Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    332

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

Scheduled Pinned Locked Moved Marktplatz
1.1k Posts 111 Posters 266.4k Views 96 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Ralla66R Ralla66

    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

    Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft

    Hat den ELV kein Datasheet davon ?

    L Offline
    L Offline
    Labersack
    wrote on last edited by
    #134

    @ralla66
    Nicht, dass ich es gefunden hätte.
    https://de.elv.com/sicherungswiderstand-1k-091814?fs=229550698

    Ralla66R 1 Reply Last reply
    0
    • L Labersack

      @ralla66
      Nicht, dass ich es gefunden hätte.
      https://de.elv.com/sicherungswiderstand-1k-091814?fs=229550698

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      wrote on last edited by
      #135

      @labersack

      habe ich auch nicht gefunden,
      zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
      HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.

      Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)

      HomoranH L 2 Replies Last reply
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @labersack

        habe ich auch nicht gefunden,
        zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
        HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.

        Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #136

        @ralla66 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

        Der Deckel vom C ist im Bild schön rund

        dafür ist ja das Ausdehnungskreuz eingeritzt :joy:

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • L Offline
          L Offline
          Labersack
          wrote on last edited by
          #137

          @Segway
          So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
          Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
          Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
          @all
          Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
          Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....

          Samson71S 1 Reply Last reply
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @labersack

            habe ich auch nicht gefunden,
            zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
            HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.

            Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)

            L Offline
            L Offline
            Labersack
            wrote on last edited by Labersack
            #138

            @ralla66
            Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
            In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
            2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
            Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
            ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
            Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?

            Samson71S 1 Reply Last reply
            0
            • L Labersack

              @Segway
              So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
              Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
              Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
              @all
              Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
              Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              wrote on last edited by Samson71
              #139

              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

              Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?

              Früher hat ELV die auf Nachfrage mal rausgerückt, aber mittlerweile wohl auch nicht mehr. Im HM-Forum hat mal jemand die Daten dazu gepostet, nachdem er lt. eigener Aussage eine kleine Mailschlacht mit ELV geführt hatte:

              Mailantwort von ELV:
              Anbei die Daten des Widerstandes , leider ist dieser nicht im Liefersortiment
              resistor fusible resistor 2.2 kOhm
              Type: NFR25H | Voltage: 350 V | Power: 0.5 W | Tolerance: ± 5 % | Temperature:
              max.
              150 °C | dim(hld)(d*l): see data sheet | Lead dia: 0.58 mm | Supplier:
              Philips/Vishay |
              Supplier Label: 2322207x3222 | Drawing: data sheet

              https://docs.rs-online.com/af82/0900766b813a5508.pdf

              Ich habe mal (aus lauter Verzweiflung) 2 Stück von den von Dir weiter oben bei ELV verlinkten 1k als Ersatz verbaut.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              1 Reply Last reply
              0
              • L Labersack

                @ralla66
                Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
                In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
                2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
                Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
                ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
                Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?

                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                wrote on last edited by
                #140

                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?

                HM-LC-Sw4-DR
                Version 1.3
                Stand: November 2015

                20220614_164530.jpg

                Markus

                Bitte beachten:
                Hinweise für gute Forenbeiträge
                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                L 1 Reply Last reply
                0
                • Samson71S Samson71

                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                  Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?

                  HM-LC-Sw4-DR
                  Version 1.3
                  Stand: November 2015

                  20220614_164530.jpg

                  L Offline
                  L Offline
                  Labersack
                  wrote on last edited by
                  #141

                  @samson71
                  Das ist auch die Version meiner Doku, also hat jemand was älteres als 11/2015?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • L Labersack

                    @Segway
                    Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
                    Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
                    (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
                    20220614_142126.jpg

                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    wrote on last edited by Segway
                    #142

                    @labersack

                    Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
                    Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!

                    Und der andere Aktor?

                    Ah okay habs grad gelesen!
                    Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?

                    Gruß Dirk
                    Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                    L 1 Reply Last reply
                    0
                    • SegwayS Segway

                      @labersack

                      Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
                      Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!

                      Und der andere Aktor?

                      Ah okay habs grad gelesen!
                      Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?

                      L Offline
                      L Offline
                      Labersack
                      wrote on last edited by Labersack
                      #143

                      @segway
                      So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.

                      1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                        Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                      2. Aktor
                        Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                        Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                        Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                      SegwayS Ralla66R 2 Replies Last reply
                      0
                      • L Labersack

                        @segway
                        So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.

                        1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                          Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                        2. Aktor
                          Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                          Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                          Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        wrote on last edited by
                        #144

                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                        @segway
                        So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.

                        1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                          Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.

                        Na das hört sich doch schonmal super an ! Das war der letzte 4-fach Autor der kaputt ging. Wenn ich schalten wollte blinkten alle 4 Lampen kurz und dann nix mehr

                        1. Aktor
                          Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                          Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                          Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.

                        Das hat meistens, nicht immer meine Sicherung im Gartenhaus rausfliegen lassen !
                        Ich habe mal von alten Versionen gelesen, die einen zu kleinen Widerstand hatten. ELV hatte das mal erkannt und dann einen größeren genommen aber NIE eine Rückrufrufaktion gestartet für die zu kleinen Widerstände. DANKE ELV und HM dafür :-(
                        Woher du den C2 bekommen kannst keine Ahnung, ich werde auch noch ein bisschen lesen mal sehen ob ich was finde.

                        Erstmal schonmal DANKE !!! Musst mir nur noch sagen, was du bekommst :-)

                        Gruß Dirk
                        Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Labersack

                          @segway
                          So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.

                          1. Aktor (mit roter Beschriftung)
                            Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
                          2. Aktor
                            Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
                            Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
                            Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #145

                          @labersack

                          Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.

                          und GB hier

                          fr.jpg

                          Samson71S 1 Reply Last reply
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @labersack

                            Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.

                            und GB hier

                            fr.jpg

                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Global Moderator
                            wrote on last edited by
                            #146

                            @ralla66
                            Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.

                            Markus

                            Bitte beachten:
                            Hinweise für gute Forenbeiträge
                            Maßnahmen zum Schutz des Forums

                            Ralla66R 1 Reply Last reply
                            0
                            • Samson71S Samson71

                              @ralla66
                              Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #147

                              @samson71

                              Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.

                              L 1 Reply Last reply
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @samson71

                                Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.

                                L Offline
                                L Offline
                                Labersack
                                wrote on last edited by
                                #148

                                @Segway
                                Au weia, habe da doch glatt was übersehen. ;-) :face_palm:
                                Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
                                Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
                                Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
                                Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.

                                Samson71S 1 Reply Last reply
                                2
                                • L Labersack

                                  @Segway
                                  Au weia, habe da doch glatt was übersehen. ;-) :face_palm:
                                  Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
                                  Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
                                  Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
                                  Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.

                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  wrote on last edited by Samson71
                                  #149

                                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                  Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.

                                  Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.

                                  Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.

                                  Markus

                                  Bitte beachten:
                                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                  SegwayS 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Samson71S Samson71

                                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                    Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.

                                    Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.

                                    Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.

                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    wrote on last edited by
                                    #150

                                    @samson71 und @Labersack

                                    was ist denn Hiermit ???

                                    Gruß Dirk
                                    Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                    Samson71S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • SegwayS Segway

                                      @samson71 und @Labersack

                                      was ist denn Hiermit ???

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      wrote on last edited by
                                      #151

                                      @segway
                                      Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Endlich mal ein Reseller, der die Standardabgabemenge von 5000 Stk. in kleinere Einheiten aufteilt.

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        wrote on last edited by
                                        #152

                                        @samson71
                                        Ja korrekt ! Und sogar vorrätig :-)

                                        Gruß Dirk
                                        Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                        L 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • SegwayS Segway

                                          @samson71
                                          Ja korrekt ! Und sogar vorrätig :-)

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          Labersack
                                          wrote on last edited by
                                          #153

                                          @segway
                                          18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
                                          Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....

                                          HomoranH Samson71S SegwayS 3 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          625

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe