  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 98.6k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ScroungerS Scrounger

    @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

    Eine Frage habe ich aber noch: Müssen eure Mieter niedrigere Temperaturen als ihr haben, oder ist das Zufall? 😁

    Ich wusste das diese Frage kommen wird 😁

    Da steckt ja noch jede Menge Arbeit vor mir.

    Definitiv - ich habe Stunden damit verbracht. Hatte aber den positiven Nebeneffekt das ich mich sehr intensiv mit den Parametern beschäftigt habe und so noch einiges an der Anlage optimieren konnte.
    Hat dabei geholfen Fehler in der Anlage aufzudecken und abzustellen, aber leider auch Fehler seitens Viessmann aufzudecken, die echt der Knaller sind....
    https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s/td-p/184588

    Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    schrieb am zuletzt editiert von
    #71

    @scrounger Hast du eine Ahnung wie man die Adressen ansprechen könnte?

    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Issr4kI Issr4k

      @scrounger Hast du eine Ahnung wie man die Adressen ansprechen könnte?

      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #72

      @issr4k

      Also so wie ich das in meiner schlauen excel sehe ist:
      5012 readonly, boolean
      e5e4d069-65fb-45ce-8999-dede6d6583a2-grafik.png

      7900 readonly, boolean
      722b7b41-1998-4e0d-af5e-4d7d605b4b97-grafik.png

      7902 readonly, boolean
      84d4dd2b-8802-4770-84fc-f13c6888ee55-grafik.png

      @darth2010 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

      Mein Ziel:
      Aktiveren /Deaktivieren des Heizsstabs über ioBroker.

      Das geht meines Wissen nach nicht.
      Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Außerdem müsste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekundärpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.

      Die einzige Möglichkeit die ich kenne geht über die WW2 Bereitung - B020. Und da springt der Heizstab nur mit an wenn die Hysterese für den Heizstab 6008 greift.

      Ich hab mir einen Heizstab noch zusätzlich gekauft und den in meinem WW-Tank montiert. Der wird bei PV Überschuß per iob angesteuert. Im Sommer bleibt somit die WP komplett aus.

      <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

      <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ScroungerS Scrounger

        @issr4k

        Also so wie ich das in meiner schlauen excel sehe ist:
        5012 readonly, boolean
        e5e4d069-65fb-45ce-8999-dede6d6583a2-grafik.png

        7900 readonly, boolean
        722b7b41-1998-4e0d-af5e-4d7d605b4b97-grafik.png

        7902 readonly, boolean
        84d4dd2b-8802-4770-84fc-f13c6888ee55-grafik.png

        @darth2010 sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

        Mein Ziel:
        Aktiveren /Deaktivieren des Heizsstabs über ioBroker.

        Das geht meines Wissen nach nicht.
        Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Außerdem müsste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekundärpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.

        Die einzige Möglichkeit die ich kenne geht über die WW2 Bereitung - B020. Und da springt der Heizstab nur mit an wenn die Hysterese für den Heizstab 6008 greift.

        Ich hab mir einen Heizstab noch zusätzlich gekauft und den in meinem WW-Tank montiert. Der wird bei PV Überschuß per iob angesteuert. Im Sommer bleibt somit die WP komplett aus.

        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
        #73

        @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

        Das geht meines Wissen nach nicht.
        Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Außerdem müsste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekundärpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.

        Bist du sicher?
        Denn die Werte lassen sich über die Vitocal direkt am Display in Codierebene 1 ja auch ändern…

        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Issr4kI Issr4k

          @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

          Das geht meines Wissen nach nicht.
          Weil die Adressen zum Heizstab alle readonly sind. Außerdem müsste ich bei meiner WP den Heizstab anschalten, die Sekundärpumpe und das 3-Wege-Ventil auf WW stellen. Ebenfalls alles readonly adressen.

          Bist du sicher?
          Denn die Werte lassen sich über die Vitocal direkt am Display in Codierebene 1 ja auch ändern…

          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #74

          @issr4k

          Ok da hast du natürlich recht, dann muss man die auch schreiben können. Hab gesehen das die in der Excel 2mal auftauchen und da sind sie beschreibbar.
          Wie das genau geht müsste ich auch ausprobieren bzw. aus meiner vito eine Adresse mit gleichen type finden und dann entsprechend umbauen.

          Das sind aber nur Einstellungen die man dadurch ändert. Ein Einschalten des Heizstabes wird darüber denke ich nicht möglich sein. Ob Heizstab aktiv ist lese ich z.B. so aus:

          		<command name="getHeizstab_Stufe_1_aktiv" protocmd="getaddr">
          			<addr>0488</addr>
          			<len>1</len>
          			<description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description>
          			<unit>BST2</unit>
          		</command>
          		<command name="getHeizstab_Stufe_2_aktiv" protocmd="getaddr">
          			<addr>0489</addr>
          			<len>1</len>
          			<description>Heizstab Stufe 2 ein/aus</description>
          			<unit>BST2</unit>
          		</command>
          

          Schreiben ging bei den Adressen wenn ich es noch richtig im Kopf habe nicht.

          <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

          <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ScroungerS Scrounger

            @issr4k

            Ok da hast du natürlich recht, dann muss man die auch schreiben können. Hab gesehen das die in der Excel 2mal auftauchen und da sind sie beschreibbar.
            Wie das genau geht müsste ich auch ausprobieren bzw. aus meiner vito eine Adresse mit gleichen type finden und dann entsprechend umbauen.

            Das sind aber nur Einstellungen die man dadurch ändert. Ein Einschalten des Heizstabes wird darüber denke ich nicht möglich sein. Ob Heizstab aktiv ist lese ich z.B. so aus:

            		<command name="getHeizstab_Stufe_1_aktiv" protocmd="getaddr">
            			<addr>0488</addr>
            			<len>1</len>
            			<description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description>
            			<unit>BST2</unit>
            		</command>
            		<command name="getHeizstab_Stufe_2_aktiv" protocmd="getaddr">
            			<addr>0489</addr>
            			<len>1</len>
            			<description>Heizstab Stufe 2 ein/aus</description>
            			<unit>BST2</unit>
            		</command>
            

            Schreiben ging bei den Adressen wenn ich es noch richtig im Kopf habe nicht.

            Issr4kI Offline
            Issr4kI Offline
            Issr4k
            schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
            #75

            @scrounger Habe mir deine Dateien ja auch angesehen und leider keinen passenden Typ gefunden.
            Die Adresse die ich genannt habe stehen ja im Handbuch drin.
            Die 0488 und 0489 nicht, wenn ich es richtig gesehen habe…

            Hättest du denn irgendeinen Ansatz für zB die 5012?

            Edit:
            Das Einschalten des Heizstabes wäre ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).

            Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
            5012 auf 0 setzen
            7901 auf 1 um Warmwasser über Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
            Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.

            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Issr4kI Issr4k

              @scrounger Habe mir deine Dateien ja auch angesehen und leider keinen passenden Typ gefunden.
              Die Adresse die ich genannt habe stehen ja im Handbuch drin.
              Die 0488 und 0489 nicht, wenn ich es richtig gesehen habe…

              Hättest du denn irgendeinen Ansatz für zB die 5012?

              Edit:
              Das Einschalten des Heizstabes wäre ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).

              Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
              5012 auf 0 setzen
              7901 auf 1 um Warmwasser über Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
              Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.

              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #76

              @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

              Hättest du denn irgendeinen Ansatz für zB die 5012?

              Hiermit gehts bei mir, unit UTI aus meiner vcontrold.xml nehmen:

              		<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr">
              			<addr>5012</addr>
              			<len>1</len>
              			<description>tbd</description>
              			<unit>UTI</unit>
              		</command>
              		<command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue">
              			<addr>5012</addr>
              			<len>1</len>
              			<unit>UTI</unit>
              			<description>tbd</description>
              		</command>
              

              Edit:
              Das Einschalten des Heizstabes wäre ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).

              Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
              5012 auf 0 setzen
              7901 auf 1 um Warmwasser über Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
              Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.

              Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.

              <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

              <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

              Issr4kI M 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • ScroungerS Scrounger

                @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                Hättest du denn irgendeinen Ansatz für zB die 5012?

                Hiermit gehts bei mir, unit UTI aus meiner vcontrold.xml nehmen:

                		<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr">
                			<addr>5012</addr>
                			<len>1</len>
                			<description>tbd</description>
                			<unit>UTI</unit>
                		</command>
                		<command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue">
                			<addr>5012</addr>
                			<len>1</len>
                			<unit>UTI</unit>
                			<description>tbd</description>
                		</command>
                

                Edit:
                Das Einschalten des Heizstabes wäre ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).

                Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
                5012 auf 0 setzen
                7901 auf 1 um Warmwasser über Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
                Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.

                Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.

                Issr4kI Offline
                Issr4kI Offline
                Issr4k
                schrieb am zuletzt editiert von
                #77

                @scrounger Prima, damit versuche ich es. Danke!

                Und das manuelle Testen ebenso. Spätestens am Wochenende.

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ScroungerS Scrounger

                  @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                  Hättest du denn irgendeinen Ansatz für zB die 5012?

                  Hiermit gehts bei mir, unit UTI aus meiner vcontrold.xml nehmen:

                  		<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr">
                  			<addr>5012</addr>
                  			<len>1</len>
                  			<description>tbd</description>
                  			<unit>UTI</unit>
                  		</command>
                  		<command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue">
                  			<addr>5012</addr>
                  			<len>1</len>
                  			<unit>UTI</unit>
                  			<description>tbd</description>
                  		</command>
                  

                  Edit:
                  Das Einschalten des Heizstabes wäre ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).

                  Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
                  5012 auf 0 setzen
                  7901 auf 1 um Warmwasser über Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
                  Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.

                  Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #78

                  @scrounger Heute Abend teste ich meine neuen xml-Dateien. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, dann poste ich sie hier.

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Issr4kI Issr4k

                    @darth2010 Da sind wir dran.
                    Allerdings scheitert das momentan noch an den genauen Datentypen bzw. wie wir die Adressen ansprechen können.
                    Ich kann z.B. die 790... aufrufen, aber bisher noch nicht ändern über vcontrold. Gleiches bei 5012

                    Stand jetzt könnte es so aussehen bei z.B. einer Vitocal 222-G:

                    • Parametergruppe 5012 auf 0 stellen (Verdichter sperren)
                    • 7900 sollte auf 3 stehen (ergibt sich aber durch die Wärmepumpe selbst)
                    • 7901 auf 1 (Freigabe Durchlauferhitzer (DLH) für Warmwasser) je nachdem ob gewünscht EDIT: laut Handbuch doch eher die 6015 auf 1
                    • 7902 auf 1 (Freigabe DLH für Raumbeheizung) je nachdem ob gewünscht
                    • 7907 auf 1, 2 oder 3 (Max. Leistung des DLH mit 3, 6 oder 9kW, Abstufung je nach PV Leistung)
                      und dann ggf. noch die Solltemperaturen erhöhen:
                    • 6000 auf zB. 60Grad (Warmwassersoll 1)
                      oder
                    • 600C (Warmwassersoll 2)
                      dann ggf. noch
                    • 2000 auf z.B. 24Grad (Soll-Raumtemperatur)

                    Ob das is der Praxis dann auch so funktioniert bzw. die Wärmepumpe das mitmacht, wird sich zeigen 🙂

                    Bitte immer alle Werte in der eigenen jeweiligen Serviceanleitung gegenprüfen.

                    D Offline
                    D Offline
                    Darth2010
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #79

                    @issr4k

                    Und ich dachte es wäre einfach von 0 auf 1 und wieder zurück, da es im Menü an der Heizung ein einfacher an/aus Punkt ist 😲

                    Wieder erwas dazu gelehrnt 😊

                    Bin gespannt was eure Forschungen ergeben.
                    Ich bin noch bei der Suche nach einem günstigen Optolink-Kabel.

                    Gruß
                    Darth

                    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Issr4kI Issr4k

                      @scrounger Prima, damit versuche ich es. Danke!

                      Und das manuelle Testen ebenso. Spätestens am Wochenende.

                      M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #80

                      @issr4k Hast du die Commands für die 7901?
                      Ich teste das mal parallel bei mir durch.

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Darth2010

                        @issr4k

                        Und ich dachte es wäre einfach von 0 auf 1 und wieder zurück, da es im Menü an der Heizung ein einfacher an/aus Punkt ist 😲

                        Wieder erwas dazu gelehrnt 😊

                        Bin gespannt was eure Forschungen ergeben.
                        Ich bin noch bei der Suche nach einem günstigen Optolink-Kabel.

                        Gruß
                        Darth

                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #81

                        @darth2010
                        Leider nicht. Die Vitocal will immer lieber den Verdichter verwenden, was ja energetisch auch Sinn macht, aber der Heizstab arbeitet verschleißfrei (vorausgesetzt man übertreibt es nicht mit den Spitzentemperaturen, Stichwort Kalkausfall).
                        abe mein Optolink-Kabel von Kleinanzeigen ~ 35€, auf Löten hatte ich keine Lust.

                        @MartyBr was meinst du genau 7901, kann laut meinem Handbuch nur 0 und 1. Da steht aber etwas von Wärmepumpenkaskade bei… ggf. müssen wir auf 6015 aufweichen um den Heizstab für Warmwasser zu nutzen, darauf wird zumindest bei 7900 verwiesen…

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Issr4kI Issr4k

                          @darth2010
                          Leider nicht. Die Vitocal will immer lieber den Verdichter verwenden, was ja energetisch auch Sinn macht, aber der Heizstab arbeitet verschleißfrei (vorausgesetzt man übertreibt es nicht mit den Spitzentemperaturen, Stichwort Kalkausfall).
                          abe mein Optolink-Kabel von Kleinanzeigen ~ 35€, auf Löten hatte ich keine Lust.

                          @MartyBr was meinst du genau 7901, kann laut meinem Handbuch nur 0 und 1. Da steht aber etwas von Wärmepumpenkaskade bei… ggf. müssen wir auf 6015 aufweichen um den Heizstab für Warmwasser zu nutzen, darauf wird zumindest bei 7900 verwiesen…

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #82

                          @issr4k Bei meinem Handbuch steht zu 6015: Wert 0 und 1
                          Freigabe Durchlauferhitzer 7900
                          Freigabe Elektroheizeinsatz (Freigabe Zusatzheizung 6014)
                          Das verstehe ich nicht.
                          Wie schaltest du die 7901? Hast du dazu ein Code-Beispiel?
                          Ich habe an der VitoCal den Heizstab über die Codier-Ebene 1 freigeschaltet. Über das Menü kann ich den Heizstab schalten, ich bekomme es aber nicht über Vcontrol hin.

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M MartyBr

                            @issr4k Bei meinem Handbuch steht zu 6015: Wert 0 und 1
                            Freigabe Durchlauferhitzer 7900
                            Freigabe Elektroheizeinsatz (Freigabe Zusatzheizung 6014)
                            Das verstehe ich nicht.
                            Wie schaltest du die 7901? Hast du dazu ein Code-Beispiel?
                            Ich habe an der VitoCal den Heizstab über die Codier-Ebene 1 freigeschaltet. Über das Menü kann ich den Heizstab schalten, ich bekomme es aber nicht über Vcontrol hin.

                            Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #83

                            @martybr Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
                            Morgen im Laufe des Tages werde ich aber Erkenntnisse haben.

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Issr4kI Issr4k

                              @martybr Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
                              Morgen im Laufe des Tages werde ich aber Erkenntnisse haben.

                              M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #84

                              @issr4k Lass dir Zeit, ich habe heute mal meine Dateien erstmal fertig bekommen. Die Lüftungswerte konnte ich noch nicht finalisieren. Ich bekomme da keine Werte. Es sollen 7D08 (Abluft-Temperatur Sollwert) und 7D1D (Quelle Raumtemperatur-Istwert).
                              Ich habe mir nun eine Test Vito.xml mit diesen Werten gebaut und werde ich auch morgen mal testen.

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ScroungerS Scrounger

                                @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                Hättest du denn irgendeinen Ansatz für zB die 5012?

                                Hiermit gehts bei mir, unit UTI aus meiner vcontrold.xml nehmen:

                                		<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr">
                                			<addr>5012</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<description>tbd</description>
                                			<unit>UTI</unit>
                                		</command>
                                		<command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue">
                                			<addr>5012</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<unit>UTI</unit>
                                			<description>tbd</description>
                                		</command>
                                

                                Edit:
                                Das Einschalten des Heizstabes wäre ja theoretisch die logische Konsequenz, wenn der Verdichter gesperrt ist und die Hysterese unterschritten wird (und der Heizstab auch freigegeben ist).

                                Ich probiere das morgen mal manuell aus direkt am Display der Vitocal.
                                5012 auf 0 setzen
                                7901 auf 1 um Warmwasser über Heizstab zu erlauben und dann 1x Warmwasserbereitung.
                                Dabei messe ich dann den Strom an den Vorsicherungen vom Verdichter und Heizstab.

                                Ah ok jetzt hab ich verstanden wie du das umsetzen willst - das sollte wohl klappen. Bin gespannt auf deine Erfahrungen.

                                M Offline
                                M Offline
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                #85

                                @scrounger
                                @Issr4k
                                Ich habe versucht, die Werte abzufragen. leider stürzt vcontrold immer ab. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.

                                Hier die Test-vito.xml:

                                vito_test.xml

                                <vito>
                                        <devices>
                                                <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                                        </devices>
                                
                                <commands>
                                	
                                <command name="getDevType" protocmd="getaddr">
                                             <addr>00F8</addr>
                                             <len>2</len>
                                             <unit>UN</unit>
                                             <description>Information - Allgemein: Anlagentyp (204D)</description>
                                     </command>
                                     <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                                            <addr>0101</addr>
                                            <len>2</len>
                                            <unit>UT</unit>
                                            <description>Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)</description>
                                     </command>
                                     
                                          <!--     VERDICHTER   -->
                                     
                                     	<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr">
                                			    <addr>5012</addr>
                                		    	<len>1</len>
                                	    		<description>tbd</description>
                                	    		<unit>UTI</unit>
                                		</command>
                                		<command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue">
                                		    	<addr>5012</addr>
                                		    	<len>1</len>
                                		        <unit>UTI</unit>
                                			    <description>tbd</description>
                                		</command>
                                    
                                         <!-- HEIZSTAB -->
                                    
                                    	<command name="getHeizstab_Stufe_1_aktiv" protocmd="getaddr">
                                		        <addr>0488</addr>
                                		        <len>1</len>
                                		        <description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description>
                                		        <unit>BST2</unit>
                                		</command>
                                		<command name="getHeizstab_Stufe_2_aktiv" protocmd="getaddr">
                                			    <addr>0489</addr>
                                			    <len>1</len>
                                			    <description>Heizstab Stufe 2 ein/aus</description>
                                			    <unit>BST2</unit>
                                		</command>
                                     
                                     <!-- LUEFTUNG -->
                                  
                                 <!--	
                                 <command name="getFortluft" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0A05</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Volumenstrom Fortluft</description>
                                 </command>
                                 <command name="getZuluft" protocmd="getaddr">
                                         <addr>0A04</addr>
                                         <len>1</len>
                                         <unit>RT</unit>
                                         <description>Volumenstrom Zuluft</description>
                                </command> 
                                 -->
                                </commands>
                                </vito>
                                
                                

                                Hier die Definitionen:

                                	<unit name='Temperatur 1Byte ganzzahlig'>
                                          <abbrev>UTI</abbrev>
                                          <calc get='V' set='V'/>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                        </unit>
                                
                                
                                        <unit name='Bitstatus_Boolean'>
                                			<abbrev>BST2</abbrev>
                                			<type>enum</type>
                                			<enum bytes='00' text='0'/>
                                			<enum bytes='01' text='1'/>
                                			<enum bytes='02' text='NV'/>
                                			<enum text='UNKNOWN'/>
                                	</unit>
                                
                                
                                

                                Meine originale Vito.xml startet ohne Probleme.

