    • I
      ichderarnd @Spooki last edited by

      @spooki
      Also etwas geht da…
      Über die 45006 kann ich jetzt VL Soll vorgeben.
      Dazu muss der Faktor auf 0.1 gestellt sein und natürlich schreiben erlaubt sein.
      Wenn ich dann z.B. 34 schreibe, geht VL Soll sofort auf 34. setze ich wieder auf -300, dann regelt die Lambda wieder selbst. Leider kann so der von der Lambda festgelegte VL Soll nicht ausgelesen werden.

      Das wurde mir heute von Lambda auch so bestätigt.

      Ich werde mal nach und nach die übrigen Dinge probieren.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Spooki @ichderarnd last edited by

        @ichderarnd
        habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
        Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.

        LG

        I Gerhard Rieger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          ichderarnd @Spooki last edited by

          @spooki
          Ja, ich habe das Update auch schon installiert aber die fraglichen Felder funktionieren leider immer noch nicht 😞

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gerhard Rieger
            Gerhard Rieger @Spooki last edited by

            @spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00

            Danke

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spooki @Gerhard Rieger last edited by

              @gerhard-rieger
              Ich habe 1.0.6…

              I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • I
                ichderarnd @Spooki last edited by

                Unsere Lambda WP hat ebenfalls die 1.0.6

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  TYRON last edited by

                  Hallo an Alle!
                  Ich habe seit Montag eine Lambda EU10L und versuche mich als Neuling mit dem Modbus Adapter.
                  Meine Software Version ist 1.1.0
                  Meine Modbus Instanzen sind "grün" aber die Werte zeigen alle 0 an.
                  Mache sind weis und manche orange!
                  Kann jemand helfen?Modbs-IO.pdf

                  I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    ichderarnd @TYRON last edited by

                    @tyron
                    Hast Du oben den Link zu Github gesehen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/58958/lambda-wärmepumpe-request-for-adapter/28?_=1749198066061&lang=de

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @TYRON last edited by

                      @tyron sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:

                      Kann jemand helfen?

                      bitte keine Anhänge zum runterladen.
                      Alles hier im Post in entsprechender Form zur Verfügung stellen. Das erleichtert den Helfenden die Bearbeitung!

                      näheres siehe
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        k_b last edited by

                        Hallo und eine Frage:

                        Kann eines der Objekte der Holding-Rregister den Betriebsmodus der WP umtellen?

                        Meine WP taktet bei höheren Außentemperaturen, insbesondere bei sonnigem Wetter. Da braucht das Haus wg. der Glasfront nahezu keine Energie.

                        Ich würde gerne eine Art Sperrzeit realisieren, indem ich die WP vorübergehend in den Betriebsmodus "Frostschutz" setze.

                        Danke und Gruß

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        1.1k
                        Online

                        32.3k
                        Users

                        81.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        17
                        49
                        8388
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo