    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @hg4711 last edited by

      @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

      Abfragen tue ich den Datenpunkt PRESS_SHORT

      aber wie???

      EDIT:
      ja, mit aktualisiert müsste es klappen
      Was sagt denn dein debug

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        hg4711 @Homoran last edited by

        @homoran
        hi danke für die schnellen Rückmeldungen!
        Der Debug sagt eben nichts, keine Reaktion. Auch bei einem 6-fach Schalter keine Reaktion! Habe ich gerade getestet

        VG

        Dr. Bakterius Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @hg4711 last edited by

          @hg4711 wird denn irgendein Datenpunkt bei Tasterdruck aktualisiert?

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @hg4711 last edited by

            @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

            Auch bei einem 6-fach Schalter keine Reaktion! Habe ich gerade getestet

            hat der ein Dummy-Programm auf der CCU

            bei dem Signaltaster muss ich gerade mal nachsehen, ob ich da auch ein dummy laufen habe

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              hg4711 @Dr. Bakterius last edited by

              @dr-bakterius
              Also ich habe bereits verschiedene Taster versucht, bei keinem geht es. Ich kann aber Datenpunkte setzen und geänderte Werte abfragen (zB. Dimmerpegel o.ä.).

              VG

              Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @hg4711 last edited by

                @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                Also ich habe bereits verschiedene Taster versucht, bei keinem geht es.

                Hast du denn ein Dummy-Programm auf der CCU.
                Hatte gerade nachgesehen. Auch für den BSL notwendig

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hg4711 @Homoran last edited by

                  @homoran
                  Was bitte ist ein Dummy-Programm auf der CCU?
                  VG

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @hg4711 last edited by paul53

                    @hg4711 sagte: bei keinem geht es.

                    Dann aktiviere mal den Taster durch einmaliges Ausführen von folgendem Javascript:

                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                    const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
                    const channel = '001A58A9A27BB0:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                     
                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                        log(JSON.stringify(res));
                    });
                    
                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @hg4711 last edited by

                      @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                      Was bitte ist ein Dummy-Programm auf der CCU?

                      WENN press_short DANN (nix=leerlassen)
                      damit wird

                      @homoran sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                      der Taster für Anfragen bekannt gemacht

                      oder mit dem Skript von @paul53

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hg4711 @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker Admin
                        VG

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @hg4711 last edited by paul53

                          @hg4711 sagte: Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker

                          Ja. In das Fenster des Javascript-Editors kopieren, speichern und Skript starten.

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hg4711 @paul53 last edited by

                            @paul53
                            Habe ich gemacht. auch nicht anders.
                            Aber kann es sein, das weil in der ioBroker Instanz die Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
                            VG

                            Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @hg4711 last edited by Homoran

                              @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                              auch nicht anders.

                              Heisst?

                              wird in den Objects der Timestamp jetzt geändert wenn du drückst??

                              const channel = '001A58A9A27BB0:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                              hast du das auch gemacht?

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                hg4711 @Homoran last edited by

                                @homoran
                                In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG
                                b8130619-0131-4d50-a9c4-f6a3b980285f-image.png
                                VG

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @hg4711 last edited by Homoran

                                  @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                  In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG

                                  was willst du mir damit sagen?
                                  die ID hast du abgeschnitten, falls das hilft

                                  aber das was in der markierten Zeile steht wäre schon mal richtig

                                  EDIT:
                                  seltsamerweise ist das bei mir aber in Kanal :1

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @hg4711 last edited by paul53

                                    @hg4711 sagte: Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?

                                    Die verwendeten Namen spielen keine Rolle. Es muss die richtige Kanal-Adresse eingegeben werden.

                                    const channel = '000B5A4992914A:4'; // Kanal-Adresse anpassen
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      hg4711 @Homoran last edited by

                                      @Homoran
                                      Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich muss jetzt leider weg. Melde mich morgen noch mal. bis dahin werde ich noch mal einiges von den Rückmeldungen mal testen, mit anderen Tastern.

                                      VG
                                      Harald

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Omnedon
                                        Omnedon last edited by Omnedon

                                        @hg4711
                                        Hallo,

                                        meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
                                        Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.

                                        Homoran H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Omnedon last edited by

                                          @omnedon sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:

                                          meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker,

                                          das ist kein Problem, das "works as designed".
                                          Um Funkverkehr und Batterieverbrauch zu sparen wird nur dann an die CCU gesendet, wenn es auch dort was zu tun gibt.

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            hg4711 @Homoran last edited by

                                            @homoran
                                            Hallo zusammen,
                                            Habe also mittlerweile einige Taster abfragen können. Es funktioniert dann, wenn man in den Objekten in der Spalte Wert ein true (in schwarz) stehen hat und es funktioniert nicht wenn dort false in orgage steht:
                                            0cd1103a-84ba-44e5-aa5f-a85c9032bff5-image.png

                                            Nur warum steht es bei dem Einen und beim Anderen nicht? Die Anmerkungen von Omnedon muss ich mal verifizieren und ggf. experiementieren.
                                            Oder gibt es noch einen anderen Weg, dass dort statt false true steht?

                                            VG
                                            Harald

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            443
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            32
                                            1930
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo