NEWS
[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
-
@joeysch
Über node-red hatte ich noch keinen Bedarf, aber ich habe einen RSE, ich hoffe mal, der wird aber nie aktiv und drossel meine PV.Was mich mehr interessieren würde, vielleicht hat es schon einer umgesetzt, wäre die Daten via Modbus RTU zu bekommen, also sich in den RS485 oder was es ist sich einzuklinken. Vielleicht läuft das stabiler und schneller als Modbus TCP. Dann könnte man vielleicht auch direkt den Modbusadapter nehmen oder auch vielleicht die Wallbox selber. Z.B. die Cfos, glaube die kann auch direkt RS485.
-
@ple
Das Drosseln hat bei mir einen anderen Hintergrund. Ich würde mein System gern Schwarzstartfähig und bei Stromausfall weiterbetreiben können.
Da ich ein dreiphasiges Victronsystem habe, ist das soweit kein Problem. Ich bekomme allerdings ein Problem mit der Faktor 1 Regel. Das heißt, wenn ich nicht am Netz bin, muß der erzeugte Strom irgendwo hin. Anfangs geht das noch in die Akkus (ca. 30 KWh) aber wenn die voll sind, muß ich den Wechselrichter drosseln bis hin zum abschalten.
Deshalb wäre die einfachste Methode, wenn ich über NodeRed auf 60% - 30% - 0% schalten könnte. Sonst muß ich mir irgendwas Hardwaremäßiges einfallen lassen und über den RS485 gehen. -
@badsnoopy667 Hallo. Ich will mich heute an die Thematik herantrauen. Node-Red ist in meinem iOBroker schon installiert und läuft. Auch die drei zusätzlichen Dateien sind eingebunden .
Ich habe aber noch eine Frage zum Flow, da ich eine ANlage ohne Batterien habe: muss ich den Flow deshalb noch anpassen?
-
@joeysch sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
@ple
Das Drosseln hat bei mir einen anderen Hintergrund. Ich würde mein System gern Schwarzstartfähig und bei Stromausfall weiterbetreiben können.
Da ich ein dreiphasiges Victronsystem habe, ist das soweit kein Problem. Ich bekomme allerdings ein Problem mit der Faktor 1 Regel. Das heißt, wenn ich nicht am Netz bin, muß der erzeugte Strom irgendwo hin. Anfangs geht das noch in die Akkus (ca. 30 KWh) aber wenn die voll sind, muß ich den Wechselrichter drosseln bis hin zum abschalten.
Deshalb wäre die einfachste Methode, wenn ich über NodeRed auf 60% - 30% - 0% schalten könnte. Sonst muß ich mir irgendwas Hardwaremäßiges einfallen lassen und über den RS485 gehen.SUN2000MA V100R001C20 Modbus Interface Definitions.pdf
Seite 57, da fangen die schreibbaren Register an, da gibt es ne Menge "Power max" gedönst. vielleicht ist da was passendes bei. -
@ple
Ja, die kenne ich schon, krieg da aber irgendwie keinen Kopf dran. -
@joeysch Puh, sorry, dann bin ich überfragt.
-
Hi, kann man eigentlich die Daten der Optimierer auch auslesen wenn man welche hat?
-
@christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
zwar weg, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D.
Hab nun die Meldung:der Port ist 6607 wenn du den Wechselrichter abrufst.
502 wenn du den Dongle abrufst. -
@atifan
Theoretisch geht das. Es gibt Modbus Register dafür. Praktisch ist das so kompliziert und schlecht dokumentiert, das wird nix befürchte ich. -
@badsnoopy667 Moin, moin, sonnige Grüße von der Küste. Ich habe gestern umgesetzt was in der Anleitung steht - aber leider ohne den erhofften Erfolg.
Ich meine alles gemacht zu haben was hier steht:
- User ID auf 1 gesetzt .. so wie es in meinem WR eingestellt ist
- ich kann den WR anpingen
- MOD-TCP ist im WR auch entsprechend der Vorgaben gesetzt
Nach dem Stoppen und Starten von NodeRed werden die Objekte nicht angelegt, die Kommunikation startet nicht und folgendes lese ich im Protokoll. Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
-
@atifan
Danke. Habs jetzt mit dem modbus-proxy "gelöst". Damit kann mein Solarmanager UND node-red Daten per ModbusTCP abgreifen.
Gestern liefs zumindest noch, heute möchte Node-red den Flow nicht mehr starten... -
@badsnoopy667 Hallo, vielen Dank für die Anleitung, habe es eingerichtet und es funktioniert (Node-red Anfänger). Es werden nur nicht alle Werte erfasst. Im Node-red sind die Kästchen heller….. Ist das normal? Die wichtigsten Werte sind ja vorhanden…… ich hänge es mal als Bilder an, sollte hoffentlich zu sehen sein…….
Vielen Dank
-
@svenh75
die helleren Kästchen sind deaktiviert. Ich glaube da kann man drauf klicken und dann unten in der Ecke auf aktivieren oder so klicken. -
@badsnoopy667 Dankeschön, genau so ist es
-
Hallo zusammen. Ich habe zwei SUN2000 und eine Luna2000. Darf ich mir eine Node von Euch runterladen, damit ich die dann an meine Anlage anpassen kann? Bin Node-RED-Anfänger. Muss leider auch blöd Fragen: Wie kann ich denn eine Node runterladen? Vielen herzlichen Dank im voraus.
-
@harald0708
Du musst den Flow aus Post 1 runterladen und in node-red importieren. Das ist eine Textdatei.
Dann kannst du die Nodes (also die kleinen bunten Kästchen), die sich in diesem Flow befinden, anpassen wie im Post 1 beschrieben (also mit der Unit-ID usw.) -
@badsnoopy667 Servus, das hab ich erledigt, bin mal so frech, und hänge mich an diese Frage dran. Wie kann ich jetzt dann die Werte im IOBroker verwenden? Brauche die Werte, dass ich meine Wallbox mit den Keba-connect adapter steuern kann. Bitte um Hilfe. danke und schönen Nachmittag
-
@stefanwidmann ??? in dem Flow schreibst Du doch die Werte über die iobroker-Out Nodes in Datenpunkte?
-
@badsnoopy667 Vielen Dank für Deine Anwort. Leider stell ich mich so dämlich an. Wo ist der Post1 und wo kann ich den Flow runterladen? Bitte nochmals um Hilfe. Die Textdatei (Flow) in Node-Red importieren ist kein Problem.
-
@harald0708 Der erste Post ist der Älteste und lest ihr nicht?