Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
354 Beiträge 18 Kommentatoren 99.6k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M McBeath

    @martybr
    Folgt noch. die Stehen dezeit noch unschön auf dem Zettel und die Vito.xml
    sieht noch recht wüst aus. :grimacing:

    Wenn die gecleant ist Poste ich das hier :+1:

    M Online
    M Online
    McBeath
    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
    #320

    Habe hier mal die Liste der Adressen die bei mir zumindest "0.0" und keinen Fehler ausgeben.
    Einige sind doppelt (gleiche Werte auf verschiedenen Adressen). Manche bringen nur "0.0"
    Die description ist teils nur von Viessmann übernommen und die unit ist alles UT (1/10 °C) noch nicht überarbeitet.
    Wie erwähnt ist das nur eine Liste Grob ausgesiebter Datenpunke meiner A200.

    Vielleicht hilft es dennoch dem einen oder Anderen schon weiter :grin:

    <command name="getVED" protocmd="getaddr">
                            <addr>1618</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Verdampfungsdruck Verdichter</description>
    </command>
    <command name="getKD1" protocmd="getaddr">
                            <addr>06B2</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Kondensatordruck</description>
    </command>
    <command name="getSD1" protocmd="getaddr">
                            <addr>06B0</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Saugdruck</description>
    </command>
    <command name="getSGD" protocmd="getaddr">
                            <addr>B410</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Sauggasdruck</description>
    </command>
    <command name="getHGD" protocmd="getaddr">
                            <addr>B411</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Heissgasdruck</description>
    </command>
    <command name="getEEV1-1" protocmd="getaddr">
                            <addr>5086</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1-5086</description>
    </command>
    <command name="getEEV1-2" protocmd="getaddr">
                            <addr>5092</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1-5092</description>
    </command>
    <command name="getEEV1-3" protocmd="getaddr">
                            <addr>5097</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1-5097</description>
    </command>
    <command name="getEEV1-4" protocmd="getaddr">
                            <addr>5098</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1-5098</description>
    </command>
    <command name="getgVKD" protocmd="getaddr">
                            <addr>1612</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>gemittelter Kondensationsdruck Verdichter </description>
    </command>
    <command name="getTAVT" protocmd="getaddr">
                            <addr>1804</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Anlagenvorlauf Solltemperatur</description>
    </command>
    <command name="getTHK2" protocmd="getaddr">
                            <addr>1801</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Vorlauftemperatur HK2 </description>
    </command>
    <command name="getTPQ" protocmd="getaddr">
                            <addr>7415</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Primerquelle</description>
    </command>
    <command name="getTVD1" protocmd="getaddr">
                            <addr>5003</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Verdichter1</description>
    </command>
    <command name="getTEEV1-1" protocmd="getaddr">
                            <addr>5088</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1 5088</description>
    </command>
    <command name="getTEEV1-2" protocmd="getaddr">
                            <addr>5089</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1 5089</description>
    </command>
    <command name="getTEEV1-4" protocmd="getaddr">
                            <addr>5095</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1 5095</description>
    </command>
    <command name="getTEEV1-5" protocmd="getaddr">
                            <addr>5212</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1 5212</description>
    </command>
    <command name="getTEEV1-6" protocmd="getaddr">
                            <addr>5221</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1 5221</description>
    </command>
    <command name="getTEEV1-7" protocmd="getaddr">
                            <addr>5223</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>EEV1 5223</description>
    </command>
    <command name="getTVKE" protocmd="getaddr">
                            <addr>500D</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Verdampferkreis Eintritt</description>
    </command>
    <command name="getTVKA" protocmd="getaddr">
                            <addr>5010</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Verdampferkreis Austritt</description>
    </command>
    <command name="getTVKEg" protocmd="getaddr">
                            <addr>5036</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Verdampferkreis Eintritt gedaempft</description>
    </command>
    <command name="getTFG" protocmd="getaddr">
                            <addr>B404</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Fluessiggastemperatur</description>
    </command>
    <command name="getTSAM" protocmd="getaddr">
                            <addr>B432</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Temperatur Sammler</description>
    </command>
    <command name="getTVER" protocmd="getaddr">
                            <addr>B407</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Temperatur Verdampfung</description>
    </command>
    <command name="getTKON" protocmd="getaddr">
                            <addr>B408</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Temperatur Kondensation</description>
    </command>
    <command name="getTSG" protocmd="getaddr">
                            <addr>B409</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Temperatur Sauggas</description>
    </command>
    <command name="getTHG" protocmd="getaddr">
                            <addr>B40A</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Temperatur Heissgas</description>
    </command>
    <command name="getTPV" protocmd="getaddr">
                            <addr>B400</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Primaer Vorlauf Temperatur</description>
    </command>
    <command name="getTPR" protocmd="getaddr">
                            <addr>B401</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Primaer Ruecklauf Temperatur</description>
    </command>
    <command name="getTSV" protocmd="getaddr">
                            <addr>B402</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Sekunder Vorlauf Temperatur</description>
    </command>
    <command name="getTSR" protocmd="getaddr">
                            <addr>B403</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Sekunder Ruecklauf Temperatur</description>
    </command>
    <command name="getTFG1" protocmd="getaddr">
                            <addr>B484</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Fluessiggas</description>
    </command>
    <command name="getTFG2" protocmd="getaddr">
                            <addr>B485</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Fluessiggas</description>
    </command>
    <command name="getTDUK" protocmd="getaddr">
                            <addr>B40D</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Delat Unterkühlung</description>
    </command>
    <command name="getLVD" protocmd="getaddr">
                            <addr>B423</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Leitung Verdichter Prozentg</description>
    </command>
    <command name="getLPQ" protocmd="getaddr">
                            <addr>B420</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Leitung Primerquelle Prozent</description>
    </command>
    <command name="getLSP" protocmd="getaddr">
                            <addr>B421</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Leitung Serkunderpumpe Prozent</description>
    </command>
    <command name="getTVHK2" protocmd="getaddr">
                            <addr>01D4</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Vorlauftemperatur HK2</description>
    </command>
    <command name="getASKP" protocmd="getaddr">
                            <addr>B4C1</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Ausgang Sekundaerpumpe</description>
    </command>
    <command name="getDZSP" protocmd="getaddr">
                            <addr>B4A1</addr>
                            <len>2</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Drehzahl Sekundaerpumpe</description>
    </command>
    <command name="getTPrVL" protocmd="getaddr">
                            <addr>01C3</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Primer VL Temp.</description>
    </command>
    <command name="getTPrRL" protocmd="getaddr">
                            <addr>01C4</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Primer RL Temp.</description>
    </command>
    <command name="getFKo" protocmd="getaddr">
                            <addr>1A54</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Frequenz Kompressor</description>
    </command>
    <command name="getFV1" protocmd="getaddr">
                            <addr>1003</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Frequenz Verdichter</description>
    </command>
    <command name="getTime" protocmd="getaddr">
                            <addr>08E0</addr>
                            <len>8</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Datum</description>
    </command>
    <command name="getSHK2" protocmd="getaddr">
                            <addr>048E</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>HK Pumpe</description>
    </command>
    <command name="getSMi" protocmd="getaddr">
                            <addr>0600</addr>
                            <len>8</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Mischer</description>
    </command>
    <command name="getTSO" protocmd="getaddr">
                            <addr>01CD</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Temp. Speicher Oben</description>
    </command>
    <command name="getTSU" protocmd="getaddr">
                            <addr>01CE</addr>
                            <len>3</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Temp. Speicher Unten</description>
    </command>
    <command name="getRLP" protocmd="getaddr">
                            <addr>0496</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Relais Ladepumpe</description>
    </command>
    <command name="getRZP" protocmd="getaddr">
                            <addr>0490</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>Relais Zirkulation</description>
    </command>
    <command name="getCOP1" protocmd="getaddr">
                            <addr>1690</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>COP V1</description>
    </command>
    <command name="getCOP2" protocmd="getaddr">
                            <addr>1691</addr>
                            <len>1</len>
                            <unit>UT</unit>
                            <description>COP V2</description>
    </command>
    
    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M McBeath

      Habe hier mal die Liste der Adressen die bei mir zumindest "0.0" und keinen Fehler ausgeben.
      Einige sind doppelt (gleiche Werte auf verschiedenen Adressen). Manche bringen nur "0.0"
      Die description ist teils nur von Viessmann übernommen und die unit ist alles UT (1/10 °C) noch nicht überarbeitet.
      Wie erwähnt ist das nur eine Liste Grob ausgesiebter Datenpunke meiner A200.

      Vielleicht hilft es dennoch dem einen oder Anderen schon weiter :grin:

      <command name="getVED" protocmd="getaddr">
                              <addr>1618</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Verdampfungsdruck Verdichter</description>
      </command>
      <command name="getKD1" protocmd="getaddr">
                              <addr>06B2</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Kondensatordruck</description>
      </command>
      <command name="getSD1" protocmd="getaddr">
                              <addr>06B0</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Saugdruck</description>
      </command>
      <command name="getSGD" protocmd="getaddr">
                              <addr>B410</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Sauggasdruck</description>
      </command>
      <command name="getHGD" protocmd="getaddr">
                              <addr>B411</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Heissgasdruck</description>
      </command>
      <command name="getEEV1-1" protocmd="getaddr">
                              <addr>5086</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1-5086</description>
      </command>
      <command name="getEEV1-2" protocmd="getaddr">
                              <addr>5092</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1-5092</description>
      </command>
      <command name="getEEV1-3" protocmd="getaddr">
                              <addr>5097</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1-5097</description>
      </command>
      <command name="getEEV1-4" protocmd="getaddr">
                              <addr>5098</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1-5098</description>
      </command>
      <command name="getgVKD" protocmd="getaddr">
                              <addr>1612</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>gemittelter Kondensationsdruck Verdichter </description>
      </command>
      <command name="getTAVT" protocmd="getaddr">
                              <addr>1804</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Anlagenvorlauf Solltemperatur</description>
      </command>
      <command name="getTHK2" protocmd="getaddr">
                              <addr>1801</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Vorlauftemperatur HK2 </description>
      </command>
      <command name="getTPQ" protocmd="getaddr">
                              <addr>7415</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Primerquelle</description>
      </command>
      <command name="getTVD1" protocmd="getaddr">
                              <addr>5003</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Verdichter1</description>
      </command>
      <command name="getTEEV1-1" protocmd="getaddr">
                              <addr>5088</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1 5088</description>
      </command>
      <command name="getTEEV1-2" protocmd="getaddr">
                              <addr>5089</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1 5089</description>
      </command>
      <command name="getTEEV1-4" protocmd="getaddr">
                              <addr>5095</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1 5095</description>
      </command>
      <command name="getTEEV1-5" protocmd="getaddr">
                              <addr>5212</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1 5212</description>
      </command>
      <command name="getTEEV1-6" protocmd="getaddr">
                              <addr>5221</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1 5221</description>
      </command>
      <command name="getTEEV1-7" protocmd="getaddr">
                              <addr>5223</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>EEV1 5223</description>
      </command>
      <command name="getTVKE" protocmd="getaddr">
                              <addr>500D</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Verdampferkreis Eintritt</description>
      </command>
      <command name="getTVKA" protocmd="getaddr">
                              <addr>5010</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Verdampferkreis Austritt</description>
      </command>
      <command name="getTVKEg" protocmd="getaddr">
                              <addr>5036</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Verdampferkreis Eintritt gedaempft</description>
      </command>
      <command name="getTFG" protocmd="getaddr">
                              <addr>B404</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Fluessiggastemperatur</description>
      </command>
      <command name="getTSAM" protocmd="getaddr">
                              <addr>B432</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Temperatur Sammler</description>
      </command>
      <command name="getTVER" protocmd="getaddr">
                              <addr>B407</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Temperatur Verdampfung</description>
      </command>
      <command name="getTKON" protocmd="getaddr">
                              <addr>B408</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Temperatur Kondensation</description>
      </command>
      <command name="getTSG" protocmd="getaddr">
                              <addr>B409</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Temperatur Sauggas</description>
      </command>
      <command name="getTHG" protocmd="getaddr">
                              <addr>B40A</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Temperatur Heissgas</description>
      </command>
      <command name="getTPV" protocmd="getaddr">
                              <addr>B400</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Primaer Vorlauf Temperatur</description>
      </command>
      <command name="getTPR" protocmd="getaddr">
                              <addr>B401</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Primaer Ruecklauf Temperatur</description>
      </command>
      <command name="getTSV" protocmd="getaddr">
                              <addr>B402</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Sekunder Vorlauf Temperatur</description>
      </command>
      <command name="getTSR" protocmd="getaddr">
                              <addr>B403</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Sekunder Ruecklauf Temperatur</description>
      </command>
      <command name="getTFG1" protocmd="getaddr">
                              <addr>B484</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Fluessiggas</description>
      </command>
      <command name="getTFG2" protocmd="getaddr">
                              <addr>B485</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Fluessiggas</description>
      </command>
      <command name="getTDUK" protocmd="getaddr">
                              <addr>B40D</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Delat Unterkühlung</description>
      </command>
      <command name="getLVD" protocmd="getaddr">
                              <addr>B423</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Leitung Verdichter Prozentg</description>
      </command>
      <command name="getLPQ" protocmd="getaddr">
                              <addr>B420</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Leitung Primerquelle Prozent</description>
      </command>
      <command name="getLSP" protocmd="getaddr">
                              <addr>B421</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Leitung Serkunderpumpe Prozent</description>
      </command>
      <command name="getTVHK2" protocmd="getaddr">
                              <addr>01D4</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Vorlauftemperatur HK2</description>
      </command>
      <command name="getASKP" protocmd="getaddr">
                              <addr>B4C1</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Ausgang Sekundaerpumpe</description>
      </command>
      <command name="getDZSP" protocmd="getaddr">
                              <addr>B4A1</addr>
                              <len>2</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Drehzahl Sekundaerpumpe</description>
      </command>
      <command name="getTPrVL" protocmd="getaddr">
                              <addr>01C3</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Primer VL Temp.</description>
      </command>
      <command name="getTPrRL" protocmd="getaddr">
                              <addr>01C4</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Primer RL Temp.</description>
      </command>
      <command name="getFKo" protocmd="getaddr">
                              <addr>1A54</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Frequenz Kompressor</description>
      </command>
      <command name="getFV1" protocmd="getaddr">
                              <addr>1003</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Frequenz Verdichter</description>
      </command>
      <command name="getTime" protocmd="getaddr">
                              <addr>08E0</addr>
                              <len>8</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Datum</description>
      </command>
      <command name="getSHK2" protocmd="getaddr">
                              <addr>048E</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>HK Pumpe</description>
      </command>
      <command name="getSMi" protocmd="getaddr">
                              <addr>0600</addr>
                              <len>8</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Mischer</description>
      </command>
      <command name="getTSO" protocmd="getaddr">
                              <addr>01CD</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Temp. Speicher Oben</description>
      </command>
      <command name="getTSU" protocmd="getaddr">
                              <addr>01CE</addr>
                              <len>3</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Temp. Speicher Unten</description>
      </command>
      <command name="getRLP" protocmd="getaddr">
                              <addr>0496</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Relais Ladepumpe</description>
      </command>
      <command name="getRZP" protocmd="getaddr">
                              <addr>0490</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>Relais Zirkulation</description>
      </command>
      <command name="getCOP1" protocmd="getaddr">
                              <addr>1690</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>COP V1</description>
      </command>
      <command name="getCOP2" protocmd="getaddr">
                              <addr>1691</addr>
                              <len>1</len>
                              <unit>UT</unit>
                              <description>COP V2</description>
      </command>
      
      M Online
      M Online
      McBeath
      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
      #321

      Hätte da noch eine Frage.
      In meinel log kommt zu jeder Datenpunkt Abfrage die Meldung...

      State value to set for "viessmann.0.get.StatusVentilWW" has to be type "string" but received type "number"
      

      Wie kann ich das denn abstellen?
      Im IOB ist der Datenpunkt auf "number" gestellt, ändere ich das auf "string" ist die Meldung unverändert!

      Ist da irgendwo was in der vito.xml zu ändern?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #322

        @mcbeath Also, ich habe die entsprechenden Datenpunkte unter Objekte im ioBroker auf den gewünschten Wert gesetzt. In diesem Fall wäre das beim Beispiel "Zahl" oder "number".
        Möglicherweise kann man das auch in der Vito.xml umstellen. In der Definition einen Int-Wert dem Datenpunkt zuweisen.

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        blauholstenB M 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M MartyBr

          @mcbeath Also, ich habe die entsprechenden Datenpunkte unter Objekte im ioBroker auf den gewünschten Wert gesetzt. In diesem Fall wäre das beim Beispiel "Zahl" oder "number".
          Möglicherweise kann man das auch in der Vito.xml umstellen. In der Definition einen Int-Wert dem Datenpunkt zuweisen.

          blauholstenB Offline
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #323

          @martybr

          Das letztere wäre der korrekte Weg. Der Andere geht aber auch

          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MartyBr

            @mcbeath Also, ich habe die entsprechenden Datenpunkte unter Objekte im ioBroker auf den gewünschten Wert gesetzt. In diesem Fall wäre das beim Beispiel "Zahl" oder "number".
            Möglicherweise kann man das auch in der Vito.xml umstellen. In der Definition einen Int-Wert dem Datenpunkt zuweisen.

            M Online
            M Online
            McBeath
            schrieb am zuletzt editiert von
            #324

            @martybr
            Komisch, hatte ich eben schon mal probiert, aber jetz funktioniert alles :fearful: :grin:

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • blauholstenB blauholsten

              @martybr

              Das letztere wäre der korrekte Weg. Der Andere geht aber auch

              M Offline
              M Offline
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von
              #325

              @blauholsten
              Ick wes. Das erste ist einfacher, das zweite der richtige weg, ist aber aufwendiger.

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M MartyBr

                @mcbeath Also, ich habe die entsprechenden Datenpunkte unter Objekte im ioBroker auf den gewünschten Wert gesetzt. In diesem Fall wäre das beim Beispiel "Zahl" oder "number".
                Möglicherweise kann man das auch in der Vito.xml umstellen. In der Definition einen Int-Wert dem Datenpunkt zuweisen.

                M Online
                M Online
                McBeath
                schrieb am zuletzt editiert von
                #326

                @martybr
                Konntest du mit meinen Datenpunkten an deiner Pumpe was mit Auslesen? :flushed:

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M McBeath

                  @martybr
                  Konntest du mit meinen Datenpunkten an deiner Pumpe was mit Auslesen? :flushed:

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #327

                  @mcbeath
                  Noch nicht. Ich bin noch mit dem hydraulischen Abgleich meiner WP beschäftigt. Ich habe ja die bisherige Steuerung der VitoComfort 200 über den KM-Bus entsorgt und alle ERR entfernt bzw. abgeschaltet.
                  Das Ergebnis ist bisher eine Steigerung der COP Werte von 4,4 auf 5,1. Das sieht schon mal gut aus.
                  Die WP hat immer gegen teilweise geschlossene Ventile gearbeitet.

                  Ich schaue mir das im Laufe der Woche an. Du hast eine Luft-Wärmepumpe, richtig? Ich muss mir dann die Werte mal anschauen und auf meinem Testsystem installieren.
                  Ich bin ja froh, dass der VControld gerade reibungslos läuft. Ich brauche ja die Werte für meine Auswertung.

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MartyBr

                    @mcbeath
                    Noch nicht. Ich bin noch mit dem hydraulischen Abgleich meiner WP beschäftigt. Ich habe ja die bisherige Steuerung der VitoComfort 200 über den KM-Bus entsorgt und alle ERR entfernt bzw. abgeschaltet.
                    Das Ergebnis ist bisher eine Steigerung der COP Werte von 4,4 auf 5,1. Das sieht schon mal gut aus.
                    Die WP hat immer gegen teilweise geschlossene Ventile gearbeitet.

                    Ich schaue mir das im Laufe der Woche an. Du hast eine Luft-Wärmepumpe, richtig? Ich muss mir dann die Werte mal anschauen und auf meinem Testsystem installieren.
                    Ich bin ja froh, dass der VControld gerade reibungslos läuft. Ich brauche ja die Werte für meine Auswertung.

                    M Online
                    M Online
                    McBeath
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #328

                    @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                    @mcbeath
                    Das Ergebnis ist bisher eine Steigerung der COP Werte von 4,4 auf 5,1. Das sieht schon mal gut aus.
                    Die WP hat immer gegen teilweise geschlossene Ventile gearbeitet.

                    Ich schaue mir das im Laufe der Woche an. Du hast eine Luft-Wärmepumpe, richtig? Ich muss mir dann die Werte mal anschauen und auf meinem Testsystem installieren.
                    Ich bin ja froh, dass der VControld gerade reibungslos läuft. Ich brauche ja die Werte für meine Auswertung.

