Hallo allerseits,
bin gerade dabei meine Homematic IP Thermostate in iQontrol anzulegen. Nachdem es diese ja als eigenes Gerät gibt hätte ich irgendwie erwartet, dass da anschließend in der Visu mehr Controls angezeigt werden. Ich bekomme aber lediglich "Thermostat" zum Temperatur-Einstellen angezeigt.
Ich dachte erst, es liegt irgendwie am Einbinden der Datenpunkte über Alias, das Ergebnis ist aber das gleiche wenn ich die Datenpunkte direkt über die hm-rpc-Instanz einbinde.
Frage also: was bringt es, HomematicIP-Thermostat als Gerätetyp auszuwählen?Hi,
leider sind die verschiedenen HmIP-Thermostate offensichtlich etwas unterschiedlich implementiert, so dass es hier öfter mal zu Problemen kommt. Da ich kein HmIP habe, ist es leider sehr mühselig, das ganze gut hinzubekommen.Bitte schick mir mal einen Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert und von CONTROL_MODE (oder ähnlich) auch mal die die Objektdaten (früher RAW). Vielleicht kann ich dann erkennen, woran es hakt.
LG
-
@da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an...Weil Du es bist :
Hab das ganze in iQontrol eingebaut. Zieh dir mal die aktuelle Github und füge den Datenpunkt mit dem .png-file bei BACKGROUND_HTML (statt _URL) ein. Wenn da jetzt ein .jpg, .png oder .gif drin steht, baut iQontrol ab sofort diesen html-Rahmen automatisch drum rum.
Bitte teste mal (und nicht vergessen, den Innenabstand auf 0 zu stellen).
Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
LG -
@s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet: SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
Control-Mode sieht so aus
{ "type": "state", "common": { "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE", "role": "indicator", "def": 0, "type": "number", "read": false, "write": true, "min": 0, "max": 3 }, "native": { "MIN": 0, "OPERATIONS": 2, "MAX": 3, "FLAGS": 1, "ID": "CONTROL_MODE", "TYPE": "INTEGER", "DEFAULT": 0, "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1667947669194, "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Und so sieht es dann in der Visu aus ...
Hilft das weiter, Sven?
Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ... -
@s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Weil Du es bist :
hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
ich denk, das liegt daran, weil das pic überhttp://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
wenn ich das direkt im browser eingebe,Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
bis jetzt seh ich keine fehler...
-
@s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
Troubleshooting
mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
ohne Überzug
bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ? -
@arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
Troubleshooting
mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
ohne Überzug
bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?Hi, das sind leider nicht die richtigen Screenshots, ich brauche das Log, das unter dem Reiter "Console" oder "Konsole" zu finden ist.
-
@da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Weil Du es bist :
hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
ich denk, das liegt daran, weil das pic überhttp://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
wenn ich das direkt im browser eingebe,Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
bis jetzt seh ich keine fehler...
Hm, direktes Laden vom Raspi sollte kein Problem sein. Auch, dass nach dem .png noch ?1234567 kommt, sollte gehen. Bei mir lädt er es auch anstandslos. Hast Du es wirklich bei background_HTML eingetragen?
Bei mir geht das:
-
@iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet: SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
Control-Mode sieht so aus
{ "type": "state", "common": { "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE", "role": "indicator", "def": 0, "type": "number", "read": false, "write": true, "min": 0, "max": 3 }, "native": { "MIN": 0, "OPERATIONS": 2, "MAX": 3, "FLAGS": 1, "ID": "CONTROL_MODE", "TYPE": "INTEGER", "DEFAULT": 0, "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1667947669194, "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Und so sieht es dann in der Visu aus ...
Hilft das weiter, Sven?
Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...Hi,
sieht soweit ganz gut aus.
Bitte schick mir auch noch mal, wie SET_POINT_MODE aussieht und Screenshots, wie das Device konfiguriert ist (also wie letztlich die Datenpunkte zugeordnet wurden). Wurde auch als Gerätetyp richtig HomematicIP-Thermostat ausgewählt?
VG -
@s-bormann ... Ich habe bislang das Gerät automatisch erstellen lassen. Dort wird dann nur "Thermostat" als Gerät erkannt. Außerdem passt vermutlich die Zuordnung von STATE zu Window_State nicht.
... und hier noch SET_POINT_MODE
{ "common": { "alias": { "id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE" }, "name": "SET_POINT_MODE", "role": "level.mode.thermostat", "type": "number", "max": 3, "read": true, "write": true }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1668011175352, "_id": "alias.0.EG.Bad.Heizkörper.SET_POINT_MODE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@s-bormann .... Ich habe das Gerät jetzt "von Hand" angelegt und konnte so auch Homematic-IP-Thermostat vorgeben und - oh Wunder - kaum verknüpft man die DPs richtig, funktioniert es auch schon.
Sorry, aber das Problem saß mal wieder vor der Tastatur, Sven - also für mich ist das jetzt klar und alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ... Vielen Dank nochmals für Deine schnelle Antwort! -
@s-bormann 3x kontrolliert...
strange...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ich werd irre...
habs wieder rückgängig gemacht auf background_url, dafür dann da rumgespielt:
FF Chrome -
Nun wird es speziell
Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
0 = meine admin
1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
auf die .0 zugreifen...Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
-
Hallo,
ich möchte meine Wärmepumpe mit Hilfe des Daikin-Adapters und iQontrol steuern.
Unter Addition_Controls habe ich den Datenpunkt des Daikin-Adapters eingetragen, um den Modus(Heizen, Kühlen, Automatik) der Wärmepumpe einstellen zu können.
Der in iQontrol eingetragene Daikin-Datenpunkt sieht so aus:
Unter iQontrol wird mir dann aber nur ein Slider von 0-7 angezeigt, der beim Ziehen auch noch Nachkommastellen anzeigt und auch abspeichert. Ist das ein Bug in iQontrol, oder mache ich da was falsch?
Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
Ist das mit iQontrol möglich? -
@th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
Ist das mit iQontrol möglich? -
Meinst du sowas:
-
@frankthegreat
Ja genau. Wie hast du das gemacht? -
@th0mas
ich habe das so gelöst (Handyansicht)Schraubenschlüssel klicken:
dann habe ich diese Einstellungen:
Ansicht am Mac:
Gerät Export:
-
@dslraser
Vielen vielen Dank!
Ich hatte gar nicht kapiert, was sich alles hinter dem "Schraubenschlüssel" verbirgt.
Bis jetzt habe ich immer nur an den original Datenpunkten "rumgebastelt".
Da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten!
Da hatte ich aber ein dickes Brett vor dem Kopf. -
-