Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

Scheduled Pinned Locked Moved Marktplatz
1.1k Posts 111 Posters 262.7k Views 96 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Jürgen Weiß

    @labersack Hallo, habe nochmals 2 Rollladenaktoren, die defekt sind und neue Kondensatoren benötigen. Darf ich die nochmals per Post schicken zur Reparatur? Natürlich gegen angemessene Bezahlung. Besten Dank und Grüße Jürgen

    L Offline
    L Offline
    Labersack
    wrote on last edited by
    #114

    @jürgen-weiß
    Ja, Adresse passt noch, kannst du schicken.

    J 1 Reply Last reply
    0
    • L Labersack

      @jürgen-weiß
      Ja, Adresse passt noch, kannst du schicken.

      J Offline
      J Offline
      Jürgen Weiß
      wrote on last edited by
      #115

      @labersack Päckchen ist unterwegs.

      L 1 Reply Last reply
      1
      • J Jürgen Weiß

        @labersack Päckchen ist unterwegs.

        L Offline
        L Offline
        Labersack
        wrote on last edited by
        #116

        @jürgen-weiß
        Rücksendung ist unterwegs.

        J 1 Reply Last reply
        0
        • L Labersack

          @jürgen-weiß
          Rücksendung ist unterwegs.

          J Offline
          J Offline
          Jürgen Weiß
          wrote on last edited by
          #117

          @labersack Ist angekommen. Vielen Dank

          1 Reply Last reply
          1
          • L Offline
            L Offline
            Labersack
            wrote on last edited by
            #118

            @bahnuhr
            Paket ist auf dem Rückweg.

            bahnuhrB 1 Reply Last reply
            1
            • L Labersack

              @bahnuhr
              Paket ist auf dem Rückweg.

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by
              #119

              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

              @bahnuhr
              Paket ist auf dem Rückweg.

              alles angekommen. Danke sehr.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              1 Reply Last reply
              1
              • M Offline
                M Offline
                mawey
                wrote on last edited by
                #120

                Hallo @Labersack ,

                ich habe gesehen, dass du auch den HM-LC-Sw2-FM in der Liste hast. Ich habe diesen Aktor und er ist komplett tot. Es gibt aber keinen Kondensator C26 - welcher ist denn bei diesem Aktor überlicherweise Defekt? (Sicherung habe ich übrigens schon gescheckt - die ist in Ordnung).

                Viele Grüße,
                mawey

                L 1 Reply Last reply
                0
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  wrote on last edited by
                  #121

                  @labersack
                  Hallöchen !

                  Laut Internet sollen auch zB die Hutschienenaktoren HM-LC-Sw4-DR das C26 Problem haben.
                  Mittlerweile habe ich 3x welche davon die genau dasgleiche Bild zeigen, wie oben von dir beschrieben.

                  Würdest du dir das mal anschauen wollen ? Liegen bei mir im Keller als DEFEKT rum :-)

                  Gruß Dirk
                  Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                  L 1 Reply Last reply
                  0
                  • M mawey

                    Hallo @Labersack ,

                    ich habe gesehen, dass du auch den HM-LC-Sw2-FM in der Liste hast. Ich habe diesen Aktor und er ist komplett tot. Es gibt aber keinen Kondensator C26 - welcher ist denn bei diesem Aktor überlicherweise Defekt? (Sicherung habe ich übrigens schon gescheckt - die ist in Ordnung).

                    Viele Grüße,
                    mawey

                    L Offline
                    L Offline
                    Labersack
                    wrote on last edited by
                    #122

                    @mawey
                    Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                    Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                    Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                    M 2 Replies Last reply
                    0
                    • SegwayS Segway

                      @labersack
                      Hallöchen !

                      Laut Internet sollen auch zB die Hutschienenaktoren HM-LC-Sw4-DR das C26 Problem haben.
                      Mittlerweile habe ich 3x welche davon die genau dasgleiche Bild zeigen, wie oben von dir beschrieben.

                      Würdest du dir das mal anschauen wollen ? Liegen bei mir im Keller als DEFEKT rum :-)

                      L Offline
                      L Offline
                      Labersack
                      wrote on last edited by
                      #123

                      @segway
                      Ja klar, ansehen kann ich das mal.

                      SegwayS 1 Reply Last reply
                      0
                      • L Labersack

                        @segway
                        Ja klar, ansehen kann ich das mal.

                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        wrote on last edited by
                        #124

                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                        @segway
                        Ja klar, ansehen kann ich das mal.

                        Okay, dann beam mal Adresse rüber, dann gehen die Dinger in Kürze auf Reise !

                        Gruß Dirk
                        Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                        L 1 Reply Last reply
                        0
                        • L Labersack

                          @mawey
                          Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                          Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                          Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                          M Offline
                          M Offline
                          mawey
                          wrote on last edited by
                          #125

                          @labersack Ich hatte die Postings überflogen und dabei total den Sicherungswiderstand übersehen. Ich messe den mal durch und schaue, ob er der Übeltäter ist. Teile tauschen ist bei diesem Aktor nervig - der ist ja wie ein Sandwich aufgebaut und man muss erstmal alle Halterungen zwischen den beiden Platinen entlöten, damit man an die Rückseiten der Platinen kommt.

                          Danke für den Tipp!

                          Falls dir neben dem Sicherungswiderstand noch ein mögliches Bauteil einfällt, welches Ärger macht, wäre ich dir sehr dankbar - ich vermute stark, dass es nicht nur der sein wird.

                          Viele Grüße,
                          mawey

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • L Labersack

                            @mawey
                            Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                            Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                            Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                            M Offline
                            M Offline
                            mawey
                            wrote on last edited by
                            #126

                            @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                            @mawey
                            Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                            Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                            Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                            @Labersack Ich habe den Sicherungswiderstand jetzt ausgelötet und getestet … der ist hin. Beim Conrad hatten sie leider nur „normale“ 2k2 Widerstände … damit funktioniert es. Aber sicherlich sollte man wieder einen Sicherungswiderstand nehmen. Weißt du, welcher das genau ist? Und wo man die bekommt? Ich habe es bisher nicht rausgefunden.

                            L 1 Reply Last reply
                            0
                            • SegwayS Segway

                              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                              @segway
                              Ja klar, ansehen kann ich das mal.

                              Okay, dann beam mal Adresse rüber, dann gehen die Dinger in Kürze auf Reise !

                              L Offline
                              L Offline
                              Labersack
                              wrote on last edited by
                              #127

                              @segway
                              Paket ist angekommen.

                              SegwayS 1 Reply Last reply
                              0
                              • L Labersack

                                @segway
                                Paket ist angekommen.

                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                wrote on last edited by
                                #128

                                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                @segway
                                Paket ist angekommen.

                                Guten Hunger und bin gespannt :-)

                                Gruß Dirk
                                Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M mawey

                                  @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                  @mawey
                                  Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                                  Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                                  Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                                  @Labersack Ich habe den Sicherungswiderstand jetzt ausgelötet und getestet … der ist hin. Beim Conrad hatten sie leider nur „normale“ 2k2 Widerstände … damit funktioniert es. Aber sicherlich sollte man wieder einen Sicherungswiderstand nehmen. Weißt du, welcher das genau ist? Und wo man die bekommt? Ich habe es bisher nicht rausgefunden.

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Labersack
                                  wrote on last edited by
                                  #129

                                  @mawey
                                  Ein Sicherungswiderstand ist auch nur ein "normaler" Widerstand, bei dem kommt es allerdings ganz besonders auch auf die Leistung (Watt) an. Man sollte also keinen mit zuviel Leistung nehmen, sonst wird der nicht wie geplant "durcbrennen".

                                  L 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L Labersack

                                    @mawey
                                    Ein Sicherungswiderstand ist auch nur ein "normaler" Widerstand, bei dem kommt es allerdings ganz besonders auch auf die Leistung (Watt) an. Man sollte also keinen mit zuviel Leistung nehmen, sonst wird der nicht wie geplant "durcbrennen".

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    Labersack
                                    wrote on last edited by Labersack
                                    #130

                                    Nochmal hier (auch zur Diskussion):
                                    Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
                                    Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
                                    Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
                                    2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
                                    Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.

                                    L Ralla66R 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • L Labersack

                                      Nochmal hier (auch zur Diskussion):
                                      Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
                                      Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
                                      Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
                                      2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
                                      Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      Labersack
                                      wrote on last edited by Labersack
                                      #131

                                      @Segway
                                      Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
                                      Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
                                      (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
                                      20220614_142126.jpg

                                      SegwayS 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • L Labersack

                                        Nochmal hier (auch zur Diskussion):
                                        Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
                                        Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
                                        Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
                                        2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
                                        Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #132

                                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                        Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft

                                        Hat den ELV kein Datasheet davon ?

                                        HomoranH L 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                          Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft

                                          Hat den ELV kein Datasheet davon ?

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #133

                                          @ralla66 elv weist sogar in den Bausätzen darauf hin, dass dies ein Spezial-Widerstand sei. Ich glaube der ist sogar extra einzeln verpackt und beschriftet.
                                          :thinking_face:

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          460

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe