@badsnoopy667 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
@bastian-rüggen
Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).Du übersetzt Input Power mit Solarleistung DC, doch wie ist das mit den anderen englischen Angaben, wobei varc die Übersetzung von vara sein soll: varb sind die Register dazu. Ich frage diese Werte über ein Python script ab und habe so meine Zweifel ob ich die Herkunft der Daten richtig zuordne.
Dongleabfrage:
vara = ['total_input_power','grid_power','load_power','total_battery_power','total_active_power']
varb = ['37498','37502','37500','37504','37516']
varc = ['total_input_power','Input_Zaehler','load_power','total_battery_power','total_active_power']
Inverterabfrage:
vara = ['storage_current_day_discharge_capacity','storage_total_charge','storage_total_discharge','storage_current_day_charge_capacity',
'wechselrichter_power','solar_power','storage_charge_discharge_power','storage_state_of_capacity',
'phase_A_voltage','phase_B_voltage','phase_C_voltage',
'phase_A_current','phase_B_current','phase_C_current','daily_yield_energy',
'storage_unit_1_state_of_capacity','storage_unit_1_charge_discharge_power','storage_unit_2_state_of_capacity','storage_unit_2_charge_discharge_power']
varb =['37786','37780','37782','32086',
'32080','32064','37765','37760',
'32069','32070','32071',
'32072','32074','32076','32114',
'37004','37001','37738','37743']
varc = ['Batterie_Tag_entladen','Batterie_Total_in','Battereie_Total_aus','Batterie_Tageskapazitaet',
'wechselrichter_power','Solarleistung','Batterie_ein_aus','Batterstorage_state_of_capacity',
'Phase_A_Spannung','Phase_B_Spannung','Phase_C_Spannung',
'Phase_A_Strom','Phase_B_Strom','Phase_C_Strom','Tag_bezogen',
'Batterie_1_Kapazitaet','Batterie_1_Be-Entladung','Batterie_2_Kapazität','Batterie_2_Be-Entladung']
Michael -
@doom-86 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
Hat es eigentlich schon jemand geschafft die start und Ende uhrzeit im time of use betriebsmodus über modbus einzustellen? Laut Dokumentation ist es das register 47255 mit type bytes und quantity 43.
Ich beiße mir daran die Zähne aus und komme einfach nicht voran. Ich würde das gerne mit einem nodered flow machen.
Hintergrund ist, durch den stromanbieter tibber möchte ich in den Wintermonaten gezielt den Speicher zu den günstigen Zeiten laden. Die günstigsten Zeiten habe ich schon in iobroker als datenpunkte und werden täglich berechnet. Auch schon umgerechnet in Minuten.Bei mir hackt es wirklich nur noch daran, wie ich diese mit über modbus schreiben kann.
Hast du es mittlerweile geschafft? Wäre auch daran interessiert den Speicher zu günstigen Zeiten zu laden.
-
@christof-lewandowski hab das auch geplant und wär interessiert an einer Lösung.
-
@christof-lewandowski
Das würde mich auch immer noch brennend interessieren.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich Register 47255 schreiben muss. Das scheint das Register zu sein um dem Speicher konkrete Lade- und Entladezeiträume zu übertragen. Deshalb ist es auch 43 Zeichen lang.
Es gibt noch mehrere andere Register die sich alle mit Forced Charge / Discharge beschäftigen. Diese sind teilweise deutlich kürzer und damit (vermutlich) einfacher zu schreiben. Aber bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.Es gibt eine Home Assistant Integration für den Huawei Wechselrichter. Diese scheint von den Screenshots bei GitHub her auch das Forced Charging zu unterstützen.
HA IntegrationIch habe schon bei GitHub einen Adapter-Request für iobroker gestellt. Ich hätte die Hoffnung, dass sich Teile der HA Integration nutzen lassen dafür?
-
@badsnoopy667 das im HA sieht gut aus. Mal schauen ob ich zum Test mal im ioBroker den Modbus Zugriff deaktiviere und über HA Teste.
-
@firebowl
Falls Du das tust, bitte gibt hier mal Rückmeldung! Dann muss ich das nicht auch noch tun. Habe nämlich kein HA und müsste zum testen erst alles neu aufsetzen und mich reinarbeiten. -
@badsnoopy667 ich bin gerade am reinarbeiten.
Blöd das ich nicht gleichzeitig anfragen kann weil sonst zu viele Anfragen am Dongle ankommen.
Wenn ich es erfolgreich getestet habe werde ich natürlich berichten aber weiß nicht ob das noch diese Woche was wird. -
Ist es möglich mit node-red , 3huawei wechselrichter in Kaskade mit 3 unterschiedlichen Modbus ID auszulesen ? Verstehe ich es so , dass die Unit ID die Modbus ID ist ?
Ich möchte von allen drei die aktuelle leistung abfragen, ist das möglich ? -
@badsnoopy667 an forced Charge bin ich gerade dran. Ich hab es über das Tour Register geschafft, die Werte alle einzeln für die Perioden auszulesen, aber leider nicht geschafft zu schreiben. Seit heute habe ich ein Skript im Versuch laufen, ob das laden theoretisch funktionieren würde. Gibt es hier im forum: https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte
Wenn das funktioniert, mache ich mich weiter an das laden. Somit habe ich dann schon mal einen datenpunkt.
Mit dem force charging muss man so wie ich es gesehen habe, mindestens 3 Register schreiben. Das erste zum laden, das zweite der gewünschte SoC und als dritter, die ladeleistung.
-
@bolli ich habe bei mir zwei Wechselrichter in Kaskade. Der erste ist meine ich unit 0 und der zweite unit 1. Oder es ist unit 1 und unit 2. Auf jedenfall ist der zweite eine unit id höher als der erste. Sollte so dann auch mit 3 Wechselrichter funktionieren.
-
@christiansr ich habe auch drei Wechselrichter in Kaskade. Muss ich bei Unit-ID bei allen drei die 16 eintragen ?
-
@bolli ich nutze diesesn Flow: @spexx said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
@Christof-Lewandowski
Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.Vorteil, dort werden alle Register auf einmal abgefragt und nicht jedes Nacheinander.
Zu deiner Frage, bei mir ist bei dem 1. Wechselrichter die Unit-ID: 1 und bei dem 2. Wechselrichter die Unit-ID: 2 bei Batterie und Powersensor auch die Unit-ID: 1, da diese über den 1. Wechselrichter verwaltet werden und mein Speicher an dem 1. Wechselrichter angeschlossen ist.
-
@doom-86
ich komm irgendwie nicht weiter:
WR1 - hat Batterie - ID2
WR2 - hat Smarmeter und Dongle - ID1
WR3 - nur in Kaskade - ID3wenn ich den WR1 abfragen will muss überall die iD2 stehen? richtig ? Port 502. Da kommen aber leider bei allen drei ID die selben Werte. Ich versuche mal meine Daten anzuhängen, vielleicht sieht jemand einen Fehler ?
flows.json -
@bolli sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
@doom-86
ich komm irgendwie nicht weiter:
WR1 - hat Batterie - ID2
WR2 - hat Smarmeter und Dongle - ID1
WR3 - nur in Kaskade - ID3wenn ich den WR1 abfragen will muss überall die iD2 stehen? richtig ? Port 502. Da kommen aber leider bei allen drei ID die selben Werte. Ich versuche mal meine Daten anzuhängen, vielleicht sieht jemand einen Fehler ?
flows.jsonMir ist folgendes Aufgefallen: die ID´s kann ich einzeln abrufen das klappt, wenn ich aber alle drei nach einander abrufen möchte , ändert sich der "modbus Client" selbstständig und alle 3 WR abfragen sind wieder gleich. Kann man das irgendwie unterbinden oder verhindern ?
-
@doom-86 ich scheiterte schon daran überhaupt was zu schreiben
Selbst das kleine Script um die Entladeleistung zu setzen funktioniert nicht, es wird einfach kein Wert gesetzt, obwohl ich es mehrfach versucht habe.
Ich hoffe trotzdem, dass wir hier Fortschritte machen können, wäre irgendwie schon spannend. -
Hi zusammen,
ich nutze den Flow von @Spexx und es funktioniert einwandfrei - vielen Dank dafür.
Gerne würde ich jedoch auch noch die Wirkleistung der einzelnen Phasen auslesen bzw. berechnen. Kann mir jemand kurz sagen, wie ich es berechnen muss? Normal ist ja die Formel: P = U * I * cos(phi). Phi ist nicht vorhanden, jedoch die Blind- und Wirkleistung. cos(phi) = Wirkleistung / Blindleistung. Muss ich über diesen Umweg gehen oder gibt es einen einfacheren Weg zum Ziel zu kommen?
Danke euch
-
Hallo zusammen
Ich habe die Integration wie hier beschrieben geschafft und es läuft. Was mich irritiert. Der Master WR liefert seine Daten alle ca. 15Sekunden. Der Slave WR 2 (ID 2) aber nur ca. alle 25 Minuten. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Ich spreche von der Adresse 32080.
Vielen Dank für Eure Rückmeldung -
@andreas-lattmann
Hast Du mal versucht das Abfrageintervall auf >20 Sekunden zu stellen? Hatte gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Dongle bei mehreren WR sonst nicht hinterher kommt. -
@badsnoopy667 Danke, hilft leider nicht. Auch bei Intervall 1' kommen die Daten vom 2. WR sehr selten undd ie vom WR 1 häufig
-
@andreas-lattmann
Interessant. Andere Idee: Frag mal nur 1-2 Register pro WR ab und nicht Alles. Also z.B. nur "Input Power" und den Rest gar nicht. Kommen die Werte dann vielleicht schneller?