Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    872

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.4k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Posts 23 Posters 60.9k Views 22 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Offline
    J Offline
    jwerlsdf
    wrote on last edited by jwerlsdf
    #161

    @klassisch
    Ich habe nun den Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module ans laufen bekommen.
    Der adapter bleibt aber rot. Folgende Fragen habe ich noch:
    Sind die Einstellungen beim waveshare richtig?
    Screenshot_20240416-162021_Chrome.jpg
    Screenshot_20240416-162032_Chrome.jpg
    Bei device ip muss der waveshare eingetragen werden, bei destination der iobroker mit dem iobr8ker Port?

    Für den sdm630 habe ich im iobroker die Einstellungen von hier geommen

    https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?_=171327745338
    Muss die komplette Liste in Eingangsregister rein? Was muss bei diskrete Eingänge etc rein? Nichts?

    K wendy2702W 2 Replies Last reply
    0
    • J jwerlsdf

      @klassisch
      Ich habe nun den Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module ans laufen bekommen.
      Der adapter bleibt aber rot. Folgende Fragen habe ich noch:
      Sind die Einstellungen beim waveshare richtig?
      Screenshot_20240416-162021_Chrome.jpg
      Screenshot_20240416-162032_Chrome.jpg
      Bei device ip muss der waveshare eingetragen werden, bei destination der iobroker mit dem iobr8ker Port?

      Für den sdm630 habe ich im iobroker die Einstellungen von hier geommen

      https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?_=171327745338
      Muss die komplette Liste in Eingangsregister rein? Was muss bei diskrete Eingänge etc rein? Nichts?

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      wrote on last edited by klassisch
      #162

      @jwerlsdf Wenn Du den SDM nicht manuell konfiguriert hast, ist zumindest die Baudrate falsch. Denke, der hat default 9600. Den kann man aber auch manuell per Tastenspiele verstellen. Denke, er kann aber keine hohen Baudraten. Also erst man von 9600Bd ausgehen (oder über Tastenspielerei nachsehen, ob 9600 eingestellt ist) und die 9600 auch im Waveshare eintragen. Die müssen beide gleich schnell "sprechen".

      Auf dem Eingangspost dieses Threads habe ich ein paar Nachträge eingefügt. Da sind auch Waveshare Konfigurationen dabei.

      Dann hat Sascha Roth im ioBroker Adapter RTU über TCP eingestellt. Das hast Du aber auch im Waveshare eingestellt. Wenn ich mich recht erinnere, darf immer nur eine Seite übersetzen. Also mal im Waveshare nur TCP einstellen.

      Ich persönlich starte immer erst mit einem einzigen Register. Das Modbus Protokoll ist uralt und hat nahezu keine Diagnosemöglichkeiten. Und wenn ein Eintrag in der Registerliste falsch ist, dann geht es nicht und man bekommt keine ordentliche Hilfestellung zum Fehlersuchen.

      In diskrete Eingänge kommt nichts.
      Die 3000er Register sind die Eingangsregister - wenn man "alias Verwenden" angehakt hat.

      1 Reply Last reply
      0
      • J Offline
        J Offline
        jwerlsdf
        wrote on last edited by
        #163

        @klassisch
        Danke für deine Antwort
        Baudrate ist 9600 im sdm630, dementsprechend habe ich im waveshare auch die baudrate angepasst.

        Im adapter habe ich nun alle zeil3n rausgelöscht bis auf folgende:

        30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
        

        Leider wird der adapter immer noch nicht grün.

        Im waveshare kann ich leider nicht nur TCP auswählen. Die Alternative ist None.

        K 1 Reply Last reply
        0
        • J jwerlsdf

          @klassisch
          Ich habe nun den Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module ans laufen bekommen.
          Der adapter bleibt aber rot. Folgende Fragen habe ich noch:
          Sind die Einstellungen beim waveshare richtig?
          Screenshot_20240416-162021_Chrome.jpg
          Screenshot_20240416-162032_Chrome.jpg
          Bei device ip muss der waveshare eingetragen werden, bei destination der iobroker mit dem iobr8ker Port?

          Für den sdm630 habe ich im iobroker die Einstellungen von hier geommen

          https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?_=171327745338
          Muss die komplette Liste in Eingangsregister rein? Was muss bei diskrete Eingänge etc rein? Nichts?

          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          wrote on last edited by wendy2702
          #164

          @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

          Bei device ip muss der waveshare eingetragen werden,

          Du hast DHCP an, ergo kommt die Device IP per DHCP.

          So sieht das z.B. bei mir aus: (ist aber kein SDM, sollte aber genauso funktionieren.)

          0ad04d74-79b7-493e-b767-b8bd15df8d22-grafik.png

          Modbus Instanz dann passend so:

          cac8e483-daa4-4955-82f8-c19b91a537a6-grafik.png

          Register dann entsprechend deinem Gerät das du auslesen möchtest.

          Mit Vircom kann man auch noch mehr machen, war zumindest bei meinen Zählern aber noch nicht nötig.

          011242f0-dd5a-4b14-bd1f-37c7043a1e5e-grafik.png

          Der Adapter sollte bei richtiger Konfig eigentlich auch ohne angeschlossenen Zähler grün werden da die Kommunikation zum Waveshare schon funktioniert. Zumindest machen meine beiden Waveshare das so.

          EDIT: @jwerlsdf Poste bitte immer Screenshot der Konfig Waveshare, Modbus Instanz und am besten auch das Logfile vom Adapter im Debug Mode. Beim Zähler und Waveshare muss neben der Baudrate auch der Rest zueinander passen!

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          J 1 Reply Last reply
          2
          • J jwerlsdf

            @klassisch
            Danke für deine Antwort
            Baudrate ist 9600 im sdm630, dementsprechend habe ich im waveshare auch die baudrate angepasst.

            Im adapter habe ich nun alle zeil3n rausgelöscht bis auf folgende:

            30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
            

            Leider wird der adapter immer noch nicht grün.

            Im waveshare kann ich leider nicht nur TCP auswählen. Die Alternative ist None.

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            wrote on last edited by
            #165

            @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            Im waveshare kann ich leider nicht nur TCP auswählen. Die Alternative ist None.

            Dann im ioBroker Adapter nur TCP einstelle, Es darf immer nur eine Seite übersetzen.

            1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              Bei device ip muss der waveshare eingetragen werden,

              Du hast DHCP an, ergo kommt die Device IP per DHCP.

              So sieht das z.B. bei mir aus: (ist aber kein SDM, sollte aber genauso funktionieren.)

              0ad04d74-79b7-493e-b767-b8bd15df8d22-grafik.png

              Modbus Instanz dann passend so:

              cac8e483-daa4-4955-82f8-c19b91a537a6-grafik.png

              Register dann entsprechend deinem Gerät das du auslesen möchtest.

              Mit Vircom kann man auch noch mehr machen, war zumindest bei meinen Zählern aber noch nicht nötig.

              011242f0-dd5a-4b14-bd1f-37c7043a1e5e-grafik.png

              Der Adapter sollte bei richtiger Konfig eigentlich auch ohne angeschlossenen Zähler grün werden da die Kommunikation zum Waveshare schon funktioniert. Zumindest machen meine beiden Waveshare das so.

              EDIT: @jwerlsdf Poste bitte immer Screenshot der Konfig Waveshare, Modbus Instanz und am besten auch das Logfile vom Adapter im Debug Mode. Beim Zähler und Waveshare muss neben der Baudrate auch der Rest zueinander passen!

              J Offline
              J Offline
              jwerlsdf
              wrote on last edited by jwerlsdf
              #166

              @wendy2702
              Bild5.png Bild4.png Bild3.png Bild2.png Bild1.png

              Adapter wird für ca. 4 Sekunden grün, wird danach aber wieder gelb.
              Serial Settings habe ich mit dem sdm630 verglichen. Stimmen überein.

              wendy2702W 1 Reply Last reply
              0
              • J jwerlsdf

                @wendy2702
                Bild5.png Bild4.png Bild3.png Bild2.png Bild1.png

                Adapter wird für ca. 4 Sekunden grün, wird danach aber wieder gelb.
                Serial Settings habe ich mit dem sdm630 verglichen. Stimmen überein.

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #167

                @jwerlsdf lösche oder zeige mal die Register und was steht im Waveshare bei „Mutihost….“ ?

                Hat der SDM die Geräte ID 1 ?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                J 1 Reply Last reply
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @jwerlsdf lösche oder zeige mal die Register und was steht im Waveshare bei „Mutihost….“ ?

                  Hat der SDM die Geräte ID 1 ?

                  J Offline
                  J Offline
                  jwerlsdf
                  wrote on last edited by jwerlsdf
                  #168

                  @wendy2702
                  Screenshot_20240416-221347_Chrome.jpg
                  Mal blöd gefragt, wie finde ich die Geräte id heraus?
                  Nachdem ich alle Einträge gelöscht habe, bleibt der Adapter komplett gelb.

                  Bild1.png

                  wendy2702W 1 Reply Last reply
                  0
                  • J jwerlsdf

                    @wendy2702
                    Screenshot_20240416-221347_Chrome.jpg
                    Mal blöd gefragt, wie finde ich die Geräte id heraus?
                    Nachdem ich alle Einträge gelöscht habe, bleibt der Adapter komplett gelb.

                    Bild1.png

                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    wrote on last edited by
                    #169

                    @jwerlsdf Geräte ID steht entweder in der Anleitung oder man kann sie im Menu anzeigen lassen.

                    Kann vielleicht ein SDM User verraten

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      wrote on last edited by klassisch
                      #170

                      Bus Adresse des SDM630 ablesen/Verstellen (Tastenspiele): Siehe
                      https://www.eastroneurope.com/images/uploads/products/manuals/SDM630_Series_Manual.pdf
                      4.7.1 Adresse/Geräte ID Das muß der "Slave Id" bzw. "Geräte ID" in der Adaptereinstellung entsprechen. Default sollte 001 sein.

                      Und Du hast den Adapter verstellt.

                      • Bitte wieder "Alias" einschalten, sonst stimmen die Adressen der Register nicht. 3000er Adressen sind Alias Adressen.
                      • Ich hake auch immer " mehrere Geräte Ids" und "Master" an. Dann lasse ich die Zeile "Geräte ID" auf dem Tab "Allgemeines" frei.
                      • Auf dem Tab "Eingangsregister" erscheint dann eine Spalte "Slave-ID". Da muß dann die Geräte ID rein, die man unter 4.7.1. Address/Geräte-ID eingestellt hat.

                      So sieht es bei mir aus. Aber nicht alles 1:1 abschreiben. Bei mir ist auf der anderen Seite ein USRIOT (kein Waveshare) und ein SDM120. Sorry, aber das ist eben meine derzeitige Produktiv-Konfiguration.
                      d18f3be5-4104-43b9-8436-28b3000ec271-grafik.png

                      • IP Adresse: vom Waveshare
                      • Port: vom Wavesahre (ist bei mir anders, da ich USRIOT verwende)
                      • Mehrere Geräte ID: Macht die Zeile auf dem Tab "Allgemeines" ungültig. Dafür erscheint dann auf dem Tab "Eingangsregister" eine Spalte "Slave-ID".

                      So sieht das bei mir aus: Aber vorsichtig, meine Slave ID ist nicht 1 (Default des SDM), sondern 2 weil ich mal 2 SDM verwendet hatte und den SDM verstellt habe. Bei Dir wird das wahrscheinlich 1 sein. Und meine Daten gelten für meinen SDM120 und nicht SDM630.
                      f2a736c8-0c8b-4e3c-941b-847610ae55f4-grafik.png
                      Die Slave ID ist die Bus-Adresse des RS485 Bus des SDM, die man unter 4.7.1 einstellt. Bei Dir wahrscheinlich 1 (Default eines neuen Gerätes), bei mir 2, weil ich rumgespielt habe.
                      Wenn man "Alias" auf dem Tab "Allgemeines" anhakt, dann kann man hier die 3000er Adressen verwenden (vorsicht, meine Daten hier im Bild beziehen sich auf SDM120 und nicht SDM630)

                      J 1 Reply Last reply
                      1
                      • K klassisch

                        Bus Adresse des SDM630 ablesen/Verstellen (Tastenspiele): Siehe
                        https://www.eastroneurope.com/images/uploads/products/manuals/SDM630_Series_Manual.pdf
                        4.7.1 Adresse/Geräte ID Das muß der "Slave Id" bzw. "Geräte ID" in der Adaptereinstellung entsprechen. Default sollte 001 sein.

                        Und Du hast den Adapter verstellt.

                        • Bitte wieder "Alias" einschalten, sonst stimmen die Adressen der Register nicht. 3000er Adressen sind Alias Adressen.
                        • Ich hake auch immer " mehrere Geräte Ids" und "Master" an. Dann lasse ich die Zeile "Geräte ID" auf dem Tab "Allgemeines" frei.
                        • Auf dem Tab "Eingangsregister" erscheint dann eine Spalte "Slave-ID". Da muß dann die Geräte ID rein, die man unter 4.7.1. Address/Geräte-ID eingestellt hat.

                        So sieht es bei mir aus. Aber nicht alles 1:1 abschreiben. Bei mir ist auf der anderen Seite ein USRIOT (kein Waveshare) und ein SDM120. Sorry, aber das ist eben meine derzeitige Produktiv-Konfiguration.
                        d18f3be5-4104-43b9-8436-28b3000ec271-grafik.png

                        • IP Adresse: vom Waveshare
                        • Port: vom Wavesahre (ist bei mir anders, da ich USRIOT verwende)
                        • Mehrere Geräte ID: Macht die Zeile auf dem Tab "Allgemeines" ungültig. Dafür erscheint dann auf dem Tab "Eingangsregister" eine Spalte "Slave-ID".

                        So sieht das bei mir aus: Aber vorsichtig, meine Slave ID ist nicht 1 (Default des SDM), sondern 2 weil ich mal 2 SDM verwendet hatte und den SDM verstellt habe. Bei Dir wird das wahrscheinlich 1 sein. Und meine Daten gelten für meinen SDM120 und nicht SDM630.
                        f2a736c8-0c8b-4e3c-941b-847610ae55f4-grafik.png
                        Die Slave ID ist die Bus-Adresse des RS485 Bus des SDM, die man unter 4.7.1 einstellt. Bei Dir wahrscheinlich 1 (Default eines neuen Gerätes), bei mir 2, weil ich rumgespielt habe.
                        Wenn man "Alias" auf dem Tab "Allgemeines" anhakt, dann kann man hier die 3000er Adressen verwenden (vorsicht, meine Daten hier im Bild beziehen sich auf SDM120 und nicht SDM630)

                        J Offline
                        J Offline
                        jwerlsdf
                        wrote on last edited by jwerlsdf
                        #171

                        @klassisch
                        Also ich schäme mich ja fast, das zu schreiben, aber ich habe den Fehler gefunden. Ich habe bei der Verkabelung nicht richtig hingeschaut und habe eines der Kabel an die Erde geklemmt und nicht an B.
                        Daher vielen Dank fur die Hilfe!!! Es geht nun alles.

                        Jetzt habe ich noch eine kleine Frage. Wenn ich noch einen weiteren sdm630 verbaue kann ich vom anderen 630 in die Anschlüsse a und b gehen, sodass ich eine reihenschaltung einstelle und dann nur im sdm auf 002 die id stelle und im adapter ebenfalls auf 2 gehe?

                        HomoranH K 2 Replies Last reply
                        1
                        • J jwerlsdf

                          @klassisch
                          Also ich schäme mich ja fast, das zu schreiben, aber ich habe den Fehler gefunden. Ich habe bei der Verkabelung nicht richtig hingeschaut und habe eines der Kabel an die Erde geklemmt und nicht an B.
                          Daher vielen Dank fur die Hilfe!!! Es geht nun alles.

                          Jetzt habe ich noch eine kleine Frage. Wenn ich noch einen weiteren sdm630 verbaue kann ich vom anderen 630 in die Anschlüsse a und b gehen, sodass ich eine reihenschaltung einstelle und dann nur im sdm auf 002 die id stelle und im adapter ebenfalls auf 2 gehe?

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #172

                          @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          Wenn ich noch einen weiteren sdm630 verbaue kann ich vom anderen 630 in die Anschlüsse a und b gehen,

                          Siehe Anleitung

                          Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          J 1 Reply Last reply
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                            Wenn ich noch einen weiteren sdm630 verbaue kann ich vom anderen 630 in die Anschlüsse a und b gehen,

                            Siehe Anleitung

                            Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                            J Offline
                            J Offline
                            jwerlsdf
                            wrote on last edited by jwerlsdf
                            #173

                            @homoran
                            Also:
                            Sdm630 a und b nach Sdm630 a und b nach waveshare a und b?

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • J jwerlsdf

                              @homoran
                              Also:
                              Sdm630 a und b nach Sdm630 a und b nach waveshare a und b?

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #174

                              @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              @homoran
                              Also:
                              Sdm630 a und b nach Sdm630 a und b nach waveshare a und b?

                              ....und so weiter!
                              ohne T und ohne X
                              20240418_165652.jpg

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • J jwerlsdf

                                @klassisch
                                Also ich schäme mich ja fast, das zu schreiben, aber ich habe den Fehler gefunden. Ich habe bei der Verkabelung nicht richtig hingeschaut und habe eines der Kabel an die Erde geklemmt und nicht an B.
                                Daher vielen Dank fur die Hilfe!!! Es geht nun alles.

                                Jetzt habe ich noch eine kleine Frage. Wenn ich noch einen weiteren sdm630 verbaue kann ich vom anderen 630 in die Anschlüsse a und b gehen, sodass ich eine reihenschaltung einstelle und dann nur im sdm auf 002 die id stelle und im adapter ebenfalls auf 2 gehe?

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                wrote on last edited by klassisch
                                #175

                                @jwerlsdf Hauptsache Fehler gefunden und es läuft. Die gesamte Konfiguration ist leider etwas komplex und fehlerträchtig und Modbus ist sparsam mit Fehlermeldungen und Hilfen. Aber wenn es mal läuft, dann stabil. "Steam" Technik.
                                Die Verbindung zwischen den Teilnehmern hat der liebe @Homoran schon bildlich beschrieben. Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung und keine Reihenschaltung. https://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung

                                Bitte nicht vergessen, dem zweiten SDM eine andere Adresse/ID nach 4.7.1 s.o. zu vergeben, z.B. 002.

                                J HomoranH 2 Replies Last reply
                                2
                                • K klassisch

                                  @jwerlsdf Hauptsache Fehler gefunden und es läuft. Die gesamte Konfiguration ist leider etwas komplex und fehlerträchtig und Modbus ist sparsam mit Fehlermeldungen und Hilfen. Aber wenn es mal läuft, dann stabil. "Steam" Technik.
                                  Die Verbindung zwischen den Teilnehmern hat der liebe @Homoran schon bildlich beschrieben. Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung und keine Reihenschaltung. https://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung

                                  Bitte nicht vergessen, dem zweiten SDM eine andere Adresse/ID nach 4.7.1 s.o. zu vergeben, z.B. 002.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jwerlsdf
                                  wrote on last edited by
                                  #176

                                  @klassisch
                                  Muss ich dann eine zweite Instanz im iobroker installieren oder kann ich eine lassen?

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @jwerlsdf Hauptsache Fehler gefunden und es läuft. Die gesamte Konfiguration ist leider etwas komplex und fehlerträchtig und Modbus ist sparsam mit Fehlermeldungen und Hilfen. Aber wenn es mal läuft, dann stabil. "Steam" Technik.
                                    Die Verbindung zwischen den Teilnehmern hat der liebe @Homoran schon bildlich beschrieben. Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung und keine Reihenschaltung. https://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung

                                    Bitte nicht vergessen, dem zweiten SDM eine andere Adresse/ID nach 4.7.1 s.o. zu vergeben, z.B. 002.

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by Homoran
                                    #177

                                    @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung

                                    auch wenn es eine Reihe parallelgeschalteter Geräte ist :joy:

                                    @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    @klassisch
                                    Muss ich dann eine zweite Instanz im iobroker installieren oder kann ich eine lassen?

                                    eine reicht, aber die jeweilige ID beim Register angeben
                                    Screenshot_20240418-183028_Firefox.jpg

                                    Screenshot_20240418-182937_Firefox.jpg

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Reply Last reply
                                    2
                                    • omega235O Offline
                                      omega235O Offline
                                      omega235
                                      Developer
                                      wrote on last edited by omega235
                                      #178

                                      @klassisch

                                      Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

                                      elfin-ew11a - Jevina Serial Port RS485 to WiFi Device Server Module Converter -EW11A-0 (~22€)

                                      https://amzn.eu/d/56JWay6

                                      K 1 Reply Last reply
                                      1
                                      • S Online
                                        S Online
                                        SmartHomer 0
                                        wrote on last edited by
                                        #179

                                        Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                                        Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                                        Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                                        Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                                        Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                                        Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                                        Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                                        774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                                        Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                                        HomoranH K E S 5 Replies Last reply
                                        1
                                        • S SmartHomer 0

                                          Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                                          Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                                          Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                                          Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                                          Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                                          Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                                          Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                                          774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                                          Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #180

                                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                                          Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.

                                          genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

                                          Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

                                          Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
                                          Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Reply Last reply
                                          2
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          774

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe