NEWS
Sonoff NSPanel
-
Moinsen ihr Displayliebhaber
gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
Bsp:
Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?
Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?
Grüße
Thomas -
eine Frage noch zu dem Code Teil mit der "if Abfrage" bei bPrev. Was wird dort geprüft? Bei bNext ist diese Prüfung nicht vorhanden.
case 'bNext': var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length; pageId = pageNum; UnsubscribeWatcher(); GeneratePage(config.pages[pageId]); break; case 'bPrev': var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length; pageId = pageNum; UnsubscribeWatcher(); if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) { //update pageID for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) { if (config.pages[i] == activePage.parent) { pageId = i; break; } } GeneratePage(activePage.parent); } else { GeneratePage(config.pages[pageId]); } break;
-
@tklein said in Sonoff NSPanel:
Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?
Es gibt Buttons an den Kanten, du kannst somit von den Kanten rein swipen, mehr geht nicht.
-
@tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
eine Frage noch zu dem Code Teil mit der "if Abfrage" bei bPrev. Was wird dort geprüft? Bei bNext ist diese Prüfung nicht vorhanden.
case 'bNext': var pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length; pageId = pageNum; UnsubscribeWatcher(); GeneratePage(config.pages[pageId]); break; case 'bPrev': var pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length; pageId = pageNum; UnsubscribeWatcher(); if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) { //update pageID for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) { if (config.pages[i] == activePage.parent) { pageId = i; break; } } GeneratePage(activePage.parent); } else { GeneratePage(config.pages[pageId]); } break;
Müsste ich selbst nachsehen. Mit der Navigation habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Die hat Grrzzz für die Subpage-Logik verändert. Eigentlich kann es auch nur damit zusammenhängen.
-
@tklein sagte in Sonoff NSPanel:
Moinsen ihr Displayliebhaber
gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
Bsp:
Subpage 1 -> Subpage 2 -> Subpage 3. Ich möchte mittels der arrows oben in den displayecken oder den hardwarebutton entlangnaviigeren.
Auf oberster Ebene geht es ja bereits. "Loop" von erster zu letzter bzw. umgekehrt wäre nice, aber nicht zwingend.Habe ich eigentlich die Möglichkeit in Block zu erfahren, welche Seite gerade angezeigt wird?
Kann das Display eigentlich ein Swipe unterstützen?
Grüße
ThomasZu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
Nein, bislang nicht.Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
-
Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
Nein, bislang nicht.
--> ist das geplant?Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
--> sorry, ich meinte Blockly Skripte -
@tklein sagte in Sonoff NSPanel:
Zu 1) gibt es bisher eine Möglichkeit, auf Subpageebene direkt die Seiten durchzunavigieren?
Nein, bislang nicht.
--> ist das geplant?Zu 2) in Block, was meinst du damit? Eine breadcrumb-Navi gibt es meines Wissens nicht. Nur Überschriften.
--> sorry, ich meinte Blockly SkripteZu 1) bislang gab es die Anforderung nicht , also nein.
Zu 2) Man könnte die Struktur bestimmt in einen Datenpunkt schreiben, aktuell nicht...
-
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo,
ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
ich würde mich über tips freuen
sirtwist672
Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
Hallo
ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
z.B.
mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementierenwürde mich über eine Anpassung freuen
sirtwist
-
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo,
ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
ich würde mich über tips freuen
sirtwist672
Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
Hallo
ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
z.B.
mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementierenwürde mich über eine Anpassung freuen
sirtwist
Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
-
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo,
ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
ich würde mich über tips freuen
sirtwist672
Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
Hallo
ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
z.B.
mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementierenwürde mich über eine Anpassung freuen
sirtwist
Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
Hallo
ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
sirtwist672
-
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo,
ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
ich würde mich über tips freuen
sirtwist672
Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
Hallo
ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
z.B.
mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementierenwürde mich über eine Anpassung freuen
sirtwist
Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
Hallo
ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
sirtwist672
Habe ich mir schon gedacht.
Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
- Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
- 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
-
@armilar sagte in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo,
ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
ich würde mich über tips freuen
sirtwist672
Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
Hallo
ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
z.B.
mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementierenwürde mich über eine Anpassung freuen
sirtwist
Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
Hallo
ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
sirtwist672
Habe ich mir schon gedacht.
Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
- Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
- 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
-
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@armilar sagte in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo,
ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
ich würde mich über tips freuen
sirtwist672
Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
Hallo
ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
z.B.
mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementierenwürde mich über eine Anpassung freuen
sirtwist
Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
Hallo
ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
sirtwist672
Habe ich mir schon gedacht.
Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
- Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
- 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
Hallo
die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
mit der ich arbeiten könntesirtwist672
-
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@armilar sagte in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo,
ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
ich würde mich über tips freuen
sirtwist672
Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
Hallo
ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
z.B.
mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementierenwürde mich über eine Anpassung freuen
sirtwist
Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
Hallo
ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
sirtwist672
Habe ich mir schon gedacht.
Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
- Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
- 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
Hallo
die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
mit der ich arbeiten könntesirtwist672
Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...
-
@armilar sagte in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@armilar sagte in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
@sirtwist672 sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo,
ich expermentiere gerade mit dem NSPanel und stehe jetzt vor folgenden Problem:
ich habe schon Aliase für Beleuchtung angelegt, und die funktionieren auch.
soweit denke ich ist sichergestellt das alles grundsätzlich funktioniert.jetzt habe ich ein thermostat Geräte Alias angelegt und mit dem Panel verknüpft.
das Alias läuft auf Testdatenpunkte um zu Überprüfen ob alles funktioniert
die Actual temperatur wird angezeigt, auch kann ich die Wunschtemperatur
ändern, was auch im Datenpunkt übernomen wird.was bei mir noch nicht funktionier ist die Umaschaltung der Modes
ich kann die modes weder über den datenpunkt umschalten, damit er auf der thermostat card angezeigt wird, noch kann ich den mode auf dem display Ändern.
auf dem display bekomme ich immer Zustand: MANU egal was für einen Wert der datenpunkt hat.
ich würde mich über tips freuen
sirtwist672
Bin den Code eben durchgegangen. Der Mode wird aktuell nur von der Klimaanlage unterstützt. Liegt wahrscheinlich daran, dass meine Thermostate keinen Mode mehr besitzen.
Welche Modi benötigst du denn? Wenn du einen Thermostaten hast, der über Mode verfügt, könntest du mir einen Screenshot vom Datenpunkt-Objekt posten?
Ich könnte mir vorstellen, eine Auflistung der gültigen Mode mit dem pageItem zu übergeben, da die Übersetzung dann losgelöst vom Hersteller ist. Etwa so [Auto, Manu, Urlaub, Boost, etc.]
Hallo
ich hab mir auf den tip hin den klimaanlagen Alias angeschaut.
ideal wäre für mich eine Lösung wie bei der Klimaanlage:
z.B.
mit Power = Umschaltung zwischen Auto(1) und Manu(0)
mit Party =Umschaltung auf Partymodus (2)
mit Boost = Umschaltung auf Boost(3)
mit Urlaub = Umschaltung auf Urlaub(4)
das Urlaubsalias ist im ThermostatGerät noch nicht enthalten
wäre aber wahrscheinlich recht einfach zu implementierenwürde mich über eine Anpassung freuen
sirtwist
Ja ist nichts weltbewegendes. Sehe ich mir die Tage mal an. Soll ja auch auf andere Geräte passen...
Eigentlich läuft doch alles auf Mode, oder? Also 0 - 4 auf einem Datenpunkt. So war es zumindest früher bei beinen alten !Max - Thermostaten.
Hallo
ja, sorry hab vergessen das alles auf den mode zu beziehen
sirtwist672
Habe ich mir schon gedacht.
Hätte 2 Möglichkeiten anzubieten:
- Den Mode per Up/Down schalten (Dabei wird die maximale Anzahl an Modi durch den pageItem definiert)
- 3 zusätzliche Alias-Datenpunkte (Automatisch, Manuell, Urlaub definieren (Boost und Party existieren bereits) und "Mode" über externes Skript steuern. Wären dann 5 Datenpunkte in 0_userdata.0. (boolean = true/false). Im Panel wären das dann 5 Buttons (DP's müssten im Script gegenseitig verriegelt werden, da nur ein Mode zur gleichen Zeit aktiv sein kann).
Welche würdest du (ihr alle) bevorzugen?
Ich würde in der Tat die 2. Variante bevorzugen, da Boost eine echte Nervensäge ist. Läuft der erstmal, dann zählt der seine 2-3 Minuten runter, bevor irgendein anderer Modus gewählt werden kann. Und da der auf (3) definiert ist, dauert es halt bis der Urlaubsmodus (4) erreicht werden kann.
Die Verriegelung kann auch im TS erfolgen.
Hallo
die 2. variante ist in meinen augen eine gangbare variante
mit der ich arbeiten könntesirtwist672
Dann machen wir es so. Schätze mal so am Dienstag...
TS-Skript v.3.4.0.5
So, Mode ist jetzt auch Teil des "Thermostat" (cardThermo)!
https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
- Den unteren Teil des TS-Scriptes bitte tauschen
- Datenpunkte entsprechend im "0_userdata.0.OrdnerDeinerWahl" anlegen:
Alias um diese 3 Punkte (AUTOMATIC , MANUAL , VACATION) erweitern und alle 5 Datenpunkte aus der 0_userdata.0.... zuordnen!
Das wars... ab jetzt werden die DP's gesteuert und können über ein externes Blockly (Mode-Mapper) weiterverarbeitet werden...
Noch eine Kleinigkeit. Bitte bei den folgenden beiden Zeilen die On/Off Color erweitern!
export const config: Config = { ... mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off }, mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off },
Falls noch Fragen, dann einfach fragen
-
Hallo liebe Gemeinde.
Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
Funktioniert auch wunderbar.
Jetzt zu meiner Frage.....
Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?LG Jürgen
-
@Armilar
Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen? -
@snoopylix sagte in Sonoff NSPanel:
Hallo liebe Gemeinde.
Verfolge schon einige Zeit dieses mega coole Projekt.
Bin total begeistert was mit dem NSPanel so alles geht.
Habe drei bis vier Seiten für Hue, Licht, Dimmer usw. erstellt. Funktioniert soweit auch alles super.
Mein System besteht aus verschieden Komponenten wie Homematic, Sonoff, Shelly, Zigbee usw.
Jetzt habe ich eine Thermostat-Seite erstellt die auf die Datenpunkte eines Homematic Raumtemperaturreglers zugreift. Natürlich über einen Alias.
Funktioniert auch wunderbar.
Jetzt zu meiner Frage.....
Bekomme ich auf der Thermostat-Seite nicht die Luftfeuchte angezeigt?
Den Datenpunkt HUMIDITY habe ich im Geräte-Adapter zugewiesen.
Auf der Seite am Panel sehe ich nur den kleinen grünen Tropfen mit einem %-Zeichen am unteren Rand, den ich nicht betätigen kann.
Ist das so gewollt oder mache ich einen Fehler?LG Jürgen
Nein, das sind Indikatoren. Die werden nur visualisiert und haben keinen weiteren Einfluss. Jedoch verändern die ihre Farbe z.B. Humidity:
if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) { bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~'; } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) { bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~'; } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) { bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~'; } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) { bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~'; } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) { bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~'; }
Ansonsten findest du hier auch Infos zum Thermostat:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat -
@julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
@Armilar
Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?Nee im Prinzip nicht. Was helfen könnte wäre der Button.
Ansonsten würde es ja sicherlich eine Fehlermeldung geben. Wenn die Datenpunkte bereits existieren, dann gibt es Warnungen, dass die Datenpunkte bereits existieren.
-
@julez318 sagte in Sonoff NSPanel:
@Armilar
Bei mir funktioniert die Alias Erstellung mit dem Script nicht.
Habe mir den code kopiert, angepasst und das script gestartet. Aber der Spotify Alias wird nicht erstellt.
Muss ich hier für JavaScript noch etwas einstellen?Kleine Korrektur -