NEWS
GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
-
@tt-tom
Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
Grüße
Manfred -
@beowolf
Hallo Manfred,Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom -
jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
Grüße und Danke für die Hilfe
-
Das sind wirklich halbe Panzer
Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino -
So, habe probiert.
Also, wenn die Tür zu fährt und die Lichtschranke gibt den Impuls, fährt die Tür wieder auf.
Mehr passiert da nicht.
-
@beowolf
okay ich bau doch nochmal den Versuch auf. melde mich wieder. gruß tom -
@tt-tom
Soll ich Dir mal einen Steppermotor zusenden? -
@beowolf
ich habe einen da, aber die falsche Treiberplatine. meine hat 4 Anschlüsse.Habe es jetzt um geschrieben, mindest Pausenzeit 10sek., maximal bis Lichtschranke wieder frei ist.
-
Habe es probiert - geht fast.
Also, das die Tür anhält wenn sie sich schliesst - TOP.
Die Tür hält aber auch an, wenn sie geöffnet wird - leider nicht top.
Die Hühner stehten schon vor der Tür und wollen raus. Wenn sich nun die Tür etwas öffnet und jedes dumme Huhn will das Erste sein, hält die Tür an und es gibt ein wirres Gedränge und die Tür geht nicht mehr auf.
-
@beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
Die Tür hält aber auch an, wenn sie geöffnet wird - leider nicht top.
Okay mit auf das wusste ich nicht, nehme ich wieder raus. Heute Abend ist es fertig.
beim Hochfahren kein Stop mehr.
-
Viel besser. Eine Frage noch. Wenn die Tür auf fährt, und sich dann die Lichtschranke einmischt, kommte es zu "Motorstottern". Woher kommt das? Liegt es daran, das sich an dem Eingang etwas "tut"?
-
Ich sehe mir das nochmal an. Eigentlich ist der Stopp bei auf gebrückt. Melde mich
-
teste mal bitte diese Version, ob es jetzt besser ist.
Gruß Tom
-
Zitter noch ein ganz wenig - passt aber. Alles gut.
Habe Dir im Chat noch etwas geschrieben.
-
habe noch eine Funktion eingebaut um ein Lebenszeichen per MQTT zu bekommen. Den Interval kannst du in sek einstellen
lebenszeichen_interval = 10;
-
Nee, das war nix. Mit dieser Lebenszeichenfunktion läuft der Motor nicht mehr. Alles reagiert sehr langsam.
Ich habe die Lebenszeichenfunktion wieder entfernt - geht dann alles wieder.
-
Okay sollte auch nur eine Erweiterung sein, um zu sehen das noch alles läuft.
-
@beowolf Also ich habe mir die Funktion für das Lebenszeichen einmal angesehen, das ist klar, dass das langsam wird!
Ich habe bei meinen Arduino-Programmen einen Schelduler eingebaut, so dass der Zyklus mit unverminderter Geschwindigkeit weiter tickt und nur dann, wenn die Zeit erreicht ist, die entsprechende Routine ausgeführt wird.Da ich gerade nicht zu Hause bin, kann ich es nicht nachsehen, also hier einfach nur einmal so grob skizziert. Bei Bedarf kann ich das gerne einmal in die Hühnertür einbauen.
-
Variable für die Ausführungszeit (Letzter Zyklus) anlegen und initialisieren im Setup-Bereich. (Stichwort "Millis") Die Zeit wird in Millisekunden abgefragt.
-
Wenn in der Lebenszeichen-Routine die aktuelle Zeit - Ausführungszeit < Zykluszeit ist, dann die Routine sofort wieder verlassen.
-
Wenn die Zykluszeit abgelaufen ist, die Routine einmal durchlaufen und dann die Ausführungszeit setzen. Ich setze diese normalerweise auf die Ausführungszeit + Zykluszeit, damit ich im Takt bleibe und nicht durch die Laufzeit der Routine den Zyklus immer ein wenig verlängere, aber die einfachere Methode ist, einfach die aktuelle Zeit da rein zu schreiben.
Die delay(500); sind für die Initialisierung (Setup) in Ordnung, da sie dort nur einmal ausgeführt werden. Setup wird dann ja nie wieder durchlaufen.
In der loop oder davon aufgerufenen Routinen oder in Callback-Routinen sind diese tödlich, da während dieser Wartezeit nichts anderes mehr gemacht werden kann.Wie schon gesagt, ich kann das bei Bedarf einmal in die Hühnertür einbauen, falls mein Geschreibsel zu unverständlich ist.
-
-
Hallo Andreas,
ich habe bestimmt nichts dagegen. Wenn das für TT-Tom auch ok ist, gerne. Ich möchte nur nicht, das sich jemand auf den Schlips getreten fühlt.
Grüße
Manfred -
@beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
Ich möchte nur nicht, das sich jemand auf den Schlips getreten fühlt.
Das möchten wir doch alle nicht! Aber voneinander lernen möchten wir.
Ich bekomme hier so viel Input, da kann ich ab und zu auch einmal etwas von meinen Erfahrungen beisteuern.