    Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      leonundjulie @Chris_B last edited by

      @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

      @chris_b
      Neuste Version des Skripts
      Folgende Änderungen sind integriert:

      1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
      2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
      // define javascript instance; please change according to your setup
      const JavaInst = "javascript.0.";
      
      

      Link zum Skript:
      https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

      Der Flow ist inklusive Batterie, korrekt?

      Ich werde es aber auf jeden Fall einspielen und Meldung machen

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Chris_B @leonundjulie last edited by

        @leonundjulie Weiterhin mit Batterie - das habe ich (noch) nicht umgesetzt. Ist auch recht schwierig, da ich ja eben eine Battrie habe, müsste dann jemand ohne Batterie testen (du bspw.).
        Bin immer noch über Deinen Ausdruck 'Flow' erstaunt. Ich nehme weiterhin an, dass Du damit das Javascript Programm meinst. Gruss

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          leonundjulie last edited by

          @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

          @chris_b
          Neuste Version des Skripts
          Folgende Änderungen sind integriert:

          1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
          2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
          // define javascript instance; please change according to your setup
          const JavaInst = "javascript.0.";
          
          

          Link zum Skript:
          https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

          Der Flow ist inklusive Batterie, korrekt?

          Ich werde es aber auf jeden Fall einspielen und Meldung machen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            leonundjulie @Chris_B last edited by leonundjulie

            @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

            @leonundjulie Weiterhin mit Batterie - das habe ich (noch) nicht umgesetzt. Ist auch recht schwierig, da ich ja eben eine Battrie habe, müsste dann jemand ohne Batterie testen (du bspw.).
            Bin immer noch über Deinen Ausdruck 'Flow' erstaunt. Ich nehme weiterhin an, dass Du damit das Javascript Programm meinst. Gruss

            Mache ich

            Ja, meine natürlich Dein Skrip 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              R4 last edited by R4

              @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

              @chris_b
              Neuste Version des Skripts
              Folgende Änderungen sind integriert:

              1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).

              Wenn für diese Zeiten nicht die kytischen Sekunden angezeigt werden sollen kann auch das hier verwendet werden:

                  // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            getU32(GlobalDataBuffer, 32091), {name: "", unit: ""});
                  // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           getU32(GlobalDataBuffer, 32093), {name: "", unit: ""});
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32091)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
                  forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32093)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
              

              edit: führt zu Warnmeldung:
              info: javascript.0 (25837) State value to set for "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
              --> Javascript ist noch nicht so meins 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                leonundjulie @Chris_B last edited by leonundjulie

                @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                @chris_b
                Neuste Version des Skripts
                Folgende Änderungen sind integriert:

                1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
                2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
                // define javascript instance; please change according to your setup
                const JavaInst = "javascript.0.";
                
                

                Link zum Skript:
                https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr

                Guten Morgen.

                Ich habe die Version 3 des Skriptes eingespielt und daran aus meiner IP und "String 2 aktiv" nichts geändert (habe also die Tatsache, dass ich keine Batterien habe ignoriert).

                Ich bekomme nur die üblichen Warnmeldungen: Protokoll_2023-08-03-7Uhr15.pdf

                Ich habe wieder je Moment zwei Screeshots gemacht - einmal das, was mir die EnPAL zeigt (Spiegelbild zu dem was der WR macht).

                Einmal nach Start des Skripts und einmal nach ein paar wenigen Minuten. Wie man sieht, hat sich die Sonnensituation während des Abwartens geändert - zu sehen bei EnPAL aber nicht im IOBroker. Das ist der selbe Efekt, den ich habe, seitdem ich hier mit den Skript arbeiten - ich sehe immer nur die Werte beim Starten und dann tut sich nichts mehr.

                Start:
                50093e70-7d12-4000-830d-7c116117b343-image.png df99d725-7056-4141-9d7f-364bbf782a34-image.png

                Nach kurzer Zeit:
                f7fbe40a-ce3d-475b-b06e-063957c3ff2e-image.png
                89ddb649-58d1-45a7-94b5-411bf90bf001-image.png

                Und jetzt, 10 bis 15 Minuten danach:
                97e010c4-e048-4e14-9542-f9da7ac4f36f-image.png

                Die Werte ändern sich einfach nicht bei mir 😞

                Ich kann auch nicht das typische Wechseln der Farbe der Objekte sehen ... wenn sich etwas ändert wird es kurz grün und dann wieder rot. Wechsle ich kurz auf zB Protokoll und dann wieder auf Objekte, dann habe ich den Wechsel auf grün und dann wieder auf rot ... aber die Werte bleiben unverändert.

                Wenn ich den kontinuierlichen Verlauf im Protokoll sehe, dann scheint das Skript ja zu laufen. Aber die Werte werden nicht aktualisiert - ein Idee?

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  leonundjulie @leonundjulie last edited by

                  .... habe mir nochmals den ganzen Thread durchgelesen. Un dsiehe da, ich bin nicht alleine mit dem Problem, das keine Werte ausgelesen werden.

                  Thomas schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/931656, dass er einen Workerround definiert hat. Ich habe das einprgrammiert
                  d4fe54a5-1c08-433c-bc30-f785a32ac2b0-image.png
                  Also habe ich die besagte function gemäß der Skript Version 3 von gestern Abend gegen die von Thomas vorgeschlagene ersetzt. 🙂 🙂 🙂 Heureca, die Werte rauschen durch das Skript
                  fb9c0d65-d4ae-4a86-86d9-fba36dc61025-image.png

                  Auch Alex schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/953253 von dem Problem. Er schlug einen Workaround vor, der wiederum bei mir nichts brachte.

                  Aber jetzt kommt das nächste Phänomen: es wird also gelesen, aber es wird weiterhin nur 1x etwas in die Datenpunkte geschrieben 🙂

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    leonundjulie @leonundjulie last edited by

                    .... ich nehme meine Freude zurück 😉 denn ich muste festestellen, dass die vielen, viele Werte im Protokoll immer die selben sind - hier ein Beispiel:
                    58bc29e2-5ea3-4429-a8ac-8f1bef543dd8-image.png

                    Also nehme ich den zuvor beschriebenen Workaround wieder raus - das scheint es also nicht zu sein.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      R4 last edited by

                      Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        leonundjulie @R4 last edited by leonundjulie

                        @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                        Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?

                        Jetzt gerade nochmals … alles unverändert, beim Start des Skriptes werden die Objekte angelegt, die Objekte werden einmalig gefüllt und von da an ändern sich die Werte nicht mehr 😞

                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          R4 @leonundjulie last edited by

                          @leonundjulie
                          Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                          Aber du kannst ja an diversen Stellen ein

                          console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                          

                          einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            leonundjulie @R4 last edited by leonundjulie

                            @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                            @leonundjulie
                            Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                            Aber du kannst ja an diversen Stellen ein

                            console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                            

                            einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...

                            Das ist ein Plan

                            Für „irgendEineVariable“ setze ich was? Muss ich eine Variable definieren?

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              R4 @leonundjulie last edited by R4

                              @leonundjulie
                              Ne, das war ein Platzhalter.
                              Du kannst " + irgendEineVariable" z.B. an einer Stelle durch " + RegToReadPtr" ersetzen, so dass du die Nummer der aktuell ausgelesenen Werte siehst (die von RegToRead), oder auch weg lassen und statt "hier bin ich - " auch Zahlen oder auch sonstwas hinschreiben, so dass du im Log unten weißt, wo du gerade bist im Code.

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                                @alle

                                Wäre es möglich das aktuelle Script zentral, z.B. in #1 abzulegen.
                                (oder ist dies nicht vom TE)

                                Ich habe momentan nicht mehr den Überblick wo ich das aktuelle finde.

                                Danke.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  leonundjulie @R4 last edited by

                                  @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                  @leonundjulie
                                  Ne, das war ein Platzhalter.
                                  Du kannst " + irgendEineVariable" z.B. an einer Stelle durch " + RegToReadPtr" ersetzen, so dass du die Nummer der aktuell ausgelesenen Werte siehst (die von RegToRead), oder auch weg lassen und statt "hier bin ich - " auch Zahlen oder auch sonstwas hinschreiben, so dass du im Log unten weißt, wo du gerade bist im Code.

                                  Ok, habe angefangen:
                                  974d6840-0808-42cc-a754-e6a354e7eb2c-image.png

                                  Und
                                  abc0de8e-921c-46c1-94b0-b77d6cefde62-image.png

                                  Das Ergebnis im Protokoll so aus:
                                  IMG_0562.png

                                  Ideen?

                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    R4 @leonundjulie last edited by

                                    @leonundjulie
                                    Äh, du hast doch keine Batterie?

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      leonundjulie @R4 last edited by

                                      @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                      @leonundjulie
                                      Äh, du hast doch keine Batterie?

                                      Richtig. Da es mit der Version 2 und von mir heraus kommentierten Batt-Zeilen nicht funktionierte, habe ich die gestern veröffentlichte Version zunächst einmal unverändert gelassen …. muss wohl wieder Zeilen herauskicken … wird dann auch übersichtlicher 😉

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        R4 @leonundjulie last edited by R4

                                        @leonundjulie
                                        also

                                        const BatteryUnits = [[0]];
                                        

                                        und

                                        const RegToRead = 
                                        [ [32000, 116],   // inverter status -                            read fast
                                        //  [37000, 68],    // battery information -                        read fast
                                          [37100, 114],   // meter info -                                 read fast
                                        //  [37700, 100],   // battery information -                        read fast
                                        //  [38200, 100],   // additional battery information -             read fast
                                          [30000, 81],    // model info, SN, max Power (static info) -    read slow
                                        //  [37800, 100],   // additional battery information -             read slow
                                        //  [38300, 100],   // additional battery information -             read slow
                                        //  [38400, 100],   // additional battery information -             read slow
                                        //  [47081, 2]      // additional battery information -             read slow
                                        //[35300, 40]     // inverter power adjustments -                 do not read
                                        ];
                                        const RegFast = 2;      // number of register spaces to read fast (must be < RegToRead.length)
                                        

                                        und (hast du Optimizer?)

                                        function ProcessData()
                                        //--------------------
                                         {
                                            //console.debug("Processing new data...");
                                            for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++)
                                            {
                                                ProcessDeviceInfo(i);
                                                ProcessInverterStatus(i);
                                                //ProcessBattery(i);
                                                //ProcessInverterPowerAdjustments(i);
                                                //ProcessOptimizers(i); 
                                            }
                                        

                                        ... aber Fehlermeldung beim Lesen von Register 30000 sollte nicht dauerhaft kommen

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                                          Hallo,
                                          ich habe eine Frage zu folgendem Hinweis im Script:

                                          // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                          // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                          // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                          

                                          dort steht: 1. Inverter mit 2 stacks und 2 modules, also [3,2]
                                          und: 2. Inverter mit 1 stack und 3 modules; müsste dies dann nicht [1,3] heißen ?

                                          Irgendwie passt dies nicht so richtig, oder ich versteh es nicht.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            leonundjulie @R4 last edited by leonundjulie

                                            @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                            @leonundjulie
                                            also

                                            const BatteryUnits = [[0]];
                                            

                                            und

                                            const RegToRead = 
                                            [ [32000, 116],   // inverter status -                            read fast
                                            //  [37000, 68],    // battery information -                        read fast
                                              [37100, 114],   // meter info -                                 read fast
                                            //  [37700, 100],   // battery information -                        read fast
                                            //  [38200, 100],   // additional battery information -             read fast
                                              [30000, 81],    // model info, SN, max Power (static info) -    read slow
                                            //  [37800, 100],   // additional battery information -             read slow
                                            //  [38300, 100],   // additional battery information -             read slow
                                            //  [38400, 100],   // additional battery information -             read slow
                                            //  [47081, 2]      // additional battery information -             read slow
                                            //[35300, 40]     // inverter power adjustments -                 do not read
                                            ];
                                            const RegFast = 2;      // number of register spaces to read fast (must be < RegToRead.length)
                                            

                                            und (hast du Optimizer?)

                                            function ProcessData()
                                            //--------------------
                                             {
                                                //console.debug("Processing new data...");
                                                for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++)
                                                {
                                                    ProcessDeviceInfo(i);
                                                    ProcessInverterStatus(i);
                                                    //ProcessBattery(i);
                                                    //ProcessInverterPowerAdjustments(i);
                                                    //ProcessOptimizers(i); 
                                                }
                                            

                                            ... aber Fehlermeldung beim Lesen von Register 30000 sollte nicht dauerhaft kommen

                                            Habe mal eben zwischen Tür und Angel Deinen Ansatz umgesetzt - leider nicht ohne Fehler …. Kann denen aber erst heute Abend nachgehen.
                                            13d2ffa8-5e21-4f4a-9d6d-a491e005325b-image.jpeg

                                            R L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            428
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            60
                                            477
                                            87842
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo