      @ujok den #12 merger von gestern abend meinte ich, läuft einwandfrei.

      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/actions

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Matis @git-kick last edited by Matis

        @ujok
        Soeben den kompletten Objekte-Baum gelöscht und 0.0.8-beta (#14) installiert.
        (https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master)

        Alle Daten und Namen vorhanden und auch dort wo sie hingehören, keine neuen logs während Betrieb.

        Einwandfrei!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ArnoD @ArnoD last edited by

          Ok Rückmeldung was mir aufgefallen ist.

          BAT:
          Bat#0 Anzeige und Werte i.O
          Bat#1 Anzeige und Werte i.O
          Schöner Wohnen:
          Der Wert ASOC im e3dc.rscp ist im RSCPGui SOH (State of Health), konnte in der RSCP-TAG Liste ASOC auch nicht finden.

          PVI
          PVI#0 Anzeige und Werte i.O (auch die Werte Phase#0-2)
          Schöner Wohnen:
          Der Wert AC_APPARENTPOWER ist "name": UNDEFINED_NAME
          AC_ENERGY_ALL und AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION ist sie Einheit in RSCPGui "kWh" und in e3dc.rscp "Wh", bin mir nicht sicher was hier richtig ist.
          AC_REACTIVEPOWER die Einheit für Blindleistung ist VAr

          Keine Fehlermeldungen im LOG
          vier Warnungen, die man ja ignorieren soll 🙂

          M git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • M
            Matis @ArnoD last edited by

            @arnod Wenn du die AC_A... Objekte löscht und den Adapter neu startest, werden diese mit korrektem Namen angelegt.
            Deshalb lösche ich immer den ganzen Baum, um keine Altlasten mitzuschleppen.
            Wh ist meiner Meinung nach richtig, das ist im rscpGui falsch. So hätte ich schon 54GW eingespeist 🙂

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @Matis last edited by

              @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

              Wenn du die AC_A... Objekte löscht und den Adapter neu startest, werden diese mit korrektem Namen angelegt.

              Ja, ist jetzt richtig.
              Werde ich in Zukunft berücksichtigen, Danke.

              Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
              TAG_EMS_REQ_SET_POWER
              TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
              TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
              TAG_EMS_SET_POWER
              TAG_EMS_REQ_STATUS

              Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.

              git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @Matis last edited by

                @matis
                Wie berechnest du die Verluste?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Matis @ArnoD last edited by Matis

                  @arnod

                  DC Prod. = Solar - Bat. laden + Bat. entladen
                  AC Prod. = tatsächliche Prod. vom ehz-Prod.Zähler

                  Verlust: (DC-AC)/DC*100 [%]

                  Bewegt sich bei mir zwischen 5%, wenn es wenige Batteriebeteiligung gibt und direkt in den Verbrauch oder Einspeisung geht, bis zu 16%, wenn viel Batteriebeteiligung und damit Batterie-Lade und -Entlade-Verluste dazukommen.
                  Letztendlich ist es das Verhältnis des solaren Ertrages zu dem was wirklich AC verwendbar ist.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @Matis last edited by

                    @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                    Letztendlich ist es das Verhältnis des solaren Ertrages zu dem was wirklich AC verwendbar ist.

                    Genau da liegt mein Problem. Hast du einen DC Zähler verbaut oder woher nimmst den DC Solar Wert?

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Matis @ArnoD last edited by

                      @arnod
                      Na DC mißt das S10, was du brauchst ist ein Produktionszähler.
                      e3dc schlägt den Verlust einfach auf den Hausverbrauch drauf. Deshalb ist der ständig zu hoch.
                      Das kannst du aber nur rausrechnen, wenn du einen zusätzlichen Produktionszähler hast. Dann ist Produktion - Einspeisung = echter Hausverbrauch. Oder du hast zusätlich noch einen Hausverbrauch Zähler.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @Matis last edited by

                        @matis
                        Habe ganz vergessen das man jetzt DC_STRING_ENERGY_ALL auslesen kann. Das war ja bis jetzt nicht möglich.
                        Danke Uli 👍 😀

                        Hatte bis jetzt nur den Produktionszähler, der ja erst nach der Batterie im AC Netz verbaut ist und natürlich den Hausverbrauch / Einspeise Zähler.
                        Deswegen war ich jetzt gerade etwas verwirrt, wo du die DC Solar Leistung auslesen kannst.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Matis @ArnoD last edited by

                          @arnod ... den DC Ertrag gabe es schon immer auch über modbus.

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • git-kick
                            git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick

                            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            ...

                            Schöner Wohnen:
                            Der Wert ASOC im e3dc.rscp ist im RSCPGui SOH (State of Health), konnte in der RSCP-TAG Liste ASOC auch nicht finden.
                            ...
                            Schöner Wohnen:
                            Der Wert AC_APPARENTPOWER ist "name": UNDEFINED_NAME
                            AC_ENERGY_ALL und AC_ENERGY_GRID_CONSUMPTION ist sie Einheit in RSCPGui "kWh" und in e3dc.rscp "Wh", bin mir nicht sicher was hier richtig ist.
                            AC_REACTIVEPOWER die Einheit für Blindleistung ist VAr

                            ASOC: den Namen habe ich tatsächlich von rxhan/RscpGui, dort heißt das Tag (programmintern) so.
                            Aber ich gebe dir Recht, alle 4 Namen (RSOC, ASOC, SOC, SOH) zu verwenden macht nicht so viel Sinn.
                            Ich schau mir das an und suche eine "schöne" Lösung, die möglichst nicht von den offiziellen RSCP-Tagnamen abweicht. (Btw, in RscpGui sind zig Tags, die nicht in der offiziellen Liste stehen; rxhan muss mehr als die publizierte Tag-Liste haben.)

                            AC_REACTIVEPOWER: [VAr], das nehme ich auf, danke!

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • git-kick
                              git-kick Developer @ArnoD last edited by

                              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                              ...

                              Ist es möglich bei EMS diese Tags noch mit aufzunehmen ?
                              TAG_EMS_REQ_SET_POWER
                              TAG_EMS_REQ_SET_POWER_MODE
                              TAG_EMS_REQ_SET_POWER_VALUE
                              TAG_EMS_SET_POWER
                              TAG_EMS_REQ_STATUS

                              Damit wäre es möglich das E3DC zu steuern.

                              Ja, ist im Backlog.

                              git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD @Matis last edited by

                                @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                den DC Ertrag gabe es schon immer auch über modbus.

                                Ja als Wert, aber nicht als Zähler. Man hätte allerdings ein Script schreiben können.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @git-kick last edited by ArnoD

                                  @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                  Aber ich gebe dir Recht, alle 4 Namen (RSOC, ASOC, SOC, SOH) zu verwenden macht nicht so viel Sinn.

                                  Da es sich um unterschiedliche Werte handelt, würden drei Bezeichnungen schon Sinn ergeben.
                                  Nur ASOC und SOH sind demnach dasselbe und da würde ich bei der offiziellen Bezeichnung SOH bleiben.
                                  ASOC kann ich auch mit Google nicht finden .

                                  git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Matis @ArnoD last edited by

                                    @arnod da haste Recht. Ich hatte mir schon ein Script geschrieben.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • git-kick
                                      git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick

                                      Da es sich um unterschiedliche Werte handelt, würden drei Bezeichnungen schon Sinn ergeben.
                                      Nur ASOC und SOH sind demnach dasselbe und da würde ich bei der offiziellen Bezeichnung SOH bleiben.
                                      ASOC kann ich auch mit Google nicht finden .

                                      Hier ist ASOC gut beschrieben:
                                      https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/444857/rsoc-vs-asoc-what-s-the-difference

                                      Aber SOH ist offenbar viel weiter verbreitet als ASOC. Deshalb nehme ich auf:
                                      RSOC => SOC/Ladezustand
                                      ASOC => SOH/Alterungszustand
                                      (für die Namen; die Tag-IDs will ich unverändert lassen, um konsistent zu einer evtl mal vollständig verfügbaren offiziellen Tag-Liste zu bleiben.)

                                      Weshalb sprichst du von 3 Bezeichnungen?

                                      Es gibt daneben auch noch REAL_RSOC. Weiß jemand, was das bedeutet?

                                      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @git-kick last edited by

                                        @ujok Ich antorte mal als interessierter Mitleser, der (immer noch) keine e3dc besitzt.

                                        [Klugscheißermodus]
                                        SOC ist für mich der State of Charge also der Ladezustand.
                                        kann sein dass sich dieser auf die restlich verbleibend mögliche Energiemenge bezieht (auch bei schlechterer Batterie auf 100 gerechnet) und somit der RSOC den "wahren" wert angibt.

                                        Entsprechen ist der SOH mit "Alterungszustand" nicht so ganz richtig übersetzt, obwohl das Alter in den meisten Fällen den SOH beeinflussen wird.
                                        State of Health bezeichnet ja eigentlich den "Gesundheitszustand" der natürlich auch beim "gesundheitlichen" Ausfall einer Zelle/einiger Zellen auch nach geringem Alter bereits in die Knie gehen könnte

                                        [/Klugscheißermodus]

                                        A git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD @git-kick last edited by ArnoD

                                          @ujok

                                          Ich versuche es mal so zu erklären wie ich es zumindest verstanden habe.
                                          Wenn ich falsch informiert bin bitte korrigieren.

                                          E3DC verhindert in der Ladesteuerung eine Tiefenentladung oder 100% Ladung, indem 10 % nicht genutzt werden also nur 90% der Batterie Kapazität stehen tatsächlich zur Verfügung.
                                          Wenn jetzt im Portal ein SOC von 0% angezeigt wird (entspricht RSOC) , sind tatsächlich noch z.B 5% enthalten (entspricht RSOC REAL).
                                          Wie viel % für den unteren und wie viel für den oberen Bereich verwendet werden, weiß ich leider auch nicht.

                                          RSOC => SOC/Ladezustand Portal (entspricht 90% der Nennkapazität beim S10 E PRO / beim S10 E und S10 mini können es 100% sein je nach Batterie)
                                          RSOC REAL => SOC (entspricht 100% der Nennkapazität)
                                          ASOC => SOH/Alterungszustand (Verhältnis der aktuell maximal nutzbaren Kapazität zur Nennkapazität)

                                          Homoran A git-kick 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • A
                                            ArnoD @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                            Entsprechen ist der SOH mit "Alterungszustand" nicht so ganz richtig übersetzt, obwohl das Alter in den meisten Fällen den SOH beeinflussen wird.

                                            Der SoH gibt das Verhältnis der aktuell maximal nutzbaren Kapazität zur Nennkapazität an.
                                            Bei einer 100-Ah-Batterie mit einem SoH von 80% hat diese eine Restkapazität von 80 Ah

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            526
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            65937
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo