NEWS
Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
-
@r4
Interessanter Input!
Zu 1: Es gibt da die kleinen, subtilen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz... Und wir hier in der Schweiz verwenden tatsächlich einen Punkt für die Nachkommastellen von Zahlen (das weiss bspw. auch Excel und Windows im Allgemeinen). In diesem Sinn wäre diese Änderung für mich falsch. Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..
Zu 2) Das wollte ich auch noch in Angriff nehmen. Guter Lösungsvorschlag; verringert die Kommunikation auf ein 'sinnvolles' Mass. Werde ich auch umsetzen.
Danke für den Input
Christian -
@chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
@r4
Interessanter Input!
Zu 1: ... Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..Muss ich mir mal anschauen (bin neu in diesem Thema).
(Hab eh noch Probleme mit der Uhrzeit / Zeitzone... da wird meist die richtige angezeigt, z.B. in der Console, aber ich muss schedule("59 21 * * *") angeben um 23:59 Uhr zu triggern )Im Übrigen... so funktioniert es besser:
string = log1.toFixed(2) + ";" + log2.toFixed(2) + ";" + log3.toFixed(2) + ... string = currDate + ";" + string.replaceAll(".",",");
-
Moin!
Das klingt interressant (wichtige Daten öfter)...
Magst Du mal Deinen Code für die Abfrage posten? Oder Dein gesamtes Script?
Danke Dir!
Mr.Lee -
hab das Script inzwischen ganz schön umgebaut.
Zum Thema Priorisierung ist das hier wesentlich:// These register spaces need to be read: const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // read often: Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064 [37100, 114], // read often: Meter.ActivePower: 37113 [37700, 100], // read often: Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765 [47075, 10], // read often: MaximumChargingPower,... [37000, 68], // Batterystack,... --> read rarely [37800, 100], // Batterystack --> read rarely [38200, 100], // Batterystack --> read rarely [38300, 100], // Batterystack --> read rarely [38400, 100], // Batterystack --> read rarely [30000, 81] // ProcessDeviceInfo() --> read rarely // [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* --> no use ]; var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0; const RegisterSpacesToReadPrioLoops = 56; // number of fast read cycles before full read cycle (~ every 15 mins at 4s cycle time) const RegisterSpacesToReadFast = 4; // number of registers to be read fast var RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
Dazu kommen noch für meine Schreibarbeiten ins Register 47075 (mehr brauche ich derzeit nicht):
var triggerWriteProcessing = false; // write instead of read a register var batteryChargePower = 0; // value to be written into register 47075
Die werden im Ablauf gesetzt durch on() oder durch zeitliche Ereignisse...
Dann die Intervall-Funktion:
setInterval(function() // ------------------- // This is the main function triggering a read or a write via modbus-tcp every xx seconds (see value below in ms) // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied // with 4 seconds, new values are displyed every 16/40 seconds { var RegisterSpacesToReadContinuouslyLength; if (triggerprocessing == 1) { ProcessData(); triggerprocessing = 0; } if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval) { console.debug("Triggering read of inverter at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); readRegisterSpace(RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++; if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount == 0) RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadContinuously.length; else RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadFast; // number of registers to be read if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuouslyLength) { RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0; RegisterSpacesToReadPrioLoopCount++; if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount >= RegisterSpacesToReadPrioLoops) RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0; triggerprocessing = 1; // everything was read, now set the datapoints } } else // triggerWriteProcessing == true --> write register { client.writeRegisters(47075, [0, batteryChargePower]); // write the value 0, xxx to registers starting at address 47075 triggerWriteProcessing = false; } }, 4000);
Hinweis - statt
// get SOC of first battery stack and combine to one string var BatOverview = ""; for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++) { if (j > 1) BatOverview += ", "; BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%"; } setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
hab ich, weil nur 5kWh Batterie:
// get SOC of all batteries and combine to one string (only one battery here...) var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.SOC").val; setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
das spart Registerbereiche - Inverter.1.Batterystack.1.Battery.* wird bei mir ja nur noch alle 15 Minuten aktualisiert. Selbiges für YieldToday, IsBatteryLoading.
(und ja, den DP Derived.BatteryOverview könnte ich mir sparen indem ich gleich Inverter.Battery.SOC verwende...)
BatOverview und der DP Derived.BatteryOverview sind bei mir auch kein String, sondern 'ne Zahl, weil ich damit weiterrechne. -
@r4 Hallo, da ich immer nur sporadisch hier rein schaue.. wo kann ich das von Dir umgebaute Script finden? Ich würde es doch gern mal wieder mit meiner Anlage probieren.. mit einer älteren Version des Scripts gab es bei mir zu viele Probleme bzw. Fehlermeldungen und komische Daten.
DANKE!!
Viele Grüße!! -
@road_runner31
Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich... -
@r4 Naja, mein Problem ist, dass auch das Originalscript (mit den notwendigen Anpassungen, also IP-Adresse, Anzahl Batterien) bei mir Fehler produziert.
javascript.0 2023-07-08 19:10:33.215 warn script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined javascript.0 2023-07-08 19:10:13.214 warn script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined javascript.0 2023-07-08 19:09:53.226 warn script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined javascript.0 2023-07-08 19:09:53.226 info script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773251,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773251} javascript.0 2023-07-08 19:09:53.226 info script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum, state={"val":null,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688836193226,"c":"script.js.huawei.modbus_get"}) javascript.0 2023-07-08 19:09:53.226 info script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993396} javascript.0 2023-07-08 19:09:53.226 info script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773249,"c":"script.js.huawei.modbus_get"}) javascript.0 2023-07-08 19:09:53.226 info script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993396} javascript.0 2023-07-08 19:09:53.226 info script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773247,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773247} javascript.0 2023-07-08 19:09:53.226 info script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773245,"c":"script.js.huawei.modbus_get"}) javascript.0 2023-07-08 19:09:53.225 info script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993395} javascript.0
Der Wechselrichter ist per Ping erreichbar, auch der Port stimmt. Die Objekte werden im iobroker auch erzeugt, steht allerdings überall 0 drin.
-
@r4 Ich habs gefunden.. bei mir läuft in einem anderen Docker-Containert "evcc", der steuert das PV-Überschussladen vom Auto. Und der "prügelt" sich anscheinend mit dem Script um den Modbus-Port
Mit denm Snippet, das den Verbindungsstatus checkt und neu connected ging es dann, aber wenn beide sich permanent neu auf den Port verbinden, ist das sicher auch nicht der gewünschte Effekt.. -
@road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.
-
@road_runner31
Ja, nur ein Zugriff geht.
Wie meloneA sagt, ggf. über einen Proxy ("Vermittler") gehen...(Insgesamt etwas schwach, dieser Dongle. Ist mir auch noch nirgends untergekommen, dass man (mit aktueller HW) sooo lange aufs einfache Datenauslesen warten muss!)
-
Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:
ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield", GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106), {name: "", unit: "kWh"});
Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?
In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir
Aber auf der Weboberfläche von FS steht
Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
Wie kommt das? -
@hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
AccomulatedEnergyYield
Bei mir ist das jetzt:
forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
("AccumulatedEnergyYield" und "/100")
und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.
-
@r4 Ok selbst ins Knie geschossen.
In der Weboberfläche steht die ANLAGE an sich. Sprich der Standort. Bei uns wurde der WR ausgetauscht, da wir einen größeren brauchten. In den Gerätedaten des WR steht die Zahl, die auch in den Objekten steht.
-
Moin,
bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Sonnige Grüße
Til -
@agent-til
Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027 -
Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:
https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib -
@melonea
Gut, dass ich keine Optimierer habe -
@hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
Gruss -
@chris_b
Hallo,
ich wollte gerne mit dem script die Register 47087 und 47088 lesen und wenn möglich auch Werte zurückschreiben.
Ich habe folgendes im script ergänzt: [47000,100]// These register spaces need to be read: const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40], [47000,100]];
und entsprechende Datenobjekte mit "forcesetState...." angelegt (werden auch angelegt...
aber beim Start des script bekomme ich nun den Fehler13.7.2023, 08:09:02.020 [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3 13.7.2023, 08:09:02.048 [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 13.7.2023, 08:09:07.032 [error]: javascript.0 (1105) at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9) 13.7.2023, 08:09:12.030 [error]: javascript.0 (1105) at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9) 13.7.2023, 08:09:17.030 [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined 13.7.2023, 08:09:17.031 [error]: javascript.0 (1105) at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9) 13.7.2023, 08:09:17.638 [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3 13.7.2023, 08:09:22.029 [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
wie/wo muss ich die beiden Registeradressen eintragen, damit sie gelesen werden?
-
@stoffel67 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
47087
--> Lies mal nur z.B. [47075, 12] aus oder sogar nur [47087, 2] (den ganzen Registerbereich auszulesen hatte bei mir auch Fehler gegeben, hab mich da dann nicht weiter drum gekümmert, weil ich nicht so viel brauchte...)