Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.0k Beiträge 109 Kommentatoren 243.2k Aufrufe 94 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Jürgen Weiß

    @labersack Hallo, habe nochmals 2 Rollladenaktoren, die defekt sind und neue Kondensatoren benötigen. Darf ich die nochmals per Post schicken zur Reparatur? Natürlich gegen angemessene Bezahlung. Besten Dank und Grüße Jürgen

    L Offline
    L Offline
    Labersack
    schrieb am zuletzt editiert von
    #114

    @jürgen-weiß
    Ja, Adresse passt noch, kannst du schicken.

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Labersack

      @jürgen-weiß
      Ja, Adresse passt noch, kannst du schicken.

      J Offline
      J Offline
      Jürgen Weiß
      schrieb am zuletzt editiert von
      #115

      @labersack Päckchen ist unterwegs.

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • J Jürgen Weiß

        @labersack Päckchen ist unterwegs.

        L Offline
        L Offline
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von
        #116

        @jürgen-weiß
        Rücksendung ist unterwegs.

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Labersack

          @jürgen-weiß
          Rücksendung ist unterwegs.

          J Offline
          J Offline
          Jürgen Weiß
          schrieb am zuletzt editiert von
          #117

          @labersack Ist angekommen. Vielen Dank

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • L Offline
            L Offline
            Labersack
            schrieb am zuletzt editiert von
            #118

            @bahnuhr
            Paket ist auf dem Rückweg.

            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • L Labersack

              @bahnuhr
              Paket ist auf dem Rückweg.

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #119

              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

              @bahnuhr
              Paket ist auf dem Rückweg.

              alles angekommen. Danke sehr.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • M Offline
                M Offline
                mawey
                schrieb am zuletzt editiert von
                #120

                Hallo @Labersack ,

                ich habe gesehen, dass du auch den HM-LC-Sw2-FM in der Liste hast. Ich habe diesen Aktor und er ist komplett tot. Es gibt aber keinen Kondensator C26 - welcher ist denn bei diesem Aktor überlicherweise Defekt? (Sicherung habe ich übrigens schon gescheckt - die ist in Ordnung).

                Viele Grüße,
                mawey

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #121

                  @labersack
                  Hallöchen !

                  Laut Internet sollen auch zB die Hutschienenaktoren HM-LC-Sw4-DR das C26 Problem haben.
                  Mittlerweile habe ich 3x welche davon die genau dasgleiche Bild zeigen, wie oben von dir beschrieben.

                  Würdest du dir das mal anschauen wollen ? Liegen bei mir im Keller als DEFEKT rum :-)

                  Gruß Dirk
                  Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mawey

                    Hallo @Labersack ,

                    ich habe gesehen, dass du auch den HM-LC-Sw2-FM in der Liste hast. Ich habe diesen Aktor und er ist komplett tot. Es gibt aber keinen Kondensator C26 - welcher ist denn bei diesem Aktor überlicherweise Defekt? (Sicherung habe ich übrigens schon gescheckt - die ist in Ordnung).

                    Viele Grüße,
                    mawey

                    L Offline
                    L Offline
                    Labersack
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #122

                    @mawey
                    Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                    Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                    Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • SegwayS Segway

                      @labersack
                      Hallöchen !

                      Laut Internet sollen auch zB die Hutschienenaktoren HM-LC-Sw4-DR das C26 Problem haben.
                      Mittlerweile habe ich 3x welche davon die genau dasgleiche Bild zeigen, wie oben von dir beschrieben.

                      Würdest du dir das mal anschauen wollen ? Liegen bei mir im Keller als DEFEKT rum :-)

                      L Offline
                      L Offline
                      Labersack
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #123

                      @segway
                      Ja klar, ansehen kann ich das mal.

                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Labersack

                        @segway
                        Ja klar, ansehen kann ich das mal.

                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #124

                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                        @segway
                        Ja klar, ansehen kann ich das mal.

                        Okay, dann beam mal Adresse rüber, dann gehen die Dinger in Kürze auf Reise !

                        Gruß Dirk
                        Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Labersack

                          @mawey
                          Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                          Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                          Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                          M Offline
                          M Offline
                          mawey
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #125

                          @labersack Ich hatte die Postings überflogen und dabei total den Sicherungswiderstand übersehen. Ich messe den mal durch und schaue, ob er der Übeltäter ist. Teile tauschen ist bei diesem Aktor nervig - der ist ja wie ein Sandwich aufgebaut und man muss erstmal alle Halterungen zwischen den beiden Platinen entlöten, damit man an die Rückseiten der Platinen kommt.

                          Danke für den Tipp!

                          Falls dir neben dem Sicherungswiderstand noch ein mögliches Bauteil einfällt, welches Ärger macht, wäre ich dir sehr dankbar - ich vermute stark, dass es nicht nur der sein wird.

                          Viele Grüße,
                          mawey

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Labersack

                            @mawey
                            Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                            Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                            Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                            M Offline
                            M Offline
                            mawey
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #126

                            @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                            @mawey
                            Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                            Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                            Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                            @Labersack Ich habe den Sicherungswiderstand jetzt ausgelötet und getestet … der ist hin. Beim Conrad hatten sie leider nur „normale“ 2k2 Widerstände … damit funktioniert es. Aber sicherlich sollte man wieder einen Sicherungswiderstand nehmen. Weißt du, welcher das genau ist? Und wo man die bekommt? Ich habe es bisher nicht rausgefunden.

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SegwayS Segway

                              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                              @segway
                              Ja klar, ansehen kann ich das mal.

                              Okay, dann beam mal Adresse rüber, dann gehen die Dinger in Kürze auf Reise !

                              L Offline
                              L Offline
                              Labersack
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #127

                              @segway
                              Paket ist angekommen.

                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Labersack

                                @segway
                                Paket ist angekommen.

                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #128

                                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                @segway
                                Paket ist angekommen.

                                Guten Hunger und bin gespannt :-)

                                Gruß Dirk
                                Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M mawey

                                  @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                  @mawey
                                  Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                                  Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                                  Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.

                                  @Labersack Ich habe den Sicherungswiderstand jetzt ausgelötet und getestet … der ist hin. Beim Conrad hatten sie leider nur „normale“ 2k2 Widerstände … damit funktioniert es. Aber sicherlich sollte man wieder einen Sicherungswiderstand nehmen. Weißt du, welcher das genau ist? Und wo man die bekommt? Ich habe es bisher nicht rausgefunden.

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Labersack
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #129

                                  @mawey
                                  Ein Sicherungswiderstand ist auch nur ein "normaler" Widerstand, bei dem kommt es allerdings ganz besonders auch auf die Leistung (Watt) an. Man sollte also keinen mit zuviel Leistung nehmen, sonst wird der nicht wie geplant "durcbrennen".

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Labersack

                                    @mawey
                                    Ein Sicherungswiderstand ist auch nur ein "normaler" Widerstand, bei dem kommt es allerdings ganz besonders auch auf die Leistung (Watt) an. Man sollte also keinen mit zuviel Leistung nehmen, sonst wird der nicht wie geplant "durcbrennen".

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    Labersack
                                    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                    #130

                                    Nochmal hier (auch zur Diskussion):
                                    Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
                                    Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
                                    Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
                                    2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
                                    Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.

                                    L Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Labersack

                                      Nochmal hier (auch zur Diskussion):
                                      Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
                                      Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
                                      Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
                                      2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
                                      Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      Labersack
                                      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                      #131

                                      @Segway
                                      Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
                                      Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
                                      (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
                                      20220614_142126.jpg

                                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Labersack

                                        Nochmal hier (auch zur Diskussion):
                                        Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
                                        Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
                                        Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
                                        2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
                                        Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #132

                                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                        Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft

                                        Hat den ELV kein Datasheet davon ?

                                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                          Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft

                                          Hat den ELV kein Datasheet davon ?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #133

                                          @ralla66 elv weist sogar in den Bausätzen darauf hin, dass dies ein Spezial-Widerstand sei. Ich glaube der ist sogar extra einzeln verpackt und beschriftet.
                                          :thinking_face:

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          554

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe