NEWS
Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
-
@rene benutze doch einfach das Script. Wenn das schon nicht für einfach hältst sind deine anderen Möglichkeiten für dich kaum umsetzbar.
Einfach unter Scripte ein neues erstellen und den Code in dies einfügen. Abspeichern und starten.
Zu.3 ja einfach raus löschen. -
@rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
wo genau ich das Skript einfügen muss
hast du denn generell schon Scripte laufen?
wenn ja, >Neues JavaScript erstellen und da einfügen -
@crunchip Nein, ich habe zwar den Adapter drauf und an, aber bisher musste/brauchte ich keinerlei Skripte für weitere Anwendungen/Interaktionen. Dann versuch ich Mal mein Glück mit dem Script hier.
-
@spacerx Werde ich wohl auch machen. Ich dachte, Fragen kostet nichts, für mögliche andere Wege zum Ziel.
Danke zu 3.
-
@crunchip @SpacerX Ich habe das Script im Adapter Skripte eingefügt und gestartet. Es fand die 19 Shellys, die die Messungen vornehmen. Anschließend einen Test ausgeführt und einen Shelly kurz stromlos gezogen und wieder eingesteckt. Der Wert fing wie zu erwarten im Shelly-Adapter bei Energy (Versuchs-Shelly) mit 0 wieder an. Ebenso in Grafana die Kurve nach/ab 0 zu sehen. Erst dachte ich, schade, geht nicht.
Minuten Später jedoch im Log 19 Mal die identische Fehlermeldung gesehen. Glücklicherweise wird diese Fehlermeldung auf der kreyenborg-Webseite angegeben, erwähnt. Fehler somit kurzerhand behebbar gewesen. Musste im JavaScript-Adapter den Haken bei "Kommando "setObject" erlauben" setzen. Seither kein Fehler mehr im Log. Hurra.
Die Werte konnte ich jetzt in den Objekten finden, die das Skript zieht/erstellt.
Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?
Bis jetzt hatte ich es die Tage so, dass ich beim jeweiligen Shelly bei "Energy" und "Power" in den "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell aktiviert habe und dadurch die Aufzeichnung und Grafik im ioBroker-Objekt somit zu sehen war und in InfluxDB protokolliert wurde, etc. pp. von dort zu Grafana.
Ungeachtet davon, dass durch das Skript viel mehr Werte zur Verfügung stehen, wäre es im generellen Umkehrschluss richtig, die Werte die durch das Skript aufgezeichnet und gespeichert werden, hier im jeweiligen Objekt "Benutzerdefinierte Einstellungen" InfluxDB manuell zu aktiveren? Das ich nicht aus dem Shelly-Adapter, Shelly X, Energy und Power ziehe, sondern aus dem oben genannten (und dem Screenshot)?
Verzeiht mir die Fragerei. Ich muss noch viel lernen und Frage deswegen vielleicht auch mehr als üblich.
Danke.
-
@rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
Hier noch die abschließende Frage. Muss ich in InfluxDB den Weg abändern (hin zu den Objekten mit den Werten die das Skript erstellt), wo die Messwerte gezogen/erstellt werden sollen, oder schreibt eben dieses Skript in Intervallen X die/den Wert(e) an den Shelly X in Energy zurück, wenn dieser aus welchen Gründen, erneut durch die Stromlosigkeit bei 0 anfängt?
nein, die neu entstandenen Datenpunkte durch das Script musst du jetzt dazu hernehmen in Influx zu loggen, ist ja Sinn des Scripts.
Ausser die momentan Werte wie Volt Ampere, Watt und Temperatur, falls benötigt weiterhin vom shelly loggen(diese haben mit dem Script ja nichts zu tun. -
@crunchip Vielen vielen Dank!
Somit weis ich jetzt, was letzten Endes der richtige Weg ist, damit alles nach Wunsch läuft.
Damit ich komplett bei 0 mit allen Shellys und dessen Werten anfange, wäre dieser einmalige Vorgang richtig?
- Alle Mess-Shelly einmal komplett stromlos machen
- Das besagte Skript nochmals löschen
- InfluxDB über die Instanz-Einstellung „Alle Daten in Datenbank löschen“ betätigen
- Bei allen 19 Shellys, je bei „Energy“ und „Power“ die zuvor gesetzte "Benutzerdefinierte Einstellungen" „InfluxDB aktivieren“, Haken wieder herausnehmen
- Das besagte Skript erneut erstellen, Starten
- 5 Minuten warten
- Alle Shellys wieder mit Strom versorgen
- Die Werte „Power“ und „Energy“ (und sofern die weiteren Werte gewollt sind) aus den Skript-Aufzeichnungen mit den "Benutzerdefinierte Einstellungen", „Influx DB aktivieren“ anhaken
- In Grafana eben nochmals die neuen Verweise auf die InfluxDB zu Shelly X, Y, Z einpflegen
- Sollte künftig der Strom, der Shelly dadurch wieder bei 0 im Gesamtverbrauch anfangen, keine Sorgen mehr, da alles aus der Skript-Aufzeichnung entnommen und weiterprotokolliert wird
Ich hoffe, die Beschreibung ist nicht zu Umständlich gedacht. Und auch zu guter Letzt, nochmals dickes Danke für eure Unterstützung beim Erlernen.
-
@rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
Damit ich komplett bei 0 mit allen Shellys und dessen Werten anfange, wäre dieser einmalige Vorgang richtig?
nein
willst du bei 0 beginnen musst du nicht ALLES neu einrichten. es spielt auch keine Rolle welchen Wert ein shelly aktuell anzeigt, also musst du diese nicht stromlos machen, denn das Script, zählt ab Aktivierung.
damit du nicht alles neu machen musst(Grafana) bzw das loggen der Influx lässt du Influxdb aktiv, du musst lediglich die Instanz auschalten, damit vorübergehend nicht geloggt wird und kannst so die Datenbank leeren
Reihenfolge-
Script stoppen
-
Objektbaum den das script angelegt hat komplett löschen(dadurch ist das loggen für Influx sowieso weg und muss neu eingerichtet werden)
das loggen der original Datenpunkte wie power...besteht weiter(sind ja andere Datenpfade) und musss nicht neu eingerichtet werden -
Influx Instanz stoppen, bzw dort gibt es den Button, alle Daten in Datenbank löschen( dann ist allerdings ALLES weg) auch anderweitige geloggte Datenpunkte und werden bei anschließendem starten der Influx Instanz neu geschrieben. Ansonsten musst du nicht gewünschte Datenpunkte manuell aus der InfluxDB löschen, bei gestoppter Instanz.
-
Script wieder starten, Daten werden neu angelegt und kannst bei den jeweiligen Datenpunkte das loggen wieder aktivieren, nachdem die Influxdb Instanz wieder aktiv ist.
-
in Grafana musst du nichts neu machen, da die Datenpunkte die selbe Bezeichnung bekommen(sofern du beim loggen in der Influx Instanz keinen Aliasnamen verwendet hast, sondern die original Datenpunkte)
-
eine weitere Möglichkeit wäre, zum üben/basteln, sich eine zweite Influxdb Instanz/Datenbank zu installieren, dort kann man nach belieben Daten loggen und wenn nicht mehr benötigt, diese einfach wieder leeren. Somit hat man eine zweite Instanz und die andere, für die Langzeit.Aufzeichnung und wichtigen Sachen, bleibt davon unberührt.
-
-
@crunchip Alles klar. Das hört sich um vieles besser an, als ich dachte. Ich werde das heute Abend so umsetzen und berichte danach, ob alles reibungslos verlief.
Eine letzte Frage noch zur Thematik. Ich glaube, ich habe damit dann alle Fragen innerlich abgehakt.
Wenn ich das Ganze nachher einmalig so umsetzte um eben schön mit 0 zu beginnen, wie verhält es sich, wenn ich nachträglich weitere Shelly-Messgeräte (Plug S, 1 Pm, etc.) z. B. einbinde? Muss ich nach jedem neu angemeldeten Shelly-Gerät in dem Shelly-Adapter, dass Skript Neustarten, oder findet dies automatisch die neuen Geräte und erstellt hierfür die Ordner mit den künftigen Werten?
-
@rene sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
Muss ich nach jedem neu angemeldeten Shelly-Gerät in dem Shelly-Adapter, dass Skript Neustarten
ja, einmal neu starten damit die neuen Geräte eingelesen werden
-
@rene bei neuen Shelly's einfach das Skript kurz Stoppen und wieder Starten.
-