                                Gruß
                                Martin


                                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                Homematic und Homematic IP

                                Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • Issr4kI Offline
                                  Issr4kI Offline
                                  Issr4k
                                  schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                                  #86

                                  Ich kann erfolgreichen Vollzug melden 🙂
                                  Zwar manuell über das Display der Vitocal, aber im Vorfeld konnte ich dann auch die 5012 aktiv über iobroker > vcontrold setzen.
                                  Danke @Scrounger !

                                  Warum bei reinen Zahlenwerten (5012 = 0-15Wertebereich) Integer nicht funktioniert verstehe ich nicht, aber stattdessen mit uchar ??!!!??? Bin halt kein Informatiker 😄

                                  So klappt es:

                                  <!-- vcontrold.xml -->
                                  <unit name='Einstellwert-Test'>
                                            <abbrev>XX</abbrev>
                                            <calc get='V' set='V'/>
                                            <type>uchar</type>
                                            <entity/>
                                  </unit>
                                  
                                  <!-- vito.xml -->
                                  <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                                          <addr>5012</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>XX</unit>
                                          <description>Freigabe Verdichter </description>
                                  </command>
                                  <command name="getComp" protocmd="getaddr">
                                          <addr>5012</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>XX</unit>
                                          <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                                  </command>
                                  
                                  1. 5012 auf 0 (Verdichter sperren)
                                    5012.png

                                  2. 7900 Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer (DLH) beachten (bei mir automatisch auf "3", siehe Beschreibung)
                                    7900.PNG

                                  3. 7901 nicht aufrufbar bei der Vitocal 222-G (nur bei Kaskade) stattdessen 6015 auf 1
                                    gleiche Einstellung wie über das normale Benutzermnü > Warmwasser > Häckchen setzen bei "WW mit Elektro"
                                    6015.PNG

                                  4. ggf. 7902 auf 1
                                    7902.PNG

                                  5. ggf. Leistung des Durchlauferhitzers anpassen über 7907
                                    7907.PNG

                                  Den Strom habe ich wie angekündigt gemessen:
                                  IMG_4342.jpg

                                  während unter Diagnose > Anlagenübersicht der Heizstab vor sich hingeblinkt hat, gab der Verdichter keinen Mucks von sich...

                                  Die "2" links davor kennzeichnet die Leistung (7907)
                                  IMG_4339.GIF

                                  Generell ist die Stromaufnahme etwas unsymmetrisch, das liegt aber an den unterschiedlichen Leistungen der Heizwiderstände:
                                  dlh.PNG

                                  Generell muss man sagen, dass die Visualisierung über das Display der Vitocal sehr träge ist bis etwas zu sehen ist, auch bis der Heizstab mal endlich ansprang, gingen Sekunden ins Land.

                                   <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                                          <addr>5012</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>XX</unit>
                                          <description>Freigabe Verdichter (0=aus 1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                                   </command>
                                  
                                   <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                          <addr>6015</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>XX</unit>
                                          <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                                    </command>
                                      
                                   <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                          <addr>7902</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>XX</unit>
                                          <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                                  </command>
                                  
                                  <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                          <addr>7907</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <unit>XX</unit>
                                          <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</descript>
                                  </command>
                                  
                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • M MartyBr

                                    @scrounger
                                    @Issr4k
                                    Ich habe versucht, die Werte abzufragen. leider stürzt vcontrold immer ab. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.

                                    Hier die Test-vito.xml:

                                    vito_test.xml

                                    <vito>
                                            <devices>
                                                    <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                                            </devices>
                                    
                                    <commands>
                                    	
                                    <command name="getDevType" protocmd="getaddr">
                                                 <addr>00F8</addr>
                                                 <len>2</len>
                                                 <unit>UN</unit>
                                                 <description>Information - Allgemein: Anlagentyp (204D)</description>
                                         </command>
                                         <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                                                <addr>0101</addr>
                                                <len>2</len>
                                                <unit>UT</unit>
                                                <description>Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)</description>
                                         </command>
                                         
                                              <!--     VERDICHTER   -->
                                         
                                         	<command name="getFreigabeVerdichter" protocmd="getaddr">
                                    			    <addr>5012</addr>
                                    		    	<len>1</len>
                                    	    		<description>tbd</description>
                                    	    		<unit>UTI</unit>
                                    		</command>
                                    		<command name="setFreigabeVerdichter" protocmd="setaddrValue">
                                    		    	<addr>5012</addr>
                                    		    	<len>1</len>
                                    		        <unit>UTI</unit>
                                    			    <description>tbd</description>
                                    		</command>
                                        
                                             <!-- HEIZSTAB -->
                                        
                                        	<command name="getHeizstab_Stufe_1_aktiv" protocmd="getaddr">
                                    		        <addr>0488</addr>
                                    		        <len>1</len>
                                    		        <description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description>
                                    		        <unit>BST2</unit>
                                    		</command>
                                    		<command name="getHeizstab_Stufe_2_aktiv" protocmd="getaddr">
                                    			    <addr>0489</addr>
                                    			    <len>1</len>
                                    			    <description>Heizstab Stufe 2 ein/aus</description>
                                    			    <unit>BST2</unit>
                                    		</command>
                                         
                                         <!-- LUEFTUNG -->
                                      
                                     <!--	
                                     <command name="getFortluft" protocmd="getaddr">
                                             <addr>0A05</addr>
                                             <len>1</len>
                                             <unit>RT</unit>
                                             <description>Volumenstrom Fortluft</description>
                                     </command>
                                     <command name="getZuluft" protocmd="getaddr">
                                             <addr>0A04</addr>
                                             <len>1</len>
                                             <unit>RT</unit>
                                             <description>Volumenstrom Zuluft</description>
                                    </command> 
                                     -->
                                    </commands>
                                    </vito>
                                    
                                    

                                    Hier die Definitionen:

                                    	<unit name='Temperatur 1Byte ganzzahlig'>
                                              <abbrev>UTI</abbrev>
                                              <calc get='V' set='V'/>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                    
                                    
                                            <unit name='Bitstatus_Boolean'>
                                    			<abbrev>BST2</abbrev>
                                    			<type>enum</type>
                                    			<enum bytes='00' text='0'/>
                                    			<enum bytes='01' text='1'/>
                                    			<enum bytes='02' text='NV'/>
                                    			<enum text='UNKNOWN'/>
                                    	</unit>
                                    
                                    
                                    

                                    Meine originale Vito.xml startet ohne Probleme.

                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #87

                                    @martybr Hast du mal mit "debug on" versucht über cli?

                                    Habe das auch ab und zu mal. Neustart hilft dann.

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Issr4kI Issr4k

                                      @martybr Hast du mal mit "debug on" versucht über cli?

                                      Habe das auch ab und zu mal. Neustart hilft dann.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #88

                                      @issr4k
                                      Ich habe den Fehler gefunden. Da war </description> falsch geschrieben .

                                      Gruß
                                      Martin


                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • blauholstenB blauholsten

                                        @martybr

                                        Hi, dann wird in deinen xml Dateien die Type Deklaration nicht passen.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #89

                                        @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                        @martybr

                                        Hi, dann wird in deinen xml Dateien die Type Deklaration nicht passen.

                                        Das Problem konnte ich lösen.
                                        Ich habe aber eine Verständnisfrage: Ich versuche die VitoVent zu integrieren. Dazu ändere ich häufig die Vito.xml Datei. Bei jeder Änderung muss die Viessmann-Instanz löschen und wieder installieren. Da gehen mir natürlich auch die Datenpunkte verloren, die ich per Influxdb logge.
                                        Hast du hierfür einen Tipp? Ich hatte in GitHub??? gesehen, dass du an einer Lösung für das dynamische Einlesen der Vito.xml Datei arbeitest.
                                        Vielleicht habe ich auch etwas verwechselt 😀 , schön wäre es dann trotzdem.

                                        Gruß
                                        Martin


                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Issr4kI Issr4k

                                          Ich kann erfolgreichen Vollzug melden 🙂
                                          Zwar manuell über das Display der Vitocal, aber im Vorfeld konnte ich dann auch die 5012 aktiv über iobroker > vcontrold setzen.
                                          Danke @Scrounger !

                                          Warum bei reinen Zahlenwerten (5012 = 0-15Wertebereich) Integer nicht funktioniert verstehe ich nicht, aber stattdessen mit uchar ??!!!??? Bin halt kein Informatiker 😄

                                          So klappt es:

                                          <!-- vcontrold.xml -->
                                          <unit name='Einstellwert-Test'>
                                                    <abbrev>XX</abbrev>
                                                    <calc get='V' set='V'/>
                                                    <type>uchar</type>
                                                    <entity/>
                                          </unit>
                                          
                                          <!-- vito.xml -->
                                          <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                                                  <addr>5012</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Freigabe Verdichter </description>
                                          </command>
                                          <command name="getComp" protocmd="getaddr">
                                                  <addr>5012</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                                          </command>
                                          
                                          1. 5012 auf 0 (Verdichter sperren)
                                            5012.png

                                          2. 7900 Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer (DLH) beachten (bei mir automatisch auf "3", siehe Beschreibung)
                                            7900.PNG

                                          3. 7901 nicht aufrufbar bei der Vitocal 222-G (nur bei Kaskade) stattdessen 6015 auf 1
                                            gleiche Einstellung wie über das normale Benutzermnü > Warmwasser > Häckchen setzen bei "WW mit Elektro"
                                            6015.PNG

                                          4. ggf. 7902 auf 1
                                            7902.PNG

                                          5. ggf. Leistung des Durchlauferhitzers anpassen über 7907
                                            7907.PNG

                                          Den Strom habe ich wie angekündigt gemessen:
                                          IMG_4342.jpg

                                          während unter Diagnose > Anlagenübersicht der Heizstab vor sich hingeblinkt hat, gab der Verdichter keinen Mucks von sich...

                                          Die "2" links davor kennzeichnet die Leistung (7907)
                                          IMG_4339.GIF

                                          Generell ist die Stromaufnahme etwas unsymmetrisch, das liegt aber an den unterschiedlichen Leistungen der Heizwiderstände:
                                          dlh.PNG

                                          Generell muss man sagen, dass die Visualisierung über das Display der Vitocal sehr träge ist bis etwas zu sehen ist, auch bis der Heizstab mal endlich ansprang, gingen Sekunden ins Land.

                                           <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                                                  <addr>5012</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Freigabe Verdichter (0=aus 1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                                           </command>
                                          
                                           <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                                  <addr>6015</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                                            </command>
                                              
                                           <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                                  <addr>7902</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                                          </command>
                                          
                                          <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                                  <addr>7907</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <unit>XX</unit>
                                                  <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</descript>
                                          </command>
                                          
                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Darth2010
                                          schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                                          #90

                                          @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                          So hat es funktioniert:
                                          3. 7901 nicht aufrufbar bei der Vitocal 222-G (nur bei Kaskade) stattdessen 6015 auf 1
                                          gleiche Einstellung wie über das normale Benutzermnü > Warmwasser > Häckchen setzen bei "WW mit Elektro"
                                          6015.PNG

                                          D.h. wenn ich den Heizstab zusätzlich zum Verdichten anschalten möchte würde das ausreichen?

                                          Gruß
                                          Darth

                                          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          748

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe