NEWS
[erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
-
@glasfaser
Hatte ich schon versucht
und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöstaber bei radzio kommt immer dieser Fehler
In den Settings habe ich
Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder? -
@ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
wozu hier COM auswählbar ist,
nicht beachten ... sieht bei mir so aus :
wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?
-
@ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
TCP
stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?
-
@glasfaser
wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt -
@glasfaser
ja IP passt ich bin jetzt in ein anderes Netz gegangen wo ich einfacher und mit VM's arbeiten kann. -
@ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
keine erreichbarkeit per HTTP gibt
Hast du bei dir verschiedene Netzwerke ... habe dich oben wegen deiner IP gefragt !?EDIT hast du beantwortet ....
Kommst du per Software auf den Waveshare drauf !?
-
@glasfaser
Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare -
@ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..
Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdfdie Würde passen , da Frequenz
ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260
-
@glasfaser
Das habe ich auch aber mit 8260 kommt ein Fehlermodbus.3 2022-01-26 18:56:16.423 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.3 2022-01-26 18:56:16.422 error Client in error state. modbus.3 2022-01-26 18:56:16.422 error Request timed out. modbus.3 2022-01-26 18:56:16.421 warn Error: undefined modbus.3 2022-01-26 18:56:11.457 error Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave modbus.3 2022-01-26 18:56:11.457 error Error response for FCx3: Illegal Data Address modbus.3 2022-01-26 18:56:11.421 debug Sending pdu to the socket. modbus.3 2022-01-26 18:56:11.420 debug [DevID_11/holdingRegs] Poll address 8260 - 2 registers
-
Bleib doch erstmal bei der Software .... es kann sein , das bei Modus ioBroker das Register -1 / +1 verschoben ist .
Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
Da wird nichts eingestellt an Modus ... auch keine ID
https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/12habe auch schon oben erwähnt , nur die Serial eingetragen
-
@ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .
-
@glasfaser
Wenn ich im ioBroker die register 1 - 88, dann bringe ich die ACT zum blinken und es kommen auch keine FehlermeldungenWo hingegen ich im radzio nur permanent diese Modbus Timeout habe
-
@glasfaser
Auch als ich im Waveshare über Firmware/Config die DeviceID eingegeben hatte, blinkte die ACT und auch im ioBroker konnte ich das normale Modbus TCP über Port 502 nutzen. Allerdings konnte ich die Adressen mit den Werten nicht finden, weil die eventuell vom Waveshare im Transferprotokoll verschoben werden.
Leider ist die Beschreibung dazu sehr dürftig -
Ich habe keine Idee mehr , da ich auch den Chint DTSU666 nicht kenne .
zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt
aber trotzdem ...das ist merkwürdig
-
@glasfaser
ich werde noch mal versuchen den anderen Weg zu gehen oder einen Vollscan.
Morgen kommt hoffentlich der RS485 USB Adapter -
@ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
RS485 USB Adapter
Da kann ich den empfehlen , habe ihn auch
https://www.waveshare.com/usb-to-rs485.htm -
@glasfaser
es ist erst mal keiner von waveshare
Danke für deine Zeit -
@Glasfaser
Heute war das RS485 - USB Teil gekommen.
Scheinbar ist die im Netz verfügbare Doku zum DTSU666 für die bei Sungrow mitgelieferten nicht passend.
Dann habe mal am Original zwischen dem DTSU666 (ID 254) und dem Wechselrichter (ID 1) mitgelesen.Hoffe du oder jemand anderes kannst was damit anfangen um herauszubekommen welche Register damit gelesen bzw. gesendet werden.
Hier ein kleines Schnipsel.ComSniffert.txt -
Checksum: 0x1020 - OK
wäre in Dezimal 4128 , versuche es mal damit
-
@glasfaser
CRC ist nur die Prüfsumme.
Mit dem "Device Monitoring Studio" hab ich ein paar Adressen herausbekommen die der WR ständig abfragt.
Diese passen zu keiner Beschreibung, aber es werden Daten geliefert. Was für welche muss ich nun noch rausbekommen.
Das Sungrow DTSU666 hat vermutlich ne eigene Firmware drauf.