                    Eine Steigerung von 4,4 auf 5,1 :flushed: Da hätte ich gerne nähere Infos drüber :grin:
                    Woher nimmst du denn den COP?
                    Ich bekomme hier nur die JAZ und die sind weit weg von 4,4 :/

                    Ja genau, das ist eine Luftpumpe :joy:

                    Berichte mal, wenn du testen konntest, freue mich, wenn ich helfen konnte ;)

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M McBeath

                      @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                      @mcbeath
                      Das Ergebnis ist bisher eine Steigerung der COP Werte von 4,4 auf 5,1. Das sieht schon mal gut aus.
                      Die WP hat immer gegen teilweise geschlossene Ventile gearbeitet.

                      Ich schaue mir das im Laufe der Woche an. Du hast eine Luft-Wärmepumpe, richtig? Ich muss mir dann die Werte mal anschauen und auf meinem Testsystem installieren.
                      Ich bin ja froh, dass der VControld gerade reibungslos läuft. Ich brauche ja die Werte für meine Auswertung.

                      Eine Steigerung von 4,4 auf 5,1 :flushed: Da hätte ich gerne nähere Infos drüber :grin:
                      Woher nimmst du denn den COP?
                      Ich bekomme hier nur die JAZ und die sind weit weg von 4,4 :/

                      Ja genau, das ist eine Luftpumpe :joy:

                      Berichte mal, wenn du testen konntest, freue mich, wenn ich helfen konnte ;)

                      M Offline
                      M Offline
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #329

                      @mcbeath
                      Die WO1C liefert die Werte kontinuierlich. Zu berechnen ist der Wert ja über Stromverbrauch == Aufwand zu Wärmeproduktion der WP == Ergebnis.

                      Hier die Grafik:
                      Links der Peak = Warmwasser, Rechts = Heizung
                      Bildschirmfoto 2023-12-06 um 06.43.24.png

                      Die Verbesserung des COP-Wertes lag in der Verminderung der Taktraten des Kompressors. Das habe ich wie weiter oben schon beschrieben durch Abschalten der ERR erreicht.

                      Gruß
                      Martin


                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MartyBr

                        @mcbeath
                        Die WO1C liefert die Werte kontinuierlich. Zu berechnen ist der Wert ja über Stromverbrauch == Aufwand zu Wärmeproduktion der WP == Ergebnis.

                        Hier die Grafik:
                        Links der Peak = Warmwasser, Rechts = Heizung
                        Bildschirmfoto 2023-12-06 um 06.43.24.png

                        Die Verbesserung des COP-Wertes lag in der Verminderung der Taktraten des Kompressors. Das habe ich wie weiter oben schon beschrieben durch Abschalten der ERR erreicht.

                        M Online
                        M Online
                        McBeath
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #330

                        @martybr
                        Das ist ja schön, wenn doch meine mir auch nur was zum COP erzählen würde. :(
                        Da kommt bei meiner bis dato immer nur 0,0 raus.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M McBeath

                          @martybr
                          Das ist ja schön, wenn doch meine mir auch nur was zum COP erzählen würde. :(
                          Da kommt bei meiner bis dato immer nur 0,0 raus.

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #331

                          @mcbeath Welchen Datenpunkt fragst du ab?

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M MartyBr

                            @mcbeath Welchen Datenpunkt fragst du ab?

                            M Online
                            M Online
                            McBeath
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #332

                            @martybr
                            Wenn man zu blöd ist, klappt das auch nicht.... :man-facepalming:
                            Dein Diagramm barchte mich auf den Rechten Weg....
                            Mein Gedankengang ging richtung JAZ (statischer Wert)!
                            Allerdings ist der COP ja nur ein Momentaner Wert. :joy:

                            Meine Versuche den COP abzufragen war wohl immer dann, wenn die WP gerade nicht lief.
                            Jetz kommt er auch bei mir auf 1690 wie in deiner vito.xml :grin:

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M McBeath

                              @martybr
                              Wenn man zu blöd ist, klappt das auch nicht.... :man-facepalming:
                              Dein Diagramm barchte mich auf den Rechten Weg....
                              Mein Gedankengang ging richtung JAZ (statischer Wert)!
                              Allerdings ist der COP ja nur ein Momentaner Wert. :joy:

                              Meine Versuche den COP abzufragen war wohl immer dann, wenn die WP gerade nicht lief.
                              Jetz kommt er auch bei mir auf 1690 wie in deiner vito.xml :grin:

                              M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #333

                              @mcbeath
                              Das Ergebnis zählt doch, oder? Der Weg zur Erkenntnis ist manchmal steinig, sagte schon Konfuzius :grinning: :grinning:

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MartyBr

                                @mcbeath
                                Das Ergebnis zählt doch, oder? Der Weg zur Erkenntnis ist manchmal steinig, sagte schon Konfuzius :grinning: :grinning:

                                M Online
                                M Online
                                McBeath
                                schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                #334

                                @martybr
                                Da gebe ich dir voll und ganz Recht, und der Weg ist das Ziel!
                                Mein COP Schießt auf bis zu 20,5 hoch :flushed:
                                Hast du auch solche Spitzen bei dir?
                                Wie Oft fragst du den COP ab? Habe zz. 10sec drin.

                                COP.png

                                Passt zu meinen immer wieder aftretenden Einbrüchen der Sek_VL...! :thinking_face:
                                COP.png

                                ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • M McBeath

                                  @martybr
                                  Da gebe ich dir voll und ganz Recht, und der Weg ist das Ziel!
                                  Mein COP Schießt auf bis zu 20,5 hoch :flushed:
                                  Hast du auch solche Spitzen bei dir?
                                  Wie Oft fragst du den COP ab? Habe zz. 10sec drin.

                                  COP.png

                                  Passt zu meinen immer wieder aftretenden Einbrüchen der Sek_VL...! :thinking_face:
                                  COP.png

                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #335

                                  @mcbeath
                                  Der COP schießt bei der Abtauung auf 20 hoch, ist zumindest bei mir so

                                  78578a62-cef6-4fe0-9272-1d8db7620b85-grafik.png

                                  <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

                                  <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

                                  M M L 4 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M McBeath

                                    @martybr
                                    Da gebe ich dir voll und ganz Recht, und der Weg ist das Ziel!
                                    Mein COP Schießt auf bis zu 20,5 hoch :flushed:
                                    Hast du auch solche Spitzen bei dir?
                                    Wie Oft fragst du den COP ab? Habe zz. 10sec drin.

                                    COP.png

                                    Passt zu meinen immer wieder aftretenden Einbrüchen der Sek_VL...! :thinking_face:
                                    COP.png

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #336

                                    @mcbeath
                                    Nein, der COP meiner WP geht auf max. 7 bis 8 hoch. Ich habe aber eine Sole-WP.

                                    Gruß
                                    Martin


                                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                    Homematic und Homematic IP

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ScroungerS Scrounger

                                      @mcbeath
                                      Der COP schießt bei der Abtauung auf 20 hoch, ist zumindest bei mir so

                                      78578a62-cef6-4fe0-9272-1d8db7620b85-grafik.png

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #337

                                      @scrounger
                                      Hast du einen DP für den Stromverbrauch deiner WP? In der ViessmannApi kommt ich den Wert auslesen, er muss also existieren.

                                      Gruß
                                      Martin


                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP

                                      M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MartyBr

                                        @scrounger
                                        Hast du einen DP für den Stromverbrauch deiner WP? In der ViessmannApi kommt ich den Wert auslesen, er muss also existieren.

                                        M Online
                                        M Online
                                        McBeath
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #338

                                        @martybr
                                        Also ich habe noch keinen Wert für momentanen Stromverbrauch gefunden. Suche noch!

                                        Suche aber auch noch das expansions Ventil in %, wenn einer was weiß :point_up:

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ScroungerS Scrounger

                                          @mcbeath
                                          Der COP schießt bei der Abtauung auf 20 hoch, ist zumindest bei mir so

                                          78578a62-cef6-4fe0-9272-1d8db7620b85-grafik.png

                                          M Online
                                          M Online
                                          McBeath
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #339

                                          @scrounger
                                          Gut zu wissen, wenn das bei LWP's so ist.

                                          Sorry, da sind mir was viele Werte auf einmal drin.
                                          Da sehe ich nichts mehr raus.

                                          Weniger ist manchmal mehr :joy:

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          909

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe