Viessmann-Adapter mit vcontrol
-
@martybr
Naja das ist ja nicht verwunderlich, wenn man Viessmann
‘
s aktuelle Strategier sieht
…
mit Cloud Geld verdienen
…
das sind wir denen nat
ü
rlich ein Dorn im Auge
…
Suche mal bei Google nach Datenpunkten Vitocal KNX Vitogate
…
da steht m
ö
glicherweise noch was brauchbares.Lie
ß
t du nach jeder
Ä
nderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
Wenn ich
„
neu einlesen
“
ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abst
ü
rzt@issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
@martybr
Lie
ß
t du nach jeder
Ä
nderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
Wenn ich
„
neu einlesen
“
ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abst
ü
rztWas sagt denn die Log Ausgabe dazu?
Ggf Mal auf debug stellen. -
@issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
@martybr
Lie
ß
t du nach jeder
Ä
nderung an der vito.xml im ioBroker adapter neu ein?
Bei mir passiert irgendwie gar nichts mehr im Adapter.
Wenn ich
„
neu einlesen
“
ankreuze meldet iobroker das der adapter wiederholt abst
ü
rztWas sagt denn die Log Ausgabe dazu?
Ggf Mal auf debug stellen.So ok?
host.ioBroker 2023-02-21 10:10:44.881 error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.218 error Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.217 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8) viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.216 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.215 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2023-02-21 10:10:11.673 error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:11.001 error Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:11.001 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8) viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:10.999 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:10.998 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().


EDIT: Habe gerade nochmal gegengecheckt. Instanz entfernen und neu installieren funktioniert. Und dein Adapter l
ä
uft wieder ! -
So ok?
host.ioBroker 2023-02-21 10:10:44.881 error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.218 error Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.217 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8) viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.216 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30446 2023-02-21 10:10:44.215 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.ioBroker 2023-02-21 10:10:11.673 error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:11.001 error Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:11.001 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8) viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:10.999 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native') viessmann.0 30431 2023-02-21 10:10:10.998 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().


EDIT: Habe gerade nochmal gegengecheckt. Instanz entfernen und neu installieren funktioniert. Und dein Adapter l
ä
uft wieder ! -
-
Klasse Idee mit diesem Thread

Ich bin leider noch bei bei der Planung der Anbindung meiner Vitocal 222-G an ioBroker.Mein Ziel:
Aktiveren /Deaktivieren des Heizsstabs
ü
ber ioBroker.Hat dies schon jemand umgesetzt?
Gru
ß
Darth@darth2010 Da sind wir dran.
Allerdings scheitert das momentan noch an den genauen Datentypen bzw. wie wir die Adressen ansprechen k
ö
nnen.
Ich kann z.B. die 790... aufrufen, aber bisher noch nicht
ä
ndern
ü
ber vcontrold. Gleiches bei 5012Stand jetzt k
ö
nnte es so aussehen bei z.B. einer Vitocal 222-G:- Parametergruppe 5012 auf 0 stellen (Verdichter sperren)
- 7900 sollte auf 3 stehen (ergibt sich aber durch die W
ä
rmepumpe selbst) - 7901 auf 1 (Freigabe Durchlauferhitzer (DLH) f
ü
r Warmwasser) je nachdem ob gew
ü
nscht EDIT: laut Handbuch doch eher die 6015 auf 1 - 7902 auf 1 (Freigabe DLH f
ü
r Raumbeheizung) je nachdem ob gew
ü
nscht - 7907 auf 1, 2 oder 3 (Max. Leistung des DLH mit 3, 6 oder 9kW, Abstufung je nach PV Leistung)
und dann ggf. noch die Solltemperaturen erh
ö
hen: - 6000 auf zB. 60Grad (Warmwassersoll 1)
oder - 600C (Warmwassersoll 2)
dann ggf. noch - 2000 auf z.B. 24Grad (Soll-Raumtemperatur)
Ob das is der Praxis dann auch so funktioniert bzw. die W
ä
rmepumpe das mitmacht, wird sich zeigen 
Bitte immer alle Werte in der eigenen jeweiligen Serviceanleitung gegenpr
ü
fen. -
@martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Eine Frage habe ich aber noch: M
ü
ssen eure Mieter niedrigere Temperaturen als ihr haben, oder ist das Zufall? 
Ich wusste das diese Frage kommen wird

Da steckt ja noch jede Menge Arbeit vor mir.
Definitiv - ich habe Stunden damit verbracht. Hatte aber den positiven Nebeneffekt das ich mich sehr intensiv mit den Parametern besch
ä
ftigt habe und so noch einiges an der Anlage optimieren konnte.
Hat dabei geholfen Fehler in der Anlage aufzudecken und abzustellen, aber leider auch Fehler seitens Viessmann aufzudecken, die echt der Knaller sind....
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/td-p/184588@scrounger Hast du eine Ahnung wie man die Adressen ansprechen k
ö
nnte? -
@scrounger Hast du eine Ahnung wie man die Adressen ansprechen k
ö
nnte?Also so wie ich das in meiner schlauen excel sehe ist:
5012 readonly, boolean

7900 readonly, boolean

7902 readonly, boolean

@darth2010 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Mein Ziel:
Aktiveren /Deaktivieren des Heizsstabs
ü
ber ioBroker.Das geht meines Wissen nach nicht.
Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Au
ß
erdem m
ü
sste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekund
ä
rpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.Die einzige M
ö
glichkeit die ich kenne geht
ü
ber die WW2 Bereitung - B020. Und da springt der Heizstab nur mit an wenn die Hysterese f
ü
r den Heizstab 6008greift.Ich hab mir einen Heizstab noch zus
ä
tzlich gekauft und den in meinem WW-Tank montiert. Der wird bei PV
Ü
berschu
ß
per iob angesteuert. Im Sommer bleibt somit die WP komplett aus. -
Also so wie ich das in meiner schlauen excel sehe ist:
5012 readonly, boolean

7900 readonly, boolean

7902 readonly, boolean

@darth2010 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Mein Ziel:
Aktiveren /Deaktivieren des Heizsstabs
ü
ber ioBroker.Das geht meines Wissen nach nicht.
Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Au
ß
erdem m
ü
sste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekund
ä
rpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.Die einzige M
ö
glichkeit die ich kenne geht
ü
ber die WW2 Bereitung - B020. Und da springt der Heizstab nur mit an wenn die Hysterese f
ü
r den Heizstab 6008greift.Ich hab mir einen Heizstab noch zus
ä
tzlich gekauft und den in meinem WW-Tank montiert. Der wird bei PV
Ü
berschu
ß
per iob angesteuert. Im Sommer bleibt somit die WP komplett aus.@scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Das geht meines Wissen nach nicht.
Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Au
ß
erdem m
ü
sste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekund
ä
rpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.Bist du sicher?
Denn die Werte lassen sich
ü
ber die Vitocal direkt am Display in Codierebene 1 ja auch
ä
ndern
…
-
@scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
Das geht meines Wissen nach nicht.
Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Au
ß
erdem m
ü
sste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekund
ä
rpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.Bist du sicher?
Denn die Werte lassen sich
ü
ber die Vitocal direkt am Display in Codierebene 1 ja auch
ä
ndern
…
Ok da hast du nat
ü
rlich recht, dann muss man die auch schreiben k
ö
nnen. Hab gesehen das die in der Excel 2mal auftauchen und da sind sie beschreibbar.
Wie das genau geht m
ü
sste ich auch ausprobieren bzw. aus meiner vito eine Adresse mit gleichen type finden und dann entsprechend umbauen.Das sind aber nur Einstellungen die man dadurch
ä
ndert. Ein Einschalten des Heizstabes wird dar
ü
ber denke ich nicht m
ö
glich sein. Ob Heizstab aktiv ist lese ich z.B. so aus:<command name="getHeizstab_Stufe_1_aktiv" protocmd="getaddr"> <addr>0488</addr> <len>1</len> <description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description> <unit>BST2</unit> </command> <command name="getHeizstab_Stufe_2_aktiv" protocmd="getaddr"> <addr>0489</addr> <len>1</len> <description>Heizstab Stufe 2 ein/aus</description> <unit>BST2</unit> </command>Schreiben ging bei den Adressen wenn ich es noch richtig im Kopf habe nicht.
-
Ok da hast du nat
ü
rlich recht, dann muss man die auch schreiben k
ö
nnen. Hab gesehen das die in der Excel 2mal auftauchen und da sind sie beschreibbar.
Wie das genau geht m
ü
sste ich auch ausprobieren bzw. aus meiner vito eine Adresse mit gleichen type finden und dann entsprechend umbauen.Das sind aber nur Einstellungen die man dadurch
ä
ndert. Ein Einschalten des Heizstabes wird dar
ü
ber denke ich nicht m
ö
glich sein. Ob Heizstab aktiv ist lese ich z.B. so aus:<command name="getHeizstab_Stufe_1_aktiv" protocmd="getaddr"> <addr>0488</addr> <len>1</len> <description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description> <unit>BST2</unit> </command> <command name="getHeizstab_Stufe_2_aktiv" protocmd="getaddr"> <addr>0489</addr> <len>1</len> <description>Heizstab Stufe 2 ein/aus</description> <unit>BST2</unit> </command>Schreiben ging bei den Adressen wenn ich es noch richtig im Kopf habe nicht.
@scrounger Habe mir deine Dateien ja auch angesehen und leider keinen passenden Typ gefunden.
Die Adresse die ich genannt habe stehen ja im Handbuch drin.
Die 0488 und 0489 nicht, wenn ich es richtig gesehen habe
…
H
ä
ttest du denn irgendeinen Ansatz f
ü
r zB die 5012?Edit:
Das Einschalten des Heizstabes w
ä
re ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
5012 auf 0 setzen
7901 auf 1 um Warmwasser
ü
ber Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab. -
@scrounger Habe mir deine Dateien ja auch angesehen und leider keinen passenden Typ gefunden.
Die Adresse die ich genannt habe stehen ja im Handbuch drin.
Die 0488 und 0489 nicht, wenn ich es richtig gesehen habe
…
H
ä
ttest du denn irgendeinen Ansatz f
ü
r zB die 5012?Edit:
Das Einschalten des Heizstabes w
ä
re ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
5012 auf 0 setzen
7901 auf 1 um Warmwasser
ü
ber Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.@issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
H
ä
ttest du denn irgendeinen Ansatz f
ü
r zB die 5012?Hiermit gehts bei mir, unit
UTIaus meiner vcontrold.xml nehmen:<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <description>tbd</description> <unit>UTI</unit> </command> <command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>UTI</unit> <description>tbd</description> </command>Edit:
Das Einschalten des Heizstabes w
ä
re ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
5012 auf 0 setzen
7901 auf 1 um Warmwasser
ü
ber Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.
-
@issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
H
ä
ttest du denn irgendeinen Ansatz f
ü
r zB die 5012?Hiermit gehts bei mir, unit
UTIaus meiner vcontrold.xml nehmen:<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <description>tbd</description> <unit>UTI</unit> </command> <command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>UTI</unit> <description>tbd</description> </command>Edit:
Das Einschalten des Heizstabes w
ä
re ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
5012 auf 0 setzen
7901 auf 1 um Warmwasser
ü
ber Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.
@scrounger Prima, damit versuche ich es. Danke!
Und das manuelle Testen ebenso. Sp
ä
testens am Wochenende. -
@issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
H
ä
ttest du denn irgendeinen Ansatz f
ü
r zB die 5012?Hiermit gehts bei mir, unit
UTIaus meiner vcontrold.xml nehmen:<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <description>tbd</description> <unit>UTI</unit> </command> <command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>UTI</unit> <description>tbd</description> </command>Edit:
Das Einschalten des Heizstabes w
ä
re ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
5012 auf 0 setzen
7901 auf 1 um Warmwasser
ü
ber Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.
@scrounger Heute Abend teste ich meine neuen xml-Dateien. Wenn das Ergebnis positiv ausf
ä
llt, dann poste ich sie hier. -
@darth2010 Da sind wir dran.
Allerdings scheitert das momentan noch an den genauen Datentypen bzw. wie wir die Adressen ansprechen k
ö
nnen.
Ich kann z.B. die 790... aufrufen, aber bisher noch nicht
ä
ndern
ü
ber vcontrold. Gleiches bei 5012Stand jetzt k
ö
nnte es so aussehen bei z.B. einer Vitocal 222-G:- Parametergruppe 5012 auf 0 stellen (Verdichter sperren)
- 7900 sollte auf 3 stehen (ergibt sich aber durch die W
ä
rmepumpe selbst) - 7901 auf 1 (Freigabe Durchlauferhitzer (DLH) f
ü
r Warmwasser) je nachdem ob gew
ü
nscht EDIT: laut Handbuch doch eher die 6015 auf 1 - 7902 auf 1 (Freigabe DLH f
ü
r Raumbeheizung) je nachdem ob gew
ü
nscht - 7907 auf 1, 2 oder 3 (Max. Leistung des DLH mit 3, 6 oder 9kW, Abstufung je nach PV Leistung)
und dann ggf. noch die Solltemperaturen erh
ö
hen: - 6000 auf zB. 60Grad (Warmwassersoll 1)
oder - 600C (Warmwassersoll 2)
dann ggf. noch - 2000 auf z.B. 24Grad (Soll-Raumtemperatur)
Ob das is der Praxis dann auch so funktioniert bzw. die W
ä
rmepumpe das mitmacht, wird sich zeigen 
Bitte immer alle Werte in der eigenen jeweiligen Serviceanleitung gegenpr
ü
fen.Und ich dachte es w
ä
re einfach von 0 auf 1 und wieder zur
ü
ck, da es im Men
ü
an der Heizung ein einfacher an/aus Punkt ist 
Wieder erwas dazu gelehrnt

Bin gespannt was eure Forschungen ergeben.
Ich bin noch bei der Suche nach einem g
ü
nstigen Optolink-Kabel.Gru
ß
Darth -
@scrounger Prima, damit versuche ich es. Danke!
Und das manuelle Testen ebenso. Sp
ä
testens am Wochenende. -
Und ich dachte es w
ä
re einfach von 0 auf 1 und wieder zur
ü
ck, da es im Men
ü
an der Heizung ein einfacher an/aus Punkt ist 
Wieder erwas dazu gelehrnt

Bin gespannt was eure Forschungen ergeben.
Ich bin noch bei der Suche nach einem g
ü
nstigen Optolink-Kabel.Gru
ß
Darth@darth2010
Leider nicht. Die Vitocal will immer lieber den Verdichter verwenden, was ja energetisch auch Sinn macht, aber der Heizstab arbeitet verschlei
ß
frei (vorausgesetzt man
ü
bertreibt es nicht mit den Spitzentemperaturen, Stichwort Kalkausfall).
abe mein Optolink-Kabel von Kleinanzeigen ~ 35
€
, auf L
ö
ten hatte ich keine Lust.@MartyBr was meinst du genau 7901, kann laut meinem Handbuch nur 0 und 1. Da steht aber etwas von W
ä
rmepumpenkaskade bei
…
ggf. m
ü
ssen wir auf 6015 aufweichen um den Heizstab f
ü
r Warmwasser zu nutzen, darauf wird zumindest bei 7900 verwiesen
…
-
@darth2010
Leider nicht. Die Vitocal will immer lieber den Verdichter verwenden, was ja energetisch auch Sinn macht, aber der Heizstab arbeitet verschlei
ß
frei (vorausgesetzt man
ü
bertreibt es nicht mit den Spitzentemperaturen, Stichwort Kalkausfall).
abe mein Optolink-Kabel von Kleinanzeigen ~ 35
€
, auf L
ö
ten hatte ich keine Lust.@MartyBr was meinst du genau 7901, kann laut meinem Handbuch nur 0 und 1. Da steht aber etwas von W
ä
rmepumpenkaskade bei
…
ggf. m
ü
ssen wir auf 6015 aufweichen um den Heizstab f
ü
r Warmwasser zu nutzen, darauf wird zumindest bei 7900 verwiesen
…
@issr4k Bei meinem Handbuch steht zu 6015: Wert 0 und 1
Freigabe Durchlauferhitzer 7900
Freigabe Elektroheizeinsatz (Freigabe Zusatzheizung 6014)
Das verstehe ich nicht.
Wie schaltest du die 7901? Hast du dazu ein Code-Beispiel?
Ich habe an der VitoCal den Heizstab
ü
ber die Codier-Ebene 1 freigeschaltet.
Ü
ber das Men
ü
kann ich den Heizstab schalten, ich bekomme es aber nicht
ü
ber Vcontrol hin. -
@issr4k Bei meinem Handbuch steht zu 6015: Wert 0 und 1
Freigabe Durchlauferhitzer 7900
Freigabe Elektroheizeinsatz (Freigabe Zusatzheizung 6014)
Das verstehe ich nicht.
Wie schaltest du die 7901? Hast du dazu ein Code-Beispiel?
Ich habe an der VitoCal den Heizstab
ü
ber die Codier-Ebene 1 freigeschaltet.
Ü
ber das Men
ü
kann ich den Heizstab schalten, ich bekomme es aber nicht
ü
ber Vcontrol hin. -
@martybr Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
Morgen im Laufe des Tages werde ich aber Erkenntnisse haben.@issr4k Lass dir Zeit, ich habe heute mal meine Dateien erstmal fertig bekommen. Die L
ü
ftungswerte konnte ich noch nicht finalisieren. Ich bekomme da keine Werte. Es sollen 7D08 (Abluft-Temperatur Sollwert) und 7D1D (Quelle Raumtemperatur-Istwert).
Ich habe mir nun eine Test Vito.xml mit diesen Werten gebaut und werde ich auch morgen mal testen. -
@issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
H
ä
ttest du denn irgendeinen Ansatz f
ü
r zB die 5012?Hiermit gehts bei mir, unit
UTIaus meiner vcontrold.xml nehmen:<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <description>tbd</description> <unit>UTI</unit> </command> <command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>UTI</unit> <description>tbd</description> </command>Edit:
Das Einschalten des Heizstabes w
ä
re ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
5012 auf 0 setzen
7901 auf 1 um Warmwasser
ü
ber Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.
@scrounger
@Issr4k
Ich habe versucht, die Werte abzufragen. leider st
ü
rzt vcontrold immer ab. Vielleicht hat jemand einen Tipp f
ü
r mich.Hier die Test-vito.xml:
<vito> <devices> <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/> </devices> <commands> <command name="getDevType" protocmd="getaddr"> <addr>00F8</addr> <len>2</len> <unit>UN</unit> <description>Information - Allgemein: Anlagentyp (204D)</description> </command> <command name="getTempA" protocmd="getaddr"> <addr>0101</addr> <len>2</len> <unit>UT</unit> <description>Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)</description> </command> <!-- VERDICHTER --> <command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <description>tbd</description> <unit>UTI</unit> </command> <command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue"> <addr>5012</addr> <len>1</len> <unit>UTI</unit> <description>tbd</description> </command> <!-- HEIZSTAB --> <command name="getHeizstab_Stufe_1_aktiv" protocmd="getaddr"> <addr>0488</addr> <len>1</len> <description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description> <unit>BST2</unit> </command> <command name="getHeizstab_Stufe_2_aktiv" protocmd="getaddr"> <addr>0489</addr> <len>1</len> <description>Heizstab Stufe 2 ein/aus</description> <unit>BST2</unit> </command> <!-- LUEFTUNG --> <!-- <command name="getFortluft" protocmd="getaddr"> <addr>0A05</addr> <len>1</len> <unit>RT</unit> <description>Volumenstrom Fortluft</description> </command> <command name="getZuluft" protocmd="getaddr"> <addr>0A04</addr> <len>1</len> <unit>RT</unit> <description>Volumenstrom Zuluft</description> </command> --> </commands> </vito>Hier die Definitionen:
<unit name='Temperatur 1Byte ganzzahlig'> <abbrev>UTI</abbrev> <calc get='V' set='V'/> <type>uchar</type> <entity>°C</entity> </unit> <unit name='Bitstatus_Boolean'> <abbrev>BST2</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes='00' text='0'/> <enum bytes='01' text='1'/> <enum bytes='02' text='NV'/> <enum text='UNKNOWN'/> </unit>Meine originale Vito.xml startet ohne Probleme.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.