      skorpil last edited by

      nochmal eine Frage nach der besten Programmierung:

      Es geht um den Feuchtigkeitsschutz in meiner Kellerbar. Ziel:
      Sollte die Feuchtigkeit im Keller > 65% übersteigen, soll die Heizung in diesem Raum eingeschaltet werden. Nebenbedingungen: nur, wenn die Temperatur < 17 Grad, der Heizungsstatus in diesem Raum ausgeschaltet ist und es nicht Sommer ist.

      Ich habe dazu folgende ON Anweisung angelegt:

      on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
          if(data.state.val > 65 && !heizStatusBar && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !idSommer) {
      

      Meine Frage dazu: sollte ich bereits in der ON Anweisung statt "change: ne" mit "val > 65" arbeiten? Oder ist das egal und ich lasse es, wie es ist?

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @skorpil last edited by

        @skorpil sagte: bereits in der ON Anweisung statt "change: ne" mit "val > 65" arbeiten?

        Das macht keinen merkbaren Unterschied.

            if(data.state.val > 65 && !heizStatusBar && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !idSommer) {
        

        Ist idSommer nicht eine Konstante(ID)? Wo wird heizStatusBar gesetzt?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          skorpil @paul53 last edited by

          @paul53 okay, danke. Hier mal das komplette Script:

          // ###########################################
          //            Deklarationen
          // ###########################################
          const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
          const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
          const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
          const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
          const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
          
          
          // ###########################################
          //                  Programm
          // ###########################################
          
          on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
              if(data.state.val > 65 && !heizStatusBar && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !idSommer) {
              // ist true
          
              // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
              log(JSON.stringify(res));
              });
                  
              } else {
              // ist false    
              
              // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
              log(JSON.stringify(res));
              });
              setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
              }
          });
          

          Zu Deinen Fragen:

          1. idSommer kann die Werte EIN/ AUS annehmen und kommt aus der rega.
          2. heizStatusBar wird in der homematic gesetzt, auch EIN/AUS

          Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund. Was ist falsch bei mir?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @skorpil last edited by

            @skorpil sagte: Aber Deine Fragen haben bestimmt einen Hintergrund.

            So ist es. Wenn es Datenpunkt-IDs sind, müssen sie mittels getState(id) abgefragt werden.

                if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
            
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • S
              skorpil @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

              if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {

              merci!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                skorpil last edited by

                Was will mir denn diese Meldung im log im Zusammenhang mit den zuletzt genannten Scripten sagen?

                script.js.HM_Skripte.Feuchtigkeitsschutz_Joerg_Keller: {"result":"","error":null}
                
                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @skorpil last edited by

                  @skorpil
                  Das ist die Ausgabe von

                      log(JSON.stringify(res));
                  

                  Es gibt kein "result", aber auch keinen "error".

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • S
                    skorpil @paul53 last edited by

                    @paul53 ich verzweifele wieder an mir selber, weil ich nicht weiss, wie!

                    on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
                        if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
                    

                    Dieses Script reagiert ja auf jede not equal Änderung der
                    id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'.

                    Das soll es aber nicht, denn dann wird (siehe oben) jedesmal die else Anweisung ausgeführt. Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65. Wie muß die dazugehörige ON Anweisung aussehen?

                    Sorry für die doofe Frage. Ich habe mir schon eine Programmbibliotek mit Java Schnipseln angelegt, aber da sind immer nur On Anweisungen mit val: true (or false), also bollean, drinnen. Es fehlt mir die ON Anweisung zur Reaktion auf Wertänderungen (number).

                    paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @skorpil last edited by paul53

                      @skorpil sagte: Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65.

                      Siehe Doku:

                      on({id: idThermBarKellerFeucht,  valGt: 65, oldValLe: 65}, function (data) {
                      

                      EDIT: Wie soll so wieder auf den CEN-Modus zurück gesetzt werden?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • paul53
                        paul53 @skorpil last edited by paul53

                        @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.

                        Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:

                        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                            if(!getState(idSommer).val) {
                                if(data.state.val > 65) {
                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                    if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                            log(JSON.stringify(res));
                                        });
                                    }
                                } else if(data.oldState.val > 65) {
                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                        log(JSON.stringify(res));
                                    });
                                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                                }
                            }
                        });
                        

                        Wie wird "heizStatusBar" gebildet?

                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • S
                          skorpil @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                                                                                                                                      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {                                                                                                                                                                                if(!getState(idSommer).val) {                                                                                                                                                                                    if(data.state.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                                                                                         if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {                                                                                                                                                                                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {                                                                                                                                                                                                log(JSON.stringify(res));                                                                                                                                                                                            });                                                                                                                                                                                        }                                                                                                                                                                                    } else if(data.oldState.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                                                                                         sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {                                                                                                                                                                                            log(JSON.stringify(res));                                                                                                                                                                                        });                                                                                                                                                                                        setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);                                                                                                                                                                                     }                                                                                                                                                                                }                                                                                                                                                                            });                                            
                          

                          heizStatusBar ist eine SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            skorpil @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                                                                                                                                        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {                                                                                                                                                                                if(!getState(idSommer).val) {                                                                                                                                                                                    if(data.state.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {                                                                                                                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {                                                                                                                            log(JSON.stringify(res));                                                                                                                        });                                                                                                                    }                                                                                                                } else if(data.oldState.val > 65) {                                                                                                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {                                                                                                                        log(JSON.stringify(res));                                                                                                                    });                                                                                                                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);                                                                                                                 }                                                                                                            }                                                                                                        });                        
                            

                            noch eine Frage: WARUM so? Was ist da besser?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @skorpil last edited by paul53

                              @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?

                              Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
                              Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?

                              @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)

                              Wann schaltet sie auf Ein?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                skorpil @paul53 last edited by

                                @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.

                                Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:

                                Programm.jpg

                                P1.jpg

                                P2.jpg

                                Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @skorpil last edited by

                                  @skorpil
                                  Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.

                                  Besser wäre eine Hysterese.

                                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    skorpil @paul53 last edited by

                                    @paul53 mit Deinem letzten JavaScript Programm ist ja alles super! Das passt.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      skorpil @paul53 last edited by

                                      @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.

                                      Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.

                                      Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @skorpil last edited by paul53

                                        @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                                        Nein, das hat keine Hysterese.

                                        EDIT: Mit 5 % Hysterese:

                                        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                            if(!getState(idSommer).val) {
                                                if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                                    if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                                            log(JSON.stringify(res));
                                                        });
                                                    }
                                                } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                                        log(JSON.stringify(res));
                                                    });
                                                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                                                }
                                            }
                                        });
                                        

                                        Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                                        // ###########################################
                                        //            Deklarationen
                                        // ###########################################
                                        const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                        const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                        const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                        const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                        const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                        const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                                         
                                         
                                        // ###########################################
                                        //                  Programm
                                        // ###########################################
                                        var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                        
                                        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                            if(!getState(idSommer).val) {
                                                if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                    mode = 1; // AUTO
                                                } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                                    mode = 2; // CEN
                                                }
                                                setState(idModus, mode, true);
                                            }
                                        });
                                        
                                        on(idModus, function(dp) {
                                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                                log(res);
                                            });
                                            if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                        });
                                        
                                        S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • S
                                          skorpil @paul53 last edited by

                                          @paul53 gerade erst gesehen. Wahnsinn! Daaaaaanke. Ich schaue mir das morgen in Ruhe an.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            skorpil @paul53 last edited by

                                            @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                            Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                                            So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            994
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            325
                                            36899
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo