NEWS
Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
-
Frage was hast du mit dem Wert vor das du ihn verstellen willst?
-
Außengerät steht leider im Westen und daher soll die immer nur mittags Warmwasser machen.
Denn leider kann die Heizung ja nur bis 25 Grad Außentemperatur Warmwasser (48 Grad) bereiten ohne den Heizstab.
Und damit das sicher einmal am Tag läuft, ändere ich im Sommer die Hysterese immer auf 2K und ein Zeitfenster um Mittag rum.
Im Winter brauche ich dann wegen dem bescheidenen Abtauverhalten aber wieder 5K.Ich weiß ich könnte es auch über ein Skript machen und den Sollwert kurz hochstellen.
Habe aber Angst, dass ich mit zu vielen Änderung über längere Zeit den Speicher der Heizung „kaputt“ schreibe?
Ist ja wahrscheinlich nicht auf so viele Wertänderungen ausgelegt? -
@michaelk said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Außengerät steht leider im Westen und daher soll die immer nur mittags Warmwasser machen.
Denn leider kann die Heizung ja nur bis 25 Grad Außentemperatur Warmwasser (48 Grad) bereiten ohne den Heizstab.
Und damit das sicher einmal am Tag läuft, ändere ich im Sommer die Hysterese immer auf 2K und ein Zeitfenster um Mittag rum.
Im Winter brauche ich dann wegen dem bescheidenen Abtauverhalten aber wieder 5K.Ich weiß ich könnte es auch über ein Skript machen und den Sollwert kurz hochstellen.
Habe aber Angst, dass ich mit zu vielen Änderung über längere Zeit den Speicher der Heizung „kaputt“ schreibe?
Ist ja wahrscheinlich nicht auf so viele Wertänderungen ausgelegt?nein damit machst nichts kaputt.Da baust dir einfach nen script was das 1x WW bereiten auslöst.Hab ich auch gemacht.Einfach nen script wo er kurz auf 55Grad erhöht 5sek abwartet und dann wieder zurückstellt.
-
@crycode ... trotz der Anleitung ist bei mir irgendwo etwas schief gelaufen.
Ich habe den Teil "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" abgearbeitet (natürlich Bitrate, IP geändert) und bekomme nach "candump vcan0" nur diese Fehlermeldung:
pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ cd .. pi@ioBroker-Raspi:~ $ candump vcan0 -bash: candump: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Raspi:~ $
Dann habe ich doch das "Beispiel zur Nutzung" durchgeführt und bekomme dies auf dem Raspi Zero mit can0 Interface (192.168.178.92) ...
pi@ioBroker-Zero:~/cannelloni $ ./cannelloni -I can0 -R 192.168.178.36 -d c ERROR:udpthread.cpp[82]:start:Could not bind to address ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0< INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running INFO:canthread.cpp[169]:run:Shutting down. CAN Transmission Summary: TX: 0 RX: 0 pi@ioBroker-Zero:~/cannelloni $
... und das auf dem Raspi Pi mit ioBroker (192.168.178.36):
pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo modprobe vcan pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link add name vcan0 type vcan RTNETLINK answers: File exists pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link set dev vcan0 up pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo tc qdisc add dev vcan0 root tbf rate 20kbi t latency 100ms burst 1000 Error: Exclusivity flag on, cannot modify. pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ ./cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 -d c ERROR:udpthread.cpp[82]:start:Could not bind to address INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running INFO:canthread.cpp[169]:run:Shutting down. CAN Transmission Summary: TX: 0 RX: 0 pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $
Danke für die Erleuchtung ...
-
@michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an.
-
@raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
-bash: candump: Kommando nicht gefunden.
Dann fehlen auf dem System noch die can-uitls. Kannst du ganze einfach mittels
sudo apt install can-utils
installieren.@raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Dann habe ich doch das "Beispiel zur Nutzung" durchgeführt
Das zusammen mit den SystemD-Services wird nicht ganz klappen, da über die Services schon alles konfiguriert und gestartet wird. Dann müsstest du vorher die Services stoppen.
-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Kannst du ganze einfach mittels sudo apt install can-utils installieren.
... war ja klar, dass der Fehler wieder vorm PC sitzt bzw. "Wer lesen kann ist im Vorteil ...".
"candump vcan0" funktioniert im Terminal und dein Adapter (Schnittstelle: vcan0 ... sonst nix) ist "grün" und die "knapp 1000" Datenpunkte wurden angelegt, aber ... überall steht "(null"), mal grün, mal rot mal schwarz ... nur die Einträge unter "JSON" werden aktualisiert ...
Hilft der Logeintrag weiter ?
Danke für deine Geduld ....
EDIT:
Jetzt lese ich mir erstmal Beitrag #1 in Ruhe durch bevor ich weitere überflüssige Fragen stelle ... -
@crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
-
@crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an.
Wenns nicht viele Umstände macht?
Ansonsten löse ich es über ändern des Sollwertes. -
Wäre es möglich EHS setzen einzulegen?
Bzw gibt es im Menü der Heizung Leistung WW wo man 3,6 und 9KW den Heizstab einstellen kann. -
-
@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre
-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre
Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.
-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@michaelk In der latest-Config ist jetzt
fa0691-set
drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
@cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetztfac0f9-set
für EHS drin. Bitte auch testen.
ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.
-
@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
canbus.3.180.fa0668 den als Set.
Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?
-
@cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
canbus.3.180.fa0668 den als Set.
Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?
das ist nen Soll Wert den man in 3kw schritten verändern kann.3,6,9
-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
So sieht es jetzt aus. -
@cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. -
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird.ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?