Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    527

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    433

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    998

Test Adapter OpenKNX 0.6.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
582 Beiträge 73 Kommentatoren 179.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D densdevito

    Hallo miteinander,

    also mit der Version 0.9 kommt bei mir leider immer noch die Warnung
    Ignoring GroupValue_Write of unknown bei diversen Gruppenadressen !

    Was ist denn hier die Voraussetzung, dass die Warnungen gesetzt wird bzw. was muss ich vor dem Import der Gruppenadressen auf ETS-Seite machen, dass diese Gruppenadressen gekannt werden ?

    Es sind halt echt viele Warnungen...

    DANKE

    D Offline
    D Offline
    densdevito
    schrieb am zuletzt editiert von
    #567

    @densdevito Logs_iobroker_21.10.2024_openknx.png

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D densdevito

      @densdevito Logs_iobroker_21.10.2024_openknx.png

      M Offline
      M Offline
      mane444
      schrieb am zuletzt editiert von
      #568

      @densdevito Hi, das sieht so aus als wenn du auf eine Gruppenadresse ein Datum mit Uhrzeit sendest welche in der ETS als DPT9. definiert ist.
      Datum und Zeit sind DPT19.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von
        #569

        Hallo,
        ich lese aus der Fehlermeldung, dass Du für die entsprechenden Daten DPT 9 (2 Byte) eingestellt hast, KNX aber
        4 Bytes bekommt. Du müsstest mit dem Busmonitor der ETS suchen, um welche Daten es sich da handelt.

        Edit: Sorry! Antworten haben sich überschnitten!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          densdevito
          schrieb am zuletzt editiert von
          #570

          Hallo ihr Zwei ! DANKE für die Antwort. gerade taucht der Fehler nicht mehr auf aber ich werde dementsprechend die Dateitypen angehen, wenn es wieder soweit ist !

          Nochmal vielen DANK !

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • O Offline
            O Offline
            Opelpower
            schrieb am zuletzt editiert von
            #571

            Hallo,
            ich habe ein ähnliches Problem.
            Erhalte auch immer Fehlermeldungen, siehe:

            
            openknx.0
            2025-03-13 14:26:34.383	error	[error] "2025-03-13T13:26:34.382Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 14:26:33.562	error	[error] "2025-03-13T13:26:33.562Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 14:26:27.014	error	[error] "2025-03-13T13:26:27.014Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 14:26:26.975	error	[error] "2025-03-13T13:26:26.974Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 13:58:49.635	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.635Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 13:58:49.632	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.632Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 13:58:23.018	error	[error] "2025-03-13T12:58:23.018Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 13:58:22.025	error	[error] "2025-03-13T12:58:22.025Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 12:44:08.858	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.858Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 12:44:08.746	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.746Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 12:43:38.013	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.013Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 12:43:38.009	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.009Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 10:44:35.253	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.253Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 10:44:35.250	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.249Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 10:44:25.626	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.626Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            openknx.0
            2025-03-13 10:44:25.604	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.604Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
            
            Kann man dies irgendwie sehen, welche GA dies sind. 
            Hinter der Uhrzeit steht ja auch z.B. 604Z, 626Z, 249Z usw. 
            Was bedeutet dies?
            
            Vielleicht hat ja jemand einen Tipp
            
            Vielen Dank
            
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              mpl1338
              schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
              #572

              könntest du die log ausgaben erweitern?

              ich bekomme ab und zu diese Warnung und weiß nicht woher. Hilfreich wäre hier die Gruppen Adresse

              [warn] 2025-06-19 09:39:03.740 write: You must supply both grpaddr and value!
              
              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mpl1338

                könntest du die log ausgaben erweitern?

                ich bekomme ab und zu diese Warnung und weiß nicht woher. Hilfreich wäre hier die Gruppen Adresse

                [warn] 2025-06-19 09:39:03.740 write: You must supply both grpaddr and value!
                
                M Offline
                M Offline
                mhuber
                schrieb am zuletzt editiert von
                #573

                @mpl1338

                @mpl1338 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                könntest du die log ausgaben erweitern?

                ich bekomme ab und zu diese Warnung und weiß nicht woher. Hilfreich wäre hier die Gruppen Adresse

                [warn] 2025-06-19 09:39:03.740 write: You must supply both grpaddr and value!
                

                hab das gleiche Problem.....bitte um Hilfe

                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M mhuber

                  @mpl1338

                  @mpl1338 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                  könntest du die log ausgaben erweitern?

                  ich bekomme ab und zu diese Warnung und weiß nicht woher. Hilfreich wäre hier die Gruppen Adresse

                  [warn] 2025-06-19 09:39:03.740 write: You must supply both grpaddr and value!
                  

                  hab das gleiche Problem.....bitte um Hilfe

                  T Offline
                  T Offline
                  ToK
                  schrieb am zuletzt editiert von ToK
                  #574

                  ich verwende openknx in Version 0.9.0 und bekomme jede Menge Warnungen wie

                  
                  openknx.0
                  2025-09-10 15:12:01.442	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/40
                  
                  openknx.0
                  2025-09-10 15:11:24.201	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/80
                  
                  openknx.0
                  2025-09-10 15:10:27.552	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/120
                  

                  Beim Import der Gruppenadressen schreibt er z.B. für die GA 7/0/80:

                  Not adding Heizung-Lüftung.Einzelraumregelung.Isttemperatur_WOZI because no DPT is assigned to GA 7/0/80. The GA is not connected to a device communication object in the ETS.
                  

                  Dies ist so aber nicht richtig, denn in der ETS ist die GA 7/0/80 mit einem Merten Raumtemperaturregler Ist-Wert verbunden:
                  a19404d5-5ac2-49c3-a6f8-f0b89544c21d-image.png

                  Was ist hier die Ursache ...

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T ToK

                    ich verwende openknx in Version 0.9.0 und bekomme jede Menge Warnungen wie

                    
                    openknx.0
                    2025-09-10 15:12:01.442	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/40
                    
                    openknx.0
                    2025-09-10 15:11:24.201	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/80
                    
                    openknx.0
                    2025-09-10 15:10:27.552	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/120
                    

                    Beim Import der Gruppenadressen schreibt er z.B. für die GA 7/0/80:

                    Not adding Heizung-Lüftung.Einzelraumregelung.Isttemperatur_WOZI because no DPT is assigned to GA 7/0/80. The GA is not connected to a device communication object in the ETS.
                    

                    Dies ist so aber nicht richtig, denn in der ETS ist die GA 7/0/80 mit einem Merten Raumtemperaturregler Ist-Wert verbunden:
                    a19404d5-5ac2-49c3-a6f8-f0b89544c21d-image.png

                    Was ist hier die Ursache ...

                    L Offline
                    L Offline
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                    #575

                    @tok Es fehlt der DPT, der Datentyp. Siehe Spalte 4 deines Screenshots der ETS.
                    Geht mal in der ETS auf die GA und schau rechts unter Eigenschaften, dass da als DPT auch Temperatur ausgewählt ist (bspw. 9.001).

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lessthanmore

                      @tok Es fehlt der DPT, der Datentyp. Siehe Spalte 4 deines Screenshots der ETS.
                      Geht mal in der ETS auf die GA und schau rechts unter Eigenschaften, dass da als DPT auch Temperatur ausgewählt ist (bspw. 9.001).

                      T Offline
                      T Offline
                      ToK
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #576

                      @lessthanmore Das ist die Lösung!
                      Dieses "fertige" KNX Programm hatte ich zur Visualisierung übernommen ...

                      Danke und LG

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mhuber

                        @mpl1338

                        @mpl1338 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                        könntest du die log ausgaben erweitern?

                        ich bekomme ab und zu diese Warnung und weiß nicht woher. Hilfreich wäre hier die Gruppen Adresse

                        [warn] 2025-06-19 09:39:03.740 write: You must supply both grpaddr and value!
                        

                        hab das gleiche Problem.....bitte um Hilfe

                        M Offline
                        M Offline
                        mpl1338
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #577

                        @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                        @mpl1338

                        @mpl1338 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:

                        könntest du die log ausgaben erweitern?

                        ich bekomme ab und zu diese Warnung und weiß nicht woher. Hilfreich wäre hier die Gruppen Adresse

                        [warn] 2025-06-19 09:39:03.740 write: You must supply both grpaddr and value!
                        

                        hab das gleiche Problem.....bitte um Hilfe

                        habe es bei mir Lokal eingebaut:

                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/605

                        du kannst den Patch selber einspielen um die Funktion zu erhalten.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #578

                          Hallo zusammen,
                          aufgrund einer Umstellung in meinem Projekt wollte ich in der Version 1.1.5 (beta) meine knxproj erneut hochladen und einen sauberen Neuimport machen.
                          Nach dem Auswählen der knxproj wird eine geschätzten Zeit angezeigt (ca. 24 Sekunden) und danach läuft der blaue Balken ohne Fortschritt und es tut sich einfach nichts.
                          Auch der Speichern bzw. Speichern und Schließen - Button bleibt ausgegraut. Nach fünf Minuten Wartezeit und manuellem Neustart vom Adapter hat sich nicht geändert. Sprich die neuen GA sind nicht importiert und auch die vorhandenen GA wurden nicht entsrprechend umbenannt.

                          Mache ich da etwas falsch oder sollte ich lieber über den GA Export arbeiten?

                          Danke vorab.

                          T W 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • L lessthanmore

                            Hallo zusammen,
                            aufgrund einer Umstellung in meinem Projekt wollte ich in der Version 1.1.5 (beta) meine knxproj erneut hochladen und einen sauberen Neuimport machen.
                            Nach dem Auswählen der knxproj wird eine geschätzten Zeit angezeigt (ca. 24 Sekunden) und danach läuft der blaue Balken ohne Fortschritt und es tut sich einfach nichts.
                            Auch der Speichern bzw. Speichern und Schließen - Button bleibt ausgegraut. Nach fünf Minuten Wartezeit und manuellem Neustart vom Adapter hat sich nicht geändert. Sprich die neuen GA sind nicht importiert und auch die vorhandenen GA wurden nicht entsrprechend umbenannt.

                            Mache ich da etwas falsch oder sollte ich lieber über den GA Export arbeiten?

                            Danke vorab.

                            T Offline
                            T Offline
                            tombox
                            schrieb am zuletzt editiert von tombox
                            #579

                            @lessthanmore
                            kannst du die GitHub version installieren
                            debug log aktivieren und mir den log per email schicken
                            tombox2020@gmail.com

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L lessthanmore

                              Hallo zusammen,
                              aufgrund einer Umstellung in meinem Projekt wollte ich in der Version 1.1.5 (beta) meine knxproj erneut hochladen und einen sauberen Neuimport machen.
                              Nach dem Auswählen der knxproj wird eine geschätzten Zeit angezeigt (ca. 24 Sekunden) und danach läuft der blaue Balken ohne Fortschritt und es tut sich einfach nichts.
                              Auch der Speichern bzw. Speichern und Schließen - Button bleibt ausgegraut. Nach fünf Minuten Wartezeit und manuellem Neustart vom Adapter hat sich nicht geändert. Sprich die neuen GA sind nicht importiert und auch die vorhandenen GA wurden nicht entsrprechend umbenannt.

                              Mache ich da etwas falsch oder sollte ich lieber über den GA Export arbeiten?

                              Danke vorab.

                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #580

                              @lessthanmore sagte:

                              lieber über den GA Export

                              Ich mach das nur so. Wusste garnicht das man die komplette knxproj reinbügeln kann. Welchen Vorteil sollte das bringen?

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W warp735

                                @lessthanmore sagte:

                                lieber über den GA Export

                                Ich mach das nur so. Wusste garnicht das man die komplette knxproj reinbügeln kann. Welchen Vorteil sollte das bringen?

                                L Offline
                                L Offline
                                lessthanmore
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #581

                                @warp735 sagte:

                                @lessthanmore sagte:

                                lieber über den GA Export

                                Ich mach das nur so. Wusste garnicht das man die komplette knxproj reinbügeln kann. Welchen Vorteil sollte das bringen?

                                Siehe Doku: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/blob/master/docs/de/README.md

                                Vorteile gegenüber XML-Import:
                                
                                Read/Write/Transmit/Update Flags aus ComObjects (statt Standardwerte read=true, write=true)
                                DPT-Ableitung aus ComObjects, wenn der GA kein DPT zugewiesen ist
                                Raumzuordnung aus ETS-Gebäude-/Standortstruktur (erstellt enum.rooms automatisch)
                                Autoread-Flag aus dem ComObject ReadOnInit-Flag abgeleitet
                                Unterstützt ETS4-, ETS5- und ETS6-Projekte (auch passwortgeschützte)
                                Zukünftige ETS-Versionen funktionieren automatisch -- kein Adapter-Update bei neuen ETS-Patches nötig
                                
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tombox

                                  @lessthanmore
                                  kannst du die GitHub version installieren
                                  debug log aktivieren und mir den log per email schicken
                                  tombox2020@gmail.com

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  lessthanmore
                                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                  #582

                                  @tombox sagte:

                                  @lessthanmore
                                  kannst du die GitHub version installieren
                                  debug log aktivieren und mir den log per email schicken
                                  tombox2020@gmail.com

                                  Wie im Chat geschrieben, habe ich gemacht (Version 1.1.5+812d0cf).
                                  Im Log taucht einfach nichts auf.
                                  Der Import der knxproj läuft einfach nicht weiter. Xml Import ohne Probleme.

                                  /edit: ETS 6.4.1.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Tester am
                                  • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am

                                  Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                  Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                  Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                  Registrieren Anmelden
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  378

                                  Online

                                  32.8k

                                  Benutzer

                                  82.9k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe