      Guppy82 @Homoran last edited by

      @homoran

      Also ich kann nur die beiden Punkte aus wählen
      IDLE_OFF
      und Primary_Alarm

      Bekomme immer die meldung:

      2022-12-14 22:28:40.111 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value

      hm-rpc.2
      2022-12-14 22:28:40.110 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM

      hm-rpc.2
      2022-12-14 22:27:05.420 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value

      hm-rpc.2
      2022-12-14 22:27:05.420 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",0] ENUM

      hm-rpc.2
      2022-12-14 22:26:16.004 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        Guppy82 @Guppy82 last edited by

        @guppy82

        Habe Alle Ports freigegeben zum testen???

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Guppy82 last edited by

          @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:

          @guppy82

          Habe Alle Ports freigegeben zum testen???

          ???

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            Guppy82 @Homoran last edited by

            @homoran

            sorry,
            in der Resbperrymartic

            habe gedacht nicht das da was geblockt wird!?

            Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Guppy82 last edited by

              @guppy82 nein!
              du hast wahrscheinlich nur den falschen Datenpunkt!?
              Der hier heisst STATUS!

              was steht denn in der CCU zu den Datenpunkten bei Einstellungen - Geräte?

              oder alternativ/ zusätzlich nal

              • alle Datenpunkte des Kanals 1 zeigen
              • die Objektdaten des nächsten Datenpunktes.
                • wenn ich es richtig sehe steht da was von COMMAND
              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Guppy82 last edited by

                @guppy82

                Ich kann Dir nur davon abraten, die Melder für den Einbruch zu nutzen.
                Ist schon ewig her das ich das ebenfalls probiert habe. Es endete im Desaster.
                Natürlich hat @Homoran Recht wegen der Batterielaufzeit. Bei dem Preis der Melder würde ich zwei mal überlegen ob ich deren Lebenszeit drastisch verkürze.
                Und zum Alarm selber , du musst dir wirklich sicher sein das es ein Einbrecher ist ,sonst hast du ordentlichen Sirenenspass für dich , die Nachbarn und eventuell deinen Haustieren. Nicht witzig .
                Und ich meine mich erinnern zu können, dass du den Alarm nicht wieder ausstellen kannst weil die Melder währenddessen nicht erreichbar sind. Ich musste warten bis der DutyCircle anschlug und die Geräte off geschaltet hat.
                Kannst dir vorstellen wie lange wir die Sirenen aushalten mussten .

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Guppy82 @Homoran last edited by Homoran

                  @homoran sagte in Homematic ip Rauchmelder:

                  u hast wahrscheinlich nur den falschen D

                  iott.jpg

                  der Command geht auch nicht!

                  Das ist der Datenpunkt ist:

                  type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                      "role": "",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "states": {
                        "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                        "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                        "2": "INTRUSION_ALARM",
                        "3": "SMOKE_TEST",
                        "4": "COMMUNICATION_TEST",
                        "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED"
                      }
                    },
                    "native": {
                      "MIN": "RESERVED_ALARM_OFF",
                      "OPERATIONS": 2,
                      "MAX": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED",
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                      "TYPE": "ENUM",
                      "DEFAULT": "RESERVED_ALARM_OFF",
                      "VALUE_LIST": [
                        "RESERVED_ALARM_OFF",
                        "INTRUSION_ALARM_OFF",
                        "INTRUSION_ALARM",
                        "SMOKE_TEST",
                        "COMMUNICATION_TEST",
                        "COMMUNICATION_TEST_REPEATED"
                      ],
                      "CONTROL": "SMOKE_DETECTOR.COMMAND"
                    },
                    "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1671056137239
                  }
                  

                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    Guppy82 @haselchen last edited by

                    @haselchen

                    Ich glaube du hast recht !!!
                    Vor allem das es auch wohl nicht mehr geht.
                    Kann machen was ich will, also ob ich keine Daten schreiben kann auf die ccu
                    aber nur bei den Rauchmelden!!!

                    habe mir die deswegen geholt weil das damit gehen soll 😞
                    oder auch Fenster losfahren lassen

                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guppy82 last edited by

                      @guppy82
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671055889593-iott-resized.jpg
                      ist das alles?

                      hier
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671047961208-io123.png

                      ist der Kanal:1 anscheinend nicht nur zur Weiterleitung von Meldungen!

                      @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:

                      Das ist der Datenpunkt ist:

                      auch 2 für INTRUSION_ALARM

                      @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:

                      geht auch nicht!

                      was kommt da im log?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Guppy82 last edited by Codierknecht

                        @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:

                        habe mir die deswegen geholt weil das damit gehen soll

                        Ein Rauchmelder meldet Rauch - nicht mehr und nicht weniger.
                        Um Einbruch zu melden, gibt's 'ne Sirene.
                        Und INTRUSION_DETECTION soll eine Manipulation (Sabotage) an Geräten erkennen. Ist demnach (meine Meinung) für den Aufbau einer "Alarmanlage" auch nur bedingt (wenn überhaupt) geeignet.

                        Eine EMA soll vor allem eines: Sicher einen Einbruch ins Haus/Wohnung erkennen und alarmieren.
                        Darum gibt es da Hersteller, die sich auf sowas spezialisiert haben - und das aus gutem Grund.
                        Da werden dann u.a. auch Wachdienste informiert, die Alarmzentrale hat eine USV und weitere Dinge.
                        Sowas würde ich nicht einem Raspi überlassen.

                        P.S.: Damit @Homoran das nicht immer im Nachgang für Dich erledigen muss: Setze bitte Textausgaben (wie z.B. Meldungen aus dem Log oder die Objektdaten) in Code-Tags </>
                        Das macht das Lesen für alle Beteiligten deutlich angenehmer.

                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by

                          @codierknecht sagte in Homematic ip Rauchmelder:

                          Ein Rauchmelder meldet Rauch - nicht mehr und nicht weniger.
                          Um Einbruch zu melden, gibt's 'ne Sirene.

                          👍

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          863
                          Online

                          32.1k
                          Users

                          80.6k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          6
                          30
                          2077
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo