Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    621

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.7k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C cb187

    @cb187 Bildschirmfoto 2022-02-21 um 19.12.34.png

    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Most Active
    wrote on last edited by
    #56

    @cb187
    Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
    4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.

    Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
    Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
    Danke nochmals.

    C 1 Reply Last reply
    0
    • hg6806H hg6806

      @cb187
      Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
      4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.

      Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
      Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
      Danke nochmals.

      C Offline
      C Offline
      cb187
      wrote on last edited by
      #57

      @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?

      C hg6806H 2 Replies Last reply
      0
      • C cb187

        @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?

        C Offline
        C Offline
        cb187
        wrote on last edited by
        #58

        Hätte noch Bock auf Wasser wärmeverlust nach letzten Abtauvorgang und wie oft am Tag abgetaut worden ist.

        1 Reply Last reply
        0
        • C cb187

          @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?

          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Most Active
          wrote on last edited by
          #59

          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?

          Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.

          Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.

          Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
          Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so.

          C 1 Reply Last reply
          0
          • hg6806H hg6806

            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?

            Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.

            Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.

            Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
            Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so.

            C Offline
            C Offline
            cb187
            wrote on last edited by
            #60

            @hg6806 genau das weiss ich bei beiden nicht wie das mit scripten geht.

            1 Reply Last reply
            0
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Most Active
              wrote on last edited by
              #61

              Hmmm, von Programmieren habe ich auch nicht wirklich Ahnung, aber ich würde einfach den WW Wert speichern, sobald Abtauen (Trigger) kommt, und sobald Abtauen vorbei ist den gespeicherten von dem aktuellen abziehen.

              Und beim Zweiten einfach bei jeden Abtauvorgang einen Zähler eins nach oben zählen.

              C crycodeC 2 Replies Last reply
              0
              • hg6806H hg6806

                Hmmm, von Programmieren habe ich auch nicht wirklich Ahnung, aber ich würde einfach den WW Wert speichern, sobald Abtauen (Trigger) kommt, und sobald Abtauen vorbei ist den gespeicherten von dem aktuellen abziehen.

                Und beim Zweiten einfach bei jeden Abtauvorgang einen Zähler eins nach oben zählen.

                C Offline
                C Offline
                cb187
                wrote on last edited by
                #62

                @hg6806 muss ich mal schaun ob ich das hinkriege.

                hg6806H 1 Reply Last reply
                0
                • hg6806H hg6806

                  Hmmm, von Programmieren habe ich auch nicht wirklich Ahnung, aber ich würde einfach den WW Wert speichern, sobald Abtauen (Trigger) kommt, und sobald Abtauen vorbei ist den gespeicherten von dem aktuellen abziehen.

                  Und beim Zweiten einfach bei jeden Abtauvorgang einen Zähler eins nach oben zählen.

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #63

                  @hg6806 Welche States genau müssen denn da wie verrechnet werden und wo soll das Ergebnis hin?
                  Bei Skripten kann ich gerne helfen :-)

                  Kann einer von euch vlt. mal eine Tabelle erstellen, die erklärt welcher State welche Funktion/Bedeutung hat und ggf. eine Beschreibung dazu?

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  hg6806H 1 Reply Last reply
                  0
                  • crycodeC crycode

                    @hg6806 Welche States genau müssen denn da wie verrechnet werden und wo soll das Ergebnis hin?
                    Bei Skripten kann ich gerne helfen :-)

                    Kann einer von euch vlt. mal eine Tabelle erstellen, die erklärt welcher State welche Funktion/Bedeutung hat und ggf. eine Beschreibung dazu?

                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #64

                    @crycode
                    Ich habe eigentlich alles was ich brauche. Danke

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • C claus1993

                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      @claus1993

                      Hallo Claus,

                      dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?

                      Ja genau, meine ioBroker läuft auf einem PC mit Debian 10

                      Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi

                      Das schaue ich mir mal dann genau an. DANKE!

                      Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten

                      Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
                      Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
                      Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                      Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.

                      Das wäre dann eher mein Weg da ich die Systeme gerne unabhängig voneinander betreibe. Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt :-)

                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #65

                      @claus1993 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt

                      Habe jetzt meine Anleitung zu Cannelloni um den Permanenten Betrieb erweitert: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni#permanenter-betrieb-uber-systemd-services
                      Wichtig wäre dabei noch mal zu erwähnen, dass es bei der Übertragung zwischen beiden System auch zu Paketverlusten kommen kann und dann ggf. CAN-Nachrichten nicht ankommen.

                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                      C 1 Reply Last reply
                      0
                      • crycodeC crycode

                        @claus1993 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt

                        Habe jetzt meine Anleitung zu Cannelloni um den Permanenten Betrieb erweitert: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni#permanenter-betrieb-uber-systemd-services
                        Wichtig wäre dabei noch mal zu erwähnen, dass es bei der Übertragung zwischen beiden System auch zu Paketverlusten kommen kann und dann ggf. CAN-Nachrichten nicht ankommen.

                        C Offline
                        C Offline
                        claus1993
                        wrote on last edited by
                        #66

                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Habe jetzt meine Anleitung zu Cannelloni um den Permanenten Betrieb erweitert: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni#permanenter-betrieb-uber-systemd-services

                        Vielen Dank dafür!!!

                        Wichtig wäre dabei noch mal zu erwähnen, dass es bei der Übertragung zwischen beiden System auch zu Paketverlusten kommen kann und dann ggf. CAN-Nachrichten nicht ankommen.

                        Sehe ich es richtig das es bei Paketverlusten diese mit der nächsten Meldung wieder geschickt werden und dann zumindest verzögert vorhanden sind?

                        crycodeC 1 Reply Last reply
                        0
                        • C claus1993

                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Habe jetzt meine Anleitung zu Cannelloni um den Permanenten Betrieb erweitert: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni#permanenter-betrieb-uber-systemd-services

                          Vielen Dank dafür!!!

                          Wichtig wäre dabei noch mal zu erwähnen, dass es bei der Übertragung zwischen beiden System auch zu Paketverlusten kommen kann und dann ggf. CAN-Nachrichten nicht ankommen.

                          Sehe ich es richtig das es bei Paketverlusten diese mit der nächsten Meldung wieder geschickt werden und dann zumindest verzögert vorhanden sind?

                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #67

                          @claus1993 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Sehe ich es richtig das es bei Paketverlusten diese mit der nächsten Meldung wieder geschickt werden und dann zumindest verzögert vorhanden sind?

                          Nein, zumindest nicht in der Konfiguration. Die Daten werden einfach per UDP gesendet und nicht geprüft ob etwas ankommt.
                          In der Readme zu Cannelloni steht auch:

                          cannelloni is not suited for production deployments. Use it only in environments where packet loss is tolerable. There is no guarantee that CAN frames will reach their destination at all and/or in the right order.

                          In einem lokalen Netzwerk sollte es aber im Normalfall nicht zu Paketverlusten etc. kommen.

                          Alternativ unterstützt Cannelloni auch noch SCTP, was für schlechtere Verbindungen geeignet ist. Siehe hier.

                          Für die Wärmepumpe sollte es aber weniger kritisch sein, wenn mal etwas nicht ankommt. Im schlimmsten Fall kommen dann Werte im ioBroker nicht an oder ein Befehl vom ioBroker nicht bei der Wärmepumpe und beim nächsten Abfragen/Senden passt dann alles wieder.

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • C cb187

                            @hg6806 muss ich mal schaun ob ich das hinkriege.

                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #68

                            @cb187

                            So, habe mal deine Programme getestet.
                            Defrost springt beim Abtauvorgang auf Warmwasserbereitung und bleibt dort. Grund ist, dass der Modus nach dem Abtauen auf Standby geht und das nicht abgefragt wird. Also müsste da doch noch eine Veroderung in der Betriebsartabfrage zu Standby rein.

                            Und bei der COP Berechnung stimmt auch etwas nicht.
                            Das funktioniert zwar, erzeugt aber eine heftige CPU Last.
                            Hier bis ich aber noch nicht dahintergestiegen wieso.

                            C 1 Reply Last reply
                            0
                            • hg6806H hg6806

                              @cb187

                              So, habe mal deine Programme getestet.
                              Defrost springt beim Abtauvorgang auf Warmwasserbereitung und bleibt dort. Grund ist, dass der Modus nach dem Abtauen auf Standby geht und das nicht abgefragt wird. Also müsste da doch noch eine Veroderung in der Betriebsartabfrage zu Standby rein.

                              Und bei der COP Berechnung stimmt auch etwas nicht.
                              Das funktioniert zwar, erzeugt aber eine heftige CPU Last.
                              Hier bis ich aber noch nicht dahintergestiegen wieso.

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              wrote on last edited by
                              #69

                              @hg6806 also bei mir springt es nicht auf Warmwasservorbereitung um.Habe das gestern auch noch bei einem installiert und da funktioniert es wohl auch.Dann musst du nen Fehler drin haben.
                              Zu der Cpu Last merke ich nichts.Ist bei mir immer gleich.

                              C 1 Reply Last reply
                              0
                              • C cb187

                                @hg6806 also bei mir springt es nicht auf Warmwasservorbereitung um.Habe das gestern auch noch bei einem installiert und da funktioniert es wohl auch.Dann musst du nen Fehler drin haben.
                                Zu der Cpu Last merke ich nichts.Ist bei mir immer gleich.

                                C Offline
                                C Offline
                                cb187
                                wrote on last edited by
                                #70

                                Aber werde das nochmal beobachten.Weil bisher mir sowas noch nicht aufgefallen ist.

                                hg6806H 1 Reply Last reply
                                0
                                • C cb187

                                  Aber werde das nochmal beobachten.Weil bisher mir sowas noch nicht aufgefallen ist.

                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #71

                                  @cb187
                                  Hier die Abfolge eine Abtauvorgangs.
                                  Von unten nach oben zu lesen.

                                  1b5fb418-18cf-4cec-95eb-cbc4254a58da-image.png

                                  Die HPSU geht nach dem Abtauen immer erst in Standby dann wieder in Heizen.

                                  Dein Programm fragt aber Standby nicht ab, deshalb wird bei mir nicht mehr umgeschaltet und bleibt auf "Sommer"

                                  C 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • hg6806H hg6806

                                    @cb187
                                    Hier die Abfolge eine Abtauvorgangs.
                                    Von unten nach oben zu lesen.

                                    1b5fb418-18cf-4cec-95eb-cbc4254a58da-image.png

                                    Die HPSU geht nach dem Abtauen immer erst in Standby dann wieder in Heizen.

                                    Dein Programm fragt aber Standby nicht ab, deshalb wird bei mir nicht mehr umgeschaltet und bleibt auf "Sommer"

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cb187
                                    wrote on last edited by cb187
                                    #72

                                    @hg6806 standby ist aber nicht sommer.Nach dem abtauen schaltet er ganz normal bei mir in heizen wieder um.
                                    Und wenn müsste es bei dir angepasst werden wenn es nicht klappt.
                                    Für mich sieht das bei dir eher aus nach nem takten.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #73

                                      Anderes Thema.

                                      Seit dem Umbau habe ich alle 2-3 Tage einen E81 Fehler.
                                      Hat das jemand auch schon beobachtet?
                                      Zudem hatte ich anfangs 2-3x "Kommunikationsfehler".

                                      Im Fehlerspeicher stand der Fehler E81 ca. 1x im Jahr oder so.

                                      Gibt 2 Möglichkeiten.

                                      1. Es liegt am CAN. Zu lange Leitung, nicht ausreichend verdrillt, Masse nicht richtig angeschlossen. CAN HAT qualitativ minderwertig?
                                        Ich habe ein 15m langes LiYCY 2x0,25mm2 was "leicht verdrillt" ist. Masse habe ich nur an die Rotex angeschlossen wegen evtl. ungleichen Potentialen. Evtl. kann man am CAN Hat die Masse über einen Kondensator anschließen.

                                      2. Beim Umbau ist mir die Fronteinheit einmal runtergeplumpst. Sie hing aber noch am Flachbandkabel, kann aber nicht garantieren, dass dadurch an den Steckern/Kabel nichts passiert ist.

                                      C 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • hg6806H hg6806

                                        Anderes Thema.

                                        Seit dem Umbau habe ich alle 2-3 Tage einen E81 Fehler.
                                        Hat das jemand auch schon beobachtet?
                                        Zudem hatte ich anfangs 2-3x "Kommunikationsfehler".

                                        Im Fehlerspeicher stand der Fehler E81 ca. 1x im Jahr oder so.

                                        Gibt 2 Möglichkeiten.

                                        1. Es liegt am CAN. Zu lange Leitung, nicht ausreichend verdrillt, Masse nicht richtig angeschlossen. CAN HAT qualitativ minderwertig?
                                          Ich habe ein 15m langes LiYCY 2x0,25mm2 was "leicht verdrillt" ist. Masse habe ich nur an die Rotex angeschlossen wegen evtl. ungleichen Potentialen. Evtl. kann man am CAN Hat die Masse über einen Kondensator anschließen.

                                        2. Beim Umbau ist mir die Fronteinheit einmal runtergeplumpst. Sie hing aber noch am Flachbandkabel, kann aber nicht garantieren, dass dadurch an den Steckern/Kabel nichts passiert ist.

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cb187
                                        wrote on last edited by
                                        #74

                                        @hg6806 noch nie gehabt.Habe ground nicht angeschlossen und benutze ca 3m lan kabel.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Elektroniker86E Online
                                          Elektroniker86E Online
                                          Elektroniker86
                                          wrote on last edited by
                                          #75

                                          Guten Abend,

                                          diese Woche wird meine Daikin Altherma 3 h HT mit folgender Inneneinheit ETSX16P50D installiert.

                                          Jetzt ist meine Frage wo und wie Ihr den CAN HAT angeschlossen habt?
                                          Auf dem J13? Und muss man an dem CAN HAT dann ein Terminierungswiderstand einbauen? Wie lang darf die Leitung sein ? Ich würde ein LiycyTP 2x2x0,75mm² verwenden.
                                          Am HAT habe ich folgende Beschriftung, H und L muss gekreuzt werden? Und was ist A und B? GND, VCC?

                                          Screenshot 2022-03-09 193748.jpg

                                          IMG_20220309_193716.jpg

                                          Bin für jede Hilfe dankbar. :-)

                                          crycodeC 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          311

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe