Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    670

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.9k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • KalaNagHTDK KalaNagHTD

    @hurricane55557 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Hallo, weiß jemand vielleicht wie die Werte für das Innengerät fa0699 und das Außengerät fa069a zu interpretieren sind? aktuell sehe ich:

    Innengerät: 3
    Außengerät: 2

    Keine Ahnung!

    Außerdem wollt ich wissen ob es ein Objekt gibt die den Status des Lüfters anzeigt? Ich war der Meinung das der Status Außengerät da helfen sollte?!

    Du kannst den Status des Verdichters anzeigen

    zweite Frage:
    wenn ich über MQTT ein anderen Sollwert für T-WW_Soll schicke, wird dieser dann automatisch auch über den CAN weiter geschickt? Oder ist da noch was zu machen?

    Ja, da ist ne Kleinigkeit zu machen, aber recht easy

    …Hierfür würde ich gerne nur die erste Stufe nutzen wollen 3kw.

    Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.

    KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTD
    wrote on last edited by KalaNagHTD
    #417

    @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.

    Da muss ich nochmal zurückrudern! Nur die grundsätzliche Verfügbarkeit des Heizstabs lässt sich bisher über CAN steuern.

    Ich knoble aktuell noch an der Frage, wie ich die Befehle im Kapitel Relaistest im ioBroker.canbus abbilden kann. Damit ließe sich dann jede der drei Heizstufen einzeln über ioBroker schalten. Das wäre der Knaller!

    Im Candump sehe ich beim Aktivieren/Deaktivieren der Stufe 1 folgende Botschaften:

     (2024-06-09 10:42:01.038370)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 10:42:01.044315)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
    
     (2024-06-09 10:42:19.028446)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 10:42:19.034141)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
    

    Könnte da ein Wissender helfen?

    crycodeC 1 Reply Last reply
    0
    • KalaNagHTDK KalaNagHTD

      @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.

      Da muss ich nochmal zurückrudern! Nur die grundsätzliche Verfügbarkeit des Heizstabs lässt sich bisher über CAN steuern.

      Ich knoble aktuell noch an der Frage, wie ich die Befehle im Kapitel Relaistest im ioBroker.canbus abbilden kann. Damit ließe sich dann jede der drei Heizstufen einzeln über ioBroker schalten. Das wäre der Knaller!

      Im Candump sehe ich beim Aktivieren/Deaktivieren der Stufe 1 folgende Botschaften:

       (2024-06-09 10:42:01.038370)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
       (2024-06-09 10:42:01.044315)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
      
       (2024-06-09 10:42:19.028446)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
       (2024-06-09 10:42:19.034141)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
      

      Könnte da ein Wissender helfen?

      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      Developer
      wrote on last edited by
      #418

      @kalanaghtd Wie das in dem Dump aussieht, werden die Heizstufen über die ID fa0a20 gesteuert.
      Kannst du mal alle Stufen durchschalten und mit davon den Dump posten? Am besten mit der Info welche Zeilen welche Stufen sind.
      Dann kann ich nach meinem Urlaub (ca. in einer Woche) mal versuchen das in die Config einzubauen.

      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

      KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
      0
      • crycodeC crycode

        @kalanaghtd Wie das in dem Dump aussieht, werden die Heizstufen über die ID fa0a20 gesteuert.
        Kannst du mal alle Stufen durchschalten und mit davon den Dump posten? Am besten mit der Info welche Zeilen welche Stufen sind.
        Dann kann ich nach meinem Urlaub (ca. in einer Woche) mal versuchen das in die Config einzubauen.

        KalaNagHTDK Offline
        KalaNagHTDK Offline
        KalaNagHTD
        wrote on last edited by KalaNagHTD
        #419

        @crycode
        Ich würde gerne noch sicher stellen, dass ich die richtigen CAN-Botschaften herausgepickt habe.

        Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

        Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

        KalaNagHTDK crycodeC 2 Replies Last reply
        0
        • KalaNagHTDK KalaNagHTD

          @crycode
          Ich würde gerne noch sicher stellen, dass ich die richtigen CAN-Botschaften herausgepickt habe.

          Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

          Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTD
          wrote on last edited by
          #420

          Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

           (2024-06-09 18:55:12.617914)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:12.623541)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
           (2024-06-09 18:55:17.117961)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:17.123596)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
           (2024-06-09 18:55:21.617946)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:21.623729)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
           (2024-06-09 18:55:23.577982)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 05 00
           (2024-06-09 18:55:26.107992)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:26.113874)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
           (2024-06-09 18:55:29.147979)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
           (2024-06-09 18:55:30.617960)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:30.623814)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
           (2024-06-09 18:55:32.817966)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 03 00
           (2024-06-09 18:55:35.107985)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:35.113611)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
           (2024-06-09 18:55:39.608007)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:39.613734)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
           (2024-06-09 18:55:41.328021)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
           (2024-06-09 18:55:43.938028)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 09 00
           (2024-06-09 18:55:44.108012)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:44.113970)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
           (2024-06-09 18:55:48.608020)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:48.613702)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
           (2024-06-09 18:55:53.108073)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
           (2024-06-09 18:55:53.113904)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
           (2024-06-09 18:55:54.208065)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
          
          
          crycodeC 1 Reply Last reply
          0
          • KalaNagHTDK KalaNagHTD

            @crycode
            Ich würde gerne noch sicher stellen, dass ich die richtigen CAN-Botschaften herausgepickt habe.

            Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

            Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            wrote on last edited by
            #421

            @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

            Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.
            Die Nachrichten mit 30 00 am Anfang müssten die Setzen-Befehle in dem Fall sein.

            @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

            Danke! :)

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
            0
            • crycodeC crycode

              @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

              Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.
              Die Nachrichten mit 30 00 am Anfang müssten die Setzen-Befehle in dem Fall sein.

              @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

              Danke! :)

              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTD
              wrote on last edited by KalaNagHTD
              #422

              @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.

              Das hat funktioniert!
              Mit der ersten Botschaft sprang der Heizstab an, mit der zweiten ging er wieder aus.
              Super, danke! 👍

              KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
              1
              • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.

                Das hat funktioniert!
                Mit der ersten Botschaft sprang der Heizstab an, mit der zweiten ging er wieder aus.
                Super, danke! 👍

                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTD
                wrote on last edited by KalaNagHTD
                #423

                Neue Erkenntnis: Die Steuerung schaltet den Heizstab automatisch nach 5 Minuten ab.
                Sendet man vor Ablauf dieser Zeit den Einschaltbefehl erneut, läuft der Heizstab weitere 5 Minuten durch.
                Der Schaltbefehl muss also regelmäßig wiederholt werden. Kommt der Schaltbefehl nicht mehr, schaltet der Heizstab nach 5 Minuten aus. Auf den Ausschaltbefehl kann also ggfs. verzichtet werden.

                1 Reply Last reply
                0
                • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                  Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

                   (2024-06-09 18:55:12.617914)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:12.623541)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                   (2024-06-09 18:55:17.117961)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:17.123596)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                   (2024-06-09 18:55:21.617946)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:21.623729)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
                   (2024-06-09 18:55:23.577982)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 05 00
                   (2024-06-09 18:55:26.107992)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:26.113874)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
                   (2024-06-09 18:55:29.147979)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
                   (2024-06-09 18:55:30.617960)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:30.623814)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
                   (2024-06-09 18:55:32.817966)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 03 00
                   (2024-06-09 18:55:35.107985)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:35.113611)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
                   (2024-06-09 18:55:39.608007)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:39.613734)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
                   (2024-06-09 18:55:41.328021)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
                   (2024-06-09 18:55:43.938028)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 09 00
                   (2024-06-09 18:55:44.108012)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:44.113970)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
                   (2024-06-09 18:55:48.608020)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:48.613702)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
                   (2024-06-09 18:55:53.108073)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
                   (2024-06-09 18:55:53.113904)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
                   (2024-06-09 18:55:54.208065)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
                  
                  
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #424

                  @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

                  Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?

                  Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:

                  Zustand Hex-Wert Binär-Wert
                  Aus 0x01 0b00000001
                  Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101
                  Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011
                  Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001

                  Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten. 🤔

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    Mic208
                    wrote on last edited by Mic208
                    #425

                    Gibt es weitere Parameter, die beachtet werden müssen?
                    Ich höre zwar Relais klicken, aber die Heizstäbe bleiben ohne Funktion, obwohl sie prinzipiell funktionieren (z. B. einmal Warmwasser).
                    Mic

                    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                    KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                    0
                    • crycodeC crycode

                      @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

                      Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?

                      Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:

                      Zustand Hex-Wert Binär-Wert
                      Aus 0x01 0b00000001
                      Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101
                      Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011
                      Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001

                      Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten. 🤔

                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTD
                      wrote on last edited by KalaNagHTD
                      #426

                      @crycode
                      Der Heizstab besteht aus drei Registern (T1, T2 und T3) zu je 3kW, die getrennt mit den Relais K3, K2 und K1 geschaltet werden. Will man 6kW, muss man zwei Register aktivieren, bei 9kW alle drei.

                      Achtung: Die Zählweise der Relais ist umgekehrt zur Zahlweise der Register (siehe auch Schaltbild).

                      Die Tabelle mit den Adressen kann ich so bestätigen.

                      crycodeC 1 Reply Last reply
                      0
                      • M Mic208

                        Gibt es weitere Parameter, die beachtet werden müssen?
                        Ich höre zwar Relais klicken, aber die Heizstäbe bleiben ohne Funktion, obwohl sie prinzipiell funktionieren (z. B. einmal Warmwasser).
                        Mic

                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTD
                        wrote on last edited by KalaNagHTD
                        #427

                        @mic208
                        Wenn das Relais klickt, muss der Heizstab laufen. Man hört es unmittelbar am „Tauchsidergeräusch“ und sieht es am Stromzähler. Passiert nichts, können eigentlich nur die Leitungsschutzschalter auf „off“ stehen, also keine Stromversorgung.

                        Ich habe die letzte Generation der HPSU, die noch über CAN gesteuert wurde, gebaut von 10/2018 bis 1/2022 (Seit 2/2022 hat die HPSU/ECH2O keinen CAN-Bus mehr).

                        IMG_6419.jpeg

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Most Active
                          wrote on last edited by hg6806
                          #428

                          @Mic208
                          Bei mir sprang auch mal der Heizstab nicht an. Da war die Sicherung oben am Heizstab raus. Check' das doch mal:
                          https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/261110/Rotex-HPSU-508-compact-STB

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                            @crycode
                            Der Heizstab besteht aus drei Registern (T1, T2 und T3) zu je 3kW, die getrennt mit den Relais K3, K2 und K1 geschaltet werden. Will man 6kW, muss man zwei Register aktivieren, bei 9kW alle drei.

                            Achtung: Die Zählweise der Relais ist umgekehrt zur Zahlweise der Register (siehe auch Schaltbild).

                            Die Tabelle mit den Adressen kann ich so bestätigen.

                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #429

                            @kalanaghtd Danke dir für die Erklärung. Also könnte man das ganze für den Nutzer etwas vereinfachen und einen State erstellen, in dem man zwischen 0, 3, 6 und 9 kW wählen kann und entsprechend der Auswahl werden dann T1..3 entsprechend aktiviert? Welcher der drei ist vermutlich egal, oder?

                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                            KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                            0
                            • crycodeC crycode

                              @kalanaghtd Danke dir für die Erklärung. Also könnte man das ganze für den Nutzer etwas vereinfachen und einen State erstellen, in dem man zwischen 0, 3, 6 und 9 kW wählen kann und entsprechend der Auswahl werden dann T1..3 entsprechend aktiviert? Welcher der drei ist vermutlich egal, oder?

                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTD
                              wrote on last edited by
                              #430

                              @crycode
                              Ja, das wäre gut! Die Reihenfolge ist technisch gesehen egal.

                              KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                              1
                              • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                @crycode
                                Ja, das wäre gut! Die Reihenfolge ist technisch gesehen egal.

                                KalaNagHTDK Offline
                                KalaNagHTDK Offline
                                KalaNagHTD
                                wrote on last edited by KalaNagHTD
                                #431

                                Hier habe ich mal mit einem Script per CAN ein 3kW-Register für 50 Minuten eingeschaltet (rote Kurve freihand). Die Temperatur des 500l-Speichers ist um ca. 5K gestiegen. Super!

                                IMG_6424.jpeg

                                Anmerkung: Sinn macht das nur bei Solarüberschuss, weil die Wärmepumpe um ca. den Faktor 3 effizienter ist. Andererseits ist das tägliche WW-Machen für die WP ein Streßfaktor, der sicherlich die Lebensdauer verringert. Und wenn‘s mal schnell gehen muss, hat der Heizstab mit bis zu 9kW und ohne Warmlaufphase ebenfalls seine Vorteile.

                                crycodeC 1 Reply Last reply
                                0
                                • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                  Hier habe ich mal mit einem Script per CAN ein 3kW-Register für 50 Minuten eingeschaltet (rote Kurve freihand). Die Temperatur des 500l-Speichers ist um ca. 5K gestiegen. Super!

                                  IMG_6424.jpeg

                                  Anmerkung: Sinn macht das nur bei Solarüberschuss, weil die Wärmepumpe um ca. den Faktor 3 effizienter ist. Andererseits ist das tägliche WW-Machen für die WP ein Streßfaktor, der sicherlich die Lebensdauer verringert. Und wenn‘s mal schnell gehen muss, hat der Heizstab mit bis zu 9kW und ohne Warmlaufphase ebenfalls seine Vorteile.

                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #432

                                  @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

                                  • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                                  • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                                  • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

                                  Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

                                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                  KalaNagHTDK C 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • crycodeC crycode

                                    @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

                                    • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                                    • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                                    • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

                                    Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTD
                                    wrote on last edited by
                                    #433

                                    @crycode
                                    Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! 👏 👏 👏
                                    Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!

                                    C 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                      @crycode
                                      Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! 👏 👏 👏
                                      Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cb187
                                      wrote on last edited by
                                      #434

                                      @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      @crycode
                                      Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! 👏 👏 👏
                                      Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!

                                      Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                                      KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • C cb187

                                        @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        @crycode
                                        Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! 👏 👏 👏
                                        Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!

                                        Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                                        KalaNagHTDK Offline
                                        KalaNagHTDK Offline
                                        KalaNagHTD
                                        wrote on last edited by
                                        #435

                                        @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                                        Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.

                                        C 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • KalaNagHTDK KalaNagHTD

                                          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                                          Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cb187
                                          wrote on last edited by
                                          #436

                                          @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                                          Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.

                                          Super dann kann ich das für mein ESP Projekt auch verwenden.

                                          KalaNagHTDK 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          567

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe