NEWS
gelöst: Variable schalten
-
Hänge gerade fest ..
Alle 3 Minuten wird ein Wert erwartet. Falls Wert größer als vorheriger soll Variable "Pumpe" für min. 60 Minuten TRUE, nach Zeitablauf auf FALSE umschalten.
So kann das aber nicht funktionieren da IMHO bei jedem Treffer ein neuer Timeout erzeugt wird. Benötige hier eure Unterstützung.

var Pumpe, timeout; on({id: [].concat(['alias.0.Zaehlerstaende.gas.value']), change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Pumpe = true; timeout = setTimeout(async function () { Pumpe = false; }, parseInt(600000)); }); -
Hänge gerade fest ..
Alle 3 Minuten wird ein Wert erwartet. Falls Wert größer als vorheriger soll Variable "Pumpe" für min. 60 Minuten TRUE, nach Zeitablauf auf FALSE umschalten.
So kann das aber nicht funktionieren da IMHO bei jedem Treffer ein neuer Timeout erzeugt wird. Benötige hier eure Unterstützung.

var Pumpe, timeout; on({id: [].concat(['alias.0.Zaehlerstaende.gas.value']), change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Pumpe = true; timeout = setTimeout(async function () { Pumpe = false; }, parseInt(600000)); });@yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
-
Hänge gerade fest ..
Alle 3 Minuten wird ein Wert erwartet. Falls Wert größer als vorheriger soll Variable "Pumpe" für min. 60 Minuten TRUE, nach Zeitablauf auf FALSE umschalten.
So kann das aber nicht funktionieren da IMHO bei jedem Treffer ein neuer Timeout erzeugt wird. Benötige hier eure Unterstützung.

var Pumpe, timeout; on({id: [].concat(['alias.0.Zaehlerstaende.gas.value']), change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Pumpe = true; timeout = setTimeout(async function () { Pumpe = false; }, parseInt(600000)); }); -
@homoran sagte in Variable schalten:
@yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
So ?

ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz
@yunakato sagte in Variable schalten:
@homoran sagte in Variable schalten:
@yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
So ?

Das auch noch :-) danke ! Neuer Versuch :

-
ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz
@yunakato sagte in Variable schalten:
@homoran sagte in Variable schalten:
@yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
So ?

Das auch noch :-) danke ! Neuer Versuch :

@yunakato jetzt nur noch die Hauptbedingung!
@yunakato sagte in Variable schalten:
Falls Wert größer als vorheriger
ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.Was willst du denn machen?
-
ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz
@yunakato sagte in Variable schalten:
@homoran sagte in Variable schalten:
@yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
So ?

Das auch noch :-) danke ! Neuer Versuch :

-
@djmarc75 sagte in Variable schalten:
so vielleicht
ich denke/glaube/vermute dass die Pumpe nicht bei jedem größer gestartet werden soll.
Außerdem vermute ich dass auch ein anderer Abbruchgrund (z.B. wenn der ominöse Wert bereits nach 5 Minuten unter einem bestimmten Level liegt) hinzukommen könnte
-
Hänge gerade fest ..
Alle 3 Minuten wird ein Wert erwartet. Falls Wert größer als vorheriger soll Variable "Pumpe" für min. 60 Minuten TRUE, nach Zeitablauf auf FALSE umschalten.
So kann das aber nicht funktionieren da IMHO bei jedem Treffer ein neuer Timeout erzeugt wird. Benötige hier eure Unterstützung.

var Pumpe, timeout; on({id: [].concat(['alias.0.Zaehlerstaende.gas.value']), change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Pumpe = true; timeout = setTimeout(async function () { Pumpe = false; }, parseInt(600000)); }); -
@yunakato sagte: soll Variable "Pumpe"
Mit einer Skriptvariablen wird keine Pumpe geschaltet. Dazu muss man einen Datenpunkt steuern, der die Pumpe schaltet.

@paul53 Das kommt auch noch!
Aber es ist schon mal sehr gut, dass im Skript erst mit Variablen gearbeitet wird und erst zum Schluss der DP auf den Wert der Variable gesetzt wird.
Bis dahin halte ich es für eine Trockenübung.
Edit: das war vor deinem EDIT!
-
ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz
@yunakato sagte in Variable schalten:
@homoran sagte in Variable schalten:
@yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
So ?

Das auch noch :-) danke ! Neuer Versuch :

@homoran sagte in Variable schalten:
ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
Was willst du denn machen?tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
-
@homoran sagte in Variable schalten:
ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
Was willst du denn machen?tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
@yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .
Ja, der Anlagenfrostschutz.
@yunakato sagte in Variable schalten:
Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
Weshalb nur 60 Minuten?
-
@homoran sagte in Variable schalten:
ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
Was willst du denn machen?tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
@yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern. -
@yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .
Ja, der Anlagenfrostschutz.
@yunakato sagte in Variable schalten:
Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
Weshalb nur 60 Minuten?
-
@yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .
Ja, der Anlagenfrostschutz.
@yunakato sagte in Variable schalten:
Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
Weshalb nur 60 Minuten?
-
@yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.@homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?
@yunakato sagte in Variable schalten:
Zählerstand des Gaszähler ..
Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.
-
@homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?
@yunakato sagte in Variable schalten:
Zählerstand des Gaszähler ..
Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.
-
@paul53 sagte in Variable schalten:
Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.
es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte

Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
@yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?@yunakato sagte in Variable schalten:
4 weitere Sensoren
Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?
-
@yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?@yunakato sagte in Variable schalten:
4 weitere Sensoren
Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?
@paul53 sagte in Variable schalten:
Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant
Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten
-
@paul53 sagte in Variable schalten:
Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant
Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten
@yunakato sagte in Variable schalten:
Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert)
hier mal meine Therme

nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden

