NEWS
Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
-
@matis
Ja, mit dem kann man das laden stoppen und wieder starten. -
Hallo und vielen Dank für die gute Arbeit!!
Ich habe einen zusätzlichen externen E3/DC Wechselrichter der über CAN-Bus mit dem S10E Pro verbunden ist. E3/DC bekommt es aber nicht hin, das Gerät vernünftig zu visualisieren. Man sieht nur die Leistungswerte des "externen Einspeisers", aber leider nicht die einzelnen Stringleistungen, Stringspannungen, Ströme etc.
Nun meine Frage: Werden irgendwo über RSCP diese Daten des externen E3/DC Wechselrichters ausgegeben, so dass man ihn komplett auslesen kann?
LG
Stef -
@stef99 Den hab ich auch und hast du denn den Adapter schon installiert? Die Daten sind schon da! Nachschauen hilft.
Zumindest die wichtigsten, bis hin zu den Daten von den einzelnen Strings. Uli hat da einen super Job gemacht. -
Nein, noch nicht. Ich hatte den Adapter schon mal installiert, aber da waren sie noch nicht dabei. Danke für die gute Nachricht!
LG
Stef -
Habe ihn gerade noch einmal neu installiert. Ich bin alle Parameter durchgegangen, kann aber keine Parameter zum externen E3/DC Wechselrichter finden. Kannst du mir sagen wo die sind?
LG
Stef -
@stef99 PVI-PVI_0 sind die ganzen Daten vom Wechselrichter des Hauskraftwerk, PVI-PVI_1 alle vom zusätzlichen externen Wechselrichter incl. der DC-Daten der einzelnen Strings, DC-Zähler und AC-Zähler (mußt halt die drei Phasen addieren). Also besser geht nicht.
-
@matis
Vielen Dank Matis und auch an Uli! Das ist echt cool! Endlich kein Blindflug mehr. Ich habe nämlich den Verdacht das ein String am externen WR nicht richtig läuft. Jetzt kann ich das endlich ckecken.LG
Stef -
Habe mal eine Frage zu den Batteriekreisen beim E3DC.
Ein Freund von mir hat ein S10 pro mit drei Batteriemodulen, also 19,5 kWh.
Es werden aber bei ihm nur die Werte von 2 Batteriemodulen auf dem Batteriekreis 1 angezeigt, ist das normal?
Kann mich jetzt noch wage daran erinnern das bei S10 pro unbedingt beide Batteriekreise verwendet werden müssen, aber dann hätte ich erwartet, dass ein oder zwei Module auf Kreis1 angezeigt werden und das dritte auf Kreis2, dass es gar nicht angezeigt wird, kommt mir komisch vor.
Hat noch jemand ein S10 pro mit drei Batteriemodulen wo das so ist? -
@arnod Genau, bei 3 Modulen werden zwei an Batteriewandler 1 gehängt und eines an Wandler 2.
Und natürlich muß Wandler 2 auch das eine Modul anzeigen, mit Seriennummer und allen Daten.
Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mal am Pro selbst nachschauen, ob das zweite Modul und dessen Daten angezeigt wird. Wenn nicht, wurde das ganze nicht richtig angeschlossen.
Das einzelne Modul muß bei der Pro unten linke eingesteckt sein und auch von dort seine Kommunikationsleitung bekommen, auch wenn es im gleichen Gehäuse ist wie die beiden Module von Wandler 1, die innen rechts angeschlossen sind.
Wenn das dritte Modul nicht angezeigt wird, schick mal Bilder von der Verkabelung. -
@matis
So hätte ich mir das auch gedacht, war mir aber jetzt nicht mehr sicher.
Habe das Gehäuse jetzt bei ihm nicht aufgeschraubt, da das ganze erst installiert wurde.
Hast du auch drei Batteriemodule? -
@arnod Ich hatte mal drei und hab auf sechs aufgerüstet.
-
@matis
genau wie ich
Werde ihm dann sagen er soll seinen Installateur noch mal holen.
Danke matis. -
Ich habe mal eine Frage zu den PVI Werten Phase_0.AC_POWER, Phase_1.AC_POWER, Phase_2.AC_POWER.
Wenn man die drei Phasen summiert ist der Wert immer geringer als was über Modbus zurückgemeldet wird.
Weiß jemand wo dieser Unterschied herkommt?z.B:
Summe der drei Phasen PVI e3dc-rscp Adapter = 1248 W
Hausverbrauch Modbus Adapter 1370 W - 14 W aus dem Netz = 1356 W, was eigentlich von Wechselrichter angezeigt werden müsste.
Es sind somit 108 W die irgendwie fehlen oder habe ich da was falsch verstanden. -
@arnod das könnte der Notstrom bzw der E3DC selbst sein
Ich kann mich entfernt daran erinnern mal gelesen zu haben das knapp 100watt pro Stunde "verloren" gehen -
@arnod
Mit Notstrom hat das nix zu tun.
Bei e3dc ist der Hausverbrauch erst mal rein errechnet und nicht gemessen, er ist immer Produktion +/- Bezug/Einspeisung, also immer zu hoch.
Dann hat die gesamte Kiste ca. 30W Eigenverbrauch: Rechner, Display, CAN, Zähler, Motorschalter,…
Wenn der Wechselrichter läuft hat der so 5% Verlust der DC Produktion pro Tag, wenn dann noch die Batteriewandler Akkus laden oder entladen geht das bis zu 15% über einen Tag, je nachdem ob viel oder wenig geladen und entladen wird.
Ich zeichne das seit 1 Jahr auf.
Das sind aber eigentlich ganz gute Werte.
Wenn du den wirklichen Hausverbrauch und die Produktion wissen willst musst du dir einen Haus- und Produktionszähler einbauen, dann hast du die echten Werte.
Damit habe ich über die letzen 1,5 Jahre einen Verlust von 7,3 % vom DC Solarertrag zur tatsächlich verbrauchbaren Leistung gemessen.
Bei 50% indirektem Verbrauch aus der Batterie ist das ein super Wert. -
@arnod
Und zu deiner eigentlichen Frage: e3dc schlägt die Systemverluste immer dem Hausverbrauch zu, d.h. wenn der Hausverbrauch immer die Produktion +/- Netz ist, dann ist die Produktion (modbus) nehme ich an der umgerechnete DC Wert ohne die Verluste. -
@matis
Ok macht, Sinn.
Mir war bis jetzt nicht bekannt, dass der Hausverbrauch über Modbus nur ein berechneter Wert ist, dachte das es eigentlich der gleiche Zähler ist wie über die rscp Schnittstelle.
Dann ist der AC Wert über die RSCP Schnittstelle abzüglich der Verluste WR und E3DC und der Wert über die Modbus Schnittstelle der berechnetet DC Wert ohne die Verluste.Danke, war wieder sehr lehrreich.
@TbsJah
Auch dir danke, deine Vermutung geht ja in dieselbe Richtung. -
Habe gerade die neue Version 0.0.17-beta installiert und funktioniert.
Uli top Arbeit, Danke.
Jetzt kann ich wieder ein Script löschen, da du ja EMS.STATUS bereits im Adapter decodierst.Was haben eigentlich die neuen States e3dc-rscp.0.DB für eine Funktion ?
Nachtrag: OK DB Tags sind für die History Daten. Uli kannst du die Rückgabewerte in ein .json Datenformat ausgeben? Dann könnte man in Vis daraus ein Diagramm erstellen.
-
@arnod die v0.0.17beta ist noch nicht released (hat noch kein tag) - vom git master installierst du immer mit dem Risiko, dass es "mitten aus der Entwicklung" kommt ... aber heute hast Du Glück, ich bin kurz vor den Release
Zu DB / Ausgabe als JSON: meinst du, die gesamte Zeitreihe soll in einem Textfeld landen? Hast du einen Link oder ein Beispiel für mich, wie genau das JSON aussehen sollte, damit man es direkt für ein Diagramm verwenden kann? (ich verwende vis bisher nicht)
-
@ujok
die v0.0.17beta ist noch nicht released (hat noch kein tag) - vom git master installierst du immer mit dem Risiko, dass es "mitten aus der Entwicklung" kommt
Da habe ich aber noch mal Glück gehabt
Zu DB / Ausgabe als JSON: meinst du, die gesamte Zeitreihe soll in einem Textfeld landen?
Bevor du dir die Arbeit machst, müsste man sich vorher Gedanken machen, ob es überhaupt Sinn ergibt, das anzuzeigen und wenn ja, was von diesen Werten.
Das meiste kann man bereits jetzt mit dem Adapter History logen und über den Adapter Flot oder echarts in einem Diagramm anzeigen.
Das ist auch einfacher als hier das Rad noch mal neu zu erfinden.
Das einzige, was jetzt für mich Sinn ergeben hätte, wäre die Autarkie gewesen, aber da habe ich die Werte mit meinen Aufzeichnungen aus dem letzten Jahr verglichen und habe festgestellt, dass diese auch nicht genau sind. Liegt natürlich auch daran das bei einem TIME_INTERVAL= 2592000 s alle Monate mit 31 Tage das Ergebnis schon mal verfälschen. Die Summe übers Jahr würde in etwa schon stimmen.Wenn jemand das in einem Diagramm haben will, kann ich gerne eine JSON Beispieldatei zusammenstellen, um das in Vis in einem Materialdesign JSON Chart anzeigen zu können. Es müssten wahrscheinlich zwei oder drei Diagramme werden, um das noch übersichtlich darstellen zu können.
Anleitung dazu kann man hier finden:
line-history-chart