Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
481 Beiträge 62 Kommentatoren 121.7k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Chris_B

    Ich habe das Skript nochmals etwas erweitert:
    Jetzt werden auch jeden Tag 1 Minute vor Mitternacht die Tagesdaten in die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv geschrieben. Pro Tag werden folgende Daten geschrieben:

    • Datum
    • Yield Today
    • GridExportToday
    • GridImportToday
    • ConsumptionToday

    Mit dieser csv Datei kann man dann in Excel wunderbar seine eigenen Stattistiken zeichen und analysieren.
    Gruss, Christian

    ACHTUNG: Irgendwie kopiert es mir das Skript komisch in den 'Code' Bereich. Bitte die komischen {1} im Skript wegnehmen. Weiss jemand, wie diese entstehen? Die sind im Code nicht drin, und ich habe mehrere Arten versucht es zu kopieren...

    // From iobroker Forum: "Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert"
    // https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert
    //
    
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", "",  {read: true, write: true, name: "Battery Overview SOC"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", "",  {read: true, write: true, name: "Consumption of House", unit: "W"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", "",  {read: true, write: true, name: "Yield Today", unit: "kW"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", 0,  {read: true, write: true, name: "Luna 2000 Battery is loading", type: "number"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", 0,  {read: true, write: true, name: "Exporting Power to Grid", type: "number"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0,  {read: true, write: true, name: "Peak panel power today"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total export to grid", unit: "kWh"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total import from grid", unit: "kWh"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Export to grid today", unit: "kWh"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Import from grid today", unit: "kWh"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption today", unit: "kWh"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption total sum", unit: "kWh"});
    createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption total sum at start of day", unit: "kWh"});
    
    
    var ModbusRTU = require("modbus-serial");
    var fs = require('fs');
    var client = new ModbusRTU();
    var testCreateState = 0;
    
    var modbusErrorMessages =
    [   "Unknown error",
        "Illegal function (device does not support this read/write function)",
        "Illegal data address (register not supported by device)",
        "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
        "Slave device failure (device reports internal error)",
        "Acknowledge (requested data will be available later)",
        "Slave device busy (retry request again later)"
    ];
    
    // open connection to a tcp line
    client.setTimeout(10000);
    
    // Enter your inverter modbus IP and port here:
    client.connectTCP("192.168.1.127", { port: 502 });
    // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
    const ModBusIDs = [1];
    // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
    const PowerMeterID = 0;
    // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
    // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
    // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
    const BatteryUnits = [[3, 0]];
    
    // These register spaces need to be read:
    const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]];
    var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
    
    var GlobalDataBuffer = new Array(2);
    for ( var i=0; i < ModBusIDs.length; i++)
    {
        GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized....
    }
    
    
    // Some helper functions:
    
    function readUnsignedInt16(array)
    {   return array[0];
    }
    
    function readUnsignedInt32(array)
    {   return array[0] * 256 * 256 + array[1];
    }
    
    function readSignedInt16(array)
    {   var value = 0;
        if (array[0] > 32767)   value = array[0] - 65535; 
            else                value = array[0];
        return value;
    }
    
    function readSignedInt32(array)
    {   var value = 0;
        for (var i = 0; i < 2; i++) { value = (value << 16) | array[i]; }
        return value;
    }
    
    function getU16(dataarray, index)
    {   return readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
    }
    
    function getU32(dataarray, index)
    {   return readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
    }
    
    function getI16(dataarray, index)
    {   return readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
    }
    
    function getI32(dataarray, index)
    {   return readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
    }
    
    function getString(dataarray, index, length)
    {   var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
        var bytearray = [];
        for (var i = 0; i < length; i++)
        {   bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
            bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
        }       
        var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);    
        return value;
    }
    
    function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length)
    {   var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
        var bytearray = [];
        for(var i = 0; i < length; i++)
        {   bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
            bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
        }       
        var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);    
        var value2 = new String(value).trim();
        return value2;
    }
    
    function forcesetState(objectname, value, options)
    //------------------------------------------------
    // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
    {   if (testCreateState == 0)
        {   if (!existsState("javascript.0." + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
            else                                            { setState(objectname, value); }
        } else
        {   setState(objectname, value);
        }
    }  
    
    
    // Functions to map registers into ioBreaker objects
    
    function ProcessOptimizers(id)
    //----------------------------
    {
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37200), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37201), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37202), {name: "", unit: ""});
    }
    
    function ProcessInverterPowerAdjustments(id)
    //------------------------------------------
    {
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand",  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
    }
    
    function ProcessBattery(id)
    //-------------------------
    {
        // Battery registers 1-15 (Stack 1 related)
        if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0)
        {
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower",            getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower",         getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID",                     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
            //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion",                 getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
            //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion",                  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
        }
        // Battery registers 16+17 (Storage-related)
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower",                     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower",                  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
    
        // Battery register 18-20 (Stack 1 related)
        if (BatteryUnits[id-1][0] > 0)
        {
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",                          getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});       
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
        }
        // Battery register 21-31 (Stack 2 related)
        if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0)
        {
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",                          getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});        
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
        }
        // Battery register 32-41 (Storage related)
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"});
    
        // Battery registers 42+43 (Battery stack related)   
        if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0)
        {
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
        }
        
        if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0)
        {
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
        }
    
        // Registers 44 to 98: (Battery pack related)
        for(var i = 1; i <= 2; i++)
        {        
            if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0)
            {            
                for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++)
                {
                    //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack)
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",                getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion",   getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",           getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                    forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
    
                    // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack)
                    createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                    createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                }
            }        
        }
    
        // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet!
    }
    
    
    function ProcessPowerMeterStatus()
    //--------------------------------
    {       
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                   getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101)  / 10, {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103)  / 10, {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105)  / 10, {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107)  / 100, {name: "", unit: "A"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109)  / 100, {name: "", unit: "A"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",              getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",              getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",            getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",      getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
        //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
        //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",               getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
    }
    
    function ProcessInverterStatus(id)
    //--------------------------------
    {
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10  , {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
        //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10  , {name: "", unit: "V"});
        //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",             getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10  , {name: "", unit: "V"});      
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10  , {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10  , {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10  , {name: "", unit: "V"});                              
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10  , {name: "", unit: "V"});                                                  
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10  , {name: "", unit: "V"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",            getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",    getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10  , {name: "", unit: "°C"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccumulatedEnergyYield",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",          getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32114) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
    }
    
    
    function ProcessDeviceInfo(id)
    //----------------------------
    {      
        // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model",  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""}); 
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings",         getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers",       getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower",     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid",      getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
    }
    
    
    function readRegisterSpace(id, address, length)
    //---------------------------------------------
    {
        client.setID(ModBusIDs[id-1]);
        client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
        {   
            if (err)
            {   console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);            
            }
            else
            {   console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
            }
        });
    }
    
    
    function ProcessData()
    //--------------------
    {
        console.debug("Processing new data...");   // this was originally .log
        for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++)
        {
            ProcessDeviceInfo(i);
            ProcessInverterStatus(i);
            ProcessBattery(i);
            //ProcessInverterPowerAdjustments(i);
            ProcessOptimizers(i); 
        }    
        ProcessPowerMeterStatus();
    
        // get SOC of first battery stack and combine to one string
        var BatOverview = "";
        for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++)
        { 
            if (j > 1) BatOverview += ", ";
            BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%";
        }
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
    
        // determine peak panel power
        var PanelPower = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower").val;
        var PanelMax = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower").val;
        if (PanelPower > PanelMax) setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", PanelPower);
        
        // determine power used by house
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower").val * 1000 -
            getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val);
    
        // determine yield today
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield").val +
            getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity").val -
            getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity").val)
    
        // determine if battery is loading
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower").val > 0 ? 0 : 1);
    
        // determine if power is imported or exported
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val > 0 ? 1 : 0);
    
        // compute export and import today
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum").val);
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum").val);
        
        // compute consumption today
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum",
            getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.AccumulatedEnergyYield").val +
            getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val -
            getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val);
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday", 
            getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val -
            getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart").val); 
    
        testCreateState = 1;                // do not check on createState any more
        console.debug("Processing done!");  // this was originally .log
    }
    
    
    var triggerprocessing = 0; 
    var currentinverter = 1;
    
    setInterval(function()
    // -------------------
    // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every 2 seconds - changed to 5 seconds
    // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied
    // with 5 seconds, new values are displyed every 50 seconds
    {
        if (triggerprocessing == 1)
        {
            triggerprocessing = 0;
            ProcessData();
        }      
       
        // this was originally also a .log
        console.debug("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " +
            RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] +
            " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
        
        readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
        RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;               
        if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length)
        {
            RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
            currentinverter++
            if (currentinverter > ModBusIDs.length)
            {
                currentinverter = 1;  
                triggerprocessing = 1;                    
            }
        }     
    }, 5000);
    
    
    // one minute before midnight - perform housekeeping actions
    schedule("59 23 * * *", function ()
    {   
        // reset peak power for next day
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0);
        // copy current export/import kWh - used to compute daily import/export in kWh
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val);
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val);
        // copy consumption Sum to Start for the next day
        setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val);
        // log important iformation to file
        SolarPowerLogging();
    });
    
    
    function SolarPowerLogging() 
    //--------------------------
    // write values of today in file
    {
        // get 
        var log1 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday").val;
        var log2 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday").val;
        var log3 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday").val;
        var log4 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val;
    
        // Zerlege Datum und Zeit in Variable
        var now =    new Date();
        var year =   now.getFullYear();
        var month =  addZero(now.getMonth() + 1);
        var day =    addZero(now.getDate());
        var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
        var string = " ";
    
        // create string that is appended to the file
        string = currDate + ";" + log1.toFixed(3) + ";" + log2.toFixed(3) + ";" + log3.toFixed(3) + ";" + log4.toFixed(3) + "\n";
        fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv", string);   
    
        // erzeuge Log-Eintrag
        log("Solerpower log:" + string, "info"); 
    }
    
    function addZero(Num)
    //-----------------
    // if number <10 add zero values at the beginning of numbers
    {
        if (Num < 10) Num = "0" + Num;
        return Num;
    }
    
    
    R Offline
    R Offline
    R4
    schrieb am zuletzt editiert von
    #173

    @chris_b
    Für das Schreiben der Log-Datei würde ich noch vorschlagen, die Nachkommastellen-Punkte in Kommata umzuwandeln, also so in der Art:

    string = currDate + ";" + log1.toFixed(2).replace('.',',') + ";" + log2.toFixed(2).replace('.',',') ...
    

    Ansonsten habe ich die Register nach "Wichtigkeit" sortiert

    // These register spaces need to be read:
    const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                              [37100, 114], // Meter.ActivePower: 37113
                                              [37700, 100], // Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                              [47075, 10],  // MaximumChargingPower,...
                                              [37000, 68],  // Batterystack,...
                                              [37800, 100], // Batterystack
                                              [38200, 100], // Batterystack
                                              [38300, 100], // Batterystack
                                              [38400, 100], // Batterystack
                                              [30000, 81]   // --> ProcessDeviceInfo()
    //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* 
                                              ];
    

    und lasse nur die ersten 4 regelmäßig auslesen und nur alle 50 Runden mal (~ jede Viertel Stunde) alle zusammen. Weil ich nur eine Batterie habe ergibt das bei mir also alle 16s frische Daten (immerhin...).

    C M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • R R4

      @chris_b
      Für das Schreiben der Log-Datei würde ich noch vorschlagen, die Nachkommastellen-Punkte in Kommata umzuwandeln, also so in der Art:

      string = currDate + ";" + log1.toFixed(2).replace('.',',') + ";" + log2.toFixed(2).replace('.',',') ...
      

      Ansonsten habe ich die Register nach "Wichtigkeit" sortiert

      // These register spaces need to be read:
      const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                                [37100, 114], // Meter.ActivePower: 37113
                                                [37700, 100], // Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                                [47075, 10],  // MaximumChargingPower,...
                                                [37000, 68],  // Batterystack,...
                                                [37800, 100], // Batterystack
                                                [38200, 100], // Batterystack
                                                [38300, 100], // Batterystack
                                                [38400, 100], // Batterystack
                                                [30000, 81]   // --> ProcessDeviceInfo()
      //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* 
                                                ];
      

      und lasse nur die ersten 4 regelmäßig auslesen und nur alle 50 Runden mal (~ jede Viertel Stunde) alle zusammen. Weil ich nur eine Batterie habe ergibt das bei mir also alle 16s frische Daten (immerhin...).

      C Offline
      C Offline
      Chris_B
      schrieb am zuletzt editiert von
      #174

      @r4
      Interessanter Input!
      Zu 1: Es gibt da die kleinen, subtilen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz... :blush: Und wir hier in der Schweiz verwenden tatsächlich einen Punkt für die Nachkommastellen von Zahlen (das weiss bspw. auch Excel und Windows im Allgemeinen). In diesem Sinn wäre diese Änderung für mich falsch. Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..
      Zu 2) Das wollte ich auch noch in Angriff nehmen. Guter Lösungsvorschlag; verringert die Kommunikation auf ein 'sinnvolles' Mass. Werde ich auch umsetzen.
      Danke für den Input
      Christian

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        R4
        schrieb am zuletzt editiert von R4
        #175

        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

        @r4
        Interessanter Input!
        Zu 1: ... Nach meiner Meinung sollte das durch die Ländereinstellungen im iobroker gelöst sein..

        Muss ich mir mal anschauen (bin neu in diesem Thema).
        (Hab eh noch Probleme mit der Uhrzeit / Zeitzone... da wird meist die richtige angezeigt, z.B. in der Console, aber ich muss schedule("59 21 * * *") angeben um 23:59 Uhr zu triggern :man-shrugging: )

        Im Übrigen... so funktioniert es besser:

        string = log1.toFixed(2) + ";" + log2.toFixed(2) + ";" + log3.toFixed(2) + ...
        string = currDate + ";" + string.replaceAll(".",",");
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R R4

          @chris_b
          Für das Schreiben der Log-Datei würde ich noch vorschlagen, die Nachkommastellen-Punkte in Kommata umzuwandeln, also so in der Art:

          string = currDate + ";" + log1.toFixed(2).replace('.',',') + ";" + log2.toFixed(2).replace('.',',') ...
          

          Ansonsten habe ich die Register nach "Wichtigkeit" sortiert

          // These register spaces need to be read:
          const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                                    [37100, 114], // Meter.ActivePower: 37113
                                                    [37700, 100], // Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                                    [47075, 10],  // MaximumChargingPower,...
                                                    [37000, 68],  // Batterystack,...
                                                    [37800, 100], // Batterystack
                                                    [38200, 100], // Batterystack
                                                    [38300, 100], // Batterystack
                                                    [38400, 100], // Batterystack
                                                    [30000, 81]   // --> ProcessDeviceInfo()
          //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* 
                                                    ];
          

          und lasse nur die ersten 4 regelmäßig auslesen und nur alle 50 Runden mal (~ jede Viertel Stunde) alle zusammen. Weil ich nur eine Batterie habe ergibt das bei mir also alle 16s frische Daten (immerhin...).

          M Offline
          M Offline
          MrLee
          schrieb am zuletzt editiert von
          #176

          @r4

          Moin!

          Das klingt interressant (wichtige Daten öfter)...

          Magst Du mal Deinen Code für die Abfrage posten? Oder Dein gesamtes Script?

          Danke Dir!
          Mr.Lee

          R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MrLee

            @r4

            Moin!

            Das klingt interressant (wichtige Daten öfter)...

            Magst Du mal Deinen Code für die Abfrage posten? Oder Dein gesamtes Script?

            Danke Dir!
            Mr.Lee

            R Offline
            R Offline
            R4
            schrieb am zuletzt editiert von R4
            #177

            @mrlee

            hab das Script inzwischen ganz schön umgebaut.
            Zum Thema Priorisierung ist das hier wesentlich:

            // These register spaces need to be read:
            const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // read often: Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                                      [37100, 114], // read often: Meter.ActivePower: 37113
                                                      [37700, 100], // read often: Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                                      [47075, 10],  // read often: MaximumChargingPower,...
                                                      [37000, 68],  // Batterystack,... --> read rarely
                                                      [37800, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                      [38200, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                      [38300, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                      [38400, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                      [30000, 81]   // ProcessDeviceInfo() --> read rarely
            //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* --> no use
                                                      ]; 
                                                      
            var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
            const RegisterSpacesToReadPrioLoops = 56; // number of fast read cycles before full read cycle (~ every 15 mins at 4s cycle time)
            const RegisterSpacesToReadFast = 4; // number of registers to be read fast
            var RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
            

            Dazu kommen noch für meine Schreibarbeiten ins Register 47075 (mehr brauche ich derzeit nicht):

            var triggerWriteProcessing = false; // write instead of read a register
            var batteryChargePower = 0; // value to be written into register 47075
            

            Die werden im Ablauf gesetzt durch on() oder durch zeitliche Ereignisse...

            Dann die Intervall-Funktion:

            setInterval(function()
            // -------------------
            // This is the main function triggering a read or a write via modbus-tcp every xx seconds (see value below in ms)
            // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied
            // with 4 seconds, new values are displyed every 16/40 seconds
            {
                var RegisterSpacesToReadContinuouslyLength;
            
                if (triggerprocessing == 1)
                {
                    ProcessData();
                    triggerprocessing = 0;        
                }      
                
                if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                {
                    console.debug("Triggering read of inverter at address " +
                        RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] +
                        " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
            
                    readRegisterSpace(RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
                    RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;               
                    if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount == 0) RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadContinuously.length;
                        else RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadFast; // number of registers to be read
                    if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuouslyLength)
                    {
                        RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                        RegisterSpacesToReadPrioLoopCount++;
                        if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount >= RegisterSpacesToReadPrioLoops) RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                        triggerprocessing = 1; // everything was read, now set the datapoints
                    }
                }
                else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                {
                    client.writeRegisters(47075, [0, batteryChargePower]); // write the value 0, xxx to registers starting at address 47075
                    triggerWriteProcessing = false;
                }
            }, 4000);
            

            Hinweis - statt

            // get SOC of first battery stack and combine to one string
                var BatOverview = "";
                for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++)
                { 
                    if (j > 1) BatOverview += ", ";
                    BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%";
                }
                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
            

            hab ich, weil nur 5kWh Batterie:

            // get SOC of all batteries and combine to one string (only one battery here...)
                var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.SOC").val; 
                setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
            

            das spart Registerbereiche - Inverter.1.Batterystack.1.Battery.* wird bei mir ja nur noch alle 15 Minuten aktualisiert. Selbiges für YieldToday, IsBatteryLoading.
            (und ja, den DP Derived.BatteryOverview könnte ich mir sparen indem ich gleich Inverter.Battery.SOC verwende...)
            BatOverview und der DP Derived.BatteryOverview sind bei mir auch kein String, sondern 'ne Zahl, weil ich damit weiterrechne.

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • R R4

              @mrlee

              hab das Script inzwischen ganz schön umgebaut.
              Zum Thema Priorisierung ist das hier wesentlich:

              // These register spaces need to be read:
              const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116], // read often: Inverter.ActivePower: 32080, Inverter.InputPower: 32064
                                                        [37100, 114], // read often: Meter.ActivePower: 37113
                                                        [37700, 100], // read often: Inverter.Battery.SOC: 37760, Inverter.Battery.ChargeAndDischargePower: 37765
                                                        [47075, 10],  // read often: MaximumChargingPower,...
                                                        [37000, 68],  // Batterystack,... --> read rarely
                                                        [37800, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                        [38200, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                        [38300, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                        [38400, 100], // Batterystack --> read rarely
                                                        [30000, 81]   // ProcessDeviceInfo() --> read rarely
              //                                          [35300, 40] // Inverter.ActiveAdjustement.* --> no use
                                                        ]; 
                                                        
              var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
              const RegisterSpacesToReadPrioLoops = 56; // number of fast read cycles before full read cycle (~ every 15 mins at 4s cycle time)
              const RegisterSpacesToReadFast = 4; // number of registers to be read fast
              var RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
              

              Dazu kommen noch für meine Schreibarbeiten ins Register 47075 (mehr brauche ich derzeit nicht):

              var triggerWriteProcessing = false; // write instead of read a register
              var batteryChargePower = 0; // value to be written into register 47075
              

              Die werden im Ablauf gesetzt durch on() oder durch zeitliche Ereignisse...

              Dann die Intervall-Funktion:

              setInterval(function()
              // -------------------
              // This is the main function triggering a read or a write via modbus-tcp every xx seconds (see value below in ms)
              // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied
              // with 4 seconds, new values are displyed every 16/40 seconds
              {
                  var RegisterSpacesToReadContinuouslyLength;
              
                  if (triggerprocessing == 1)
                  {
                      ProcessData();
                      triggerprocessing = 0;        
                  }      
                  
                  if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                  {
                      console.debug("Triggering read of inverter at address " +
                          RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] +
                          " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
              
                      readRegisterSpace(RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
                      RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;               
                      if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount == 0) RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadContinuously.length;
                          else RegisterSpacesToReadContinuouslyLength = RegisterSpacesToReadFast; // number of registers to be read
                      if (RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuouslyLength)
                      {
                          RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                          RegisterSpacesToReadPrioLoopCount++;
                          if (RegisterSpacesToReadPrioLoopCount >= RegisterSpacesToReadPrioLoops) RegisterSpacesToReadPrioLoopCount = 0;
                          triggerprocessing = 1; // everything was read, now set the datapoints
                      }
                  }
                  else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                  {
                      client.writeRegisters(47075, [0, batteryChargePower]); // write the value 0, xxx to registers starting at address 47075
                      triggerWriteProcessing = false;
                  }
              }, 4000);
              

              Hinweis - statt

              // get SOC of first battery stack and combine to one string
                  var BatOverview = "";
                  for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++)
                  { 
                      if (j > 1) BatOverview += ", ";
                      BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%";
                  }
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
              

              hab ich, weil nur 5kWh Batterie:

              // get SOC of all batteries and combine to one string (only one battery here...)
                  var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.SOC").val; 
                  setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
              

              das spart Registerbereiche - Inverter.1.Batterystack.1.Battery.* wird bei mir ja nur noch alle 15 Minuten aktualisiert. Selbiges für YieldToday, IsBatteryLoading.
              (und ja, den DP Derived.BatteryOverview könnte ich mir sparen indem ich gleich Inverter.Battery.SOC verwende...)
              BatOverview und der DP Derived.BatteryOverview sind bei mir auch kein String, sondern 'ne Zahl, weil ich damit weiterrechne.

              R Offline
              R Offline
              road_runner31
              schrieb am zuletzt editiert von
              #178

              @r4 Hallo, da ich immer nur sporadisch hier rein schaue.. wo kann ich das von Dir umgebaute Script finden? Ich würde es doch gern mal wieder mit meiner Anlage probieren.. mit einer älteren Version des Scripts gab es bei mir zu viele Probleme bzw. Fehlermeldungen und komische Daten.
              DANKE!!
              Viele Grüße!!

              R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R road_runner31

                @r4 Hallo, da ich immer nur sporadisch hier rein schaue.. wo kann ich das von Dir umgebaute Script finden? Ich würde es doch gern mal wieder mit meiner Anlage probieren.. mit einer älteren Version des Scripts gab es bei mir zu viele Probleme bzw. Fehlermeldungen und komische Daten.
                DANKE!!
                Viele Grüße!!

                R Offline
                R Offline
                R4
                schrieb am zuletzt editiert von
                #179

                @road_runner31
                Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
                Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich...

                R 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • R R4

                  @road_runner31
                  Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
                  Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich...

                  R Offline
                  R Offline
                  road_runner31
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #180

                  @r4 Naja, mein Problem ist, dass auch das Originalscript (mit den notwendigen Anpassungen, also IP-Adresse, Anzahl Batterien) bei mir Fehler produziert.

                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:10:33.215	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:10:13.214	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:09:53.226	warn	script.js.huawei.modbus_get: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773251,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773251}
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum, state={"val":null,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688836193226,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993396}
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773249,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993396}
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1688834773247,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834773247}
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:09:53.226	info	script.js.huawei.modbus_get: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting, state={"val":0,"ack":false,"ts":1688836193226,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1688834773245,"c":"script.js.huawei.modbus_get"})
                  javascript.0
                  	2023-07-08 19:09:53.225	info	script.js.huawei.modbus_get: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1688835993211,"q":0,"c":"script.js.huawei.modbus_get","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688834993395}
                  javascript.0
                  

                  Der Wechselrichter ist per Ping erreichbar, auch der Port stimmt. Die Objekte werden im iobroker auch erzeugt, steht allerdings überall 0 drin. :(

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R R4

                    @road_runner31
                    Sorry, da ich aus dem Script von chris_b zu viel Allgemeines rausgeworfen habe (ich werde z.B. absehbar nie einen zweiten WR oder mehrere Luna haben und habe auch keine Optimierer) kann ich dir auf diese Weise eher nicht weiterhelfen. Das "Originalscript" funktioniert doch ganz gut, da musst du praktisch nichts anpassen?!
                    Meine Erweiterungen müsstest du schon selbst einfügen, gewisse Programmier-Kenntnisse sind da sicher hilfreich...

                    R Offline
                    R Offline
                    road_runner31
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #181

                    @r4 Ich habs gefunden.. bei mir läuft in einem anderen Docker-Containert "evcc", der steuert das PV-Überschussladen vom Auto. Und der "prügelt" sich anscheinend mit dem Script um den Modbus-Port :)
                    Mit denm Snippet, das den Verbindungsstatus checkt und neu connected ging es dann, aber wenn beide sich permanent neu auf den Port verbinden, ist das sicher auch nicht der gewünschte Effekt..

                    M R 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • R road_runner31

                      @r4 Ich habs gefunden.. bei mir läuft in einem anderen Docker-Containert "evcc", der steuert das PV-Überschussladen vom Auto. Und der "prügelt" sich anscheinend mit dem Script um den Modbus-Port :)
                      Mit denm Snippet, das den Verbindungsstatus checkt und neu connected ging es dann, aber wenn beide sich permanent neu auf den Port verbinden, ist das sicher auch nicht der gewünschte Effekt..

                      M Offline
                      M Offline
                      meloneA
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #182

                      @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.

                      svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R road_runner31

                        @r4 Ich habs gefunden.. bei mir läuft in einem anderen Docker-Containert "evcc", der steuert das PV-Überschussladen vom Auto. Und der "prügelt" sich anscheinend mit dem Script um den Modbus-Port :)
                        Mit denm Snippet, das den Verbindungsstatus checkt und neu connected ging es dann, aber wenn beide sich permanent neu auf den Port verbinden, ist das sicher auch nicht der gewünschte Effekt..

                        R Offline
                        R Offline
                        R4
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #183

                        @road_runner31
                        Ja, nur ein Zugriff geht.
                        Wie meloneA sagt, ggf. über einen Proxy ("Vermittler") gehen...

                        (Insgesamt etwas schwach, dieser Dongle. Ist mir auch noch nirgends untergekommen, dass man (mit aktueller HW) sooo lange aufs einfache Datenauslesen warten muss!)

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R R4

                          @road_runner31
                          Ja, nur ein Zugriff geht.
                          Wie meloneA sagt, ggf. über einen Proxy ("Vermittler") gehen...

                          (Insgesamt etwas schwach, dieser Dongle. Ist mir auch noch nirgends untergekommen, dass man (mit aktueller HW) sooo lange aufs einfache Datenauslesen warten muss!)

                          H Offline
                          H Offline
                          hussi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #184

                          Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:

                              ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                          
                          

                          Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?

                          In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir

                          objekte.JPG

                          Aber auf der Weboberfläche von FS steht

                          fs.JPG

                          Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
                          Wie kommt das?

                          R C 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • H hussi

                            Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:

                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                            
                            

                            Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?

                            In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir

                            objekte.JPG

                            Aber auf der Weboberfläche von FS steht

                            fs.JPG

                            Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
                            Wie kommt das?

                            R Offline
                            R Offline
                            R4
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #185

                            @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                            AccomulatedEnergyYield

                            Bei mir ist das jetzt:

                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            

                            ("AccumulatedEnergyYield" und "/100")

                            und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R R4

                              @hussi sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                              AccomulatedEnergyYield

                              Bei mir ist das jetzt:

                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer, 32106) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              

                              ("AccumulatedEnergyYield" und "/100")

                              und das passt bei mir mit Web-"Gesamtenergieertrag" überein.

                              H Offline
                              H Offline
                              hussi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #186

                              @r4 Ok selbst ins Knie geschossen.

                              In der Weboberfläche steht die ANLAGE an sich. Sprich der Standort. Bei uns wurde der WR ausgetauscht, da wir einen größeren brauchten. In den Gerätedaten des WR steht die Zahl, die auch in den Objekten steht.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                Agent.Til
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #187

                                Moin,
                                bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
                                Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
                                Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
                                Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
                                Sonnige Grüße
                                Til

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Agent.Til

                                  Moin,
                                  bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
                                  Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
                                  Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
                                  Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
                                  Sonnige Grüße
                                  Til

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  R4
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #188

                                  @agent-til
                                  Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
                                  Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R R4

                                    @agent-til
                                    Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
                                    Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    meloneA
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #189

                                    Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:

                                    https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
                                    https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M meloneA

                                      Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:

                                      https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
                                      https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      R4
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #190

                                      @melonea
                                      Gut, dass ich keine Optimierer habe ;-)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H hussi

                                        Eigentlich läuft alles, aber nun, wo ich die Daten auswerte fällt mir folgendes auf:

                                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                                        
                                        

                                        Der Wert ist doch das, was die PV Anlage seit Inbetriebnahme generiert hat?

                                        In den Objekten ergibt dieser Wert bei mir

                                        objekte.JPG

                                        Aber auf der Weboberfläche von FS steht

                                        fs.JPG

                                        Sprich ich habe in den Objekten 205,325 mWh und im Portal 3,59 mWh.
                                        Wie kommt das?

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        Chris_B
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #191

                                        @hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
                                        Gruss

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • C Chris_B

                                          @hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
                                          Gruss

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          stoffel67
                                          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                                          #192

                                          @chris_b
                                          Hallo,
                                          ich wollte gerne mit dem script die Register 47087 und 47088 lesen und wenn möglich auch Werte zurückschreiben.
                                          Ich habe folgendes im script ergänzt: [47000,100]

                                          // These register spaces need to be read:
                                          const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40], [47000,100]];
                                          
                                          

                                          und entsprechende Datenobjekte mit "forcesetState...." angelegt (werden auch angelegt...
                                          aber beim Start des script bekomme ich nun den Fehler

                                          13.7.2023, 08:09:02.020                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                          
                                          13.7.2023, 08:09:02.048                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          
                                          13.7.2023, 08:09:07.032                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                          
                                          13.7.2023, 08:09:12.030                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                          
                                          13.7.2023, 08:09:17.030                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                                          
                                          13.7.2023, 08:09:17.031                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                                          
                                          13.7.2023, 08:09:17.638                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                                          
                                          13.7.2023, 08:09:22.029                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                                          

                                          wie/wo muss ich die beiden Registeradressen eintragen, damit sie gelesen werden?

                                          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          698

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe