NEWS
Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
-
-
@mcwoolf Haken bei "Direkte ...." raus.
Als Test Register mal Spannung oder Temperatur nehmen.
Sicher das es ein Holding Register und kein Input Register ist?
Stimmt die ID 2 mit dem was im WR steht überein?
-
Sowas z.B. ?
-
@mcwoolf Ja.
unter Eingangsregister als 16bit, denke auch little endian wobei mit bei der Register Adresse die 0 etwas wundert.
-
@wendy2702
Das ist die offizielle Beschreibung -
@mcwoolf
Mit Hilfe von @klassisch habe ich endlich eine Verbindung herstellen können. Hier die Einstellungen:
-
@mcwoolf habt ihr das per Chat gemacht oder gibt es einen weiteren thread?
-
@wendy2702 Er hat mir per chat geholfen.
Aber ich bekomme noch keine passenden Daten, ich komme mit den Registern noch nicht klar -
@mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!
Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.
-
@mcwoolf OK.
Vielleicht ist das was für dich.
https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE
Gibt es für einen euro weniger auch ohne POE. Den verwende ich und ich glaube @klassisch auch.
-
@wendy2702
So nun habe ich den PE11 der sollte RTU beherrschen.
Naja was soll ich sagen, bekomme dennoch keine Daten.
Verbindung habe ich aber nur, wenn PE11 und iobroker auf Server eingestellt werden, was mich ein wenig irretiert, es heißt ja, bei modbus gibt es Server und Clients?? Oder verstehe ich hier auch was falsch?2023-01-20 08:01:39.317 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:40.369 - error: modbus.0 (21212) Error response: 5f 2023-01-20 08:01:41.469 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:42.568 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:43.617 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:44.667 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5 2023-01-20 08:01:45.666 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:46.715 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5 2023-01-20 08:01:47.713 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:48.765 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e 2023-01-20 08:01:49.748 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:50.797 - error: modbus.0 (21212) Error response: f2 2023-01-20 08:01:51.797 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x5f, 0xfd 2023-01-20 08:01:52.872 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:54.023 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:55.071 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:56.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e 2023-01-20 08:01:57.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:58.142 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
Kann mir jemand verraten was das hier zu bedeuten hat??
-
@mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
PE11
Das Gerät kenne ich nicht. Aber zweimal Server ist eigentlich falsch.
Man hat immer einen Server und mindestens einen Client.
-
@wendy2702
Ja das denke ich auch, aber anders bekomme ich keine Verbindung. -
@mcwoolf Mit dem Device kann ich dir leider nicht helfen.
Sorry
-
Die Verbindung ist auch nicht wirklich mehr das Problem, nur eben dass ich keine Daten aus dem Solax raus bekommen. Sobald ich ein Eingangsregister in den Modbus-Adapter eintrage, kommen diese Meldungen. s.O.
-
@mcwoolf Kannst du mal im Adapter auf TCP stellen. Die Umsetzung RTU --> TCP sollte doch das Gateway schon machen.
-
@wendy2702
Verbindung steht --> dennoch keine Daten.Kannst du bitte mal meine Einstellungen kontrollieren?
stimmt das so??
-
@mcwoolf Hast du das bei Holding eingetragen?
Kannst du mal das komplette Modbus Doc bereitstellen oder nimm mal einen "einfachen" Wert wie Spannung oder Temperature.
Function Code 03 sind eigentlich Holding Register Wie kommst du an die 40000 ?
-
@wendy2702
Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf
Das ist die komplette Doku
-
@mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
@wendy2702
Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf
Das ist die komplette Doku
2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244 2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined 2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out. 2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state. 2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege.