Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    876

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Bitte Programmierhilfe

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
64 Posts 6 Posters 7.4k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T ticaki

    @skorpil

    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
        if(getState(KlimAut).val) {
            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
            if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
            else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
        }
    });
    
    S Offline
    S Offline
    skorpil
    wrote on last edited by skorpil
    #51

    @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

    T paul53P 2 Replies Last reply
    0
    • S skorpil

      @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

      T Do not disturb
      T Do not disturb
      ticaki
      wrote on last edited by ticaki
      #52

      @skorpil
      Ah hab was übersehen

          if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
          else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
      

      der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch

      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

      Spenden

      paul53P 1 Reply Last reply
      1
      • T ticaki

        @skorpil
        Ah hab was übersehen

            if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
            else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
        

        der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #53

        @ticaki sagte: der doppelte '.' ist natürlich falsch

        ... und obj. --> dp.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Reply Last reply
        1
        • S Offline
          S Offline
          skorpil
          wrote on last edited by skorpil
          #54

          @ticaki @paul53

          ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

          on(AktTemperaturChan, function(dp) {
              if(getState(KlimAut).val) {
                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                  if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                  else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
              }
          });
          

          RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

          paul53P T 2 Replies Last reply
          0
          • S skorpil

            @ticaki @paul53

            ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                if(getState(KlimAut).val) {
                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                    if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                    else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                }
            });
            

            RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #55

            @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                if(getState(KlimAut).val) {
                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                    if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                    else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                }
            });
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            S 2 Replies Last reply
            0
            • S skorpil

              @ticaki @paul53

              ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

              on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                  if(getState(KlimAut).val) {
                      // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                      // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                      if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                      else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                  }
              });
              

              RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

              T Do not disturb
              T Do not disturb
              ticaki
              wrote on last edited by
              #56

              @skorpil
              war faul sry :)

              Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

              Spenden

              S 1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                    if(getState(KlimAut).val) {
                        // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                        // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                        if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                        else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                    }
                });
                
                S Offline
                S Offline
                skorpil
                wrote on last edited by
                #57

                @paul53 Dankeschön

                1 Reply Last reply
                0
                • T ticaki

                  @skorpil
                  war faul sry :)

                  S Offline
                  S Offline
                  skorpil
                  wrote on last edited by
                  #58

                  @ticaki kein Problem. Ich habe nur nicht mehr durchgeschaut. Danke für Euere Hilfe.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                        if(getState(KlimAut).val) {
                            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                            if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                            else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                        }
                    });
                    
                    S Offline
                    S Offline
                    skorpil
                    wrote on last edited by
                    #59

                    @paul53

                    @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                    @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                        if(getState(KlimAut).val) {
                            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                            if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                            else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                        }
                    });
                    

                    …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                    amg_666A paul53P 2 Replies Last reply
                    0
                    • S skorpil

                      @paul53

                      @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                      @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                          if(getState(KlimAut).val) {
                              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                              if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                              else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                          }
                      });
                      

                      …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      wrote on last edited by
                      #60

                      @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                      ja hast du, das Skript wird ausgelöst bei Temperaturänderung (ok)
                      und im IF Teil wird geprüft ob die neue Temperatur überhaupt oberhalb der definierten "Einschaltgrenze" liegt und 2. ob der letzte Temperaturwert darunter liegt. Würde der letzte Wert schon drüber liegen, dann läuft die Anlage ja schon, man muss als nix machen
                      Der ELSE Teil ist das selbe analog für "Abschalten" also wenn Temperatur unter definiertem Mindestwert liegt und der der letzte Temperaturwert noch drüber lag.

                      iobroker auf proxmox container

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S skorpil

                        @paul53

                        @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                        @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                        on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                            if(getState(KlimAut).val) {
                                // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                            }
                        });
                        

                        …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #61

                        @skorpil sagte: nur bei Überschreitung und sonst nicht.

                        ja, bei erstmaliger Überschreitung des Grenzwertes wird gesendet und bei weiterem Temperaturanstieg nicht. Wenn allerdings die Temperatur um den Grenzwert pendelt, wird auch mehr als einmal gesendet.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Reply Last reply
                        1
                        • S skorpil

                          @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #62

                          @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                          Mögliche Version mit Variablen:

                          var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
                          var idSoll = idIst; 
                          
                          on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                              if(getState(KlimAut).val) {
                                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
                                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
                                  if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
                                  else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
                                  if(idSoll != idIst) {
                                      setState(idSoll, true);
                                      idIst = idSoll;
                                  }
                              }
                          });
                          

                          Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          S 1 Reply Last reply
                          1
                          • paul53P paul53

                            @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                            Mögliche Version mit Variablen:

                            var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
                            var idSoll = idIst; 
                            
                            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                if(getState(KlimAut).val) {
                                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
                                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
                                    if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
                                    else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
                                    if(idSoll != idIst) {
                                        setState(idSoll, true);
                                        idIst = idSoll;
                                    }
                                }
                            });
                            

                            Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.

                            S Offline
                            S Offline
                            skorpil
                            wrote on last edited by
                            #63

                            @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!

                            Frage: Was bedeutet .ts

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • S skorpil

                              @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!

                              Frage: Was bedeutet .ts

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by paul53
                              #64

                              @skorpil sagte: Was bedeutet .ts

                              Das ist der Zeitstempel (timestamp). Darüber wird ermittelt, was zuletzt gesendet wurde: Ein oder Aus.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Reply Last reply
                              1
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              780

                              Online

                              32.6k

                              Users

                              82.1k

                              Topics

                              1.3m

                              Posts
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Login

                              • Don't have an account? Register

                              • Login or register to search.
                              • First post
                                Last post
                              0
                              • Home
                              • Recent
                              • Tags
                              • Unread 0
                              • Categories
                              • Unreplied
                              • Popular
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe