NEWS
SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
-
@smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.
Ergänzende Informationen:
Hier der Verlauf der einzelnen Phasen-Leistungen von gestern (sonniger Tag und wenig Leistungs-Abnahme):
.Und hier der daraus im Zähler ermittelte Verlauf der Gesamt-Leistung:
=> Solange sich die Kurve unterhalb der Null-Linie bewegt, wird A.E.O. (2.8.0) hochgezählt, bewegt sich die Kurve oberhalb der Null-Linie, wird A.I.O. (1.8.0) hochgezählt.
-
@smarthomer-0
Und -last but not least- noch die Register-Werte, die über Modbus aus dem Zähler ausgelesen werden: -
@smarthomer-0 Vielen Dank für die Info. Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?
Ich kann dann die Kombination des Finder Zählers (mit Aussicht auf kompatible Saldierung) mit dem USR-W610 noch mit in den Eingangspost als erprobte Kombination aufnehmen. -
@klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Vielen Dank für die Info.
Sehr gerne!
@klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?
Das ist korrekt.
Ich werde die Tage noch einen 1-phasigen Finder Energiezähler einbauen, um die Daten des Balkonkraftwerks besser zu monitoren (Erfassung bisher über myStrom-Steckdose mit entsprechenden Reaktionszeiten). Ich gehe fest davon aus, dass auch diese Kombination funktioneren wird, berichte Dir dann aber nochmals zum eingesetzten Typ separat ob/wenn alles läuft.
-
Hallo könnte man den SDM72DM-V2 für 3 Famielenhaus nehmen als zwischenzähler ???
Was ist der unterschied zu 630 ?? kann die SDM72DM-V2 auf drei Phasen die watt anzeigen über Modbus ??? -
@smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
@klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Vielen Dank für die Info.
Sehr gerne!
@klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?
Das ist korrekt.
Ich werde die Tage noch einen 1-phasigen Finder Energiezähler einbauen, um die Daten des Balkonkraftwerks besser zu monitoren (Erfassung bisher über myStrom-Steckdose mit entsprechenden Reaktionszeiten). Ich gehe fest davon aus, dass auch diese Kombination funktioneren wird, berichte Dir dann aber nochmals zum eingesetzten Typ separat ob/wenn alles läuft.
@klassisch
Zwischenzeitlich kann ich den Finder 7M.24.8.230.0210 ebenfalls als am Modbus-Adapter funktionierend bestätigen.
1-phasiger elektronischer Energiezähler 230V AC mit Modbus- + Infrarot-Schnittstelle und NFC.Dieser Zähler misst bei mir die vom Balkonkraftwerk erzeugte el. Energie.
-
@smarthomer-0 Vielen Dank! Habe den zweiten Finder auch in den Eingangspost mit aufgenommen.
SDM120 und SDM630 hatte ich probeweise schon mal an einem Modbus laufen. -
@exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Hallo könnte man den SDM72DM-V2 für 3 Famielenhaus nehmen als zwischenzähler ???
Technisch gesehen ja.
Was ist der unterschied zu 630 ??
Der 630 überträgt noch ein paar Daten mehr, die man aber nicht braucht, wenn nur die übertragenen kWh interessant sind.
kann die SDM72DM-V2 auf drei Phasen die watt anzeigen über Modbus ???
Der kann im Drehstromsystem Leistung (kW) und Energie (kWh)
@Homoran hat beide im Einsatz und kann ggf mehr dazu sagen.
-
@klassisch @Homoran
Es soll den Verbrauch anzeigen in kWh
Und Watt Verbrauch auf allen L Leiter einzeln -
Ich habe den EASTRON SDM72D-M. Folgende Werte frage ich ab: