Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
147 Beiträge 19 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • McWoolfM McWoolf

    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

    @wendy2702 wenn ich aber einen anderen Port nehme, habe ich gar keine Kommunikation mehr.

    3f9101d0-d790-4d80-9fea-530ce040b8e9-image.png

    Mit dieser Einstellung zählt wenigstens der TX Count

    070eb73a-790e-4344-bace-1bc18a6377b3-image.png

    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #18

    @mcwoolf Was ist mit den Adapter/Register einstellungen?

    Welches Device hat welche Adresse?

    Ws kommt im Debug log vom Adapter?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @mcwoolf Was ist mit den Adapter/Register einstellungen?

      Welches Device hat welche Adresse?

      Ws kommt im Debug log vom Adapter?

      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @wendy2702
      Also:

      USR 192.168.1.246
      IOB 192.168.1.250
      WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)

      Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen

      Lieben Dank an die Helfer hier.
      GLG Wolfi

      Configuration:
      Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
      RAM: 8 GB

      JS-controler: 5.0.17
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3

      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • McWoolfM McWoolf

        @wendy2702
        Also:

        USR 192.168.1.246
        IOB 192.168.1.250
        WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)

        Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen

        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

        @wendy2702
        Also:

        USR 192.168.1.246
        IOB 192.168.1.250
        WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)

        Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen

        2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
        2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
        2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
        2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
        2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
        2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
        2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
        2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
        2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
        2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
        2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
        2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
        2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
        2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
        2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
        2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
        2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
        

        Lieben Dank an die Helfer hier.
        GLG Wolfi

        Configuration:
        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
        RAM: 8 GB

        JS-controler: 5.0.17
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3

        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • McWoolfM McWoolf

          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

          @wendy2702
          Also:

          USR 192.168.1.246
          IOB 192.168.1.250
          WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)

          Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen

          2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
          2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
          2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
          2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
          2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
          2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
          2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
          2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
          2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
          2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
          2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
          2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
          2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
          2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
          
          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

          @wendy2702
          Also:

          USR 192.168.1.246
          IOB 192.168.1.250
          WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)

          Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen

          2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
          2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
          2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
          2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
          2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
          2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
          2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
          2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
          2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
          2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
          2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
          2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
          2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
          2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
          

          Der zählt übrigens auch, wenn der modbus-Adapter aus ist.

          Lieben Dank an die Helfer hier.
          GLG Wolfi

          Configuration:
          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
          RAM: 8 GB

          JS-controler: 5.0.17
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @mcwoolf

            Ich kenne den WR nicht aber wie sieht der Physikalische Aufbau aus?

            Das USR RS485 ist mit dem WR bereits verbunden denke ich.

            Wie lauten die Modbus einstellungen im WR? Baudrate, Parität, ID usw.

            Bitte Screenshot der Adapter Einstellungen und Register.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • McWoolfM McWoolf

              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

              @wendy2702
              Also:

              USR 192.168.1.246
              IOB 192.168.1.250
              WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)

              Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen

              2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
              2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
              2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
              2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
              2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
              2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
              2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
              2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
              2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
              2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
              2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
              2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
              2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
              

              Der zählt übrigens auch, wenn der modbus-Adapter aus ist.

              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

              Der zählt übrigens auch, wenn der modbus-Adapter aus ist.

              Ja, weil er einfach nur RX/TX Pakete zählt.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @mcwoolf

                Ich kenne den WR nicht aber wie sieht der Physikalische Aufbau aus?

                Das USR RS485 ist mit dem WR bereits verbunden denke ich.

                Wie lauten die Modbus einstellungen im WR? Baudrate, Parität, ID usw.

                Bitte Screenshot der Adapter Einstellungen und Register.

                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @wendy2702
                f1ab83be-1968-4472-b131-12b613a71ec8-image.png
                08d38c05-2ae8-4677-ad31-5bbe9b015711-image.png

                Lieben Dank an die Helfer hier.
                GLG Wolfi

                Configuration:
                Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                RAM: 8 GB

                JS-controler: 5.0.17
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • McWoolfM McWoolf

                  @wendy2702
                  f1ab83be-1968-4472-b131-12b613a71ec8-image.png
                  08d38c05-2ae8-4677-ad31-5bbe9b015711-image.png

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #25

                  @mcwoolf Haken bei "Direkte ...." raus.

                  Als Test Register mal Spannung oder Temperatur nehmen.

                  Sicher das es ein Holding Register und kein Input Register ist?

                  Stimmt die ID 2 mit dem was im WR steht überein?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @mcwoolf Haken bei "Direkte ...." raus.

                    Als Test Register mal Spannung oder Temperatur nehmen.

                    Sicher das es ein Holding Register und kein Input Register ist?

                    Stimmt die ID 2 mit dem was im WR steht überein?

                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @wendy2702
                    73b590b7-5d3b-48f6-9909-e8ad67c2a79a-image.png

                    Sowas z.B. ?

                    Lieben Dank an die Helfer hier.
                    GLG Wolfi

                    Configuration:
                    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                    RAM: 8 GB

                    JS-controler: 5.0.17
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • McWoolfM McWoolf

                      @wendy2702
                      73b590b7-5d3b-48f6-9909-e8ad67c2a79a-image.png

                      Sowas z.B. ?

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @mcwoolf Ja.

                      unter Eingangsregister als 16bit, denke auch little endian wobei mit bei der Register Adresse die 0 etwas wundert.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @mcwoolf Ja.

                        unter Eingangsregister als 16bit, denke auch little endian wobei mit bei der Register Adresse die 0 etwas wundert.

                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @wendy2702
                        Das ist die offizielle Beschreibung

                        Lieben Dank an die Helfer hier.
                        GLG Wolfi

                        Configuration:
                        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                        RAM: 8 GB

                        JS-controler: 5.0.17
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3

                        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • McWoolfM McWoolf

                          @wendy2702
                          Das ist die offizielle Beschreibung

                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @mcwoolf
                          Mit Hilfe von @klassisch habe ich endlich eine Verbindung herstellen können. Hier die Einstellungen:
                          8e52a5e2-db3c-4d3e-a174-271866743aae-image.png d028ffb4-f543-410a-b472-cdbc40b135d4-image.png

                          Lieben Dank an die Helfer hier.
                          GLG Wolfi

                          Configuration:
                          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                          RAM: 8 GB

                          JS-controler: 5.0.17
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • McWoolfM McWoolf

                            @mcwoolf
                            Mit Hilfe von @klassisch habe ich endlich eine Verbindung herstellen können. Hier die Einstellungen:
                            8e52a5e2-db3c-4d3e-a174-271866743aae-image.png d028ffb4-f543-410a-b472-cdbc40b135d4-image.png

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @mcwoolf habt ihr das per Chat gemacht oder gibt es einen weiteren thread?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @mcwoolf habt ihr das per Chat gemacht oder gibt es einen weiteren thread?

                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @wendy2702 Er hat mir per chat geholfen.
                              Aber ich bekomme noch keine passenden Daten, ich komme mit den Registern noch nicht klar

                              Lieben Dank an die Helfer hier.
                              GLG Wolfi

                              Configuration:
                              Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                              RAM: 8 GB

                              JS-controler: 5.0.17
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3

                              McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • McWoolfM McWoolf

                                @wendy2702 Er hat mir per chat geholfen.
                                Aber ich bekomme noch keine passenden Daten, ich komme mit den Registern noch nicht klar

                                McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!

                                Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.

                                Lieben Dank an die Helfer hier.
                                GLG Wolfi

                                Configuration:
                                Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                RAM: 8 GB

                                JS-controler: 5.0.17
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3

                                wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • McWoolfM McWoolf

                                  @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!

                                  Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  @mcwoolf OK.

                                  Vielleicht ist das was für dich.

                                  https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE

                                  Gibt es für einen euro weniger auch ohne POE. Den verwende ich und ich glaube @klassisch auch.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @mcwoolf OK.

                                    Vielleicht ist das was für dich.

                                    https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE

                                    Gibt es für einen euro weniger auch ohne POE. Den verwende ich und ich glaube @klassisch auch.

                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolfM Offline
                                    McWoolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                                    #34

                                    @wendy2702
                                    So nun habe ich den PE11 der sollte RTU beherrschen.
                                    Naja was soll ich sagen, bekomme dennoch keine Daten.
                                    Verbindung habe ich aber nur, wenn PE11 und iobroker auf Server eingestellt werden, was mich ein wenig irretiert, es heißt ja, bei modbus gibt es Server und Clients?? Oder verstehe ich hier auch was falsch?

                                    2023-01-20 08:01:39.317 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:40.369 - error: modbus.0 (21212) Error response: 5f
                                    2023-01-20 08:01:41.469 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:42.568 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:43.617 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:44.667 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5
                                    2023-01-20 08:01:45.666 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:46.715 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5
                                    2023-01-20 08:01:47.713 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:48.765 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e
                                    2023-01-20 08:01:49.748 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:50.797 - error: modbus.0 (21212) Error response: f2
                                    2023-01-20 08:01:51.797 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x5f, 0xfd
                                    2023-01-20 08:01:52.872 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:54.023 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:55.071 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:56.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e
                                    2023-01-20 08:01:57.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    2023-01-20 08:01:58.142 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                    

                                    Kann mir jemand verraten was das hier zu bedeuten hat??

                                    Lieben Dank an die Helfer hier.
                                    GLG Wolfi

                                    Configuration:
                                    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                    RAM: 8 GB

                                    JS-controler: 5.0.17
                                    Node.js: 18.19.0
                                    NPM: 10.2.3

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                      PE11

                                      Das Gerät kenne ich nicht. Aber zweimal Server ist eigentlich falsch.

                                      Man hat immer einen Server und mindestens einen Client.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                        PE11

                                        Das Gerät kenne ich nicht. Aber zweimal Server ist eigentlich falsch.

                                        Man hat immer einen Server und mindestens einen Client.

                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @wendy2702
                                        Ja das denke ich auch, aber anders bekomme ich keine Verbindung.

                                        Lieben Dank an die Helfer hier.
                                        GLG Wolfi

                                        Configuration:
                                        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                                        RAM: 8 GB

                                        JS-controler: 5.0.17
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • McWoolfM McWoolf

                                          @wendy2702
                                          Ja das denke ich auch, aber anders bekomme ich keine Verbindung.

                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #37

                                          @mcwoolf Mit dem Device kann ich dir leider nicht helfen.

                                          Sorry

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          811

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe