Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.2k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • crycodeC crycode

    @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.

    Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.
    Die Nachrichten mit 30 00 am Anfang müssten die Setzen-Befehle in dem Fall sein.

    @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Wünsche Dir einen schönen Urlaub!

    Danke! :)

    K Offline
    K Offline
    KalaNagHTD
    schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
    #422

    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.

    Das hat funktioniert!
    Mit der ersten Botschaft sprang der Heizstab an, mit der zweiten ging er wieder aus.
    Super, danke! 👍

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • K KalaNagHTD

      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.

      Das hat funktioniert!
      Mit der ersten Botschaft sprang der Heizstab an, mit der zweiten ging er wieder aus.
      Super, danke! 👍

      K Offline
      K Offline
      KalaNagHTD
      schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
      #423

      Neue Erkenntnis: Die Steuerung schaltet den Heizstab automatisch nach 5 Minuten ab.
      Sendet man vor Ablauf dieser Zeit den Einschaltbefehl erneut, läuft der Heizstab weitere 5 Minuten durch.
      Der Schaltbefehl muss also regelmäßig wiederholt werden. Kommt der Schaltbefehl nicht mehr, schaltet der Heizstab nach 5 Minuten aus. Auf den Ausschaltbefehl kann also ggfs. verzichtet werden.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K KalaNagHTD

        Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

         (2024-06-09 18:55:12.617914)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:12.623541)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
         (2024-06-09 18:55:17.117961)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:17.123596)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
         (2024-06-09 18:55:21.617946)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:21.623729)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
         (2024-06-09 18:55:23.577982)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 05 00
         (2024-06-09 18:55:26.107992)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:26.113874)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
         (2024-06-09 18:55:29.147979)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
         (2024-06-09 18:55:30.617960)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:30.623814)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
         (2024-06-09 18:55:32.817966)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 03 00
         (2024-06-09 18:55:35.107985)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:35.113611)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
         (2024-06-09 18:55:39.608007)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:39.613734)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
         (2024-06-09 18:55:41.328021)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
         (2024-06-09 18:55:43.938028)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 09 00
         (2024-06-09 18:55:44.108012)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:44.113970)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
         (2024-06-09 18:55:48.608020)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:48.613702)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
         (2024-06-09 18:55:53.108073)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
         (2024-06-09 18:55:53.113904)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
         (2024-06-09 18:55:54.208065)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
        
        
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #424

        @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

        Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?

        Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:

        Zustand Hex-Wert Binär-Wert
        Aus 0x01 0b00000001
        Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101
        Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011
        Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001

        Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten. :thinking_face:

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Mic208
          schrieb am zuletzt editiert von Mic208
          #425

          Gibt es weitere Parameter, die beachtet werden müssen?
          Ich höre zwar Relais klicken, aber die Heizstäbe bleiben ohne Funktion, obwohl sie prinzipiell funktionieren (z. B. einmal Warmwasser).
          Mic

          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crycodeC crycode

            @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3

            Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?

            Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:

            Zustand Hex-Wert Binär-Wert
            Aus 0x01 0b00000001
            Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101
            Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011
            Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001

            Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten. :thinking_face:

            K Offline
            K Offline
            KalaNagHTD
            schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
            #426

            @crycode
            Der Heizstab besteht aus drei Registern (T1, T2 und T3) zu je 3kW, die getrennt mit den Relais K3, K2 und K1 geschaltet werden. Will man 6kW, muss man zwei Register aktivieren, bei 9kW alle drei.

            Achtung: Die Zählweise der Relais ist umgekehrt zur Zahlweise der Register (siehe auch Schaltbild).

            Die Tabelle mit den Adressen kann ich so bestätigen.

            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mic208

              Gibt es weitere Parameter, die beachtet werden müssen?
              Ich höre zwar Relais klicken, aber die Heizstäbe bleiben ohne Funktion, obwohl sie prinzipiell funktionieren (z. B. einmal Warmwasser).
              Mic

              K Offline
              K Offline
              KalaNagHTD
              schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
              #427

              @mic208
              Wenn das Relais klickt, muss der Heizstab laufen. Man hört es unmittelbar am „Tauchsidergeräusch“ und sieht es am Stromzähler. Passiert nichts, können eigentlich nur die Leitungsschutzschalter auf „off“ stehen, also keine Stromversorgung.

              Ich habe die letzte Generation der HPSU, die noch über CAN gesteuert wurde, gebaut von 10/2018 bis 1/2022 (Seit 2/2022 hat die HPSU/ECH2O keinen CAN-Bus mehr).

              IMG_6419.jpeg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                #428

                @Mic208
                Bei mir sprang auch mal der Heizstab nicht an. Da war die Sicherung oben am Heizstab raus. Check' das doch mal:
                https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/261110/Rotex-HPSU-508-compact-STB

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K KalaNagHTD

                  @crycode
                  Der Heizstab besteht aus drei Registern (T1, T2 und T3) zu je 3kW, die getrennt mit den Relais K3, K2 und K1 geschaltet werden. Will man 6kW, muss man zwei Register aktivieren, bei 9kW alle drei.

                  Achtung: Die Zählweise der Relais ist umgekehrt zur Zahlweise der Register (siehe auch Schaltbild).

                  Die Tabelle mit den Adressen kann ich so bestätigen.

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #429

                  @kalanaghtd Danke dir für die Erklärung. Also könnte man das ganze für den Nutzer etwas vereinfachen und einen State erstellen, in dem man zwischen 0, 3, 6 und 9 kW wählen kann und entsprechend der Auswahl werden dann T1..3 entsprechend aktiviert? Welcher der drei ist vermutlich egal, oder?

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crycodeC crycode

                    @kalanaghtd Danke dir für die Erklärung. Also könnte man das ganze für den Nutzer etwas vereinfachen und einen State erstellen, in dem man zwischen 0, 3, 6 und 9 kW wählen kann und entsprechend der Auswahl werden dann T1..3 entsprechend aktiviert? Welcher der drei ist vermutlich egal, oder?

                    K Offline
                    K Offline
                    KalaNagHTD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #430

                    @crycode
                    Ja, das wäre gut! Die Reihenfolge ist technisch gesehen egal.

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • K KalaNagHTD

                      @crycode
                      Ja, das wäre gut! Die Reihenfolge ist technisch gesehen egal.

                      K Offline
                      K Offline
                      KalaNagHTD
                      schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                      #431

                      Hier habe ich mal mit einem Script per CAN ein 3kW-Register für 50 Minuten eingeschaltet (rote Kurve freihand). Die Temperatur des 500l-Speichers ist um ca. 5K gestiegen. Super!

                      IMG_6424.jpeg

                      Anmerkung: Sinn macht das nur bei Solarüberschuss, weil die Wärmepumpe um ca. den Faktor 3 effizienter ist. Andererseits ist das tägliche WW-Machen für die WP ein Streßfaktor, der sicherlich die Lebensdauer verringert. Und wenn‘s mal schnell gehen muss, hat der Heizstab mit bis zu 9kW und ohne Warmlaufphase ebenfalls seine Vorteile.

                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K KalaNagHTD

                        Hier habe ich mal mit einem Script per CAN ein 3kW-Register für 50 Minuten eingeschaltet (rote Kurve freihand). Die Temperatur des 500l-Speichers ist um ca. 5K gestiegen. Super!

                        IMG_6424.jpeg

                        Anmerkung: Sinn macht das nur bei Solarüberschuss, weil die Wärmepumpe um ca. den Faktor 3 effizienter ist. Andererseits ist das tägliche WW-Machen für die WP ein Streßfaktor, der sicherlich die Lebensdauer verringert. Und wenn‘s mal schnell gehen muss, hat der Heizstab mit bis zu 9kW und ohne Warmlaufphase ebenfalls seine Vorteile.

                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #432

                        @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

                        • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                        • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                        • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

                        Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                        K C 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • crycodeC crycode

                          @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

                          • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                          • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                          • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

                          Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

                          K Offline
                          K Offline
                          KalaNagHTD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #433

                          @crycode
                          Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! :clap: :clap: :clap:
                          Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • K KalaNagHTD

                            @crycode
                            Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! :clap: :clap: :clap:
                            Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!

                            C Offline
                            C Offline
                            cb187
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #434

                            @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            @crycode
                            Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! :clap: :clap: :clap:
                            Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!

                            Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C cb187

                              @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              @crycode
                              Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! :clap: :clap: :clap:
                              Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!

                              Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                              K Offline
                              K Offline
                              KalaNagHTD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #435

                              @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                              Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K KalaNagHTD

                                @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                                Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.

                                C Offline
                                C Offline
                                cb187
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #436

                                @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                                Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.

                                Super dann kann ich das für mein ESP Projekt auch verwenden.

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C cb187

                                  @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

                                  Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.

                                  Super dann kann ich das für mein ESP Projekt auch verwenden.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  KalaNagHTD
                                  schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                                  #437

                                  Wichtig zu wissen:
                                  Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • K KalaNagHTD

                                    Wichtig zu wissen:
                                    Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cb187
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #438

                                    @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Wichtig zu wissen:
                                    Das Schalten des Heizstabs über diesen Warkaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

                                    Ok.Aber das kann man ja gut mit nem externen Zähler tracken.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • crycodeC crycode

                                      @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

                                      • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                                      • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                                      • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

                                      Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cb187
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #439

                                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

                                      • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                                      • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                                      • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

                                      Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

                                      Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
                                      Geht das nicht nur über die can Adresse?

                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cb187

                                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

                                        • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                                        • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                                        • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

                                        Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

                                        Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
                                        Geht das nicht nur über die can Adresse?

                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #440

                                        @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.

                                        Daten-Bytes in Hex:
                                        30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
                                        30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
                                        30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
                                        30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.

                                          Daten-Bytes in Hex:
                                          30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
                                          30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
                                          30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
                                          30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cb187
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #441

                                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.

                                          Daten-Bytes in Hex:
                                          30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
                                          30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
                                          30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
                                          30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)

                                          Ok danke.Bei mir will es noch nicht so richtig.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          789

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe