Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
48 Posts 4 Posters 1.7k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Ben1983B Ben1983

    @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?

    haus-automatisierungH Online
    haus-automatisierungH Online
    haus-automatisierung
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #25

    @ben1983 Wenn Du den Support übernimmst, mache ich das gleich 😉

    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

    Ben1983B 1 Reply Last reply
    0
    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

      @ben1983 Wenn Du den Support übernimmst, mache ich das gleich 😉

      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      wrote on last edited by
      #26

      @haus-automatisierung :-D is klar ;-)

      1 Reply Last reply
      0
      • Ben1983B Ben1983

        @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?

        haus-automatisierungH Online
        haus-automatisierungH Online
        haus-automatisierung
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #27

        @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

        @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?

        Heute freigegeben.

        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

        Ben1983B 1 Reply Last reply
        0
        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

          @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

          @haus-automatisierung wann wird die Version im stable sein?

          Heute freigegeben.

          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          wrote on last edited by
          #28

          @haus-automatisierung Habe nun folgendes szenario:

          shelly 2.5:
          switch wird beschrieben mit true;
          ich frage mit folgendem code ab, ob der shelly bestätigt hat:

          on({id:IdFrischwasserstellmotor, ack:true},(dp) =>{
              if(dp.state.val)
              {...}
          }
          

          wird nun allerdings der wert des shelly.switch wieder auf true gesetzt,
          so wird die Bestätigung (ACK) erst nach der in der Konfig eingestellten Abfragezeit gemeldet.
          Ist das wirklich so gewollt?
          Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?

          Ich hoffe es war verständlich.

          haus-automatisierungH 1 Reply Last reply
          0
          • Ben1983B Ben1983

            @haus-automatisierung Habe nun folgendes szenario:

            shelly 2.5:
            switch wird beschrieben mit true;
            ich frage mit folgendem code ab, ob der shelly bestätigt hat:

            on({id:IdFrischwasserstellmotor, ack:true},(dp) =>{
                if(dp.state.val)
                {...}
            }
            

            wird nun allerdings der wert des shelly.switch wieder auf true gesetzt,
            so wird die Bestätigung (ACK) erst nach der in der Konfig eingestellten Abfragezeit gemeldet.
            Ist das wirklich so gewollt?
            Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?

            Ich hoffe es war verständlich.

            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierung
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #29

            @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

            Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?

            Weil Du als Fehler gemeldet hattest, dass Du das nicht möchtest. Ich hatte alles sofort bestätigt, wenn ein Wert geändert wurde. Jetzt wird der erst bestätigt, wenn er vom Gerät kommt.

            Ich würde Dich (erneut) bitten komplette Scripts zu zeigen und nicht nur Ausschnitte. Also inklusive Ansteuerung und was in IdFrischwasserstellmotor steht.

            Generell meldet der Shelly eigentlich die meisten Werte über MQTT und CoAP sofort zurück. Nur wenn etwas über HTTP abgerufen werden muss (weil es nicht per Event gesendet wird), kommt es zu der Verzögerung. Aber ohne Infos zu den genauen Datenpunkten usw. kann ich das natürlich nur raten.

            Antwort: Es kommt drauf an.

            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

            Ben1983B 1 Reply Last reply
            0
            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

              @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

              Warum meldet der Adapter nicht direkt mit ack = true zurück?

              Weil Du als Fehler gemeldet hattest, dass Du das nicht möchtest. Ich hatte alles sofort bestätigt, wenn ein Wert geändert wurde. Jetzt wird der erst bestätigt, wenn er vom Gerät kommt.

              Ich würde Dich (erneut) bitten komplette Scripts zu zeigen und nicht nur Ausschnitte. Also inklusive Ansteuerung und was in IdFrischwasserstellmotor steht.

              Generell meldet der Shelly eigentlich die meisten Werte über MQTT und CoAP sofort zurück. Nur wenn etwas über HTTP abgerufen werden muss (weil es nicht per Event gesendet wird), kommt es zu der Verzögerung. Aber ohne Infos zu den genauen Datenpunkten usw. kann ich das natürlich nur raten.

              Antwort: Es kommt drauf an.

              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              wrote on last edited by Ben1983
              #30

              @haus-automatisierung Nein, ichhatte gemeldet, dass er bei einmal wert setzen diesen 2 mal mit ack=true zurück gemeldet hat.
              Er soll es ja direkt setzen, aber eben nur einmal mit true und nicht doppelt.

              Das ist das komplette script:

              // Auswahl der Wasserquelle
              function chooseWaterSource()
              {
                  // Check states for logging
                  if((frischwasseranforderungZeit.val || frischwasseranforderungManuell.val || schwimmerschalter.val) && !_bypassZisterne.val)
                  {
                      SendTelegramMessage("Frischwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                      clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor);
                      clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                      setState(IdZisternenstellmotor,true);
                  }
                  else
                  {
                      SendTelegramMessage("Zisternenwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                      clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor)
                      clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                      setState(IdFrischwasserstellmotor,false);
                  }
              }
              
              on({id:IdZisternenstellmotor, ack:true}, (dp) =>{
                  if(dp.state.val)
                  {
                      // Ausgabe des aktuellen States
                      SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor schließen",usernamePrivat);
              
                      // Nachfolgend Frischwasserstellmotor öffnen
                      setStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor,true,verfahrzeitZisternenstellmotor.val * 1000);
                  }
                  else
                  {
                      SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                  }
              });
              
              on({id:IdFrischwasserstellmotor, ack:true},(dp) =>{
                  if(dp.state.val)
                  {
                      SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                  }
                  else
                  {
                      // Ausgabe des aktuellen States
                      SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor schließen",usernamePrivat);
              
                      // Nachfolgend den Zisternenstellmotor öffnen
                      setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false,verfahrzeitFrischwasserstellmotor.val * 1000);
                  }
              });
              

              Zur erklärung, frischwasseranforderung Zeit wird durch eine shedule gesetzt.
              Man kann es aber auch per Hand setzen. (FrischwasseranforderungManuell).
              Wenn dies nun kurz hintereinander kommt, dann kommt es zu diesen überschneidungen.

              Ich habe nie behauptet, dass die Werte nicht direkt geschrieben werden sollen, das sollen sie ja sehrwohl,
              aber sie wurden ja wie gesagt bei Änderung doppelt geschrieben und die beide male mit ack=true
              Das war das eigentliche Problem.
              So finde ich es aktuell etwas unvorteilhaft, da man die änderung erst nach x sekunden mit bekommt.

              Ps. In IdFrischwasserstellmotor / IdZisternenstellmotor stehen die Ids zu den shelly.switch states drin.

              Also weißt Du was mein erstes Problem war?

              EDIT:
              Ich schalte quasi einen switch state eines shellys und reagiere dann darauf, wenn der shelly dies zurück meldet.
              Wenn währenddessen etwas anderes angestoßend wird und dann der shelly erstverspätet zurückmeldet, dann gibt es durcheinander

              1 Reply Last reply
              0
              • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)

                Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.

                Ist in 5.3.1 behoben.

                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                wrote on last edited by Ben1983
                #31

                @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)

                Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.

                Ist in 5.3.1 behoben.

                Hier hast Du es doch selbst geschrieben.
                Dachte Du bestätigst es jetzt wenigstens einmal.
                Jetzt wird es ja gar nicht bestätigt, sondern nur nach der Zeit x... denke aber ein Schreiben des switchs (Ob Änderung oder nicht), sollte direkt bestätigt werden, aber eben nur einmal

                Edit: Bei Änderung von true auf false,oder false auf true, bestätigt der shelly adapter dies sofort.
                Nur wenn der Wert schon passend steht, dann bestätigt er erst nach einer Zeit x.
                Das wäre doch schön, wenn das auch direkt passieren würde. dann wäre es einheitlich

                Ben1983B 1 Reply Last reply
                0
                • Ben1983B Ben1983

                  @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                  @ben1983 sagte in Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                  Alle auf der neuesten Firmware: Datenpunkt "Relais0.switch" "Relais1".switch (Wobei ich andere jetzt nicht abfrage)

                  Fehler gefunden. Problem war, dass die Änderung einmal bestätigt wurde, wenn der Wert geändert wurde und zum Gerät geschickt wird. Zusätzlich antwortet das Gerät dann aber direkt über CoAP oder MQTT direkt mit dem neuen Wert. Was wiederum zu einem Event mit ack geführt hat.

                  Ist in 5.3.1 behoben.

                  Hier hast Du es doch selbst geschrieben.
                  Dachte Du bestätigst es jetzt wenigstens einmal.
                  Jetzt wird es ja gar nicht bestätigt, sondern nur nach der Zeit x... denke aber ein Schreiben des switchs (Ob Änderung oder nicht), sollte direkt bestätigt werden, aber eben nur einmal

                  Edit: Bei Änderung von true auf false,oder false auf true, bestätigt der shelly adapter dies sofort.
                  Nur wenn der Wert schon passend steht, dann bestätigt er erst nach einer Zeit x.
                  Das wäre doch schön, wenn das auch direkt passieren würde. dann wäre es einheitlich

                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  wrote on last edited by
                  #32

                  @haus-automatisierung Habe es jetzt geändert und so gelöst.
                  Da wird halt nicht auf die Rückmeldung des shellys geachtet.

                  // Auswahl der Wasserquelle
                  function chooseWaterSource()
                  {
                      // Check states for logging
                      if((frischwasseranforderungZeit.val || frischwasseranforderungManuell.val || schwimmerschalter.val) && !_bypassZisterne.val)
                      {
                          SendTelegramMessage("Frischwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                          clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor);
                          clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                          // Zisternenstellmotor schließen
                          setState(IdZisternenstellmotor,true);
                          // Nachfolgend Frischwasserstellmotor öffnen
                          setStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor,true,verfahrzeitZisternenstellmotor.val * 1000);
                      }
                      else
                      {
                          SendTelegramMessage("Zisternenwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                          clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor)
                          clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                          // Frischeasserstellmotor schließen
                          setState(IdFrischwasserstellmotor,false);
                          // Nachfolgend den Zisternenstellmotor öffnen
                          setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false,verfahrzeitFrischwasserstellmotor.val * 1000);        
                      }
                  }
                  
                  /*****************************************************************************************
                   * ****************************************States*****************************************
                   * ************************************************************************************ */
                  
                  on(IdZisternenstellmotor, (dp) =>{
                      // Ausgabe des aktuellen States
                      if(dp.state.val)
                      {
                          SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor schließen",usernamePrivat);
                      }
                      else
                      {
                          SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                      }
                  });
                  
                  on(IdFrischwasserstellmotor,(dp) =>{
                      // Ausgabe des aktuellen States
                      if(dp.state.val)
                      {
                          SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                      }
                      else
                      {
                          SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor schließen",usernamePrivat);
                      }
                  });
                  

                  Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.
                  Nur dann eben nicht mehr durch CoAP oder MQTT ein zweites mal.

                  Was denkst Du?

                  AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                  0
                  • Ben1983B Ben1983

                    @haus-automatisierung Habe es jetzt geändert und so gelöst.
                    Da wird halt nicht auf die Rückmeldung des shellys geachtet.

                    // Auswahl der Wasserquelle
                    function chooseWaterSource()
                    {
                        // Check states for logging
                        if((frischwasseranforderungZeit.val || frischwasseranforderungManuell.val || schwimmerschalter.val) && !_bypassZisterne.val)
                        {
                            SendTelegramMessage("Frischwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                            clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor);
                            clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                            // Zisternenstellmotor schließen
                            setState(IdZisternenstellmotor,true);
                            // Nachfolgend Frischwasserstellmotor öffnen
                            setStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor,true,verfahrzeitZisternenstellmotor.val * 1000);
                        }
                        else
                        {
                            SendTelegramMessage("Zisternenwasserbezug aktivieren",usernamePrivat);
                            clearStateDelayed(IdZisternenstellmotor)
                            clearStateDelayed(IdFrischwasserstellmotor);
                            // Frischeasserstellmotor schließen
                            setState(IdFrischwasserstellmotor,false);
                            // Nachfolgend den Zisternenstellmotor öffnen
                            setStateDelayed(IdZisternenstellmotor,false,verfahrzeitFrischwasserstellmotor.val * 1000);        
                        }
                    }
                    
                    /*****************************************************************************************
                     * ****************************************States*****************************************
                     * ************************************************************************************ */
                    
                    on(IdZisternenstellmotor, (dp) =>{
                        // Ausgabe des aktuellen States
                        if(dp.state.val)
                        {
                            SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor schließen",usernamePrivat);
                        }
                        else
                        {
                            SendTelegramMessage("Zisternenstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                        }
                    });
                    
                    on(IdFrischwasserstellmotor,(dp) =>{
                        // Ausgabe des aktuellen States
                        if(dp.state.val)
                        {
                            SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor öffnen",usernamePrivat);
                        }
                        else
                        {
                            SendTelegramMessage("Frischwasserstellmotor schließen",usernamePrivat);
                        }
                    });
                    

                    Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.
                    Nur dann eben nicht mehr durch CoAP oder MQTT ein zweites mal.

                    Was denkst Du?

                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #33

                    @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                    Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.

                    Hängt natürlich von den Geräten ab, aber bei Z-Wave mach ich das z.B. nicht. ack=true gibts da erst wenn vom Gerät die Änderung bestätigt wurde. Ansonsten kann man anhand des States ja gar nicht sehen ob es geklappt hat oder nicht.

                    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                    Ben1983B 1 Reply Last reply
                    1
                    • AlCalzoneA AlCalzone

                      @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                      Aber ich denke es sollte schon direkt zurück gemeldet werden mit ack= true, wenn der Wert geschrieben wird.

                      Hängt natürlich von den Geräten ab, aber bei Z-Wave mach ich das z.B. nicht. ack=true gibts da erst wenn vom Gerät die Änderung bestätigt wurde. Ansonsten kann man anhand des States ja gar nicht sehen ob es geklappt hat oder nicht.

                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      wrote on last edited by
                      #34

                      @alcalzone Ja klar, aber das gerät (shelly relais) meldet ja auch nicht 15s später erst zurück, dass es das relais angeschaltet hat. Es soll mir einfach zurückmelden, wenn es geklappt hat und nicht irgendwie zeitlich gesteuert.
                      Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                      AlCalzoneA haus-automatisierungH 2 Replies Last reply
                      0
                      • Ben1983B Ben1983

                        @alcalzone Ja klar, aber das gerät (shelly relais) meldet ja auch nicht 15s später erst zurück, dass es das relais angeschaltet hat. Es soll mir einfach zurückmelden, wenn es geklappt hat und nicht irgendwie zeitlich gesteuert.
                        Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #35

                        Da würde ich dir zustimmen.

                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                        Ben1983B 1 Reply Last reply
                        0
                        • AlCalzoneA AlCalzone

                          Da würde ich dir zustimmen.

                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          wrote on last edited by
                          #36

                          @alcalzone Danke.
                          @haus-automatisierung Was sagst Du dazu?

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • Ben1983B Ben1983

                            @alcalzone Ja klar, aber das gerät (shelly relais) meldet ja auch nicht 15s später erst zurück, dass es das relais angeschaltet hat. Es soll mir einfach zurückmelden, wenn es geklappt hat und nicht irgendwie zeitlich gesteuert.
                            Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                            haus-automatisierungH Online
                            haus-automatisierungH Online
                            haus-automatisierung
                            Developer Most Active
                            wrote on last edited by
                            #37

                            @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                            Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                            Was hast Du denn in den Instanz-Einstellungen konfiguriert? Dort kann man festlegen, ob gleiche Werte auch eine Aktualisierung triggern sollen. Siehe

                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/state-changes.md

                            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                            Ben1983B 1 Reply Last reply
                            0
                            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                              @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                              Das ist aber aktuell nicht der fall. (Nur bei änderung des zustands. (ist dieser schon so aktiv, dann kommt die Meldung zeit gesteuert und ich denke das ist nicht ok, oder?

                              Was hast Du denn in den Instanz-Einstellungen konfiguriert? Dort kann man festlegen, ob gleiche Werte auch eine Aktualisierung triggern sollen. Siehe

                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/state-changes.md

                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              wrote on last edited by Ben1983
                              #38

                              @haus-automatisierung aktuell ist es so eingestellt:
                              c180cc91-4847-4966-b7f1-e4ce06278d27-image.png
                              Setze ich den Haken ganz unten, dann bekomme ich alle 15s ein Ereignis, obwohl nichts passiert ist.

                              Der Gedanke war ja so, dass wenn auf den Switch geschrieben wird, dieser auf jeden Fall zurück gemeldet wird mit ack =true, wenn das Gerät dies übernommen hat, aber nicht generell alle x Sekunden.

                              Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                              haus-automatisierungH 1 Reply Last reply
                              0
                              • Ben1983B Ben1983

                                @haus-automatisierung aktuell ist es so eingestellt:
                                c180cc91-4847-4966-b7f1-e4ce06278d27-image.png
                                Setze ich den Haken ganz unten, dann bekomme ich alle 15s ein Ereignis, obwohl nichts passiert ist.

                                Der Gedanke war ja so, dass wenn auf den Switch geschrieben wird, dieser auf jeden Fall zurück gemeldet wird mit ack =true, wenn das Gerät dies übernommen hat, aber nicht generell alle x Sekunden.

                                Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                                haus-automatisierungH Online
                                haus-automatisierungH Online
                                haus-automatisierung
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by haus-automatisierung
                                #39

                                @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                                Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                                Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.

                                Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).

                                Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.

                                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                paul53P Ben1983B 3 Replies Last reply
                                0
                                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                  @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                                  Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                                  Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.

                                  Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).

                                  Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by
                                  #40

                                  @haus-automatisierung sagte: Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.

                                  @Ben1983 Ersetze bitte in diesem Skript die Variable IdFrischwasserstellmotor durch die echte ID.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  Ben1983B 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • paul53P paul53

                                    @haus-automatisierung sagte: Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.

                                    @Ben1983 Ersetze bitte in diesem Skript die Variable IdFrischwasserstellmotor durch die echte ID.

                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    wrote on last edited by Ben1983
                                    #41

                                    @paul53 @haus-automatisierung ich mache ein issu.
                                    Nur soviel:

                                    das hier:

                                    on({id:"shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", ack:true}, (dp) =>{
                                        log("shelly.switch.val = " + dp.state.val);
                                        log("shelly.switch.ack = " + dp.state.ack);
                                    });
                                    

                                    und die einstellung:
                                    6e701c01-025c-46b8-a125-3fae16f8dd6e-image.png

                                    führen zu dem Log:

                                    16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
                                    16:59:41.594	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
                                    16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
                                    16:59:56.595	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
                                    17:00:07.615	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.val = true
                                    17:00:07.616	info	javascript.0 (6947) script.js.common.Zisterne: shelly.switch.ack = true
                                    

                                    Konnte ich bei shelly 2 & 2.5 nachstellen,
                                    beim 1er nicht

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                      @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                                      Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                                      Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.

                                      Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).

                                      Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.

                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      wrote on last edited by
                                      #42

                                      @haus-automatisierung
                                      Hier:

                                      on({id:"shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", ack:true}, (dp) =>{
                                          log("shelly.switch.val = " + dp.state.val);
                                          log("shelly.switch.ack = " + dp.state.ack);
                                      });
                                      

                                      würde ich also bei jedem Beschreiben des States EINE Bestätigung direkt danach erwarten.

                                      Und hier

                                      on("shelly.0.SHSW-25#C45BBE612F7A#1.Relay0.Switch", (dp) =>{
                                          log("shelly.switch.val = " + dp.state.val);
                                          log("shelly.switch.ack = " + dp.state.ack);
                                      });
                                      

                                      Würde ich nur eine Bestätigung erwarten, wenn wirklich eine Wertänderung des switch.val vorliegt.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                        @ben1983 sagte in [gelöst] Javascript-adapter ruft on ereignis doppelt auf:

                                        Es war ja vorher schon alles soweit ok, nur wurde ja wie gesagt eine Änderung immer doppelt mit ack=true bestätigt.

                                        Bei welchem Datenpunkt passiert das denn genau? Nach deinem Script oben weiß ich ja immernoch nicht was in IdFrischwasserstellmotor für eine ID steht.

                                        Nur einige Informationen werden alle x Sekunden per HTTP abgefragt. Die kritischen Sachen werden eigentlich sofort per CoAP oder MQTT vom Gerät zurückgemeldet (wie schon geschrieben).

                                        Bitte mach mal einen GitHub Issue auf mit einer genauen Beschreibung zum Gerät und einem kleinen Beispiel-Script, welches das Problem mit Logs darstellt.

                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        wrote on last edited by
                                        #43

                                        @haus-automatisierung Ist der issue soweit ok und verständlich?

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          wrote on last edited by Ben1983
                                          #44

                                          @alcalzone ist es generell so, dass:

                                          on(„insstanz.0.xyz“,dosomething);
                                          

                                          Nur bei Änderung des val den callback aufruft und:

                                          on({id:“Instanz.0.xyz“},dosomething);
                                          

                                          Bei jeder Änderung aufgerufen wird?
                                          Also auch bei ack Änderung ohne dass sich der val ändert?
                                          Ich meine das hätte ich mal so beobachtet.

                                          haus-automatisierungH AlCalzoneA 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          996

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe