NEWS
Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
-
@hg6806 1.3.0 ist aktuell, wobei es danach schon noch einen Fix für mögliche Probleme mit fehlenden Werte für das automatische Setzen gab. Vermute fast das wird auch das Problem bei dir sein.
Ich mach heute Abend oder morgen mal eine neue Version 1.3.1 fertig. Bis dahin kannst du mal prüfen, ob du bei den States mit aktiviertem automatischen Setzen auch jeweils einen Wert dazu angegeben hast. Bei den "abfragen" States muss der Haken bei "Zu setzender Wert" gesetzt sein/werden.
-
OK, ist der Fix auf Github schon verfügbar? Dann kann ich das schon mal testen.
-
@hg6806 Ja, ist schon auf GitHub im master-Branch, allerdings noch mit der Versionskennung 1.3.0
-
@crycode
So, die undefined Meldungen sind weg, Auslastung ist aber noch immer bei 29% vom Gesamtsystem. Vorher waren es ca. 45%
Ich habe nochmal alle 680er Werte überprüft. Der minimalste Abfragewert liegt bei alle 10.000msec.sonst die meisten 60.000msec -
@hg6806 Wie viele Werte fragst du denn regelmäßig ab? Kommt die CPU-Last vom Prozess des Adapters selbst?
-
@crycode
Hmmm, grob würde ich sagen 30St. +/- alle 10/60 Sec. -
Moin!
Bei mir ist gerade ein kleiner GAU eingetreten.
Und bin ich gerade verreist und dann komme ich auf ioBroker-Pi nicht mehr drauf.
Pingen geht, aber kein VNC, SSH, ioBroker, etc.
Die autarke Solarthermie pumpt jeden Tag mehr und mehr Wärme in den Speicher, was ich aber nicht regulieren kann. Die Werte der TA UVR Anlage kann ich nur abfragen. Und ich hoffe, die Übertemperaturwerte ordentlich gesetzt zu haben.
Ich regle falls überhaupt mal eine zu hohe Temperatur eintritt meist damit, in dem ich z.B. im Keller die Heizungsventile öffne.
Das funktioniert zwar über Homematic, die Rotex an sich macht aber mal wieder keinen Zappen.
Womöglich durch das nicht laufende CAN, hat es die Rotex in Mitleidenschaft gezogen.
Ich hatte auch öfters mal Fehler E81. Es kann auch sein, dass generell das CAN Kabel zu lang oder die Verdrillung nicht ausreicht.
Das ganze CAN-Zeug läuft leider sehr unstabil, bei dem FHEM-Raspi war das deutlich besser.
Auf jeden Fall ist die Situation gerade sehr ungünstig.
Da ich auch nicht weiß wann wir nach Hause kommen muss ich wohl einen Nachbarn beauftragen, RasPi und Rotex (bei roter Anzeige) stromlos zu machen und wieder einzuschalten.
Generell werde ich auch nie wieder eine Rotex einbauen. Diese Gefrickel mit der Solarthermie ist echt eine Katastrophe, mal ganz abgesehen von vielen anderen schlechten Eigenschaften.
Es ist eigentlich ein Unding, dass eine Heizung in einen solchen Zustand fällt, dass sie gar nichts mehr macht. Gleiches hatte ich übrigens mal im Winter. Die Heizung hatte ich 1 Woche auf Standby geschaltet, dann 4 Tage vor Anreise wieder eingeschaltet und wollte alles hochfahren. Das ging aber nicht mehr, da die Speichertemperatur unter 35° oder 30° abgesunken war und dann erst der Heizstab aktiviert werden muss. An diesem war aber eine Sicherung ausgelöst (warum auch immer), nichts ging mehr, aber im Display war alles ok. Bis ich das gefunden hatte, war im ganzen Haus nur noch 10°C! -
Hallo @hg6806,
ja das kenne ich auch. Inzwischen habe ich zwei Watchdogs installiert, nachdem ich die Rotex stromlos mache und dann wieder neustarte (via HomeMatic Leistungsmesser mit -schalter):- Kontrolle der Speichertemperatur via HomeMatic Sensor und Abgleich mit dem CAN-Bus Wert. Bei Differenz größer einem Grad.
- Fehler 9039.
Jeder Fehler kommt gefühlt ca. ein Mal pro Monat vor. Mal ist monatelang Ruhe, mal dreimal die Woche.
Generell würde ich mich deiner Aussage anschließen, zumindest bei meiner Rotex von 2013.
Komischerweise kommt es auch wirklich häufig im Urlaub vor. Ganz schlecht für den WAF. Zum Glück kann ich via VPN auch mit dem Mobilphone darauf einwirken. Ohne Homematic als Backup wäre ich da sonst aufgeschmissen gewesen.
Mic
-
@mic208
Die Speichertemperatur kann ich nach über die Solarthermieanlage auslesen. Die liegt gerade bei 66°, gleich springt die Thermie wieder an...
Was schaltest du denn über den Homematic Schalter? Die ganze Rotex? Welche Leitung?Ja, habe auch ein 2013er Modell.
-
Hallo @hg6806,
ja genau, das komplette Innengerät.
Ich schalte auch die 3 Phasen des Außengeräes mit 3 dieser HomeMatic Schalter ständig ein- und aus, da mir der Standby Verbrauch zu hoch war.
Mic -
@mic208
Bitter eigentlich dass man sowas machen muss.
Und ich weiß nicht ob das so toll ist, gerade für das Außengerät.Ich schalte wenn alle Stellglieder zu sind (Homematic) die Rotex per CAN automatisch auf Sommer-Betrieb. So läuft wenigstens die Umwälzpumpe nicht (was auch ein Unding ist) und ich habe statt 80W nur 25W Verbrauch.
-
Hallo @hg6806,
über den CAN-Bus hat man ja alle Stati unter Kontrolle. Wenn die Wärmepumpe nicht läuft, kann man sie auf Bereitschaft stellen, dann benötigt sie sogar weniger als 3 Watt.
Bei Wärmeanforderung stell ich sie dann wieder auf Heizen.
Mic -
Das es unstabil läuft kann ich nicht behaupten.Keine Abbrüche, keine Probleme.Läuft super.
-
@mic208 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
über den CAN-Bus hat man ja alle Stati unter Kontrolle. Wenn die Wärmepumpe nicht läuft, kann man sie auf Bereitschaft stellen, dann benötigt sie sogar weniger als 3 Watt.
Bei Wärmeanforderung stell ich sie dann wieder auf Heizen.Insofern der CAN läuft, was bei mir gerade nicht der Fall ist, da ich ja nicht an sie rankomme!
Bereitschaft probiere ich mal aus. Was ist den da der Unterschied zum Sommerbetrieb?
-
So, es läuft wieder. Die Nachbarin hat vom PasPi4 die Sicherung aus und wieder eingeschaltet, der Pi ist hochgelaufen.
Das Problem lag aber diesmal nicht an der Rotex, da diese vorher auf Sommer geschaltet wurde, dann der Pi abgestützt ist. Somit kam ich über CAN nicht mehr an ihn ran und konnte auf Heizbetrieb schalten.
Dafür müsste ich ein Backup schaffen. Geht vielleicht über Homematic Schalter und den Schaltkontakt der Rotex. -
Hallo zusammen,
ich würde gerne meine Warmwasser-Zirkulationspumpe über den ioBroker ein- bzw. ausschalten. Wenn z.B. niemand zu Hause ist braucht ja auch die Zirkulationspumpe nicht zu laufen. Nun finde ich in den Datenpunkten im Bereich 180 auch die Werte für das Zirk-mit-WW-Prog (fa0182) welches ich über die HPSU ein und ausschalten kann und dann ist auch entsprechend hier der Status true oder false wenn ich den Wert im Bereich 680 entsprechend abfrage. Die Zirk-Intervall-Ein (fa065e) und Zirk-Intervall-Aus (fa065f) kann ich ebenfalls im 680er Bereich abfragen und sie erscheinen auch dann im 180er entsprechend dem, was in der HPSU programmiert ist.
Aber ich finde keine Möglichkeit den Zirk-mit-WW-Prog ein bzw. auszuschalten, also vom ioBroker aus. Wenn ich es an der HPSU umschalte oder den Zeit-Intervall ändere dann sehe ich dies halt in den180er-Werten aber man kann es nicht vom ioBroker aus ändern.
Übersehe ich da was oder hat jemand ne Idee, wir man das steuern kann ?
Gruß Uwe
-
@leiniac
kleiner Nachtrag noch... ich habe mal einen trace laufen lassen beim umschalten der Werte über die HPSU-Einstellungen:uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0 (2022-04-22 16:17:04.897057) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00 (2022-04-22 16:17:06.911803) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00 (2022-04-22 16:17:06.929091) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00 (2022-04-22 16:17:11.764152) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01 (2022-04-22 16:17:25.175327) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00 (2022-04-22 16:17:25.196447) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 01 (2022-04-22 16:17:30.997718) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00 (2022-04-22 16:17:40.002185) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00 (2022-04-22 16:17:40.017905) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00 (2022-04-22 16:17:45.276681) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01 (2022-04-22 16:17:46.371333) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00 (2022-04-22 16:17:46.412541) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 B4 00 22 uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
Zunächst also den Zirk-WW-Prog ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Das habe ich 2 mal gemacht. Wenn ich das richtig sehe ist Zeile 2 das ausschalten und Zeile 5 das einschalten. Das ganze dann noch mal in Zeile 8 aus und in Zeile 11 ein. Vielleicht hilft das weiter...
-
Also bei meiner Daikin Altherma 3H HT mit dem 500L ECH2O läuft der CAN BUS mit Pi3 und ioBroker-slave absolut stabil und sehr zuverlässig ohne Ausfälle. Ich lese manche Werte sogar alle 2 Sekunden ein. Man kann auch sämtliche Werte ändern, ich bin von der CAN Bus Lösung absolut begeistert und habe genau das was ich wollte. Was hier möglich ist kann kein LAN Adapter vom Hersteller. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!
-
@leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
Das sollte dir den State680.fa0182-set
hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. -
@elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!
Danke!