Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
481 Beiträge 62 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L leonundjulie

    @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

    @r4 OK, ja, dann so wie du es beschrieben hast umsetzen.
    Ich überlege mir, ob ich so was in die nächste Version nehme.
    Die javascript-Instanz-Nummer habe ich jetzt schon implementiert.
    Möchte die nächste Version evtl. via Github veröffentlichen.
    Wäre es sinnvoll daraus einen 'echten' Adapter zu machen. Das würde Config-Dinge vereinfachen. Gibt es dazu eine Anleitung (sorry, habe noch nicht danach gesucht)?
    Gruss

    Das Thema via eines Adapters zu publizieren wird sicherlich von vielen sehnlichst erwartet. Ich treibe mich seit 4 Monaten in diversen Foren auf der Suche nach einer „fertigen“ Lösung zur Anbindung eines HUAWEI SUN2000 (in einem EnPAL Konstrukt) an den IOBroker.

    Zunächst musste ich lernen, dass HUWAEI und der IOBroker MODBUS-Adapter sich nicht mögen :angry: .

    Zwischenzeitlich habe ich es geschafft die vom HUAWEI an die sogenannte EnPAL-BOX gespiegelten Werte via NODE RED auszulesen :flushed:.

    Bis letzte Woche habe versucht den MODBUS des HUAWEI WR via NODE RED zu packen zu bekommen … aber der läuft immer nur einen Zyklus :angry: .

    Und jetzt bin bei dieser JAVA-Script Lösung. Sieht alles sehr vielversprechend aus. Dank rudimentärer Programmiererfahrung versteht ich das Skript einigermaßen.

    Aber ich bekomme via Skript auch nur 1x Werte (siehe Beschreibung ein paar Posts zuvor). Daher hoffe ich natürlich sehr, dass in der nächsten Version des Skriptes eine Auswahlmöglichkeit „Batterie ja/nein“ vorhanden ist … dann läuft das Skript bestenfalls auch bei mr:hand_with_index_and_middle_fingers_crossed:

    C Offline
    C Offline
    Chris_B
    schrieb am zuletzt editiert von
    #293

    @leonundjulie Interessiert mich schon, einen Adapter daraus zu machen. Da brauche ich aber etwas Zeit dafür. Und ich bin wie gesagt nachher einige Tage weg. Das Thema reizt mich aber schon. Bitte habt etwas Geduld...
    Gruss

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S spooky82

      @chris_b Vergiss es - ich Blödmann hatte das Auslesen der Werte

      PositiveActiveEnergy

      und

      PositiveReactiveEnergy

      auskommentiert.

      Ich habe nun alle von mir auskommentierten Zeilen wieder reingenommen.
      Jetzt passiert es aber, dass der Hausverbrauch negativ wird...Wie kann das denn sein?

      Und wo finde ich die aktuelle Version deines Skripts?

      Außerdem würde ich mich gerne für das Skript bedanken - hast du evtl. einen PayPal Link zu deiner Kaffekasse?

      Danke schön!

      C Offline
      C Offline
      Chris_B
      schrieb am zuletzt editiert von
      #294

      @spooky82 Ja, das habe ich auch schon gesehen. Passiert bei mir bei grossen Lastwechseln oder grossen Produktionswechseln; d.h. eine grosse Last wird zu oder abgeschaltet, oder die Sonne kommt plötzlich hervor. Ich vermute, dass der Wechselrichter nicht alles exakt zur gleichen Zeit ausliest, dann kommt es zu solchen Effekten. Im Skript habe ich schon nach Fehlern gesucht, die das erzeugen könnten, habe aber bisher nichts gefunden.
      Das ist aber nett von wegen Kaffeekasse :blush:
      ABER: Das Skript stammt nicht nur von mir, das hat @Kachel gestartet. Ich habe es unterdessen reativ stark umgeschrieben und erweitert.
      Wie oben erwähnt, hätte ich durchaus Lust daraus einen offiziellen Adapter zu machen...
      Gruss

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Chris_B

        @leonundjulie Interessant:

        1. Da war ein Fehler im Skript, er hat U16 gelesen, müsste aber U32 sein. Das gilt für beide, Startup und Shutdown. Habe ich geändert.
        2. Mit der Änderung ist bei mir StartupTime ein Zeit am heutigen Tag. Ich habe aber keine Ahnung, was das laut Huawei sein soll. In der Doku steht das auch nicht genauer. Die ShutdownTime ist 4294967295 = 0xFFFFFFFF, also nicht definiert. Das kann man ja verstehen.

        Ich poste das Skript heute später. Versuche es dann einmal.
        Bin danach allerdings einige Tage weg und kann nicht mehr antworten...
        Gruss

        C Offline
        C Offline
        Chris_B
        schrieb am zuletzt editiert von
        #295

        @chris_b
        Neuste Version des Skripts
        Folgende Änderungen sind integriert:

        1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
        2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
        // define javascript instance; please change according to your setup
        const JavaInst = "javascript.0.";
        
        

        Link zum Skript:
        https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

        S L 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • C Chris_B

          @chris_b
          Neuste Version des Skripts
          Folgende Änderungen sind integriert:

          1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
          2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
          // define javascript instance; please change according to your setup
          const JavaInst = "javascript.0.";
          
          

          Link zum Skript:
          https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

          S Offline
          S Offline
          spooky82
          schrieb am zuletzt editiert von
          #296

          @chris_b Danke.

          Komische Sache: Jetzt sind die Objekte

          Huawei.Inverter.1.ActivePower

          und

          Huawei.Inverter.1.InputPower

          immer gleich...

          Eine Idee, warum?

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S spooky82

            @chris_b Danke.

            Komische Sache: Jetzt sind die Objekte

            Huawei.Inverter.1.ActivePower

            und

            Huawei.Inverter.1.InputPower

            immer gleich...

            Eine Idee, warum?

            C Offline
            C Offline
            Chris_B
            schrieb am zuletzt editiert von
            #297

            @spooky82 Sorry, keine Ahnung - Huawei fragen :blush:
            Ist momentan auch bei mir (Batterie voll) teilweise so. Das darf bei voller Batterie auch so sein.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Chris_B

              @spooky82 Sorry, keine Ahnung - Huawei fragen :blush:
              Ist momentan auch bei mir (Batterie voll) teilweise so. Das darf bei voller Batterie auch so sein.

              S Offline
              S Offline
              spooky82
              schrieb am zuletzt editiert von
              #298

              @chris_b Alles klar - habe das nun über die beiden Stringströme/Spannungen gemacht.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Chris_B

                @chris_b
                Neuste Version des Skripts
                Folgende Änderungen sind integriert:

                1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
                2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
                // define javascript instance; please change according to your setup
                const JavaInst = "javascript.0.";
                
                

                Link zum Skript:
                https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

                L Offline
                L Offline
                leonundjulie
                schrieb am zuletzt editiert von
                #299

                @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                @chris_b
                Neuste Version des Skripts
                Folgende Änderungen sind integriert:

                1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
                2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
                // define javascript instance; please change according to your setup
                const JavaInst = "javascript.0.";
                
                

                Link zum Skript:
                https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

                Der Flow ist inklusive Batterie, korrekt?

                Ich werde es aber auf jeden Fall einspielen und Meldung machen

                10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L leonundjulie

                  @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                  @chris_b
                  Neuste Version des Skripts
                  Folgende Änderungen sind integriert:

                  1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
                  2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
                  // define javascript instance; please change according to your setup
                  const JavaInst = "javascript.0.";
                  
                  

                  Link zum Skript:
                  https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

                  Der Flow ist inklusive Batterie, korrekt?

                  Ich werde es aber auf jeden Fall einspielen und Meldung machen

                  C Offline
                  C Offline
                  Chris_B
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #300

                  @leonundjulie Weiterhin mit Batterie - das habe ich (noch) nicht umgesetzt. Ist auch recht schwierig, da ich ja eben eine Battrie habe, müsste dann jemand ohne Batterie testen (du bspw.).
                  Bin immer noch über Deinen Ausdruck 'Flow' erstaunt. Ich nehme weiterhin an, dass Du damit das Javascript Programm meinst. Gruss

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    leonundjulie
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #301

                    @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                    @chris_b
                    Neuste Version des Skripts
                    Folgende Änderungen sind integriert:

                    1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
                    2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
                    // define javascript instance; please change according to your setup
                    const JavaInst = "javascript.0.";
                    
                    

                    Link zum Skript:
                    https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

                    Der Flow ist inklusive Batterie, korrekt?

                    Ich werde es aber auf jeden Fall einspielen und Meldung machen

                    10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                    Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                    Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                    SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Chris_B

                      @leonundjulie Weiterhin mit Batterie - das habe ich (noch) nicht umgesetzt. Ist auch recht schwierig, da ich ja eben eine Battrie habe, müsste dann jemand ohne Batterie testen (du bspw.).
                      Bin immer noch über Deinen Ausdruck 'Flow' erstaunt. Ich nehme weiterhin an, dass Du damit das Javascript Programm meinst. Gruss

                      L Offline
                      L Offline
                      leonundjulie
                      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                      #302

                      @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                      @leonundjulie Weiterhin mit Batterie - das habe ich (noch) nicht umgesetzt. Ist auch recht schwierig, da ich ja eben eine Battrie habe, müsste dann jemand ohne Batterie testen (du bspw.).
                      Bin immer noch über Deinen Ausdruck 'Flow' erstaunt. Ich nehme weiterhin an, dass Du damit das Javascript Programm meinst. Gruss

                      Mache ich

                      Ja, meine natürlich Dein Skrip ;-)

                      10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                      Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                      Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                      SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Offline
                        R Offline
                        R4
                        schrieb am zuletzt editiert von R4
                        #303

                        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                        @chris_b
                        Neuste Version des Skripts
                        Folgende Änderungen sind integriert:

                        1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).

                        Wenn für diese Zeiten nicht die kytischen Sekunden angezeigt werden sollen kann auch das hier verwendet werden:

                            // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            getU32(GlobalDataBuffer, 32091), {name: "", unit: ""});
                            // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           getU32(GlobalDataBuffer, 32093), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32091)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32093)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
                        

                        edit: führt zu Warnmeldung:
                        info: javascript.0 (25837) State value to set for "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                        --> Javascript ist noch nicht so meins ;)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Chris_B

                          @chris_b
                          Neuste Version des Skripts
                          Folgende Änderungen sind integriert:

                          1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
                          2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
                          // define javascript instance; please change according to your setup
                          const JavaInst = "javascript.0.";
                          
                          

                          Link zum Skript:
                          https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

                          L Offline
                          L Offline
                          leonundjulie
                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                          #304

                          @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                          @chris_b
                          Neuste Version des Skripts
                          Folgende Änderungen sind integriert:

                          1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
                          2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
                          // define javascript instance; please change according to your setup
                          const JavaInst = "javascript.0.";
                          
                          

                          Link zum Skript:
                          https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

                          Guten Morgen.

                          Ich habe die Version 3 des Skriptes eingespielt und daran aus meiner IP und "String 2 aktiv" nichts geändert (habe also die Tatsache, dass ich keine Batterien habe ignoriert).

                          Ich bekomme nur die üblichen Warnmeldungen: Protokoll_2023-08-03-7Uhr15.pdf

                          Ich habe wieder je Moment zwei Screeshots gemacht - einmal das, was mir die EnPAL zeigt (Spiegelbild zu dem was der WR macht).

                          Einmal nach Start des Skripts und einmal nach ein paar wenigen Minuten. Wie man sieht, hat sich die Sonnensituation während des Abwartens geändert - zu sehen bei EnPAL aber nicht im IOBroker. Das ist der selbe Efekt, den ich habe, seitdem ich hier mit den Skript arbeiten - ich sehe immer nur die Werte beim Starten und dann tut sich nichts mehr.

                          Start:
                          50093e70-7d12-4000-830d-7c116117b343-image.png df99d725-7056-4141-9d7f-364bbf782a34-image.png

                          Nach kurzer Zeit:
                          f7fbe40a-ce3d-475b-b06e-063957c3ff2e-image.png
                          89ddb649-58d1-45a7-94b5-411bf90bf001-image.png

                          Und jetzt, 10 bis 15 Minuten danach:
                          97e010c4-e048-4e14-9542-f9da7ac4f36f-image.png

                          Die Werte ändern sich einfach nicht bei mir :-(

                          Ich kann auch nicht das typische Wechseln der Farbe der Objekte sehen ... wenn sich etwas ändert wird es kurz grün und dann wieder rot. Wechsle ich kurz auf zB Protokoll und dann wieder auf Objekte, dann habe ich den Wechsel auf grün und dann wieder auf rot ... aber die Werte bleiben unverändert.

                          Wenn ich den kontinuierlichen Verlauf im Protokoll sehe, dann scheint das Skript ja zu laufen. Aber die Werte werden nicht aktualisiert - ein Idee?

                          10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                          Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                          Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                          SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L leonundjulie

                            @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                            @chris_b
                            Neuste Version des Skripts
                            Folgende Änderungen sind integriert:

                            1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
                            2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
                            // define javascript instance; please change according to your setup
                            const JavaInst = "javascript.0.";
                            
                            

                            Link zum Skript:
                            https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

                            Guten Morgen.

                            Ich habe die Version 3 des Skriptes eingespielt und daran aus meiner IP und "String 2 aktiv" nichts geändert (habe also die Tatsache, dass ich keine Batterien habe ignoriert).

                            Ich bekomme nur die üblichen Warnmeldungen: Protokoll_2023-08-03-7Uhr15.pdf

                            Ich habe wieder je Moment zwei Screeshots gemacht - einmal das, was mir die EnPAL zeigt (Spiegelbild zu dem was der WR macht).

                            Einmal nach Start des Skripts und einmal nach ein paar wenigen Minuten. Wie man sieht, hat sich die Sonnensituation während des Abwartens geändert - zu sehen bei EnPAL aber nicht im IOBroker. Das ist der selbe Efekt, den ich habe, seitdem ich hier mit den Skript arbeiten - ich sehe immer nur die Werte beim Starten und dann tut sich nichts mehr.

                            Start:
                            50093e70-7d12-4000-830d-7c116117b343-image.png df99d725-7056-4141-9d7f-364bbf782a34-image.png

                            Nach kurzer Zeit:
                            f7fbe40a-ce3d-475b-b06e-063957c3ff2e-image.png
                            89ddb649-58d1-45a7-94b5-411bf90bf001-image.png

                            Und jetzt, 10 bis 15 Minuten danach:
                            97e010c4-e048-4e14-9542-f9da7ac4f36f-image.png

                            Die Werte ändern sich einfach nicht bei mir :-(

                            Ich kann auch nicht das typische Wechseln der Farbe der Objekte sehen ... wenn sich etwas ändert wird es kurz grün und dann wieder rot. Wechsle ich kurz auf zB Protokoll und dann wieder auf Objekte, dann habe ich den Wechsel auf grün und dann wieder auf rot ... aber die Werte bleiben unverändert.

                            Wenn ich den kontinuierlichen Verlauf im Protokoll sehe, dann scheint das Skript ja zu laufen. Aber die Werte werden nicht aktualisiert - ein Idee?

                            L Offline
                            L Offline
                            leonundjulie
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #305

                            .... habe mir nochmals den ganzen Thread durchgelesen. Un dsiehe da, ich bin nicht alleine mit dem Problem, das keine Werte ausgelesen werden.

                            Thomas schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/931656, dass er einen Workerround definiert hat. Ich habe das einprgrammiert
                            d4fe54a5-1c08-433c-bc30-f785a32ac2b0-image.png
                            Also habe ich die besagte function gemäß der Skript Version 3 von gestern Abend gegen die von Thomas vorgeschlagene ersetzt. :-) :-) :-) Heureca, die Werte rauschen durch das Skript
                            fb9c0d65-d4ae-4a86-86d9-fba36dc61025-image.png

                            Auch Alex schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/953253 von dem Problem. Er schlug einen Workaround vor, der wiederum bei mir nichts brachte.

                            Aber jetzt kommt das nächste Phänomen: es wird also gelesen, aber es wird weiterhin nur 1x etwas in die Datenpunkte geschrieben :-)

                            10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                            Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                            Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                            SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L leonundjulie

                              .... habe mir nochmals den ganzen Thread durchgelesen. Un dsiehe da, ich bin nicht alleine mit dem Problem, das keine Werte ausgelesen werden.

                              Thomas schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/931656, dass er einen Workerround definiert hat. Ich habe das einprgrammiert
                              d4fe54a5-1c08-433c-bc30-f785a32ac2b0-image.png
                              Also habe ich die besagte function gemäß der Skript Version 3 von gestern Abend gegen die von Thomas vorgeschlagene ersetzt. :-) :-) :-) Heureca, die Werte rauschen durch das Skript
                              fb9c0d65-d4ae-4a86-86d9-fba36dc61025-image.png

                              Auch Alex schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/953253 von dem Problem. Er schlug einen Workaround vor, der wiederum bei mir nichts brachte.

                              Aber jetzt kommt das nächste Phänomen: es wird also gelesen, aber es wird weiterhin nur 1x etwas in die Datenpunkte geschrieben :-)

                              L Offline
                              L Offline
                              leonundjulie
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #306

                              .... ich nehme meine Freude zurück ;-) denn ich muste festestellen, dass die vielen, viele Werte im Protokoll immer die selben sind - hier ein Beispiel:
                              58bc29e2-5ea3-4429-a8ac-8f1bef543dd8-image.png

                              Also nehme ich den zuvor beschriebenen Workaround wieder raus - das scheint es also nicht zu sein.

                              10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                              Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                              Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                              SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Offline
                                R Offline
                                R4
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #307

                                Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R R4

                                  Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  leonundjulie
                                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                  #308

                                  @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                  Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?

                                  Jetzt gerade nochmals … alles unverändert, beim Start des Skriptes werden die Objekte angelegt, die Objekte werden einmalig gefüllt und von da an ändern sich die Werte nicht mehr :-(

                                  10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                                  Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                                  Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                                  SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L leonundjulie

                                    @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                    Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?

                                    Jetzt gerade nochmals … alles unverändert, beim Start des Skriptes werden die Objekte angelegt, die Objekte werden einmalig gefüllt und von da an ändern sich die Werte nicht mehr :-(

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    R4
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #309

                                    @leonundjulie
                                    Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                                    Aber du kannst ja an diversen Stellen ein

                                    console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                                    

                                    einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...

                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R R4

                                      @leonundjulie
                                      Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                                      Aber du kannst ja an diversen Stellen ein

                                      console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                                      

                                      einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      leonundjulie
                                      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                      #310

                                      @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                      @leonundjulie
                                      Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                                      Aber du kannst ja an diversen Stellen ein

                                      console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                                      

                                      einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...

                                      Das ist ein Plan

                                      Für „irgendEineVariable“ setze ich was? Muss ich eine Variable definieren?

                                      10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                                      Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                                      Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                                      SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L leonundjulie

                                        @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                        @leonundjulie
                                        Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                                        Aber du kannst ja an diversen Stellen ein

                                        console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                                        

                                        einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...

                                        Das ist ein Plan

                                        Für „irgendEineVariable“ setze ich was? Muss ich eine Variable definieren?

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        R4
                                        schrieb am zuletzt editiert von R4
                                        #311

                                        @leonundjulie
                                        Ne, das war ein Platzhalter.
                                        Du kannst " + irgendEineVariable" z.B. an einer Stelle durch " + RegToReadPtr" ersetzen, so dass du die Nummer der aktuell ausgelesenen Werte siehst (die von RegToRead), oder auch weg lassen und statt "hier bin ich - " auch Zahlen oder auch sonstwas hinschreiben, so dass du im Log unten weißt, wo du gerade bist im Code.

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #312

                                          @alle

                                          Wäre es möglich das aktuelle Script zentral, z.B. in #1 abzulegen.
                                          (oder ist dies nicht vom TE)

                                          Ich habe momentan nicht mehr den Überblick wo ich das aktuelle finde.

                                          Danke.


                                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          632

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe