Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    506

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
32 Posts 5 Posters 3.5k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H hg4711

    @homoran
    Was bitte ist ein Dummy-Programm auf der CCU?
    VG

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #13

    @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

    Was bitte ist ein Dummy-Programm auf der CCU?

    WENN press_short DANN (nix=leerlassen)
    damit wird

    @homoran sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

    der Taster für Anfragen bekannt gemacht

    oder mit dem Skript von @paul53

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @hg4711 sagte: bei keinem geht es.

      Dann aktiviere mal den Taster durch einmaliges Ausführen von folgendem Javascript:

      // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
      const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
      const channel = '001A58A9A27BB0:1'; // Kanal-Adresse anpassen
       
      sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
          log(JSON.stringify(res));
      });
      
      H Offline
      H Offline
      hg4711
      wrote on last edited by
      #14

      @paul53
      Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker Admin
      VG

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • H hg4711

        @paul53
        Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker Admin
        VG

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #15

        @hg4711 sagte: Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker

        Ja. In das Fenster des Javascript-Editors kopieren, speichern und Skript starten.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        H 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @hg4711 sagte: Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker

          Ja. In das Fenster des Javascript-Editors kopieren, speichern und Skript starten.

          H Offline
          H Offline
          hg4711
          wrote on last edited by
          #16

          @paul53
          Habe ich gemacht. auch nicht anders.
          Aber kann es sein, das weil in der ioBroker Instanz die Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
          VG

          HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
          0
          • H hg4711

            @paul53
            Habe ich gemacht. auch nicht anders.
            Aber kann es sein, das weil in der ioBroker Instanz die Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
            VG

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by Homoran
            #17

            @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

            auch nicht anders.

            Heisst?

            wird in den Objects der Timestamp jetzt geändert wenn du drückst??

            const channel = '001A58A9A27BB0:1'; // Kanal-Adresse anpassen
            hast du das auch gemacht?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            H 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

              auch nicht anders.

              Heisst?

              wird in den Objects der Timestamp jetzt geändert wenn du drückst??

              const channel = '001A58A9A27BB0:1'; // Kanal-Adresse anpassen
              hast du das auch gemacht?

              H Offline
              H Offline
              hg4711
              wrote on last edited by
              #18

              @homoran
              In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG
              b8130619-0131-4d50-a9c4-f6a3b980285f-image.png
              VG

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • H hg4711

                @homoran
                In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG
                b8130619-0131-4d50-a9c4-f6a3b980285f-image.png
                VG

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #19

                @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG

                was willst du mir damit sagen?
                die ID hast du abgeschnitten, falls das hilft

                aber das was in der markierten Zeile steht wäre schon mal richtig

                EDIT:
                seltsamerweise ist das bei mir aber in Kanal :1

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                H 1 Reply Last reply
                0
                • H hg4711

                  @paul53
                  Habe ich gemacht. auch nicht anders.
                  Aber kann es sein, das weil in der ioBroker Instanz die Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
                  VG

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #20

                  @hg4711 sagte: Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?

                  Die verwendeten Namen spielen keine Rolle. Es muss die richtige Kanal-Adresse eingegeben werden.

                  const channel = '000B5A4992914A:4'; // Kanal-Adresse anpassen
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                    In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG

                    was willst du mir damit sagen?
                    die ID hast du abgeschnitten, falls das hilft

                    aber das was in der markierten Zeile steht wäre schon mal richtig

                    EDIT:
                    seltsamerweise ist das bei mir aber in Kanal :1

                    H Offline
                    H Offline
                    hg4711
                    wrote on last edited by
                    #21

                    @Homoran
                    Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich muss jetzt leider weg. Melde mich morgen noch mal. bis dahin werde ich noch mal einiges von den Rückmeldungen mal testen, mit anderen Tastern.

                    VG
                    Harald

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • OmnedonO Offline
                      OmnedonO Offline
                      Omnedon
                      wrote on last edited by Omnedon
                      #22

                      @hg4711
                      Hallo,

                      meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
                      Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.

                      HomoranH H 3 Replies Last reply
                      1
                      • OmnedonO Omnedon

                        @hg4711
                        Hallo,

                        meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
                        Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #23

                        @omnedon sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                        meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker,

                        das ist kein Problem, das "works as designed".
                        Um Funkverkehr und Batterieverbrauch zu sparen wird nur dann an die CCU gesendet, wenn es auch dort was zu tun gibt.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        H 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @omnedon sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                          meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker,

                          das ist kein Problem, das "works as designed".
                          Um Funkverkehr und Batterieverbrauch zu sparen wird nur dann an die CCU gesendet, wenn es auch dort was zu tun gibt.

                          H Offline
                          H Offline
                          hg4711
                          wrote on last edited by
                          #24

                          @homoran
                          Hallo zusammen,
                          Habe also mittlerweile einige Taster abfragen können. Es funktioniert dann, wenn man in den Objekten in der Spalte Wert ein true (in schwarz) stehen hat und es funktioniert nicht wenn dort false in orgage steht:
                          0cd1103a-84ba-44e5-aa5f-a85c9032bff5-image.png

                          Nur warum steht es bei dem Einen und beim Anderen nicht? Die Anmerkungen von Omnedon muss ich mal verifizieren und ggf. experiementieren.
                          Oder gibt es noch einen anderen Weg, dass dort statt false true steht?

                          VG
                          Harald

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • OmnedonO Omnedon

                            @hg4711
                            Hallo,

                            meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
                            Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.

                            H Offline
                            H Offline
                            hg4711
                            wrote on last edited by
                            #25

                            @omnedon
                            Danke! Werde ich mal versuchen.

                            VG

                            H 1 Reply Last reply
                            0
                            • H hg4711

                              @homoran
                              Hallo zusammen,
                              Habe also mittlerweile einige Taster abfragen können. Es funktioniert dann, wenn man in den Objekten in der Spalte Wert ein true (in schwarz) stehen hat und es funktioniert nicht wenn dort false in orgage steht:
                              0cd1103a-84ba-44e5-aa5f-a85c9032bff5-image.png

                              Nur warum steht es bei dem Einen und beim Anderen nicht? Die Anmerkungen von Omnedon muss ich mal verifizieren und ggf. experiementieren.
                              Oder gibt es noch einen anderen Weg, dass dort statt false true steht?

                              VG
                              Harald

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #26

                              @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                              wenn man in den Objekten in der Spalte Wert ein true (in schwarz) stehen hat und es funktioniert nicht wenn dort false in orgage steht:

                              natürlich!

                              rot bedeutet, dass mit ack=true geschaltet wurde.
                              Dann sieht der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun. Nur bei ACK=false macht der Adapter etwas und nach volledeter Tat stellt er ACK auf true

                              wenn es orange ist bedeutet es, dass seit der EInrichtung noch nichts verändert wurde

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              H 1 Reply Last reply
                              1
                              • H hg4711

                                @omnedon
                                Danke! Werde ich mal versuchen.

                                VG

                                H Offline
                                H Offline
                                hg4711
                                wrote on last edited by
                                #27

                                @hg4711
                                Ja das wars!!

                                Nun verstehe ich auch was Du mit deinem Dummy-Program meintest, @Homoran
                                Es scheint wohl auch nur einmal aktiv sein zu müssen - Taste drücken - danach erscheint true in der Objektliste. Dann Programm wieder löschen / deaktivieren.

                                Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
                                Harald

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • H hg4711

                                  @hg4711
                                  Ja das wars!!

                                  Nun verstehe ich auch was Du mit deinem Dummy-Program meintest, @Homoran
                                  Es scheint wohl auch nur einmal aktiv sein zu müssen - Taste drücken - danach erscheint true in der Objektliste. Dann Programm wieder löschen / deaktivieren.

                                  Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
                                  Harald

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #28

                                  @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                  Es scheint wohl auch nur einmal aktiv sein zu müssen

                                  Nein, es muss immer laufen, aber es muss nichts tun.
                                  Das Programm sorgt dafür, dass die CCU von dem Tastendruck erfährt.

                                  @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                  Dann Programm wieder löschen / deaktivieren.

                                  mag sein, dass es funktioniert, weil der Taster jetzt gespeichert hat, dass er zur CCU senden muss.
                                  Ich würde es aber nicht löschen

                                  Ich habe das Programm immer laufen und füge neue Taster einfach hinzu
                                  Dummy-Programm02.png

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  H 2 Replies Last reply
                                  1
                                  • HomoranH Homoran

                                    @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                    Es scheint wohl auch nur einmal aktiv sein zu müssen

                                    Nein, es muss immer laufen, aber es muss nichts tun.
                                    Das Programm sorgt dafür, dass die CCU von dem Tastendruck erfährt.

                                    @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                    Dann Programm wieder löschen / deaktivieren.

                                    mag sein, dass es funktioniert, weil der Taster jetzt gespeichert hat, dass er zur CCU senden muss.
                                    Ich würde es aber nicht löschen

                                    Ich habe das Programm immer laufen und füge neue Taster einfach hinzu
                                    Dummy-Programm02.png

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hg4711
                                    wrote on last edited by
                                    #29

                                    @homoran
                                    Ok - danke noch mal für den Hinweis. Ich werde es mal beobachten. Möchte aber die Programme in der CCU nicht unötig ausweiten.
                                    Verstehe nun: Ich denke, der Taster Kanal wurde damit bei der CCU quasi angelernt und jetzt kennt er diesen Kommunikationsweg und sendet nun aber auch jedes mal ....

                                    VG

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                      Es scheint wohl auch nur einmal aktiv sein zu müssen

                                      Nein, es muss immer laufen, aber es muss nichts tun.
                                      Das Programm sorgt dafür, dass die CCU von dem Tastendruck erfährt.

                                      @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                      Dann Programm wieder löschen / deaktivieren.

                                      mag sein, dass es funktioniert, weil der Taster jetzt gespeichert hat, dass er zur CCU senden muss.
                                      Ich würde es aber nicht löschen

                                      Ich habe das Programm immer laufen und füge neue Taster einfach hinzu
                                      Dummy-Programm02.png

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hg4711
                                      wrote on last edited by
                                      #30

                                      @homoran said in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                      @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                      Es scheint wohl auch nur einmal aktiv sein zu müssen

                                      Nein, es muss immer laufen, aber es muss nichts tun.
                                      Das Programm sorgt dafür, dass die CCU von dem Tastendruck erfährt.

                                      @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                      Dann Programm wieder löschen / deaktivieren.

                                      mag sein, dass es funktioniert, weil der Taster jetzt gespeichert hat, dass er zur CCU senden muss.
                                      Ich würde es aber nicht löschen

                                      Ich habe das Programm immer laufen und füge neue Taster einfach hinzu
                                      Dummy-Programm02.png

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                        wenn man in den Objekten in der Spalte Wert ein true (in schwarz) stehen hat und es funktioniert nicht wenn dort false in orgage steht:

                                        natürlich!

                                        rot bedeutet, dass mit ack=true geschaltet wurde.
                                        Dann sieht der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun. Nur bei ACK=false macht der Adapter etwas und nach volledeter Tat stellt er ACK auf true

                                        wenn es orange ist bedeutet es, dass seit der EInrichtung noch nichts verändert wurde

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hg4711
                                        wrote on last edited by
                                        #31

                                        @homoran said in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                        @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                        wenn man in den Objekten in der Spalte Wert ein true (in schwarz) stehen hat und es funktioniert nicht wenn dort false in orgage steht:

                                        natürlich!

                                        rot bedeutet, dass mit ack=true geschaltet wurde.
                                        Dann sieht der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun. Nur bei ACK=false macht der Adapter etwas und nach volledeter Tat stellt er ACK auf true

                                        wenn es orange ist bedeutet es, dass seit der EInrichtung noch nichts verändert wurde

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • OmnedonO Omnedon

                                          @hg4711
                                          Hallo,

                                          meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
                                          Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          hg4711
                                          wrote on last edited by
                                          #32

                                          @omnedon said in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                          @hg4711
                                          Hallo,

                                          meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
                                          Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          286

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe