NEWS
Denon AVR x6300h schaltet nicht ein
-
Deaktiviere mal alle Bausteine und aktiviere nur den System Power State, schaltet der AVR ein?
denon.0.settings.powerSystem = gibt es einen andere DP zum ein/ausschalten des AVR? (mich irritiert das settings)
Wenn du den AVR mit der Fernbedienung einschaltest, welcher DP in den Objekten ändert sich? (alle aufklappen und beobachten)
-
Ja. Sowohl im Admin den Datenpunkt aktiviert oder auch per simplen Widget aus VIS geht das problemlos, wenn der AVR bereits im Standby ist.
Sobald der AVR bereits Strom hat und im Standby ist, klappt auch aus Blockly alles.
Aber wenn ich in Blockly zuerst die Steckddose aktiviere (eigenständiges Script, Dose geht an) und dann aus Blockly den AVR (eigenständiges Script, versucht mit und ohne Zeitverzögerung) kommt zwar die Änderung am Datenpunkt mit true an, schaltet den AVR aber nicht aus dem Standby in den Betrieb. Beide Scripte lauschen auf den selben virtuellen Datenpunkt.
-
@sigi234
Werde deinen zweiten Kommentar mal testen und mich wieder melden. Ich denke aber nicht, da der gleiche Datenpunktsonst der richtige und auch in der Doku so ausgewiesen ist. -
@haxe sagte in Denon AVR x6300h schaltet nicht ein:
Sobald der AVR bereits Strom hat und im Standby ist, klappt auch aus Blockly alles.
Warum die HM Steckdose und warum lässt du den AVR nicht im Standby?
-
@sigi234 Da ich das ganze wie Player, mediabox, tv, etc. 20h am Tag nicht brauche und vom Netz nehme.
-
-
-
Habe hier nur überflogen, aber es ist zu bedenken, dass der Adapter einen Reconnect Timer nutzt. Wenn die Verbindung verloren wurde wird alle 30 Sek gecheckt ob er sich wieder verbinden kann. Wenn du jetzt also unglücklich einschaltest dauert es im Worst Case approx. 30 Sek, bis der Adapter wieder Befehle senden kann. Auch erkennbar dass die Instanz sonst gelb ist (
info.connection
auf false) -
das kann ich auch so bestätigen, das habe ich auch so
-
@foxriver76
Hey Klasse! Der Hinweis auf den Timer hat mich auf die richtige Spur gebracht. Das Problem ist in der Tat, dass der AVR, nachdem er Strom erhält, ja erst die Netzwerkverbindung aufbauen muss - auch mit dem Adapter. Das dauert etwas um die 60 Sekunden und der Status wird über den Datenpunkt "If connected to AVR" im Verzeichnis "Info" ausgegeben. Ich lasse den Trigger zum einschalten des AVR nun einfach auf diesen Datenpunkt lauschen. Sobald der AVR die Verbindung (im Standby) mit dem Adapter aufgebaut hat, kann der AVR auch via des Datenpunkts System Power State gestartet werden. -
hab ich dir ja gleich zu anfang gesagt ...
-
Ich schalte meinen Denon nicht aus bevor ich ihn stromlos schalte, dann geht er auch direkt wieder an. Die 60 s nach dem Einschalten bis zur Adapterverbindung kann ich in etwa auch bestätigen.
Wenn ich den Denon ausschalte bevor ich ihn stromlos mache bleibt er auch im Standby wenn Strom wieder da ist.
Ich verstehe dass der Anstand gebietet Geräte erst auszuschalten bevor man den Strom wegnimmt aber mein Denon verzeiht das seit Jahren. -
@cinimod said in Denon AVR x6300h schaltet nicht ein:
hab ich dir ja gleich zu anfang gesagt ...
Nicht ganz. Du hattest eine Vermutung, dass es damit zutun haben könnte. Diese Vermutung hatte ich ja von Anfang an auch, weswegen ich mit einem Zeitversatz testete. Aber keiner von uns beiden ahnte, dass es explizit zusätzliche Datenpunkte geben könnte. Du hast mir vor allem dadurch geholfen, dass du deinen Kollegen ins Spiel brachtest, der die Datenpunkte kannte. Coole Idee - Danke dafür.
-
@rushmed
Du, ich werde das auch nochmal ausprobieren. Danke. Damit liesse sich etwas Zeit sparen. Der Adapter wird allerdings trotzdem etwas Zeit benötigen, bis alles miteinander plappern kann. Auch muss der Adapter/AVR zuerst verbunden sein, damit er nach dem Einschalten weitere Befehle annehmen kann und den Status brauch ich dann. Mir scheint rückblickend, dass IR ultimo parat ist und Netzwerk im Vergleich sehr lange braucht aber wenn es dann mal da ist, flutscht es.