NEWS
Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
-
@ujok
Mir aufgefallen, dass der Adapter sporadisch bestimmte Werte nicht mehr abfragt.
Aufgefallen ist es mir bei den Wechselrichter-Temperaturen, da ich diese Loge und in einem Diagramm anzeige.
Diese frieren ein und werden dann nicht mehr aktualisiert.
Warum habe ich nicht rausgefunden, da es sporadisch auftritt
Nach Neustart der Instanz geht alles wieder ganz normal.
-
Hallo @ujok ,
@ArnoD hat ja ein geiles Skriptwerk aufgebaut, welches Deinen Adapter ja auch schon umfangreich nutzt. Die Wallbox allerdings steuert er direkt per Modbus an, was einem die Auswertbarkeit im E3DC-Portal nimmt. Genau diese ist jedoch die einzige von sicher nicht nur meinem Arbeitgeber akzeptierte Quelle für die Abrechnung privaten Stroms in einen Dienstwagen - ich brauche also die Wallbox am E3DC und kann somit Arnos Skript für die Wallbox nicht nutzen. Abgesehen davon sind die Wallboxen anscheinend mit unterschiedlichen Interna ausgestattet, die per Modbus unterschiedlich abzufragen sind etc.
Nun wäre es natürlich genial, wenn die Wallbox über Deinen Adapter gesteuert werden könnte - also über den Speicher.
Dazu sagte Arno mir, dass Du leider keine Wallbox von E3DC hättest und da daher nicht wirklich etwas machen könntest. Ich habe eine und diese "hängt" steuerungsseitig auch am E10 Pro - ich habe nur keine Entwicklerskils, jedoch recht gute IT-Kenntnisse.
Kann ich Dir irgendetwas liefern, aus dem Du etwas machen kannst? Oder mal eine gemeinsame Session per Teams, Teamviewer o.ä. in der Du Dich bei mir umschauen kannst?
Viele Grüße!
-
@ujok
Die Einstellungen für die ich gerade in der Übergangszeit noch immer in den Keller muß, weil sie von keinem Adapter, weder per rscp noch per modbus einstellbar sind, sind die Prio Einstellungen und das Notstrom Level.
Dürfte ich den Wunsch äußern, diese drei Werte beschreibbar zu machen?e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODEe3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
Das wäre superklasse!
-
Hallo,
Der Adapter empfängt mir seit zwei Tagen keine Daten mehr.
Die ersten 15sek nach Adapterstart scheint alles gut zu funktionieren. Der Adapter bleibt grün empfängt mir jedoch nichts mehr. Nach einem Adapter Neustart das selbe erneut.
Hat jemand das selbe Problem?Version: 1.0.8
js-controller: 4.0.24
Node: 16.19
OS: Raspi v4 4gb -
@stevie77
ich habe gerade das gleiche Thema.
Ich habe mir daher in iobroker ein eigenes kleines script gebaut, welches per rscp den S10E steuert:schedule("2 * * 1,12 *", async function () { var CurrentPrizeCent=getState("alias.0.Tibber.CurrentPrizeCent").val; var next24hAvgCent=getState("0_userdata.0.Tibber.next24hAvgCent").val; var SoC=getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val; if (SoC<80) { if (CurrentPrizeCent<0.75*next24hAvgCent) { setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",3000); //3000 Watt } else if (CurrentPrizeCent<0.85*next24hAvgCent) { setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",2000); //2000 Watt } else if (CurrentPrizeCent>1.1*next24hAvgCent) { setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000); } else { setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre }} else if (CurrentPrizeCent>1.05*next24hAvgCent) { setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000); } else { setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre } });
Mir ist aufgefallen, sobald ich per rscp SET_POWER_MODE oder SET_POWER_VALUE schreibe, habe ich für wenige Sekunden Netzbezug statt Batteriebezug. Im Display steht kurz EMS Control active. Ich habe beispielsweise SET_POWER_MODE auf Normal, sprich EMS Control ist nicht aktiv. Lass ich das Skript drüber laufen und schreibe für die nächste Stunde wieder ein Normal, dann setzt für ein paar Sekunden das Ausspeichern aus der Batterie aus.
Ist das nicht anders möglich oder lässt sich das vermeiden mit Einstellungen im Adapter wie Abfrage- oder Sendeintervalle?
Bis auf diese Kleinigkeit funktioniert meine reine Wintersteuerung von Dezember-Januar sehr gut!
Ich habe zu dieser Zeit kein E3DC/Control aktiv. -
@whiley85 Okay, interessant. Was für einen Strompreis hast du? Ich hab das Thema letztes Jahr nicht weiter verfolgt, da 21,7 Cent/kWh. Dieses Jahr 24,7 Cent/kWh, von daher glaube ich, dass der Preis nicht so oft darunter ist (plus Netzgebühren und Steuer etc.). Oder irre ich mich da? Habe die Strombörsenpreise nicht mehr weiter verfolgt...
-
Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.
-
@kavanu
Hammer, danke Dir! Ich teste das die Tage! -
Cool, dass das nun auch über RSCP funzt. Ging aber seither schon super und quasi augenblicklich über modbus.
Ich habs mit rscp getestet, läuft ohne Fehler.Was mich wirklich immer noch in den Keller treibt und noch überhaupt nicht einstellen läßt sind diese drei Parameter:
e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODEe3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
Könntet Ihr die auch schreibbar machen?
Wäre superklasse. -
@kavanu
Wäre es auch möglich diese Werte auszulesen:
Aktuell werden mir unter DB nur diese Werte angezeigt:
Ich bin erst ganz neu in diesem Thema deswegen entschuldigt die evtl. dumme Frage
Ist das wegen dem?:
Der Adapter liest aktuell die historischen Werte nicht aus richtig?
Es wäre sehr Interessant diese Werte auszulesen, welche auch am E3DC in der GUI dargestellt werden.
Ist das generell nicht möglich die Werte auszulesen oder war es bisher nur nicht interessant? -
Hej,
erstmal mega adapter.
ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.
Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?
Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?
-
@mazze
Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
Das manuelle Laden ist übere3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
unde3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
möglich.
Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen. -
Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen. -
@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.Damit kann, wie in der App, der Ladevorgang umgeschaltet werden. Also „aus“->“ein“ und umgekehrt. Die API ist hier ziemlich schräg. Bei den Phasen ist es auch ein Umschalten, also 1->3 und zurück.
-
@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
@mazze
Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
Das manuelle Laden ist übere3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE
unde3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
möglich.
Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?
-
@mazze
Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mite3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen. -
@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
@mazze
Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mite3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE
Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
Wie würde ich das merken ob ich was Überlager? -
Hab seit einigen Tagen mit 1.2.1 nur noch jede Menge Log-Fehler:
-
@ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
Gruß Peter -
@ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163