ap_settings.jpg sta_settings.jpg applic_set_1.jpg applic_set_2.jpg

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #44

                                    @v8turbo Ist das dieses Teil ?

                                    824a3f46-56c6-4291-83c2-e52024fda972-grafik.png

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    K V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • V V8Turbo

                                      @wendy2702 Habe mal Klassisch kontaktiert.

                                      @klassisch anbei die Config... Im NEtzwerk (per LAN) ist er. Erreichbar auch.
                                      working_mode.jpg ap_settings.jpg sta_settings.jpg applic_set_1.jpg applic_set_2.jpg

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #45

                                      @v8turbo Ich betreibe mein WLAN-Teil im STA mode
                                      a51b9efc-6628-45bb-bee7-f2b90ab7d259-grafik.png

                                      Und dann sieht auch STA Setting anders aus. Mit SSID, WLAN Passwort etc

                                      WiFi UART Setting Teil 2 sieht bei mir dann auch anders aus

                                      17a1c598-c13d-4bfc-b085-a91250b7a4d0-grafik.png

                                      Bei mir Port 26, der ist dann auch im ioBroker Adapter

                                      V W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @v8turbo Ist das dieses Teil ?

                                        824a3f46-56c6-4291-83c2-e52024fda972-grafik.png

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #46

                                        @wendy2702 sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                                        @v8turbo Ist das dieses Teil ?

                                        Ich denke ja

                                        Die USRIOT haben softwareseitig 2 Produktlinien

                                        • LAN Geräte. die haben eine Oberfläche mit USRIOT embleme
                                        • WLAN Geräte. die haben ein oberfläche wie hier gezeigt. Graphisch nicht so ansprechend aber leistungsfähiger. Und für Bastler gibt es ein Einbau- Modul schon recht günstig
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #47

                                          Modbus Adapter
                                          427355dd-e263-48c9-a14d-62fe5c551762-grafik.png

                                          Hier der gleiche Port wie im USRIOT
                                          Ich wähle immer "mehrere Geräte IDs"

                                          "Alias benutzen" ändert die Adressnotierung. Die Holding Register beginnen dann mit 4 und Input register mit 3

                                          Hier ein Beispiel mit dem Zähler SDM120

                                          295ef6b5-ee24-40ee-b999-12ae4a644e44-grafik.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          513

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe