    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      stef99 @Matis last edited by

      @matis

      Habe ihn gerade noch einmal neu installiert. Ich bin alle Parameter durchgegangen, kann aber keine Parameter zum externen E3/DC Wechselrichter finden. Kannst du mir sagen wo die sind?

      LG
      Stef

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Matis @stef99 last edited by

        @stef99 PVI-PVI_0 sind die ganzen Daten vom Wechselrichter des Hauskraftwerk, PVI-PVI_1 alle vom zusätzlichen externen Wechselrichter incl. der DC-Daten der einzelnen Strings, DC-Zähler und AC-Zähler (mußt halt die drei Phasen addieren). Also besser geht nicht.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          stef99 @Matis last edited by

          @matis
          Vielen Dank Matis und auch an Uli! Das ist echt cool! Endlich kein Blindflug mehr. Ich habe nämlich den Verdacht das ein String am externen WR nicht richtig läuft. Jetzt kann ich das endlich ckecken.

          LG
          Stef

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD last edited by

            Habe mal eine Frage zu den Batteriekreisen beim E3DC.
            Ein Freund von mir hat ein S10 pro mit drei Batteriemodulen, also 19,5 kWh.
            Es werden aber bei ihm nur die Werte von 2 Batteriemodulen auf dem Batteriekreis 1 angezeigt, ist das normal?
            Kann mich jetzt noch wage daran erinnern das bei S10 pro unbedingt beide Batteriekreise verwendet werden müssen, aber dann hätte ich erwartet, dass ein oder zwei Module auf Kreis1 angezeigt werden und das dritte auf Kreis2, dass es gar nicht angezeigt wird, kommt mir komisch vor.
            Hat noch jemand ein S10 pro mit drei Batteriemodulen wo das so ist?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Matis @ArnoD last edited by Matis

              @arnod Genau, bei 3 Modulen werden zwei an Batteriewandler 1 gehängt und eines an Wandler 2.
              Und natürlich muß Wandler 2 auch das eine Modul anzeigen, mit Seriennummer und allen Daten.
              Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mal am Pro selbst nachschauen, ob das zweite Modul und dessen Daten angezeigt wird. Wenn nicht, wurde das ganze nicht richtig angeschlossen.
              Das einzelne Modul muß bei der Pro unten linke eingesteckt sein und auch von dort seine Kommunikationsleitung bekommen, auch wenn es im gleichen Gehäuse ist wie die beiden Module von Wandler 1, die innen rechts angeschlossen sind.
              Wenn das dritte Modul nicht angezeigt wird, schick mal Bilder von der Verkabelung.

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @Matis last edited by

                @matis
                So hätte ich mir das auch gedacht, war mir aber jetzt nicht mehr sicher.
                Habe das Gehäuse jetzt bei ihm nicht aufgeschraubt, da das ganze erst installiert wurde.
                Hast du auch drei Batteriemodule?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Matis @ArnoD last edited by

                  @arnod Ich hatte mal drei und hab auf sechs aufgerüstet.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @Matis last edited by

                    @matis
                    genau wie ich 🙂
                    Werde ihm dann sagen er soll seinen Installateur noch mal holen.
                    Danke matis.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD last edited by

                      Ich habe mal eine Frage zu den PVI Werten Phase_0.AC_POWER, Phase_1.AC_POWER, Phase_2.AC_POWER.
                      Wenn man die drei Phasen summiert ist der Wert immer geringer als was über Modbus zurückgemeldet wird.
                      Weiß jemand wo dieser Unterschied herkommt?

                      z.B:
                      Summe der drei Phasen PVI e3dc-rscp Adapter = 1248 W
                      Hausverbrauch Modbus Adapter 1370 W - 14 W aus dem Netz = 1356 W, was eigentlich von Wechselrichter angezeigt werden müsste.
                      Es sind somit 108 W die irgendwie fehlen oder habe ich da was falsch verstanden.

                      rscp.png

                      TbsJah M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TbsJah
                        TbsJah @ArnoD last edited by

                        @arnod das könnte der Notstrom bzw der E3DC selbst sein
                        Ich kann mich entfernt daran erinnern mal gelesen zu haben das knapp 100watt pro Stunde "verloren" gehen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Matis @ArnoD last edited by

                          @arnod
                          Mit Notstrom hat das nix zu tun.
                          Bei e3dc ist der Hausverbrauch erst mal rein errechnet und nicht gemessen, er ist immer Produktion +/- Bezug/Einspeisung, also immer zu hoch.
                          Dann hat die gesamte Kiste ca. 30W Eigenverbrauch: Rechner, Display, CAN, Zähler, Motorschalter,…
                          Wenn der Wechselrichter läuft hat der so 5% Verlust der DC Produktion pro Tag, wenn dann noch die Batteriewandler Akkus laden oder entladen geht das bis zu 15% über einen Tag, je nachdem ob viel oder wenig geladen und entladen wird.
                          Ich zeichne das seit 1 Jahr auf.
                          Das sind aber eigentlich ganz gute Werte.
                          Wenn du den wirklichen Hausverbrauch und die Produktion wissen willst musst du dir einen Haus- und Produktionszähler einbauen, dann hast du die echten Werte.
                          Damit habe ich über die letzen 1,5 Jahre einen Verlust von 7,3 % vom DC Solarertrag zur tatsächlich verbrauchbaren Leistung gemessen.
                          Bei 50% indirektem Verbrauch aus der Batterie ist das ein super Wert.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Matis last edited by

                            @arnod
                            Und zu deiner eigentlichen Frage: e3dc schlägt die Systemverluste immer dem Hausverbrauch zu, d.h. wenn der Hausverbrauch immer die Produktion +/- Netz ist, dann ist die Produktion (modbus) nehme ich an der umgerechnete DC Wert ohne die Verluste.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @Matis last edited by

                              @matis
                              Ok macht, Sinn.
                              Mir war bis jetzt nicht bekannt, dass der Hausverbrauch über Modbus nur ein berechneter Wert ist, dachte das es eigentlich der gleiche Zähler ist wie über die rscp Schnittstelle.
                              Dann ist der AC Wert über die RSCP Schnittstelle abzüglich der Verluste WR und E3DC und der Wert über die Modbus Schnittstelle der berechnetet DC Wert ohne die Verluste.

                              Danke, war wieder sehr lehrreich. 🙂

                              @TbsJah
                              Auch dir danke, deine Vermutung geht ja in dieselbe Richtung.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD last edited by ArnoD

                                Habe gerade die neue Version 0.0.17-beta installiert und funktioniert.
                                Uli top Arbeit, Danke.
                                Jetzt kann ich wieder ein Script löschen, da du ja EMS.STATUS bereits im Adapter decodierst. 👍 🙂

                                Was haben eigentlich die neuen States e3dc-rscp.0.DB für eine Funktion ?

                                Nachtrag: OK DB Tags sind für die History Daten. Uli kannst du die Rückgabewerte in ein .json Datenformat ausgeben? Dann könnte man in Vis daraus ein Diagramm erstellen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • git-kick
                                  git-kick Developer last edited by

                                  @arnod die v0.0.17beta ist noch nicht released (hat noch kein tag) - vom git master installierst du immer mit dem Risiko, dass es "mitten aus der Entwicklung" kommt ... aber heute hast Du Glück, ich bin kurz vor den Release 😳

                                  Zu DB / Ausgabe als JSON: meinst du, die gesamte Zeitreihe soll in einem Textfeld landen? Hast du einen Link oder ein Beispiel für mich, wie genau das JSON aussehen sollte, damit man es direkt für ein Diagramm verwenden kann? (ich verwende vis bisher nicht)

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ArnoD @git-kick last edited by

                                    @ujok

                                    die v0.0.17beta ist noch nicht released (hat noch kein tag) - vom git master installierst du immer mit dem Risiko, dass es "mitten aus der Entwicklung" kommt

                                    Da habe ich aber noch mal Glück gehabt 🙂

                                    Zu DB / Ausgabe als JSON: meinst du, die gesamte Zeitreihe soll in einem Textfeld landen?

                                    Bevor du dir die Arbeit machst, müsste man sich vorher Gedanken machen, ob es überhaupt Sinn ergibt, das anzuzeigen und wenn ja, was von diesen Werten.
                                    Das meiste kann man bereits jetzt mit dem Adapter History logen und über den Adapter Flot oder echarts in einem Diagramm anzeigen.
                                    Das ist auch einfacher als hier das Rad noch mal neu zu erfinden.
                                    Das einzige, was jetzt für mich Sinn ergeben hätte, wäre die Autarkie gewesen, aber da habe ich die Werte mit meinen Aufzeichnungen aus dem letzten Jahr verglichen und habe festgestellt, dass diese auch nicht genau sind. Liegt natürlich auch daran das bei einem TIME_INTERVAL= 2592000 s alle Monate mit 31 Tage das Ergebnis schon mal verfälschen. Die Summe übers Jahr würde in etwa schon stimmen.

                                    Wenn jemand das in einem Diagramm haben will, kann ich gerne eine JSON Beispieldatei zusammenstellen, um das in Vis in einem Materialdesign JSON Chart anzeigen zu können. Es müssten wahrscheinlich zwei oder drei Diagramme werden, um das noch übersichtlich darstellen zu können.
                                    Anleitung dazu kann man hier finden:
                                    line-history-chart

                                    git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • git-kick
                                      git-kick Developer @ArnoD last edited by

                                      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                      Anleitung dazu kann man hier finden:
                                      line-history-chart

                                      OK danke ich schau mir das mal an und nehme (wenn es Bedarf gibt) noch eine Option auf, um die Daten in eine JSON Datei zu schreiben. Technisch ist das einfach, aber wie du sagst: ob man mit den Daten wirklich etwas gewinnt ist eine andere Frage.

                                      Das Release v0.0.17 kommt vsl. morgen 7.1., dann können auch andere mal die HISTORY_DATA ausprobieren...

                                      git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • git-kick
                                        git-kick Developer @git-kick last edited by git-kick

                                        So, die v0.0.17-beta ist released, siehe #1

                                        @stephan61 der DB namespace mit den HISTORY_DATA für DAY, WEEK, MONTH, YEAR ist jetzt dabei.
                                        Ich habe den Status auf "experimental" gesetzt, weil mir der Dateninhalt noch nicht 100% klar ist:

                                        • stimmt die Umrechnung von GRAPH_INDEX in den TIMESTAMP (unter VALUE_xx)
                                        • wodurch unterscheiden sich eigentlich DAY/WEEK/MONTH/YEAR genau? (Bisher gebe ich auf Verdacht unterschiedliche, "sinnvolle" Werte für SPAN und INTERVAL als Default vor.)
                                        • ist die Ausgabe (auch) als JSON Datei sinnvoll und nötig? (siehe Vorschlag von @ArnoD)

                                        Mein Plan ist, jetzt allmählich in Richtung "offizieller Adapter" zu gehen und so die Anwenderbasis zu verbreitern.
                                        Weiterhin gilt: immer her mit Kommentaren und Vorschlägen, was noch zu verbessern ist!

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          stef99 @git-kick last edited by

                                          @ujok
                                          Sag mal, sind die im Adapter verfügbaren Werte alle Werte die per RSCP ausgegeben werden? Gibt es eine Liste von Werten, die evtl. noch verfügbar wären?
                                          Wird zum Beispiel die Spannung der drei Phasen am Netz ausgegeben? Wenn ich mir die vom Wechselrichter hole, ist die Ausgabe deaktiviert sobald dieser in den Stromsparmodus geht. Wird auch die Netzfrequenz ausgegeben und wenn ja, wie genau wird die gemessen bzw. ausgegeben?

                                          Ich habe noch folgende Fehlermeldung im Log:
                                          2022-01-09 22:28:00.331 warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)

                                          Danke für den tollen Job! Meine Visualisierung die nur durch deinen Adapter möglich ist würde E3/DC schlaflose Nächte bereiten.... 🙂

                                          LG
                                          Stef

                                          git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            goelectric @Matis last edited by

                                            @matis
                                            Ich bin durch Zufall auf diesen Faden gestoßen und habe Respekt vor deiner Arbeit.
                                            Deine VIS-Darstellung hat mich dazu angestossen meine doch in die Tage gekommene VIS zu überarbeiten.
                                            Meine Frage: Wie hasr Du es im unteren Teil mit der zeitlichen Listendarstellung hinbekommen?? Für einen Tipp wäre ich dankbar.

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            821
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            73846
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo