NEWS
Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
-
@crycode Zweimal gesendet: Da tut sich was!
pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0 3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10 link/can promiscuity 0 allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0 bitrate 20000 sample-point 0.875 tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25 mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1 clock 8000000 re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off 0 0 0 0 0 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0 RX: bytes packets errors dropped missed mcast 1356390 193770 0 111 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 2 2 0 0 0 0 pi@raspberrypi2:~ $
-
Evtl. von Interesse:
Wenn ich den Befehl „cansend can0 001#ff“ statt in der Konsole mittels eines Java-Scripts in ioBroker auslöse, wird er ebenfalls erfolgreich gesendet. -
@kalanaghtd Ok, dann ist zumindest deine Hardware in Ordnung und das System kann auch richtig damit kommunizieren.
Bleibt nur die Frage, warum es vom Adapter aus nicht klappt.
Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?
-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?
Ja, klar!
-
Good news!
Nachdem offenbar irgendwas zwischen dem CAN-Adapter und meiner ioBroker-Installation nicht stimmte, habe ich den CAN-Adapter gelöscht und neu installiert. Was soll ich sagen: Jetzt funktioniert alles perfekt, als wäre nichts gewesen!
Ganz herzlichen Dank an @cb187 und insbesondere an @crycode für die überaus geduldige und kompetente Hilfestellung!
-
@kalanaghtd Super! Schön dass es jetzt läuft.
-
Hallo, weiß jemand vielleicht wie die Werte für das Innengerät fa0699 und das Außengerät fa069a zu interpretieren sind? aktuell sehe ich:
Innengerät: 3
Außengerät: 2Außerdem wollt ich wissen ob es ein Objekt gibt die den Status des Lüfters anzeigt? Ich war der Meinung das der Status Außengerät da helfen sollte?!
zweite Frage:
wenn ich über MQTT ein anderen Sollwert für T-WW_Soll schicke, wird dieser dann automatisch auch über den CAN weiter geschickt? Oder ist da noch was zu machen?Mein System: Homeassistant mit sämtlichen Lichtern/Bewegungssensoren/Temperature etc. Mein IOBroker ist mit der Heizung verbunden und teilt über MQTT auch die Daten mit dem Homeassistant.
Ziel: Effizienz der Heizung steigern. Beispiel: Die Warmwasser Solltemperatur anheben, wenn es billig ist Warmwasser zu machen (höhere Außentemperatur). Außerdem würde ich gerne mein Überstrom meiner PV genauso in das Warmwasser pumpen wollen indem ich mit dem Heizstab heize. Hierfür würde ich gerne nur die erste Stufe nutzen wollen 3kw.
-
@hurricane55557 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Hallo, weiß jemand vielleicht wie die Werte für das Innengerät fa0699 und das Außengerät fa069a zu interpretieren sind? aktuell sehe ich:
Innengerät: 3
Außengerät: 2Keine Ahnung!
Außerdem wollt ich wissen ob es ein Objekt gibt die den Status des Lüfters anzeigt? Ich war der Meinung das der Status Außengerät da helfen sollte?!
Du kannst den Status des Verdichters anzeigen
zweite Frage:
wenn ich über MQTT ein anderen Sollwert für T-WW_Soll schicke, wird dieser dann automatisch auch über den CAN weiter geschickt? Oder ist da noch was zu machen?Ja, da ist ne Kleinigkeit zu machen, aber recht easy
…Hierfür würde ich gerne nur die erste Stufe nutzen wollen 3kw.
Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.
-
@kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.
Da muss ich nochmal zurückrudern! Nur die grundsätzliche Verfügbarkeit des Heizstabs lässt sich bisher über CAN steuern.
Ich knoble aktuell noch an der Frage, wie ich die Befehle im Kapitel Relaistest im ioBroker.canbus abbilden kann. Damit ließe sich dann jede der drei Heizstufen einzeln über ioBroker schalten. Das wäre der Knaller!
Im Candump sehe ich beim Aktivieren/Deaktivieren der Stufe 1 folgende Botschaften:
(2024-06-09 10:42:01.038370) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 10:42:01.044315) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 05 00 (2024-06-09 10:42:19.028446) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 10:42:19.034141) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 01 00
Könnte da ein Wissender helfen?
-
@kalanaghtd Wie das in dem Dump aussieht, werden die Heizstufen über die ID fa0a20 gesteuert.
Kannst du mal alle Stufen durchschalten und mit davon den Dump posten? Am besten mit der Info welche Zeilen welche Stufen sind.
Dann kann ich nach meinem Urlaub (ca. in einer Woche) mal versuchen das in die Config einzubauen. -
@crycode
Ich würde gerne noch sicher stellen, dass ich die richtigen CAN-Botschaften herausgepickt habe.Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.
Wünsche Dir einen schönen Urlaub!
-
Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3
(2024-06-09 18:55:12.617914) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:12.623541) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 01 00 (2024-06-09 18:55:17.117961) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:17.123596) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 01 00 (2024-06-09 18:55:21.617946) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:21.623729) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 01 00 (2024-06-09 18:55:23.577982) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 0A 20 05 00 (2024-06-09 18:55:26.107992) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:26.113874) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 05 00 (2024-06-09 18:55:29.147979) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 0A 20 01 00 (2024-06-09 18:55:30.617960) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:30.623814) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 05 00 (2024-06-09 18:55:32.817966) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 0A 20 03 00 (2024-06-09 18:55:35.107985) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:35.113611) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 03 00 (2024-06-09 18:55:39.608007) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:39.613734) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 03 00 (2024-06-09 18:55:41.328021) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 0A 20 01 00 (2024-06-09 18:55:43.938028) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 0A 20 09 00 (2024-06-09 18:55:44.108012) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:44.113970) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 09 00 (2024-06-09 18:55:48.608020) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:48.613702) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 09 00 (2024-06-09 18:55:53.108073) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 0A 20 00 00 (2024-06-09 18:55:53.113904) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 0A 20 09 00 (2024-06-09 18:55:54.208065) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 0A 20 01 00
-
@kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.
Auf die Schnelle: Versuchs mal mit
cansend can0 680#3000FA0A200500
bzw.cansend can0 680#3000FA0A200100
.
Die Nachrichten mit 30 00 am Anfang müssten die Setzen-Befehle in dem Fall sein.@kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Wünsche Dir einen schönen Urlaub!
Danke!
-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Auf die Schnelle: Versuchs mal mit
cansend can0 680#3000FA0A200500
bzw.cansend can0 680#3000FA0A200100
.Das hat funktioniert!
Mit der ersten Botschaft sprang der Heizstab an, mit der zweiten ging er wieder aus.
Super, danke! -
Neue Erkenntnis: Die Steuerung schaltet den Heizstab automatisch nach 5 Minuten ab.
Sendet man vor Ablauf dieser Zeit den Einschaltbefehl erneut, läuft der Heizstab weitere 5 Minuten durch.
Der Schaltbefehl muss also regelmäßig wiederholt werden. Kommt der Schaltbefehl nicht mehr, schaltet der Heizstab nach 5 Minuten aus. Auf den Ausschaltbefehl kann also ggfs. verzichtet werden. -
@kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3
Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?
Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:
Zustand Hex-Wert Binär-Wert Aus 0x01 0b00000001 Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101 Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011 Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001 Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten.
-
Gibt es weitere Parameter, die beachtet werden müssen?
Ich höre zwar Relais klicken, aber die Heizstäbe bleiben ohne Funktion, obwohl sie prinzipiell funktionieren (z. B. einmal Warmwasser).
Mic -
@crycode
Der Heizstab besteht aus drei Registern (T1, T2 und T3) zu je 3kW, die getrennt mit den Relais K3, K2 und K1 geschaltet werden. Will man 6kW, muss man zwei Register aktivieren, bei 9kW alle drei.Achtung: Die Zählweise der Relais ist umgekehrt zur Zahlweise der Register (siehe auch Schaltbild).
Die Tabelle mit den Adressen kann ich so bestätigen.
-
@mic208
Wenn das Relais klickt, muss der Heizstab laufen. Man hört es unmittelbar am „Tauchsidergeräusch“ und sieht es am Stromzähler. Passiert nichts, können eigentlich nur die Leitungsschutzschalter auf „off“ stehen, also keine Stromversorgung.Ich habe die letzte Generation der HPSU, die noch über CAN gesteuert wurde, gebaut von 10/2018 bis 1/2022 (Seit 2/2022 hat die HPSU/ECH2O keinen CAN-Bus mehr).
-
@Mic208
Bei mir sprang auch mal der Heizstab nicht an. Da war die Sicherung oben am Heizstab raus. Check' das doch mal:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/261110/Rotex-HPSU-508-compact-STB