  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.2k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Mic208

    Hallo @hg6806,
    ja das kenne ich auch. Inzwischen habe ich zwei Watchdogs installiert, nachdem ich die Rotex stromlos mache und dann wieder neustarte (via HomeMatic Leistungsmesser mit -schalter):

    1. Kontrolle der Speichertemperatur via HomeMatic Sensor und Abgleich mit dem CAN-Bus Wert. Bei Differenz größer einem Grad.
    2. Fehler 9039.
      Jeder Fehler kommt gefühlt ca. ein Mal pro Monat vor. Mal ist monatelang Ruhe, mal dreimal die Woche.
      Generell würde ich mich deiner Aussage anschließen, zumindest bei meiner Rotex von 2013.
      Komischerweise kommt es auch wirklich häufig im Urlaub vor. Ganz schlecht für den WAF. Zum Glück kann ich via VPN auch mit dem Mobilphone darauf einwirken. Ohne Homematic als Backup wäre ich da sonst aufgeschmissen gewesen.

    Mic

    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #141

    @mic208
    Die Speichertemperatur kann ich nach über die Solarthermieanlage auslesen. Die liegt gerade bei 66°, gleich springt die Thermie wieder an...
    Was schaltest du denn über den Homematic Schalter? Die ganze Rotex? Welche Leitung?

    Ja, habe auch ein 2013er Modell.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hg6806H hg6806

      @mic208
      Die Speichertemperatur kann ich nach über die Solarthermieanlage auslesen. Die liegt gerade bei 66°, gleich springt die Thermie wieder an...
      Was schaltest du denn über den Homematic Schalter? Die ganze Rotex? Welche Leitung?

      Ja, habe auch ein 2013er Modell.

      M Offline
      M Offline
      Mic208
      schrieb am zuletzt editiert von
      #142

      Hallo @hg6806,
      ja genau, das komplette Innengerät.
      Ich schalte auch die 3 Phasen des Außengeräes mit 3 dieser HomeMatic Schalter ständig ein- und aus, da mir der Standby Verbrauch zu hoch war.
      Mic

      TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Mic208

        Hallo @hg6806,
        ja genau, das komplette Innengerät.
        Ich schalte auch die 3 Phasen des Außengeräes mit 3 dieser HomeMatic Schalter ständig ein- und aus, da mir der Standby Verbrauch zu hoch war.
        Mic

        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #143

        @mic208
        Bitter eigentlich dass man sowas machen muss.
        Und ich weiß nicht ob das so toll ist, gerade für das Außengerät.

        Ich schalte wenn alle Stellglieder zu sind (Homematic) die Rotex per CAN automatisch auf Sommer-Betrieb. So läuft wenigstens die Umwälzpumpe nicht (was auch ein Unding ist) und ich habe statt 80W nur 25W Verbrauch.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • hg6806H hg6806

          @mic208
          Bitter eigentlich dass man sowas machen muss.
          Und ich weiß nicht ob das so toll ist, gerade für das Außengerät.

          Ich schalte wenn alle Stellglieder zu sind (Homematic) die Rotex per CAN automatisch auf Sommer-Betrieb. So läuft wenigstens die Umwälzpumpe nicht (was auch ein Unding ist) und ich habe statt 80W nur 25W Verbrauch.

          M Offline
          M Offline
          Mic208
          schrieb am zuletzt editiert von
          #144

          Hallo @hg6806,
          über den CAN-Bus hat man ja alle Stati unter Kontrolle. Wenn die Wärmepumpe nicht läuft, kann man sie auf Bereitschaft stellen, dann benötigt sie sogar weniger als 3 Watt.
          Bei Wärmeanforderung stell ich sie dann wieder auf Heizen.
          Mic

          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

          C hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Mic208

            Hallo @hg6806,
            über den CAN-Bus hat man ja alle Stati unter Kontrolle. Wenn die Wärmepumpe nicht läuft, kann man sie auf Bereitschaft stellen, dann benötigt sie sogar weniger als 3 Watt.
            Bei Wärmeanforderung stell ich sie dann wieder auf Heizen.
            Mic

            C Offline
            C Offline
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von
            #145

            Das es unstabil läuft kann ich nicht behaupten.Keine Abbrüche, keine Probleme.Läuft super.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mic208

              Hallo @hg6806,
              über den CAN-Bus hat man ja alle Stati unter Kontrolle. Wenn die Wärmepumpe nicht läuft, kann man sie auf Bereitschaft stellen, dann benötigt sie sogar weniger als 3 Watt.
              Bei Wärmeanforderung stell ich sie dann wieder auf Heizen.
              Mic

              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #146

              @mic208 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              über den CAN-Bus hat man ja alle Stati unter Kontrolle. Wenn die Wärmepumpe nicht läuft, kann man sie auf Bereitschaft stellen, dann benötigt sie sogar weniger als 3 Watt.
              Bei Wärmeanforderung stell ich sie dann wieder auf Heizen.

              Insofern der CAN läuft, was bei mir gerade nicht der Fall ist, da ich ja nicht an sie rankomme!

              Bereitschaft probiere ich mal aus. Was ist den da der Unterschied zum Sommerbetrieb?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #147

                So, es läuft wieder. Die Nachbarin hat vom PasPi4 die Sicherung aus und wieder eingeschaltet, der Pi ist hochgelaufen.
                Das Problem lag aber diesmal nicht an der Rotex, da diese vorher auf Sommer geschaltet wurde, dann der Pi abgestützt ist. Somit kam ich über CAN nicht mehr an ihn ran und konnte auf Heizbetrieb schalten.
                Dafür müsste ich ein Backup schaffen. Geht vielleicht über Homematic Schalter und den Schaltkontakt der Rotex.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  LeiniAC
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #148

                  Hallo zusammen,

                  ich würde gerne meine Warmwasser-Zirkulationspumpe über den ioBroker ein- bzw. ausschalten. Wenn z.B. niemand zu Hause ist braucht ja auch die Zirkulationspumpe nicht zu laufen. Nun finde ich in den Datenpunkten im Bereich 180 auch die Werte für das Zirk-mit-WW-Prog (fa0182) welches ich über die HPSU ein und ausschalten kann und dann ist auch entsprechend hier der Status true oder false wenn ich den Wert im Bereich 680 entsprechend abfrage. Die Zirk-Intervall-Ein (fa065e) und Zirk-Intervall-Aus (fa065f) kann ich ebenfalls im 680er Bereich abfragen und sie erscheinen auch dann im 180er entsprechend dem, was in der HPSU programmiert ist.

                  Aber ich finde keine Möglichkeit den Zirk-mit-WW-Prog ein bzw. auszuschalten, also vom ioBroker aus. Wenn ich es an der HPSU umschalte oder den Zeit-Intervall ändere dann sehe ich dies halt in den180er-Werten aber man kann es nicht vom ioBroker aus ändern.

                  Übersehe ich da was oder hat jemand ne Idee, wir man das steuern kann ?

                  Gruß Uwe

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L LeiniAC

                    Hallo zusammen,

                    ich würde gerne meine Warmwasser-Zirkulationspumpe über den ioBroker ein- bzw. ausschalten. Wenn z.B. niemand zu Hause ist braucht ja auch die Zirkulationspumpe nicht zu laufen. Nun finde ich in den Datenpunkten im Bereich 180 auch die Werte für das Zirk-mit-WW-Prog (fa0182) welches ich über die HPSU ein und ausschalten kann und dann ist auch entsprechend hier der Status true oder false wenn ich den Wert im Bereich 680 entsprechend abfrage. Die Zirk-Intervall-Ein (fa065e) und Zirk-Intervall-Aus (fa065f) kann ich ebenfalls im 680er Bereich abfragen und sie erscheinen auch dann im 180er entsprechend dem, was in der HPSU programmiert ist.

                    Aber ich finde keine Möglichkeit den Zirk-mit-WW-Prog ein bzw. auszuschalten, also vom ioBroker aus. Wenn ich es an der HPSU umschalte oder den Zeit-Intervall ändere dann sehe ich dies halt in den180er-Werten aber man kann es nicht vom ioBroker aus ändern.

                    Übersehe ich da was oder hat jemand ne Idee, wir man das steuern kann ?

                    Gruß Uwe

                    L Offline
                    L Offline
                    LeiniAC
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #149

                    @leiniac
                    kleiner Nachtrag noch... ich habe mal einen trace laufen lassen beim umschalten der Werte über die HPSU-Einstellungen:

                    uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
                    (2022-04-22 16:17:04.897057) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
                    (2022-04-22 16:17:06.911803) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
                    (2022-04-22 16:17:06.929091) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
                    (2022-04-22 16:17:11.764152) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
                    (2022-04-22 16:17:25.175327) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
                    (2022-04-22 16:17:25.196447) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 01
                    (2022-04-22 16:17:30.997718) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
                    (2022-04-22 16:17:40.002185) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
                    (2022-04-22 16:17:40.017905) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
                    (2022-04-22 16:17:45.276681) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
                    (2022-04-22 16:17:46.371333) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
                    (2022-04-22 16:17:46.412541) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 B4 00 22
                    uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
                    

                    Zunächst also den Zirk-WW-Prog ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Das habe ich 2 mal gemacht. Wenn ich das richtig sehe ist Zeile 2 das ausschalten und Zeile 5 das einschalten. Das ganze dann noch mal in Zeile 8 aus und in Zeile 11 ein. Vielleicht hilft das weiter...

                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                      #150

                      Also bei meiner Daikin Altherma 3H HT mit dem 500L ECH2O läuft der CAN BUS mit Pi3 und ioBroker-slave absolut stabil und sehr zuverlässig ohne Ausfälle. Ich lese manche Werte sogar alle 2 Sekunden ein. Man kann auch sämtliche Werte ändern, ich bin von der CAN Bus Lösung absolut begeistert und habe genau das was ich wollte. Was hier möglich ist kann kein LAN Adapter vom Hersteller. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                      2
                      • L LeiniAC

                        @leiniac
                        kleiner Nachtrag noch... ich habe mal einen trace laufen lassen beim umschalten der Werte über die HPSU-Einstellungen:

                        uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
                        (2022-04-22 16:17:04.897057) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
                        (2022-04-22 16:17:06.911803) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
                        (2022-04-22 16:17:06.929091) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
                        (2022-04-22 16:17:11.764152) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
                        (2022-04-22 16:17:25.175327) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
                        (2022-04-22 16:17:25.196447) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 01
                        (2022-04-22 16:17:30.997718) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
                        (2022-04-22 16:17:40.002185) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
                        (2022-04-22 16:17:40.017905) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
                        (2022-04-22 16:17:45.276681) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
                        (2022-04-22 16:17:46.371333) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
                        (2022-04-22 16:17:46.412541) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 B4 00 22
                        uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
                        

                        Zunächst also den Zirk-WW-Prog ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Das habe ich 2 mal gemacht. Wenn ich das richtig sehe ist Zeile 2 das ausschalten und Zeile 5 das einschalten. Das ganze dann noch mal in Zeile 8 aus und in Zeile 11 ein. Vielleicht hilft das weiter...

                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #151

                        @leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
                        Das sollte dir den State 680.fa0182-set hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
                        Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. :-)

                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                          Also bei meiner Daikin Altherma 3H HT mit dem 500L ECH2O läuft der CAN BUS mit Pi3 und ioBroker-slave absolut stabil und sehr zuverlässig ohne Ausfälle. Ich lese manche Werte sogar alle 2 Sekunden ein. Man kann auch sämtliche Werte ändern, ich bin von der CAN Bus Lösung absolut begeistert und habe genau das was ich wollte. Was hier möglich ist kann kein LAN Adapter vom Hersteller. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #152

                          @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

                          Danke! :grin:

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • crycodeC crycode

                            @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

                            Danke! :grin:

                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #153

                            @crycode
                            Kann man gar nicht oft genug sagen ! :blush:

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crycodeC crycode

                              @leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
                              Das sollte dir den State 680.fa0182-set hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
                              Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. :-)

                              L Offline
                              L Offline
                              LeiniAC
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #154

                              @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen.

                              Hallo crycode,

                              super. Das funktioniert. Vielen Dank dafür !!!!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • crycodeC crycode

                                @leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
                                Das sollte dir den State 680.fa0182-set hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
                                Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. :-)

                                L Offline
                                L Offline
                                LeiniAC
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #155

                                @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt:

                                Hallo crycode,

                                ich habe noch zwei weitere Zeilen 🙈 ...

                                uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
                                (2022-04-23 08:05:11.139086) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5E 00 06
                                (2022-04-23 08:05:11.144680) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5F 00 09
                                uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
                                

                                Das sind die Werte für Zirk Intervall ein und aus. Ich hatte ein auf 6 Sekunden aund aus auf 9 Sekunden gestellt.

                                2022-04-23_08-10.jpeg

                                Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ? Oder machst Du aus den beiden Zeilen auch noch eins ?

                                Danke schon mal

                                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L LeiniAC

                                  @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt:

                                  Hallo crycode,

                                  ich habe noch zwei weitere Zeilen 🙈 ...

                                  uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
                                  (2022-04-23 08:05:11.139086) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5E 00 06
                                  (2022-04-23 08:05:11.144680) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5F 00 09
                                  uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
                                  

                                  Das sind die Werte für Zirk Intervall ein und aus. Ich hatte ein auf 6 Sekunden aund aus auf 9 Sekunden gestellt.

                                  2022-04-23_08-10.jpeg

                                  Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ? Oder machst Du aus den beiden Zeilen auch noch eins ?

                                  Danke schon mal

                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #156

                                  @leiniac Hier eine vermutlich passende Teil-Config: canbus-messages_680_fa065e-set_fa065f-set.json


                                  @leiniac sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ?

                                  Grundlegend kannst du in der Adapterconfig unter 680 einen Parser hinzufügen und über die kopieren/einfügen Buttons dir einen vorhandenen Parser (bei dem der Datentyp zu deinem gewünschten passt) kopieren und bei dem neuen Parser einfügen. Dann musst du in einfachsten Fall nur noch die Parser-ID und die ID im Skript zum schreiben anpassen. Jenachdem was es dann für Daten sind und wie die kodiert sein müssen, muss ggf. noch mehr angepasst werden.

                                  Ein einfachsten Fall hier, wie du es gemacht hast, einen Dump und eine kurze Erklärung dazu posten und dann kann ich die Config daraus erstellen.
                                  Wenn jemand selbst etwas funktionierendes hinzufügt, dann gerne auch hier einen Export der Config mit einer kurzen Beschreibung der Änderung posten und dann kann ich das in die vorgefertigte Config übernehmen. Alternativ gerne auch einen PR auf GitHub ;)

                                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • crycodeC crycode

                                    @leiniac Hier eine vermutlich passende Teil-Config: canbus-messages_680_fa065e-set_fa065f-set.json


                                    @leiniac sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ?

                                    Grundlegend kannst du in der Adapterconfig unter 680 einen Parser hinzufügen und über die kopieren/einfügen Buttons dir einen vorhandenen Parser (bei dem der Datentyp zu deinem gewünschten passt) kopieren und bei dem neuen Parser einfügen. Dann musst du in einfachsten Fall nur noch die Parser-ID und die ID im Skript zum schreiben anpassen. Jenachdem was es dann für Daten sind und wie die kodiert sein müssen, muss ggf. noch mehr angepasst werden.

                                    Ein einfachsten Fall hier, wie du es gemacht hast, einen Dump und eine kurze Erklärung dazu posten und dann kann ich die Config daraus erstellen.
                                    Wenn jemand selbst etwas funktionierendes hinzufügt, dann gerne auch hier einen Export der Config mit einer kurzen Beschreibung der Änderung posten und dann kann ich das in die vorgefertigte Config übernehmen. Alternativ gerne auch einen PR auf GitHub ;)

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    LeiniAC
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #157

                                    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Hier eine vermutlich passende Teil-Config:

                                    Hallo crycode,

                                    nochmals danke für die schnelle Umsetzung. Die beiden Werte funktionieren !!!

                                    Super Sache.

                                    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • L LeiniAC

                                      @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      Hier eine vermutlich passende Teil-Config:

                                      Hallo crycode,

                                      nochmals danke für die schnelle Umsetzung. Die beiden Werte funktionieren !!!

                                      Super Sache.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cb187
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #158

                                      @crycode hi kannst du das set für die Heizkurve noch mit in die Liste aufnehmen?

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cb187

                                        @crycode hi kannst du das set für die Heizkurve noch mit in die Liste aufnehmen?

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cb187
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #159

                                        @crycode ach entschuldige hab mir gerade die neue Liste geladen da war Sie drin:-)

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C cb187

                                          @crycode ach entschuldige hab mir gerade die neue Liste geladen da war Sie drin:-)

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cb187
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #160

                                          Was ich gerade für die Heizkurvenverstellung rausgefunden habe ist das man auch in 0.01 Schritten verstellen kann.Was so an der Roten nicht möglich ist.So kann man die Rote noch genauer einstellen:-)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          859

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe