Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[gelöst] Elegantere Programmierung?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
325 Beiträge 10 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S skorpil

    @paul53 ich verzweifele wieder an mir selber, weil ich nicht weiss, wie!

    on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
        if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
    

    Dieses Script reagiert ja auf jede not equal Änderung der
    id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'.

    Das soll es aber nicht, denn dann wird (siehe oben) jedesmal die else Anweisung ausgeführt. Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65. Wie muß die dazugehörige ON Anweisung aussehen?

    Sorry für die doofe Frage. Ich habe mir schon eine Programmbibliotek mit Java Schnipseln angelegt, aber da sind immer nur On Anweisungen mit val: true (or false), also bollean, drinnen. Es fehlt mir die ON Anweisung zur Reaktion auf Wertänderungen (number).

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #246

    @skorpil sagte: Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65.

    Siehe Doku:

    on({id: idThermBarKellerFeucht,  valGt: 65, oldValLe: 65}, function (data) {
    

    EDIT: Wie soll so wieder auf den CEN-Modus zurück gesetzt werden?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • S skorpil

      @paul53 ich verzweifele wieder an mir selber, weil ich nicht weiss, wie!

      on({id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'}, function (data) {
          if(data.state.val > 65 && !getState(heizStatusBar).val && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(idSommer).val) {
      

      Dieses Script reagiert ja auf jede not equal Änderung der
      id: idThermBarKellerFeucht, change: 'ne'.

      Das soll es aber nicht, denn dann wird (siehe oben) jedesmal die else Anweisung ausgeführt. Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65. Wie muß die dazugehörige ON Anweisung aussehen?

      Sorry für die doofe Frage. Ich habe mir schon eine Programmbibliotek mit Java Schnipseln angelegt, aber da sind immer nur On Anweisungen mit val: true (or false), also bollean, drinnen. Es fehlt mir die ON Anweisung zur Reaktion auf Wertänderungen (number).

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #247

      @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.

      Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:

      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
          if(!getState(idSommer).val) {
              if(data.state.val > 65) {
                  // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                  if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                          log(JSON.stringify(res));
                      });
                  }
              } else if(data.oldState.val > 65) {
                  // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                      log(JSON.stringify(res));
                  });
                  setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
              }
          }
      });
      

      Wie wird "heizStatusBar" gebildet?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      S 2 Antworten Letzte Antwort
      1
      • paul53P paul53

        @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.

        Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:

        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
            if(!getState(idSommer).val) {
                if(data.state.val > 65) {
                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                    if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                            log(JSON.stringify(res));
                        });
                    }
                } else if(data.oldState.val > 65) {
                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                        log(JSON.stringify(res));
                    });
                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                }
            }
        });
        

        Wie wird "heizStatusBar" gebildet?

        S Offline
        S Offline
        skorpil
        schrieb am zuletzt editiert von
        #248

        @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                                                                                                                    on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {                                                                                                                                                                                if(!getState(idSommer).val) {                                                                                                                                                                                    if(data.state.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                                                                                         if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {                                                                                                                                                                                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {                                                                                                                                                                                                log(JSON.stringify(res));                                                                                                                                                                                            });                                                                                                                                                                                        }                                                                                                                                                                                    } else if(data.oldState.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                                                                                         sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {                                                                                                                                                                                            log(JSON.stringify(res));                                                                                                                                                                                        });                                                                                                                                                                                        setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);                                                                                                                                                                                     }                                                                                                                                                                                }                                                                                                                                                                            });                                            
        

        heizStatusBar ist eine SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.

          Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:

          on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
              if(!getState(idSommer).val) {
                  if(data.state.val > 65) {
                      // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                      if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                              log(JSON.stringify(res));
                          });
                      }
                  } else if(data.oldState.val > 65) {
                      // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                          log(JSON.stringify(res));
                      });
                      setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                  }
              }
          });
          

          Wie wird "heizStatusBar" gebildet?

          S Offline
          S Offline
          skorpil
          schrieb am zuletzt editiert von
          #249

          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                                                                                                                      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {                                                                                                                                                                                if(!getState(idSommer).val) {                                                                                                                                                                                    if(data.state.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {                                                                                                                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {                                                                                                                            log(JSON.stringify(res));                                                                                                                        });                                                                                                                    }                                                                                                                } else if(data.oldState.val > 65) {                                                                                                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {                                                                                                                        log(JSON.stringify(res));                                                                                                                    });                                                                                                                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);                                                                                                                 }                                                                                                            }                                                                                                        });                        
          

          noch eine Frage: WARUM so? Was ist da besser?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S skorpil

            @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                                                                                                                        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {                                                                                                                                                                                if(!getState(idSommer).val) {                                                                                                                                                                                    if(data.state.val > 65) {                                                                                                                                                                                        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {                                                                                                                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {                                                                                                                            log(JSON.stringify(res));                                                                                                                        });                                                                                                                    }                                                                                                                } else if(data.oldState.val > 65) {                                                                                                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO                                                                                                                     sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {                                                                                                                        log(JSON.stringify(res));                                                                                                                    });                                                                                                                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);                                                                                                                 }                                                                                                            }                                                                                                        });                        
            

            noch eine Frage: WARUM so? Was ist da besser?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #250

            @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?

            Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
            Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?

            @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)

            Wann schaltet sie auf Ein?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?

              Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
              Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?

              @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)

              Wann schaltet sie auf Ein?

              S Offline
              S Offline
              skorpil
              schrieb am zuletzt editiert von
              #251

              @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.

              Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:

              Programm.jpg

              P1.jpg

              P2.jpg

              Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S skorpil

                @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.

                Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:

                Programm.jpg

                P1.jpg

                P2.jpg

                Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #252

                @skorpil
                Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.

                Besser wäre eine Hysterese.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                S 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @skorpil
                  Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.

                  Besser wäre eine Hysterese.

                  S Offline
                  S Offline
                  skorpil
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #253

                  @paul53 mit Deinem letzten JavaScript Programm ist ja alles super! Das passt.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @skorpil
                    Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.

                    Besser wäre eine Hysterese.

                    S Offline
                    S Offline
                    skorpil
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #254

                    @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.

                    Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.

                    Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S skorpil

                      @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.

                      Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.

                      Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #255

                      @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                      Nein, das hat keine Hysterese.

                      EDIT: Mit 5 % Hysterese:

                      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                          if(!getState(idSommer).val) {
                              if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                  // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                  if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                          log(JSON.stringify(res));
                                      });
                                  }
                              } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                  // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                      log(JSON.stringify(res));
                                  });
                                  setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                              }
                          }
                      });
                      

                      Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                      // ###########################################
                      //            Deklarationen
                      // ###########################################
                      const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                      const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                      const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                      const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                      const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                      const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                       
                       
                      // ###########################################
                      //                  Programm
                      // ###########################################
                      var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                      
                      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                          if(!getState(idSommer).val) {
                              if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                  mode = 1; // AUTO
                              } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                  mode = 2; // CEN
                              }
                              setState(idModus, mode, true);
                          }
                      });
                      
                      on(idModus, function(dp) {
                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                              log(res);
                          });
                          if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                      });
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                        Nein, das hat keine Hysterese.

                        EDIT: Mit 5 % Hysterese:

                        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                            if(!getState(idSommer).val) {
                                if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                    if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                            log(JSON.stringify(res));
                                        });
                                    }
                                } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                        log(JSON.stringify(res));
                                    });
                                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                                }
                            }
                        });
                        

                        Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                        // ###########################################
                        //            Deklarationen
                        // ###########################################
                        const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                        const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                        const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                        const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                        const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                        const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                         
                         
                        // ###########################################
                        //                  Programm
                        // ###########################################
                        var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                        
                        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                            if(!getState(idSommer).val) {
                                if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                    mode = 1; // AUTO
                                } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                    mode = 2; // CEN
                                }
                                setState(idModus, mode, true);
                            }
                        });
                        
                        on(idModus, function(dp) {
                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                log(res);
                            });
                            if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                        });
                        
                        S Offline
                        S Offline
                        skorpil
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #256

                        @paul53 gerade erst gesehen. Wahnsinn! Daaaaaanke. Ich schaue mir das morgen in Ruhe an.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                          Nein, das hat keine Hysterese.

                          EDIT: Mit 5 % Hysterese:

                          on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                              if(!getState(idSommer).val) {
                                  if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                      // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                      if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                              log(JSON.stringify(res));
                                          });
                                      }
                                  } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                      // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                          log(JSON.stringify(res));
                                      });
                                      setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                                  }
                              }
                          });
                          

                          Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                          // ###########################################
                          //            Deklarationen
                          // ###########################################
                          const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                          const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                          const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                          const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                          const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                          const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                           
                           
                          // ###########################################
                          //                  Programm
                          // ###########################################
                          var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                          
                          on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                              if(!getState(idSommer).val) {
                                  if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                      mode = 1; // AUTO
                                  } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                      mode = 2; // CEN
                                  }
                                  setState(idModus, mode, true);
                              }
                          });
                          
                          on(idModus, function(dp) {
                              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                  log(res);
                              });
                              if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                          });
                          
                          S Offline
                          S Offline
                          skorpil
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #257

                          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                          Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                          So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S skorpil

                            @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                            Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                            So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #258

                            @skorpil sagte: warum ist das besser?

                            Man hat einen Datenpunkt, der den Modus anzeigt und über den man den Modus bei Bedarf auch mal manuell (innerhalb der Hysterese) ändern kann.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?

                              Nein, das hat keine Hysterese.

                              EDIT: Mit 5 % Hysterese:

                              on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                  if(!getState(idSommer).val) {
                                      if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                          // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                          if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                              sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                                  log(JSON.stringify(res));
                                              });
                                          }
                                      } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                                          // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO 
                                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                                              log(JSON.stringify(res));
                                          });
                                          setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000); 
                                      }
                                  }
                              });
                              

                              Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:

                              // ###########################################
                              //            Deklarationen
                              // ###########################################
                              const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                              const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                              const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                              const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                              const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                              const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                               
                               
                              // ###########################################
                              //                  Programm
                              // ###########################################
                              var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                              
                              on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                  if(!getState(idSommer).val) {
                                      if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                          mode = 1; // AUTO
                                      } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                          mode = 2; // CEN
                                      }
                                      setState(idModus, mode, true);
                                  }
                              });
                              
                              on(idModus, function(dp) {
                                  sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                      log(res);
                                  });
                                  if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                              });
                              
                              S Offline
                              S Offline
                              skorpil
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #259

                              @paul53 ich kriege für diese Zeile

                              
                              setState(idModus, mode, true);
                              
                              

                              eine Fehlermeldung:

                              
                              You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              
                              
                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S skorpil

                                @paul53 ich kriege für diese Zeile

                                
                                setState(idModus, mode, true);
                                
                                

                                eine Fehlermeldung:

                                
                                You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                
                                
                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #260

                                @skorpil sagte: which expects a boolean

                                Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:

                                {
                                    "1": "AUTO",
                                    "2": "CEN"
                                }
                                

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @skorpil sagte: which expects a boolean

                                  Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:

                                  {
                                      "1": "AUTO",
                                      "2": "CEN"
                                  }
                                  
                                  S Offline
                                  S Offline
                                  skorpil
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #261

                                  @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                  Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:

                                  das Script sieht jetzt so aus. Ich mußte mit createState den Datenpunkt anlegen. Sonst ging es nicht. Er steht auf "number". Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.

                                  // ###########################################
                                  //            Deklarationen
                                  // ###########################################
                                  const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                  const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                  const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                  const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                  const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                  
                                  // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                                  createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                                      name: 'idFeuchtigkeitBarModus',
                                      type: 'number'
                                  });
                                  const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                                  
                                   
                                  // ###########################################
                                  //                  Programm
                                  // ###########################################
                                  var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                  
                                  on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                      if(!getState(idSommer).val) {
                                          if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                              mode = 1; // AUTO
                                          } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                              mode = 2; // CEN
                                          }
                                          setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                                      }
                                  });
                                   
                                  on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                                      sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                          log(res);
                                      });
                                      if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                  });
                                  

                                  Mir ist aber auch nicht klar, WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß. Danke für Hilfe

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S skorpil

                                    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                    Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:

                                    das Script sieht jetzt so aus. Ich mußte mit createState den Datenpunkt anlegen. Sonst ging es nicht. Er steht auf "number". Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.

                                    // ###########################################
                                    //            Deklarationen
                                    // ###########################################
                                    const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                    const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                    const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                    const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                    const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                    
                                    // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                                    createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                                        name: 'idFeuchtigkeitBarModus',
                                        type: 'number'
                                    });
                                    const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                                    
                                     
                                    // ###########################################
                                    //                  Programm
                                    // ###########################################
                                    var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                    
                                    on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                        if(!getState(idSommer).val) {
                                            if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                mode = 1; // AUTO
                                            } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                                mode = 2; // CEN
                                            }
                                            setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                                        }
                                    });
                                     
                                    on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                            log(res);
                                        });
                                        if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                    });
                                    

                                    Mir ist aber auch nicht klar, WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß. Danke für Hilfe

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #262

                                    @skorpil sagte: Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.

                                    Die bezieht sich auf einen anderen Datenpunkt als im gezeigten Skript.

                                    You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean.
                                    

                                    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                    WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß.

                                    Unter "OBJEKTDATEN":

                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Kellerbar Modus",
                                        "role": "level.mode",
                                        "type": "number",
                                        "states": {
                                          "1": "AUTO",
                                          "2": "CEN"
                                        },
                                        "min": 1,
                                        "max": 2,
                                        "def": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      },
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @skorpil sagte: Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.

                                      Die bezieht sich auf einen anderen Datenpunkt als im gezeigten Skript.

                                      You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean.
                                      

                                      @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                      WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß.

                                      Unter "OBJEKTDATEN":

                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Kellerbar Modus",
                                          "role": "level.mode",
                                          "type": "number",
                                          "states": {
                                            "1": "AUTO",
                                            "2": "CEN"
                                          },
                                          "min": 1,
                                          "max": 2,
                                          "def": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        },
                                      
                                      S Offline
                                      S Offline
                                      skorpil
                                      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                      #263

                                      @paul53 so das habe ich jetzt gefunden ;-) und wiefolgt geändert:

                                      {
                                        "common": {
                                          "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                                          "role": "level.mode",
                                          "type": "number",
                                          "states": {
                                            "1": "AUTO",
                                            "2": "CEN"
                                          },
                                          "min": 1,
                                          "max": 2,
                                          "def": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        },
                                        "native": {
                                          "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.mode"
                                        },
                                        "type": "state",
                                        "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                        },
                                        "from": "system.adapter.admin.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1678544548349
                                      }
                                      

                                      Zur Sicherheit hier noch einmal das zugehörige Script:

                                      // ###########################################
                                      //            Deklarationen
                                      // ###########################################
                                      const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                      const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                      const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                      const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                      const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                      
                                      // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                                      createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                                          name: 'idFeuchtigkeitBarModus',
                                          type: 'number'
                                      });
                                      const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                                      
                                       
                                      // ###########################################
                                      //                  Programm
                                      // ###########################################
                                      var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                      
                                      on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                          if(!getState(idSommer).val) {
                                              if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                  mode = 1; // AUTO
                                              } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                                  mode = 2; // CEN
                                              }
                                              setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                                          }
                                      });
                                       
                                      on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                                          sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                              log(res);
                                          });
                                          if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                      });
                                      

                                      und da ich noch ein Geräte im Einsatz habe in einem anderen Zimmer:

                                      {
                                        "common": {
                                          "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.mode",
                                          "states": {
                                            "1": "AUTO",
                                            "2": "CEN"
                                          },
                                          "min": 1,
                                          "max": 2,
                                          "def": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        },
                                        "native": {
                                          "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.mode"
                                        },
                                        "type": "state",
                                        "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzJoergKeller",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                        },
                                        "from": "system.adapter.admin.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1678544841925
                                      }
                                      

                                      Ist das dann so in Ordnung? Denn mit den OBJEKTDATEN jabe ich mich bislang noch nie befasst!

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S skorpil

                                        @paul53 so das habe ich jetzt gefunden ;-) und wiefolgt geändert:

                                        {
                                          "common": {
                                            "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                                            "role": "level.mode",
                                            "type": "number",
                                            "states": {
                                              "1": "AUTO",
                                              "2": "CEN"
                                            },
                                            "min": 1,
                                            "max": 2,
                                            "def": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          },
                                          "native": {
                                            "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                                            "type": "number",
                                            "role": "level.mode"
                                          },
                                          "type": "state",
                                          "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          },
                                          "from": "system.adapter.admin.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1678544548349
                                        }
                                        

                                        Zur Sicherheit hier noch einmal das zugehörige Script:

                                        // ###########################################
                                        //            Deklarationen
                                        // ###########################################
                                        const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                        const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                        const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                                        const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                                        const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                        
                                        // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                                        createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                                            name: 'idFeuchtigkeitBarModus',
                                            type: 'number'
                                        });
                                        const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                                        
                                         
                                        // ###########################################
                                        //                  Programm
                                        // ###########################################
                                        var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                        
                                        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                                            if(!getState(idSommer).val) {
                                                if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                                    mode = 1; // AUTO
                                                } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                                    mode = 2; // CEN
                                                }
                                                setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                                            }
                                        });
                                         
                                        on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                                log(res);
                                            });
                                            if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                                        });
                                        

                                        und da ich noch ein Geräte im Einsatz habe in einem anderen Zimmer:

                                        {
                                          "common": {
                                            "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                                            "type": "number",
                                            "role": "level.mode",
                                            "states": {
                                              "1": "AUTO",
                                              "2": "CEN"
                                            },
                                            "min": 1,
                                            "max": 2,
                                            "def": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          },
                                          "native": {
                                            "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                                            "type": "number",
                                            "role": "level.mode"
                                          },
                                          "type": "state",
                                          "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzJoergKeller",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          },
                                          "from": "system.adapter.admin.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1678544841925
                                        }
                                        

                                        Ist das dann so in Ordnung? Denn mit den OBJEKTDATEN jabe ich mich bislang noch nie befasst!

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #264

                                        @skorpil sagte: Ist das dann so in Ordnung?

                                        Ja, allerdings würde ich keine Namen verwenden, die mit "id" beginnen.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @skorpil sagte: Ist das dann so in Ordnung?

                                          Ja, allerdings würde ich keine Namen verwenden, die mit "id" beginnen.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          skorpil
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #265

                                          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                          @skorpil sagte: Ist das dann so in Ordnung?

                                          Ja, allerdings würde ich keine Namen verwenden, die mit "id" beginnen.

                                          Dankeschön. Zur Aufklärung für mich: wann ist ID richtig? In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript? Das habe ich noch nicht verstanden!

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          184

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe